Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Systemair Villavent VSR 500 og ESPHome (i Home Assistant)


Anbefalte innlegg

FSund skrev (22 minutter siden):

Med tanke på strømforbruk må det være bedre å skru på/opp varmepumpa litt enn å la villaventen varme luften med strøm.

Det dreier seg kun om komfort. Ingen liker kald trekk i fra ventilasjonen. Jeg tror nok en kald trekk kompenseres med mer energi på varmepumpe enn det varmeelementet i ventilasjonen bruker. På mitt anlegg bruker den ca 30 W for å heve temperaturen 1-2 grader. Jeg har aldri sett at den bruker mer enn 100-150W.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

FSund skrev (47 minutter siden):

Og har du peiling på om det er mulig å skru av heater coil helt? Med tanke på strømforbruk må det være bedre å skru på/opp varmepumpa litt enn å la villaventen varme luften med strøm.

 

Mulig det finnes andre måter, men på min kan man i alle fall sette den i Eco mode, og så stille opp terskelverdien for temperaturdifferansen som skal til før varmeelementet slår inn. Men varmeveksleren vil gå etter behov likevel.

 

image.png.5d5a48ff635311e6252246cce09bb35e.png

Lenke til kommentar
Del på andre sider

4 hours ago, FSund said:

@Dennis87

 

Hvor får du "Power Usage" fra (den nederste sensoren i HA bildet)?

 

Og har du peiling på om det er mulig å skru av heater coil helt? Med tanke på strømforbruk må det være bedre å skru på/opp varmepumpa litt enn å la villaventen varme luften med strøm.

 

Power usage kommer fra en Aeotec smart switch 6 (Z-wave) som måler forbruket fra aggregatet. Så ikke noe jeg henter ut via modbus.

Som nevnt over kan man sette på ECO og setpoint ganske høyt for å hindre varmeelementet i å skru seg på. Men ville ikke hatt innluften lavere en maks 4-5 grader en temperaturen man har inne pga kaldtrekk.

Endret av Dennis87
Lenke til kommentar
Del på andre sider

8 hours ago, stigvi said:

Det dreier seg kun om komfort. Ingen liker kald trekk i fra ventilasjonen. Jeg tror nok en kald trekk kompenseres med mer energi på varmepumpe enn det varmeelementet i ventilasjonen bruker. På mitt anlegg bruker den ca 30 W for å heve temperaturen 1-2 grader. Jeg har aldri sett at den bruker mer enn 100-150W.

 

Det er et godt poeng. Godt å høre at det ikke bruker så mye strøm.

 

Anlegget mitt har kun vert i bruk i sommer, så problemet med kald trekk blir nok større litt ut på vinteren.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 3 uker senere...
FSund skrev (På 22.8.2022 den 14.04):

Etter litt frem og tilbake med leverandør og Systemair fikk jeg tips om å laste ned "SAVE PC tool": https://www.systemair.com/no/support/programmer/save-pc-tool/

 

Da måtte jeg naturligvis ha enda en RS-485, denne gangen til USB. Men med dette verktøyet klarte jeg faktisk å koblet meg til og styre anlegget mitt 🥳

Tusen takk :-)

 

Eg har plagast LENGE, prøvd og prøvd, feila og feila men ikkje f*** om eg har oppnådd kontakt. PC-tool fann det med en gang, og etterpå så har det virka på alle andre måtar også. Mitt anlegg er heilt nytt, og truleg har det aldri vore kommisjonert nokon gong på skikkeleg vis. Derfor mistenker eg at det faktisk er meininga at montøren skal koble seg på med PC-verktøyet ved installasjonen, men  her har dei bygd en masse like leiligheter så dei har sikkert holdt seg til standardoppsettet - ikkje veit eg.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

@TurboJens Veldig kjekt å høre at det var litt hjelp å finne blant all knotinga mi. Høyres ut som du har gått gjennom mange av dei same feilsøkingsstega som eg har gjort. Mitt anlegg har heller aldri blitt kommisjonert.

