Har såvidt kommet igang med TellstickZnet og z-wave plus -brytere.

 

Dette fungerer meget bra og oppsett er så enkelt det kan bli:

 

1) Koble Tellstic Znet til strøm og til ruter.

(5v USB og nettverkskabel følger med)

 

Fra web (eller app): 

Start Telldus Live,

velg setup Locations

Se at din Tellstic Znet er aktiv. Oppgi navn og tidssone.

 

2) Ha z-wave enhet (bryter) klar, ferdig koblet for "power on", men ikke sett strøm på enda.

Fra Telldus Live, 

- Devices 

- klikk på '+' for ny device

- velg din Tellstic znet. Den vil nå søke z-wave enhet i 60 sekunder.

- koble strøm til z-wave enhet (bryter) innen noen sekunder.

 

Tellstic Znet vil søke i 60 sekunder for å finne en z-wave enhet og når enhet er funnet vil  "assocation" gjøres automatisk.

Det pleier ta bare noe sekunder så er z-wave enheten klar til bruk.

 

Det er altså ikke nødvendig å oppgi type for z-wave enhet, men det er mulig.

 

Liste med kompatible Tellstic Znet, z-wave enheter finnes her: http://live.telldus.com/help/compatibility

 

For å ha alt på ett sted er det greitt å ha en gammel lampett-ledning med støpsel, kontakt og bryter for midlertidig tilkobling av z-wave enhet(bryter).

Gjør gjerne noen forsøk, av/på (eller dimme) for å se at alt fungerer.

Koble fra midlertidig ledning og monter bryter der den skal benyttes. (Kan være nødvendig med elektriker)

....

 

Testet i noen uker med standard antenne på Tellstick Znet:

NEXA AN-179 https://www.eldirekte.no/nexa-z-wave-mottaker-av-pa/cat-p/c/p10635603.

TKB TZ68G http://www.clasohlson.com/se/Fjärrströmbrytare-på-av-Z-wave-TKB-TZ68G/36-5741

Avstand ca 10 meter, 3 murvegger, styrt av/på med temperaturgiver. 

Disse har, i følge logg og så langt jeg har observert, fungert 100%:

 

Tellstick Znet V2 finnes hos Jula, Clas og div nettsteder.

Billigst synes å være https://www.eldirekte.no/telldus-tellstick-znet-lite-gateway-v2/cat-p/c/p10636129

Der finnes også diverse z-wave til rimelig pris.

 

.....

Prioriterer først å skifte ut litt kritiske brytere.

Men .... alt jeg har av 433-utstyr fungerer greitt nok.

Derfor vil det nok ta lang tid å skifte ut alt.

Likevel, det begynner å bli noen 433 i skrotkassa, selv om de også fungerer ok med Tellstick Znet .

 

Endret av arneolav
Skriveleif
  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 6 måneder senere...
3 minutter siden, torbein skrev:

Z-wave fungerer godt, men sliter med å legge til 433 brannvarslere. 

Noen spesiell fremgangsmåte?

 

Hvilken type? Og er de støttet?

433 MHz sier bare noe om frekvensen, men ingenting om kompatibilitet med andre ting. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 3 år senere...

Så AN-179 vil passe bra til Telldus Tellstick ZNet Lite v2 uten mye fixfaxeri. Og da skal du trykke kun 3 ganger på link key for å den inkludert? Kan ikke finne andre

parameter på noen av sidene til Telldus. Se også dagens oppsett nedenfor med LCMR-1000

 

image.thumb.png.e81213edeb117709adba0106a00da10d.png

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.