Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Hva har du automatisert idag/Hva har du gjort på dine prosjekter idag


Anbefalte innlegg

Ordnet meg postkasse-varsling som har kjørt en ukes tid nå på test uten en eneste feilvarsling :)

 

Prøvde først med en Z-wave-magnetkontakt, rekkevidden var ikke noe problem men signalet ble drept av metallet i postkassa. Prøvde meg så med en Hue Motion Sensor (ZigBee) som fungerer utmerket hver gang. Festet i bunnen av postkassa med dobbeltsidig tape og peker oppover.

 

Når lokket åpnes/bevegelse registreres så sender den varsel til telefonene våre samtidig som den setter "timer" aktiv; dette gjør at en ny registrering innenfor 5 minutter ikke utløser noe ( i tilfelle postmannen åpner flere ganger). Så settes "status" til aktiv for en statuslinje i frontend:

 

Spoiler

20190507_172114000_iOS.thumb.png.6470d92d738fa46225fe0b9179e97d55.png

 

post.JPG.50ab382a9f45e1bd5d6e7588fc16f8b4.JPG

 

Når vi henter posten settes "status" til inaktiv og linje i frontend endrer seg:

 

Spoiler

post1.JPG.76426e62a13f19813bb62135074c3813.JPG

 

Dersom vi ikke har hentet posten når klokka blir 22 så får vi enda et varsel:

 

Spoiler

20190507_172207000_iOS.thumb.png.b33a57560239082dd613b7146c5ef164.png

 

Selve koden ser slik ut om noen skulle være interessert:

 

Spoiler

input_boolean:

Spoiler


# Brukes i automatisering for at homeassistant skal vite om det er post i postkassen eller ikke #
postkasse_status:
  name: Post i postkasse
  initial: off

# Brukes i automatisering for at homeassistant skal la være å trigge "post hentet" før postbudet er ferdig med å legge i post #
postkasse_post_timer:
  name: post_timer
  initial: off

 

Template sensor for frontend:

Spoiler


tmpl_postkasse_status:
        value_template: '{% if states.input_boolean.postkasse_status %}
          {% if states.input_boolean.postkasse_status.state == "on" %}
            Ikke hentet
          {% else %}
            Hentet
          {% endif %}
          {% else %}
            Hentet
          {% endif %}'
        friendly_name: 'Post'

 

customize.yaml:

Spoiler


sensor.tmpl_postkasse_status:
  icon: mdi:email
  templates:
    hs_color: >
      if (state === 'Ikke hentet') return [48,76,251];

 

Automasjoner:

Spoiler


- id: '1555941468670'
  alias: Sette "post-status" til aktiv
  initial_state: 'on'
  trigger:
  - entity_id: binary_sensor.postkasse_bevegelse
    from: 'off'
    platform: state
    to: 'on'
  condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.postkasse_status
    state: 'off'
  action:
  - data:
      entity_id: input_boolean.postkasse_status
    service: input_boolean.turn_on
    
- id: '1555942673594'
  alias: Varsel ved post i postkasse
  initial_state: 'on'
  trigger:
  - entity_id: input_boolean.postkasse_status
    from: 'off'
    platform: state
    to: 'on'
  condition: []
  action:
  - data:
      message: Post i postkasse
      title: Postkasse
    service: notify.ios_xxx_sin_iphone
  - data:
      entity_id: input_boolean.postkasse_post_timer
    service: input_boolean.turn_on
  - timeout: 00:05:00
    wait_template: ''
  - data:
      entity_id: input_boolean.postkasse_post_timer
    service: input_boolean.turn_off

- id: '1555942887504'
  alias: Sette "post-status" til inaktiv
  initial_state: 'on'
  trigger:
  - entity_id: binary_sensor.postkasse_bevegelse
    from: 'off'
    platform: state
    to: 'on'
  condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.postkasse_status
    state: 'on'
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.postkasse_post_timer
    state: 'off'
  action:
  - data:
      entity_id: input_boolean.postkasse_status
    service: input_boolean.turn_off
    
- id: '1555958231726'
  alias: Varsel ved mistanke om glemt post
  initial_state: 'on'
  trigger:
  - at: '21:00:00'
    platform: time
  condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.post_i_postkasse
    state: 'on'
  action:
  - data:
      message: Det er fortsatt post i postkassen. På tide å hente den før det blir
        natt?
      title: Postkasse
    service: notify.ios_xxx_sin_iphone

