petersv

Dimmer til to-pols spotter på bad

Anbefalte innlegg

Noen som vet om det finnes trådløse dimmere ala Fibaro for to-pols bryting av strøm til bad? Dette er jo et krav i våtrom på 230V såvidt jeg klarer å lese. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Kjenner ikke til dimmer, bare on/off. 

Jeg har løst det med å ha en vanlig topolt bryter (som alltid er på) foran en Dimmer 2. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Godt forslag, men det er det dessverre ikke plass til tror jeg. Er kun en boks som er ledig til dette. 

Endret av petersv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
1 time siden, petersv skrev:

Godt forslag, men det er det dessverre ikke plass til tror jeg. Er kun en boks som er ledig til dette. 

 

Ja, det glemte jeg å si - jeg hadde en termostat og en lysbryter, byttet til en trehulls-ramme og en 18mm(?) utforingsramme. Da ligger dimmeren i veggboksen bak topoltbryteren og den nye toveisbryteren ligger over, som om det var en påveggsboks. Stikker litt mer ut enn før, men likevel god WAF. :) 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

To-pols bryter kan også puttes i sikringskap, det har jeg for alle våtrom. Nytt hus 2017.

Endret av KnutM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Takk for råd. Huset er allerede bygd, og såvidt jeg vet er ikke dette det eneste på kursen, det går mao ikke egne ledere fra skap til lys på bad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
1 hour ago, ZoRaC said:

 

Ja, det glemte jeg å si - jeg hadde en termostat og en lysbryter, byttet til en trehulls-ramme og en 18mm(?) utforingsramme. Da ligger dimmeren i veggboksen bak topoltbryteren og den nye toveisbryteren ligger over, som om det var en påveggsboks. Stikker litt mer ut enn før, men likevel god WAF. :) 

Det er helt nytt, så tror ikke jeg får gjennom en slik endring. Sjekker muligheten for å finne en 3-delt bryter som kun tar en plass, det kan kanskje gå.

Edit: Æsj, det finnes ikke, de har visst delt faseleder.... http://proff.elko.no/rs16-brytere-pavegg/rs16-1-1-1-p-bryter-ph-article1710-829.html

Endret av petersv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
17 minutter siden, petersv skrev:

Men det finnes mao. ikke 2-pols smart-dimmere?

Ikke i Z-wave format, nei.

 

Et annet alternativ er en dobbel bryter der den ene er 2-polt og den andre kan kontrollere dimmeren bak.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
1 time siden, KnutM skrev:

To-pols bryter kan også puttes i sikringskap, det har jeg for alle våtrom. Nytt hus 2017.

 

Om det er lov, hva er forskjellen på det, kontra bare vippe ned kursen til badet? Er det med andre ord ok å droppe 2-polt bryter på badet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
4 minutes ago, Automatikk said:


Genialt! Den har gått meg hus forbi. Dette må jo være den desidert enkleste og mest elegante løsningen. Da sammen med en Fibaro dimmer 2. :) TAKK alle sammen!

  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Nei, elkontrollen kan kicke på at det ikke finnes topolet servicebryter i rommet det skal utføres service i. Vi bruker å kjøre tilførsel til topolet bryter i vegg bak baderomsmøbel, så ut derfra til VK, stikk og lys. Blir litt kabling..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Joda, kontakter kan være direktekoplet. Men det er jo noe med det å ha en servicebryter som bryter alt, når den først er der. Lys er i grensesone i dag (pga lavvolt, men det anbefales likevel 2-polet brudd), varmekabel skal også ha topolt brudd. De smarthusene vi bygger har kun 1-polet brudd på styring, så da må vi innpå samme servicebryter.

  • Like 2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skjønner logikken når man har utskiftbare pærer, men hos oss er det LED-spotter, og de kan man ikke gjøre noe service på... Men det er fortsatt krav om 2-polet brudd iom at de er 230 og ikke 12V. hadde det vært 12V kan man ifølge forskriften ha 1-polet brudd uansett.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Du har vel en driver foran spotten..? Som sagt, det er litt i grå-land om man virkelig trenger servicebryter med dagens standard, men elkontrollen har jo noe å huke av på skjemaet sitt om de ikke finner servicebryter... 😄

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
På ‎12‎.‎10‎.‎2017 den 20.39, Roger81 skrev:

fibaro-relayswitch1x2a5kw dimmer 2?

Dette er to enheter, men blir forholdsvis likt.

 

Må det ikke bli noe slikt:

image.png

 

... omtrent som Dimmer 2 ellers kobles, men at "strømmen fra huset" må kobles via den to-polte bryteren. N må deles til både Dimmer 2 og lyspæren

  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå


  • Lignende innhold

    • Av semuren
      Futurehome smarthub (CUBE-1V0-EU) og EnOcean modusbryter selges.
      Nypris smarthub: 2499,-
      Nypris Modusbryter: 975,-
       
      Selges samlet for 2000,-
    • Av T-Rex
      Hei
       
      jeg har nylig satt opp HS3 på linux etter å ha prøvd litt forskjellige systemer, men jeg sliter med z-wave kontrolleren. Det er en Aeotec z-stick gen 5. Den henger seg opp i tide og utide. 
       
      Får da feilmelding i loggen:
       
      Z-stick: Cannot configure COM port /dev/ttyACM0, port does not exist in system, waiting then retrying...
       
      I tillegg slutter lyset på å blinke, i tillegg og viser ikke usb-porten lengre på kontrolleren.
       
      Noen som vet om dette er et kjent problem på z-sticken, Homeseer eller om jeg gjør noe feil? 
       
      Setter stor pris på svar, for WAF synker kraftig hver gang det ikke virker  
    • Av Mosemann
      Hei
       
      Holder på å legge opp el anlegg i gangen, hvor jeg skal ha ledlys med dimmer. Tenker også å koble til en bevegelsessensor som kan slå på lyset på natta hvis noen går på do.
       
      Hva bør jeg velge nå som jeg har alle muligheter - kablet eller trådløs sensor? Hvilke fordeler har de to? Evnt forslag til konkret modell?
    • Av Helgemor
      Jeg skal bytte ut en del «gode gamle» (egentlig så godt som nye) trafoer som styrer LED-striper.
      Dette er store, klumpete saker på rundt 3x5x15 cm.
      En Fibaro Dimmer 2 (og Qubino og de andre som ser nesten like ut) har max belastning på 200W eller der omkring, dvs. like mye som de gode gamle.
      Det jeg lurer på er: Kan de gamle trafoene erstattes av sånne små Fibarodimmere?
      Eller er det noe jeg ikke har skjønt, sånn at ting vil gå i lufta?
    • Av Ikkeno
      Hei
       
      Har lyst til å starte litt smått med smarthus.
      Målet mitt i første omgang er enkel styring av lys og varme.
      Har sett for meg å begynne med raspberry pi og home assistant. Kan man kombinere z-wave og  zigbee der? Har forstått det slik at man kan bruke ikea trådfri sammen med zigbee.
      Har dere forslag til usb-stick? Fant en som kombinerte z-wave og zigbee, men finner ikke europeisk utgave.