 

Det hadde egentlig vore veldig kjekt å høyre fra "offisielt" hold (Systemair) kva dette PC Tool verktøyet gjør som ikkje me får til på anna vis.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

FSund skrev (1 minutt siden):

@TurboJens Veldig kjekt å høre at det var litt hjelp å finne blant all knotinga mi. Høyres ut som du har gått gjennom mange av dei same feilsøkingsstega som eg har gjort. Mitt anlegg har heller aldri blitt kommisjonert.

 

Det hadde egentlig vore veldig kjekt å høyre fra "offisielt" hold (Systemair) kva dette PC Tool verktøyet gjør som ikkje me får til på anna vis.

Ein lærer litt kvar dag, men det er bra å publisere ting ein får til så andre kan dra nytte av det. Akkurat detta temaet kan vere litt vanskeleg å søke etter, får frykteleg mange treff samt at mange rotar mellom M-Bus og Modbus.

 

Eg mistenker at det PC programmet sender ein "magisk pakke" til ventilasjonsanlegget for å få det i gang. Truleg for å "tvinge" installatørane til å gjere ein skikkeleg jobb. Høyrest forsåvidt fornuftig ut.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • FSund endret tittelen til Systemair Villavent VSR 500 og ESPHome (i Home Assistant)
  • 1 måned senere...

Nå skjønner jeg ingenting. Jeg har hatt kontroll på anlegget via ESPHome en stund nå, men i går sluttet det helt å respondere. Dette skjedde etter at strømmen var borte fra anlegget en liten stund.

 

Nå får jeg ikke svar fra noen av registrene, og anlegget responderer heller ikke på noen kommandoer. ESPHome konfigurasjonen er uendret. Alt jeg får nå er feilmeldinger som denne

 

[08:45:31][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x4268 countdown=0 no response received - removed from send queue

 

 

Legger ved full logg fra flashing og oppstart av ESP32

 

Noen som har peiling?

 

INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-loft.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing esp32-loft (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
--------------------------------------------------------------------------------
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
Dependency Graph
|-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
|-- WiFi @ 1.0
|-- FS @ 1.0
|-- Update @ 1.0
|-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
|   |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
|-- DNSServer @ 1.1.0
|-- ESPmDNS @ 1.0
Compiling /data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/src/main.cpp.o
Linking /data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware.elf
RAM:   [=         ]  14.1% (used 46132 bytes from 327680 bytes)
Flash: [======    ]  62.2% (used 1141598 bytes from 1835008 bytes)
Building /data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware.bin
esp32_create_combined_bin(["/data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware.bin"], ["/data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware.elf"])
Wrote 0x126bd0 bytes to file /data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware-factory.bin, ready to flash to offset 0x0
========================= [SUCCESS] Took 13.29 seconds =========================
INFO Successfully compiled program.
INFO Resolving IP address of esp32-loft.local
INFO  -> 192.168.1.125
INFO Uploading /data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware.bin (1141712 bytes)
Uploading: [============================================================] 100% Done...