 

 

 

Endret av TMB
  • Like 3
Lenke til kommentar
Del på andre sider

2 timer siden, TMB skrev:

Ordnet meg postkasse-varsling som har kjørt en ukes tid nå på test uten en eneste feilvarsling :)

 

Prøvde først med en Z-wave-magnetkontakt, rekkevidden var ikke noe problem men signalet ble drept av metallet i postkassa. Prøvde meg så med en Hue Motion Sensor (ZigBee) som fungerer utmerket hver gang. Festet i bunnen av postkassa med dobbeltsidig tape og peker oppover.

 

Når lokket åpnes/bevegelse registreres så sender den varsel til telefonene våre samtidig som den setter "timer" aktiv; dette gjør at en ny registrering innenfor 5 minutter ikke utløser noe ( i tilfelle postmannen åpner flere ganger). Så settes "status" til aktiv for en statuslinje i frontend:

 

 

Supert! Skal gjøre det samme nå.

Har en NEO Coolcam door sensor som skal plasseres i postkassen, har testet litt utvendig, men frykter jeg får samme opplevelse som deg mtp metallet i postkassen.

Men fungerte greit når jeg kjørte forbi i bilen, så får se.. Monteres i morgen regner jeg med.

Har en Fibaro Window/door sensor plassert i fryseboksen, og denne fungerer supert..

Er meget spent på hvordan batteritiden blir, -18 grader er ikke helt ideelt?

Skjermbilde 2019-05-07 kl. 21.49.08.png

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

4 minutter siden, slippern skrev:

Har en NEO Coolcam door sensor som skal plasseres i postkassen, har testet litt utvendig, men frykter jeg får samme opplevelse som deg mtp metallet i postkassen.

 

Jeg bruker den samme. :) fungert fint i ca ett år nå. 

2657915D-517A-40CF-90DA-9594A8471251.thumb.jpeg.55b62f9468b2a550a61cf49744093c25.jpeg

  • Like 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

På 4.5.2019 den 11.52, Moskus skrev:

Mulig. Men de jeg har hatt som er to, virker ikke hvis du bruker bare en av dem...

koblet om med å bruke denne fra PC til TV i dag.

Hadde bare 5 meter ferdig-terminert nettverks-kabler så det er det jeg tester med nå, ikke lange avstanden akkurat, men det funker fint til nå.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

10 timer siden, Evelen skrev:

koblet om med å bruke denne fra PC til TV i dag.

Hadde bare 5 meter ferdig-terminert nettverks-kabler så det er det jeg tester med nå, ikke lange avstanden akkurat, men det funker fint til nå.

Det var bra! :) 

Jeg tok en sjanse og bestilte 6 stykker (i forrige uke). ;)

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

På 7.5.2019 den 21.55, ZoRaC skrev:

 

Jeg bruker den samme. :) fungert fint i ca ett år nå. 

2657915D-517A-40CF-90DA-9594A8471251.thumb.jpeg.55b62f9468b2a550a61cf49744093c25.jpeg

 

 

Fungerte fint hos meg og ? Er vell ca 30 meter imellom postkassen og leiligheten, uten fri sikt til nærmeste node.

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

På 13.4.2019 den 12.10, Moskus skrev:

Jeg har testkoblet Fibaro Smart Implant for garasjeport. Dette var en genial liten sak! :)

 

Input 1 brukes kobles videre til utgang som er koblet til garasjeport. Åpneren får kun en 0,2 sekunders puls uansett hvor ivrig man trykker, så ingen fare for at noe henger seg opp. Input 2 har jeg tenkt å koble til en magnetbryter for å lese status på porten.

 


@Moskus - Har to garasjeporter i dag som har hver sin bryter på veggen. Bryter alternerer mellom å heve og senke porten for hvert trykk. Trykk en gang åpner, en gang til stopper og så tredje trykk vil sende den ned osv. Vil smart implant være en fungerende løsning for å erstatte disse bryterene? Det går to ledninger inn i bryteren, så jeg antar at det er når disse kobles sammen at den forstår "greia". Evt bedre å bare bruke ett vanlig relé?

