Varmeelement i balansert ventilasjon


Gl1

Anbefalte innlegg

Er det noen her inne som har målt hvor mye effekt varmeelementet i et balansert ventilasjonsaggregat forbruker? Det er vel på rundt 1000W, og hvis det står på for det meste på vinterhalvåret, så blir det jo noen kWh. Kan det evt. brukes som en oppvarmingskilde i et nyere hus?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

I min VSR-300 så måler jeg 1550W ekstra når varmeelementet slår inn (målt med fibaro-plugg). For øyeblikket er varmeveksleren avskrudd pga. av røket drivreim og umulig adkomst for å fikse. Da ser jeg at elementet pulserer, 30 sekund på, og 90 sekunder av, for å heve inntakstemperatur på 2 grader til 17 grader tilluftstemperatur (målt inni aggregaget).

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kan absolutt brukes som en oppvarmingskilde, men ikke som eneste kilde!

 

Vi har utfordringen at vi helst vil at varmepumpa (luft/luft) skal ta seg av oppvarmingen, men varmeelementet i den balanserte ventilasjonen brukes betydelig for å oppnå jevn varme i lufta.

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

9 timer siden, Gl1 skrev:

Noen som har målt hvor mye effekt den trekker iløpet av en dag/uke/måned?

 

Flexit Uni3 med varmeelement på 1200w eller 1400w mener jeg. I fjor brukte den 1197 KWh, se graf under. På normal vifte-hastighet ligger den på 97w. Bruker ca 70KWh i mnd uten å bruke varme.

 

Stilt inn på 18 grader, og varmeveksler står når på 100% og varmeelement ligger nå på 15%, da er -3 ute. Bor i TEK10 hus, og balansert ventilasjon kan ikke brukes som eneste oppvarmingskilde, hvertfall om du vil gå barfot og i t-skjorte året rundt :).

 

image.png.1718361d158388de8dd2173dee2fd711.png

 

image.png.03d80878a436feaa0fa7100075eeece6.png

 

image.thumb.png.42a9457f3563d708ee14cebc5ed9eab0.png

Endret av com2
  • Like 1
  • Thanks 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

49 minutter siden, com2 skrev:

 

Flexit Uni3 med varmeelement på 1200w eller 1400w mener jeg. I fjor brukte den 1197 KWh, se graf under. På normal vifte-hastighet ligger den på 97w. Bruker ca 70KWh i mnd uten å bruke varme.

 

Stilt inn på 18 grader, og varmeveksler står når på 100% og varmeelement ligger nå på 15%, da er -3 ute. Bor i TEK10 hus, og balansert ventilasjon kan ikke brukes som eneste oppvarmingskilde, hvertfall om du vil gå barfot og i t-skjorte året rundt :).

 

Se der ja! Hvilket software/hardware bruker du for å få den informasjonen? På vårt aggregat så har vi 3 viftehastigheter, og 4 nivåer med varme. Er det viftehastighet du mener med 100% på varmeveksler? Regner med ditt eksempel er sammenlignbart med vårt hus, og da står varmeelementet på mindre enn det jeg trodde, så det er ikke så mye å hente på å kontrollere det noe mer.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 time siden, Gl1 skrev:

Se der ja! Hvilket software/hardware bruker du for å få den informasjonen? På vårt aggregat så har vi 3 viftehastigheter, og 4 nivåer med varme. Er det viftehastighet du mener med 100% på varmeveksler?