INFO Waiting for result...
INFO OTA successful
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from esp32-loft.local using esphome API
INFO Successfully connected to esp32-loft.local
[08:44:57][I][app:102]: ESPHome version 2022.11.3 compiled on Nov 28 2022, 08:44:15
[08:44:57][C][wifi:504]: WiFi:
[08:44:57][C][wifi:362]:   Local MAC: 0C:B8:15:EC:35:48
[08:44:57][C][wifi:363]:   SSID: [redacted]
[08:44:57][C][wifi:364]:   IP Address: 192.168.1.125
[08:44:57][C][wifi:366]:   BSSID: [redacted]
[08:44:57][C][wifi:367]:   Hostname: 'esp32-loft'
[08:44:57][C][wifi:369]:   Signal strength: -68 dB ▂▄▆█
[08:44:57][C][wifi:373]:   Channel: 1
[08:44:57][C][wifi:374]:   Subnet: 255.255.255.0
[08:44:57][C][wifi:375]:   Gateway: 192.168.1.1
[08:44:57][C][wifi:376]:   DNS1: 192.168.1.200
[08:44:57][C][wifi:377]:   DNS2: 0.0.0.0
[08:44:57][C][logger:293]: Logger:
[08:44:57][C][logger:294]:   Level: DEBUG
[08:44:57][C][logger:295]:   Log Baud Rate: 0
[08:44:57][C][logger:296]:   Hardware UART: UART0
[08:44:58][C][uart.arduino_esp32:108]: UART Bus 1:
[08:44:58][C][uart.arduino_esp32:109]:   TX Pin: GPIO17
[08:44:58][C][uart.arduino_esp32:110]:   RX Pin: GPIO16
[08:44:58][C][uart.arduino_esp32:112]:   RX Buffer Size: 256
[08:44:58][C][uart.arduino_esp32:114]:   Baud Rate: 115200 baud
[08:44:58][C][uart.arduino_esp32:115]:   Data Bits: 8
[08:44:58][C][uart.arduino_esp32:116]:   Parity: NONE
[08:44:58][C][uart.arduino_esp32:117]:   Stop bits: 1
[08:44:58][C][modbus:139]: Modbus:
[08:44:58][C][modbus:140]:   Flow Control Pin: GPIO5
[08:44:58][C][modbus:141]:   Send Wait Time: 250 ms
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Systemair Temperature setpoint'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:home-thermometer'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: '°C'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_MANUAL_OVERRIDE_OUTPUT_SAF'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_MANUAL_OVERRIDE_OUTPUT_EAF'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_REGULATION_UNIT'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_USERMODE_MANUAL_AIRFLOW_LEVEL_SAF'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_USERMODE_MANUAL_AIRFLOW_LEVEL_EAF'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_SAF_LOW_RPM'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: 'rpm'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_EAF_LOW_RPM'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: 'rpm'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_RPM'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: 'rpm'
[08:44:58][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:1CA
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_RPM'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: 'rpm'
[08:44:58][D][api.connection:917]: Home Assistant 2022.11.4 (::FFFF:C0A8:1CA): Connected successfully
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_SAF_HIGH_RPM'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: 'rpm'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_EAF_HIGH_RPM'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: 'rpm'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Systemair ECO mode temperature offset'
[08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: '°C'
[08:44:58][C][modbus_controller.select:009]: modbus_controller.selectModbus Controller Select 'Systemair Fan speed level for mode manual'
[08:44:58][C][modbus_controller.select:009]: modbus_controller.select  Icon: 'mdi:fan'
[08:44:58][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x46A countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:44:58][C][modbus_controller.select:009]: modbus_controller.selectModbus Controller Select 'Systemair Set new user mode'
[08:44:58][C][modbus_controller.select:009]: modbus_controller.select  Icon: 'mdi:account'
[08:44:58][C][modbus_controller.switch:014]: modbus_controller.switchModbus Controller Switch 'Systemair ECO mode'
[08:44:58][C][modbus_controller.switch:014]: modbus_controller.switch  Icon: 'mdi:leaf-circle'
[08:44:58][C][modbus_controller.text_sensor:012]: Modbus Controller Text Sensor 'REG_USERMODE_MANUAL_AIRFLOW_LEVEL_SAF TEXT'
[08:44:58][C][modbus_controller.text_sensor:012]: Modbus Controller Text Sensor 'REG_USERMODE_MANUAL_AIRFLOW_LEVEL_EAF TEXT'
[08:44:58][C][modbus_controller.text_sensor:012]: Modbus Controller Text Sensor 'REG_FAN_REGULATION_UNIT TEXT'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Active user mode'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Icon: 'mdi:account'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Outdoor Air Temperature'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '°C'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 1
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Extract Air Temperature'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '°C'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 1
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Supply Air Temperature'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '°C'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 1
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Heat Exchanger Usage'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Icon: 'mdi:sync-circle'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Heater Coil Usage'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Icon: 'mdi:heating-coil'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1001 REG_DEMC_RH_HIGHEST'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