Endret av tjwesterby
Lenke til kommentar
Del på andre sider

57 minutter siden, tjwesterby skrev:

Vil smart implant være en fungerende løsning for å erstatte disse bryterene?

Ja. Dvs. du trenger ikke engang erstatte bryterne. Bare koble Smart Implant mellom bryteren og garasjeporten(e).

Lenke til kommentar
Del på andre sider

34 minutter siden, Moskus skrev:

Ja. Dvs. du trenger ikke engang erstatte bryterne. Bare koble Smart Implant mellom bryteren og garasjeporten(e).

Perfekt, men jeg vil da trenge en implant til hver bryter antar jeg ettersom jeg vil kunne styre hver port individuelt.
Hvordan gir du strøm til implanten?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

9 minutter siden, tjwesterby skrev:

Perfekt, men jeg vil da trenge en implant til hver bryter antar jeg ettersom jeg vil kunne styre hver port individuelt.

Det er to innganger og utganger på Smart Implant. :)

 

9 minutter siden, tjwesterby skrev:

Hvordan gir du strøm til implanten?

Henter fra garasjeport-motoren. Der er det en utgang for 24V.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

På 10.5.2019 den 8.48, Moskus skrev:

Det var bra! :) 

Jeg tok en sjanse og bestilte 6 stykker (i forrige uke). ;)

 

Begynte å svikte litt i går med blinking og feil i bildet.

Skal sies at jeg kjører DP-DVI > DVI-HDMI > HDMI-ETH > ETH-HDMI

 

59880675_735344393571270_6732923512123555840_n.jpg

Lenke til kommentar
Del på andre sider

På 11.5.2019 den 14.04, Evelen skrev:

Begynte å svikte litt i går med blinking og feil i bildet.

Skal sies at jeg kjører DP-DVI > DVI-HDMI > HDMI-ETH > ETH-HDMI

Hvilken lengde har du? Jeg skal fort ha 20-30 m kabel...

Det er ikke hifi det er snakk om her, men kun infoskjermer, etc.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

12 timer siden, Moskus skrev:

Hvilken lengde har du? Jeg skal fort ha 20-30 m kabel...

Det er ikke hifi det er snakk om her, men kun infoskjermer, etc.

5 meter ...

Men det kan som sagt ha andre grunner, det funket jo supert i et døgn før det ble noe feil

Lenke til kommentar
Del på andre sider

18 minutter siden, Tukun skrev:

Jeg har cat6 på over 60 meter, det fungerer helt utmerket. Men kjører da via HDMI extender. Kan anbefale denne:
https://www.dustinhome.no/product/5010910228/adapter

Nåja... de 5000 kronene ville jeg da heller lagt i en annen løsning, gjerne en ny matrix for AVoverIP.

 

Skal jo ha mange skjermer, og kan ikke betale 5000 kr pr skjerm. ;) 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

17 hours ago, Moskus said:

Nåja... de 5000 kronene ville jeg da heller lagt i en annen løsning, gjerne en ny matrix for AVoverIP.

 

Skal jo ha mange skjermer, og kan ikke betale 5000 kr pr skjerm. ;) 

 

Trenger du 4k oppløsning da? Finnes haugevis av cat - hdmi extendere der ute. Prisen er nok ganske mye hyggligere om du klarer deg med 1080p

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Se her ja, fungerte overraskende bra! Det er nå et 10 m strekk fra HDMI-matrisen i stua til patchepanelet i kjelleren. Overgang fra CAT-6 til HDMI-mottaker og så HDMI->CAT6 igjen. Nytt 10-12 meter strekk til bad i 2. etasje.

 

image.png

  • Like 3
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Har aldri gjort noe med SNMP før, men ga det et forsøk.

sensor:
  - platform: snmp
    name: snmp_pfsense_cpu_load
    host: 10.0.24.1
    baseoid: 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8
    unit_of_measurement: '%'
    community: public

 

Funket det (bare overkill hardware for ruter):

1990611806_Utennavn.png.b8757bfe5fedf84523b5f5831de846c2.png

Endret av Evelen
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Laget en effekt og daglig kWh skjerm som henter data fra AMS måler

 

Data hentes via en M-Bus -> TTL mot en ESP8266.