Bruker en modbus adapter fra Flexit som heter CI66 for å få ut data fra aggregatet. Energi/strøm-data hentes ut fra en strømmåler. 100% på varmeveksler er varmegjenvinning, en rotor som bruker varmen fra avtrekkene til å varme opp kald uteluft før lufta sendes ut i kanalene og tilslutt ut av ventilene, altså "gratis" oppvarming av lufta. Ettervarmen slå inn når varmeveksleren ikke klarer å varme opp luft til 18 grader, noe den ikke klarer når det er såpass kaldt ute. 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

15 minutter siden, com2 skrev:

Bruker en modbus adapter fra Flexit som heter CI66 for å få ut data fra aggregatet. Energi/strøm-data hentes ut fra en strømmåler. 100% på varmeveksler er varmegjenvinning, en rotor som bruker varmen fra avtrekkene til å varme opp kald uteluft før lufta sendes ut i kanalene og tilslutt ut av ventilene, altså "gratis" oppvarming av lufta. Ettervarmen slå inn når varmeveksleren ikke klarer å varme opp luft til 18 grader, noe den ikke klarer når det er såpass kaldt ute. 

 

Betyr 100% bare at den går, eller kan du også ha tall mellom 0 og 100, som da kanskje angir hvor stor andel av tiden den har gått i et eller annet tidsrom.

 

Når du får ut 15% på ettervarmeren - betyr det at det står på 15% av tida, eller er effekten skrudd ned til 15% på den?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

20 minutter siden, berland skrev:

Betyr 100% bare at den går, eller kan du også ha tall mellom 0 og 100, som da kanskje angir hvor stor andel av tiden den har gått i et eller annet tidsrom.

 

Når du får ut 15% på ettervarmeren - betyr det at det står på 15% av tida, eller er effekten skrudd ned til 15% på den?

Mener fra husk at det kan være tall mellom 0 og 100, altså tiden den i et tidsrom (som jeg ikke aner hvor stort er)

 

På ettervarmen er jeg sikker på at det % av tiden og ikke regulering av effekt på varmeelementet, da energiforbruket hopper til rundt mellom verdiene ca 100watt og ca 1300watt, og ingen ting i mellom.

 

Begge tallene hentes fra aggregatet, og ikke noe egen kalkulasjon.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

48 minutter siden, com2 skrev:

Bruker en modbus adapter fra Flexit som heter CI66 for å få ut data fra aggregatet. Energi/strøm-data hentes ut fra en strømmåler. 100% på varmeveksler er varmegjenvinning, en rotor som bruker varmen fra avtrekkene til å varme opp kald uteluft før lufta sendes ut i kanalene og tilslutt ut av ventilene, altså "gratis" oppvarming av lufta. Ettervarmen slå inn når varmeveksleren ikke klarer å varme opp luft til 18 grader, noe den ikke klarer når det er såpass kaldt ute. 

 

Supert. Takk skal du ha :) Har du mulighet til å sette temperaturer, eller tilsvarer 18 grader et av nivåene du har stilt inn på? Eller er det modbusen som gjør det mulig å sette en temperatur?

Endret av Gl1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

7 minutter siden, Gl1 skrev:

Supert. Takk skal du ha :) Har du mulighet til å sette temperaturer, eller tilsvarer 18 grader et av nivåene du har stilt inn på? Eller er det modbusen som gjør det mulig å sette en temperatur?

Setter temperatur. Kan sette temperatur. Se på side 8 og 9 i manualen til CI66, er all muligheter/parameter med ModBus for flexit aggregatet.

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bare for å oppklare litt:

Den roterende gjenvinnneren får trinnløst pådrag fra 0-100 hvor det ofte er en steppermotor som tar seg av driften. Det elektriske ettervarmebatteriet får også et pådrag fra 0-100%, men siden små aggregat gjerne bare har ett element styres det da med pwm, eller pulsbredde modulering. Så om det har en periode på 120s vil det ved 50% ligge inne i 60s og av i 60s.

Man bør ikke bruke ventilasjon til oppvarming med mindre anlegget er konstruert for det. Det er vanlig å tilføre luft som er litt kaldere enn komforttemp for at den friske luften skal blande seg og at man trekker ut varm luft ved taket. Sender man varmere luft inn i rommet vil varmen følge taket til nærmeste avtrekk, og man får lite effektiv ventilasjon.

  • Like 2
  • Thanks 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.