[08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1002 REG_DEMC_CO2_HIGHEST'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'ppm'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1161 REG_USERMODE_MODE'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1251 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_TYPE'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1252 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_MAX_VALUE'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1253 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_STOP_T_WINTER'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1254 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_MAX_TEMP'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1256 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_START_T_WINTER'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1257 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_START_T_SUMMER'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1258 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_STOP_T_SUMMER'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1258 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_VALUE_SUMMER'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1274 REG_FAN_REGULATION_UNIT'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1305 REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'rpm'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1306 REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'rpm'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1405 REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_PERCENTAGE'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1406 REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_PERCENTAGE'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1415 REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_RPM'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'rpm'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1416 REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_RPM'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'rpm'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '2055 REG_SATC_HEAT_DEMAND'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '2504 REG_ECO_T_Y1_OFFSET'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '°C'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '2505 REG_ECO_MODE_ON_OFF'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '-'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x489 countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '2506 REG_ECO_FUNCTION_ACTIVE'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '-'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '9003 REG_SYSTEM_UNIT_TEMPERATURE'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '12102 REG_SENSOR_OAT'
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'degrees'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '12103 REG_SENSOR_SAT'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'degrees'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '12401 REG_SENSOR_RPM_SAF'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'rpm'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '12402 REG_SENSOR_RPM_EAF'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'rpm'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '14001 REG_OUTPUT_SAF'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '14002 REG_OUTPUT_EAF'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '14371 REG_OUTPUT_FAN_SPEED1'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '14372 REG_OUTPUT_FAN_SPEED2'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '17001 REG_COMM_MODBUS_ADDRESS'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '17002 REG_COMM_MODBUS_BAUD_RATE'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '17003 REG_COMM_MODBUS_PARITY'
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
[08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[08:45:00][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[08:45:00][C][mdns:103]: mDNS:
[08:45:00][C][mdns:104]:   Hostname: esp32-loft
[08:45:00][C][ota:093]: Over-The-Air Updates:
[08:45:00][C][ota:094]:   Address: esp32-loft.local:3232
[08:45:00][C][api:138]: API Server:
[08:45:00][C][api:139]:   Address: esp32-loft.local:6053
[08:45:00][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
[08:45:00][C][modbus_controller:275]: ModbusController:
[08:45:00][C][modbus_controller:276]:   Address: 0x01
[08:45:00][C][debug:049]: Debug component:
[08:45:00][D][debug:061]: ESPHome version 2022.11.3
[08:45:00][D][debug:065]: Free Heap Size: 221188 bytes
[08:45:00][D][debug:095]: Flash Chip: Size=4096kB Speed=40MHz Mode=DIO
[08:45:00][D][debug:132]: Chip: Model=ESP32, Features=WIFI_BGN,BLE,BT, Cores=2, Revision=1
[08:45:00][D][debug:140]: ESP-IDF Version: v3.3.5-1-g85c43024c
[08:45:00][D][debug:145]: EFuse MAC: 0C:B8:15:EC:35:48
[08:45:00][D][debug:199]: Reset Reason: Software Reset CPU
[08:45:00][D][debug:244]: Wakeup Reason: Unknown
[08:45:01][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x4F9 countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:45:02][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x584 countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:45:03][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x7D0 countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:45:05][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x9C7 countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:45:06][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x3520 countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:45:07][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x3E8 countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:45:09][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x488 countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:45:10][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x4E2 countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:45:11][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x4E7 countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:45:13][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x4F9 countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:45:14][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x518 countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:45:15][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x57C countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:45:17][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x586 countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:45:18][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x806 countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:45:19][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x864 countdown=0 no response received - removed from send queue
[08:45:20][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x9C7 countdown=0 no response received - removed from send queue