 

Skjermen er tilkoblet en Raspberry Zero som kjører Domoticz.

 

Har bestilt en boks laget for skjermen, som den skal stå i.

 

Film her

 

 

Screenshot_20190523-094207.png

 

Edit: Fått en boks å ha den i. Også endret scriptet slik at den switcher mellom temperature og effekt hvert 3 sek

IMG_20190603_222834117.jpg

IMG_20190603_222828041.jpg

Endret av deve87
  • Like 9
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fullført layout og bestillt PCB og komponenter til min lille baby :)

 

Universal energimåler basert på ESP32 som kan bestykkes med enten SSR for 2 kanals dimming (eller trinnløs styring av varmekabler), 2 rele a 5A eller 1stk 16A rele. Felles inngang for laststyring er uavhengig av tilførsel til modul og har egen strømmåler hvor en også kan sette en øvre grense som slår av utgang(er) og trigger alarm. 

Hovedmåler i modul kan måle opp til 27.5A direkte eller 100A via strømtrafo.

 

Temperraturgiver på PCB for alarm og eventuelt kutt av rele.
 

Det beste av alt er at den ikke måler mer en 41x33x25mm. hehe.

 

 

Kabinett 2 Kanals Multi PM 1.png

Kabinett 2 Kanals Multi PM 2.png

Kabinett 2 Kanals Multi PM 3.png

Kabinett 2 Kanals Multi PM 4.png

itead_sonoff_pow togheter with my module.png

Kabinett 2 Kanals Multi PM 5.png

  • Like 5
Lenke til kommentar
Del på andre sider

6 minutes ago, Hassi said:

 

Fullført layout og bestillt PCB og komponenter til min lille baby :)

 

Universal energimåler basert på ESP32 som kan bestykkes med enten SSR for 2 kanals dimming (eller trinnløs styring av varmekabler), 2 rele a 5A eller 1stk 16A rele. Felles inngang for laststyring er uavhengig av tilførsel til modul og har egen strømmåler hvor en også kan sette en øvre grense som slår av utgang(er) og trigger alarm. 

Hovedmåler i modul kan måle opp til 27.5A direkte eller 100A via strømtrafo.

 

Temperraturgiver på PCB for alarm og eventuelt kutt av rele.
 

Det beste av alt er at den ikke måler mer en 41x33x25mm. hehe.

Her var det mye interessant!

Kan/vil du dele skjema?

Jeg var ikke klar over at SSR (Solid-state relé, antar jeg) egner seg som dimmer?

Er ellers nysgjerrig på hvordan du måler 27,5A direkte.

 

Ble i det hele tatt veldig nysgjerrig! ?

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

2 minutter siden, ArnieO skrev:

Her var det mye interessant!

Kan/vil du dele skjema?

Jeg var ikke klar over at SSR (Solid-state relé, antar jeg) egner seg som dimmer?

Er ellers nysgjerrig på hvordan du måler 27,5A direkte.

 

Ble i det hele tatt veldig nysgjerrig! ?

Takk for tibakemelding.

 

Den kan i grunnen måle 30A men skruklemmer begrenser lasten til 27,5A og hemmeligheten ligger i ACS71020 fra Allegro som har denne muligheten. 

Angående dimming med Solide State Rele må disse ikke ha Zero Cross fuksjon og jeg har valgt å bruke G3MB-202PL fra Omron som er ganske rimelig og kan belastes med opp til 2A.

 

Skal vurdere å dele skjema men avventer litt før jeg bestemmer meg.

 

Ha en ellers flott dag

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

3 hours ago, Hassi said:

Takk for tibakemelding.

 

Den kan i grunnen måle 30A men skruklemmer begrenser lasten til 27,5A og hemmeligheten ligger i ACS71020 fra Allegro som har denne muligheten. 

Angående dimming med Solide State Rele må disse ikke ha Zero Cross fuksjon og jeg har valgt å bruke G3MB-202PL fra Omron som er ganske rimelig og kan belastes med opp til 2A.

 

Skal vurdere å dele skjema men avventer litt før jeg bestemmer meg.

 

Ha en ellers flott dag

Takk for tilbakemelding og info. Kortet ser for øvrig riktig bra ut, tydelig at dette ikke er ditt første kort!

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.