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Skrelte ned config'en helt til null (med litt ekstra debuggin)

 

esphome:
  name: "esp32-loft"

esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino

# Enable logging
logger:
  level: DEBUG # make uart stream available in esphome logstream
  baud_rate: 0  # disable logging over uart
  #logs:
  #  modbus_controller: DEBUG
  #  uart: DEBUG
  #  modbus: DEBUG

# Enable Home Assistant API
api:

ota:

# Enable boot up messages
debug:

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password

  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Esphome-Web-Ec3548"
    password: "nej"

captive_portal:

## MODBUS
uart:
  id: mod_bus
  rx_pin: 16
  tx_pin: 17
  # for systemair: 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200
  baud_rate: 115200
  data_bits: 8  # 8 is default
  parity: NONE
  stop_bits: 1
  debug:
    direction: BOTH
    after:
      delimiter: "\n"
    sequence:
      - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);

modbus:
  id: modbus1
  flow_control_pin: 5
  send_wait_time: 250ms # default 250ms

modbus_controller:
  - id: villavent
    # use unit id 1 to read/write modbus registers and id 2 for IAM registers
    address: 1  # 1 to 254?
    modbus_id: modbus1
    setup_priority: -10
    command_throttle: 100ms  # [default 0ms] minimum time between requests

sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: villavent
    name: "16062 REG_PASSWD_PC_UNLOCKED"
    register_type: read
    address: 16061
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: "-"

 

Men fortsatt ingenting

 

INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-loft.yaml...
INFO Starting log output from esp32-loft.local using esphome API
INFO Successfully connected to esp32-loft.local
[09:05:29][I][app:102]: ESPHome version 2022.11.3 compiled on Nov 28 2022, 09:01:27
[09:05:29][C][wifi:504]: WiFi:
[09:05:29][C][wifi:362]:   Local MAC: 0C:B8:15:EC:35:48
[09:05:29][C][wifi:363]:   SSID: [redacted]
[09:05:29][C][wifi:364]:   IP Address: 192.168.1.125
[09:05:29][C][wifi:366]:   BSSID: [redacted]
[09:05:29][C][wifi:367]:   Hostname: 'esp32-loft'
[09:05:29][C][wifi:369]:   Signal strength: -68 dB ▂▄▆█
[09:05:29][C][wifi:373]:   Channel: 1
[09:05:29][C][wifi:374]:   Subnet: 255.255.255.0
[09:05:29][C][wifi:375]:   Gateway: 192.168.1.1
[09:05:29][C][logger:293]: Logger:
[09:05:29][C][logger:294]:   Level: DEBUG
[09:05:29][C][logger:295]:   Log Baud Rate: 0
[09:05:29][C][logger:296]:   Hardware UART: UART0
[09:05:29][C][uart.arduino_esp32:108]: UART Bus 1:
[09:05:29][C][uart.arduino_esp32:109]:   TX Pin: GPIO17
[09:05:29][C][uart.arduino_esp32:110]:   RX Pin: GPIO16
[09:05:29][C][uart.arduino_esp32:112]:   RX Buffer Size: 256
[09:05:29][C][uart.arduino_esp32:114]:   Baud Rate: 115200 baud
[09:05:29][C][uart.arduino_esp32:115]:   Data Bits: 8
[09:05:29][C][uart.arduino_esp32:116]:   Parity: NONE
[09:05:29][C][uart.arduino_esp32:117]:   Stop bits: 1
[09:05:29][C][modbus:139]: Modbus:
[09:05:29][C][modbus:140]:   Flow Control Pin: GPIO5
[09:05:29][C][modbus:141]:   Send Wait Time: 250 ms
[09:05:29][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '16062 REG_PASSWD_PC_UNLOCKED'
[09:05:29][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
[09:05:29][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '-'
[09:05:29][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
[09:05:29][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[09:05:29][C][mdns:103]: mDNS:
[09:05:29][C][mdns:104]:   Hostname: esp32-loft
[09:05:29][C][ota:093]: Over-The-Air Updates:
[09:05:29][C][ota:094]:   Address: esp32-loft.local:3232
[09:05:29][C][api:138]: API Server:
[09:05:29][C][api:139]:   Address: esp32-loft.local:6053
[09:05:29][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
[09:05:29][C][modbus_controller:275]: ModbusController:
[09:05:29][C][modbus_controller:276]:   Address: 0x01
[09:05:29][C][debug:049]: Debug component:
[09:05:29][D][debug:061]: ESPHome version 2022.11.3
[09:05:29][D][debug:065]: Free Heap Size: 255016 bytes
[09:05:29][D][debug:095]: Flash Chip: Size=4096kB Speed=40MHz Mode=DIO
[09:05:29][D][debug:132]: Chip: Model=ESP32, Features=WIFI_BGN,BLE,BT, Cores=2, Revision=1
[09:05:29][D][debug:140]: ESP-IDF Version: v3.3.5-1-g85c43024c
[09:05:29][D][debug:145]: EFuse MAC: 0C:B8:15:EC:35:48
[09:05:29][D][debug:199]: Reset Reason: Software Reset CPU
[09:05:29][D][debug:244]: Wakeup Reason: Unknown
[09:05:32][D][uart_debug:158]: >>> "\x01\x04>\xBD\x00\x01\xAC\x06"
[09:05:32][D][uart_debug:158]: >>> "\x01\x04>\xBD\x00\x01\xAC\x06"
[09:05:32][D][uart_debug:158]: >>> "\x01\x04>\xBD\x00\x01\xAC\x06"
[09:05:33][D][uart_debug:158]: >>> "\x01\x04>\xBD\x00\x01\xAC\x06"
[09:05:33][D][uart_debug:158]: >>> "\x01\x04>\xBD\x00\x01\xAC\x06"
[09:05:33][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x3EBD countdown=0 no response received - removed from send queue

 

 

Noen som er god på modbus og skjønner noe av loggingen?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

FSund skrev (3 timer siden):

Noen som er god på modbus og skjønner noe av loggingen?

 

Det står jo i klartekst at det er ingen respons. Så eg ville starta med eliminasjonsmetoden. Koble til PC'en med PC programmet å sjå om du får kontakt. Då finne du i alle fall ut om det er ESP som feilar eller om det er anlegget.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

TurboJens skrev (33 minutter siden):

Det står jo i klartekst at det er ingen respons. Så eg ville starta med eliminasjonsmetoden. Koble til PC'en med PC programmet å sjå om du får kontakt. Då finne du i alle fall ut om det er ESP som feilar eller om det er anlegget.

 

Enig i det, men det er så vanskelig å gjøre fra kontoret 😅 Skal teste når jeg kommer hjem!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nå fungerer det igjen, og jeg tror jeg forstår deler av problemet i alle fall. Etter at jeg først mistet kontakten med anlegget så forsøkte jeg å restarte ESP32 og anlegget et par ganger, uten hell. Så kom jeg på at jeg hadde endelig fått Save Touch panelet fra montøren for noen dager siden, så jeg koblet det til. Jeg gikk gjennom oppstartsguiden, sjekket at modbus var aktivert, men gjorde ellers ingenting.

 

Når jeg dobbeltsjekket modbus innstillingene på Save Touch panelet i dag oppdaget jeg at "Slaveadresse" var satt til 0. Jeg hadde allerede forsøkt adresser 0, 1 og 2 i oppsettet av modbus_controller i ESPHome under debuggings-forsøkene mine, uten hell. Men når jeg satt slaveadresse på anlegget til 1, og address til 1 i modbus_controller så fikk jeg kontakt igjen. Så kanskje modbus_controller i ESPHome ikke fungerer med address 0. Eller noe annet, jeg vet ikke lenger. Men nå fungerer det i alle fall :D

 

EDIT: Etter å ha tenkt litt på dette så lurer jeg på om dette var årsaken til at jeg sleit sånn med å få kontakt med anlegget mitt i utgangspunktet, før jeg kjørte PC Tool en gang. Det kan være modbus slaveadresse er satt til 0 som default, og at ESPHome ikke fungerer med dette. Men at PC Tool setter denne til 1.

Endret av FSund
Lenke til kommentar
Del på andre sider

(sorry for å spamme mitt eget topic her, men!) Det eneste jeg ikke har fått til nå er å skru på varmeelementet i anlegget igjen. Såvidt jeg kan se er alle settings like som før restarten, men jeg mistenker at noe endret seg når jeg koblet til Save Touch panelet. ECO mode er av, eco offset er satt til 8 grader, og temperatur settpunkt er 22 grader. Men fortsatt starter ikke varmeelementet. Noen som vet hvilke parametre som styrer dette? Jeg er litt usikker på hvilke som er relevante.

 

EDIT: Jeg måtte manuelt inn på Save Touch panelet og velge at elektrisk ettervarmebatteri var koblet til. Dette var ikke lagt inn som standard. Og virker heller ikke som det er mulig å konfigurere via modbus? Finner i alle fall ingen registre som passer.

Endret av FSund
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 6 måneder senere...

Hei! Tror jeg har samme problem som deg med at jeg må koble meg til med PC-tool for å "aktivere" annlegget. Problemet er bare at jeg ikke finner det programmet noe sted, tror systemair har fjernet programmet fra siden sin. Har du mulighet å sende programmet til meg?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Johannes F skrev (5 timer siden):

Hei! Tror jeg har samme problem som deg med at jeg må koble meg til med PC-tool for å "aktivere" annlegget. Problemet er bare at jeg ikke finner det programmet noe sted, tror systemair har fjernet programmet fra siden sin. Har du mulighet å sende programmet til meg?

Eg har sjekka i downloads mappa mi, eg har programmet. Send meg en DM.

Endret av TurboJens
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 uker senere...

Jeg brukte en hel dag på å prøve å få koblet opp Modbus til en VSR 500, men fikk bare timeout når kommandoer ble sendt.

Som flere har nevnt så virker det ikke som Modbus er aktivert som standard. Jeg fikk låne et Touch panel av selskapet som leverte aggregatet, og i innstillingene var slaveadresse for modbus satt til 0. Så snart jeg endret adresse til 1 tikket dataen inn i Home Assistant uten problemer. Jeg regner med at å koble til en IAM eller å bruke PC Tool har samme effekt, men Systemair gjør det ikke akkurat lett å få tak i noen av delene.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

peroo skrev (10 minutter siden):

Jeg brukte en hel dag på å prøve å få koblet opp Modbus til en VSR 500, men fikk bare timeout når kommandoer ble sendt.

Som flere har nevnt så virker det ikke som Modbus er aktivert som standard. Jeg fikk låne et Touch panel av selskapet som leverte aggregatet, og i innstillingene var slaveadresse for modbus satt til 0. Så snart jeg endret adresse til 1 tikket dataen inn i Home Assistant uten problemer. Jeg regner med at å koble til en IAM eller å bruke PC Tool har samme effekt, men Systemair gjør det ikke akkurat lett å få tak i noen av delene.

Eg har venta i over eit år på mitt Touch panel.. heilt håplaust. (Ventar endå)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Prøvde å demontere denne adapteren og koble meg til med PC-tool, men fikk ikke noe kontakt... Mulig den er mer skreddersydd til det tilbehøret den er tenkt til. Så jeg har bestilt en ny USB til RS485 modul fra aliexpress, så får se når den tikker inn.

 

Ringte også leverandør i dag for å høre om når internettmodulen kommer. Hun tippet de kom inn om 1 uke til 1 måned, men det har jeg hørt før så tror det ikke før jeg har modulen i hendene.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

FSund skrev (4 timer siden):

Jeg har lastet opp en kopi av Systemair PC tool her: https://archive.org/details/systemair-save-pc-tool

Smart!

 

TurboJens skrev (15 timer siden):

Eg har venta i over eit år på mitt Touch panel.. heilt håplaust. (Ventar endå)

Jeg fikk beskjed fra ventilasjonsselskapet at Systemair forventer å kunne sende ut 4. juli. Jeg la inn bestilling så får vi se.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

peroo skrev (1 time siden):

Smart!

 

Jeg fikk beskjed fra ventilasjonsselskapet at Systemair forventer å kunne sende ut 4. juli. Jeg la inn bestilling så får vi se.

Skriv her når du får då, for om du får før meg så skal i alle fall eg engasjere meg litt ekstra!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 1 måned senere...
TurboJens skrev (På 13.6.2023 den 15.56):

Skriv her når du får då, for om du får før meg så skal i alle fall eg engasjere meg litt ekstra!

Da har jeg fått touch-panelet. Produksjonsdato april 2023.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fikk USB til RS485 modulen i posten og tror jeg fikk kontakt med  annlegget, men ser ikke ut som det har aktivert noe? Når jeg koblet opp med PC-tool igjen så ble jeg litt usikker på om jeg har kontakt, fordi det står ikke noe time stamp og øverst står det at "Serial port busy". Det står at den detekterer den men virker som den ikke klarer å snakke med annlagget? Hvordan ser det ut for dere som det fungerer for? 

(Har prøvd å bytte polaritet, men da blir den ikke detektert i det hele tatt)

image.thumb.png.65eda1e4d6f8e55e261dd9a70f3e7325.png

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.