Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Lokal lesing av HAN - The Easy Way (TM)


Anbefalte innlegg

On 01/12/2018 at 17:06, antonkristensen said:

jeg har greid å lese og parse info fra kamstrup måler med javascript(nodejs)

Kommer med mere info for de som ønsker :)

 

Storartet!! Dette må du dele ??

Endret av BjornA
Lenke til kommentar
Del på andre sider

56 minutter siden, antonkristensen skrev:

Er det noen som har en full pakke fra kamstrup måler? både fra Obis List nr 1 og 2 ?

Tror jeg driver å får litt for lite data utav måleren min, sikker noe spesielt fra min leverandør, får f.eks aldri lest fra obis list 2 :/

 

Her er for en 3-fase https://www.hjemmeautomasjon.no/applications/core/interface/file/attachment.php?id=4584

Lenke til kommentar
Del på andre sider

3 minutes ago, xibriz said:

 

Ah sykt nice! Ser at det er forskjell på dataen jeg får og kanskje det man burde få?

jeg får alltid bare 228 bytes package, ikke noe mere eller mindre :/ har egentlig funnet ut at det er en Obis list nr 1

Men trodde at kamstrup sendte bare 2 forskjellige lister, der ser jeg at det kommer 3 forskjellige

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er litt vanskelig å se på mobilen,  men det ser ut som at det bare er liste 1 der. De som ikke er 228 er nok feillesninger. Mener liste 2 er på rett over 300 byte. 

 

Her er en gammel sample (før de endret firmware) 

https://github.com/xibriz/AmsToMqttBridge/tree/master/Samples/Kamstrup

 

Men jeg får garantert liste 2, proof: 

957128589_Screenshot_20181202-222015_SamsungInternet.thumb.jpg.a6c344015320c95cff92cbfebcc67232.jpg

 

Endret av xibriz
Lenke til kommentar
Del på andre sider

2 hours ago, xibriz said:

Det er litt vanskelig å se på mobilen,  men det ser ut som at det bare er liste 1 der. De som ikke er 228 er nok feillesninger. Mener liste 2 er på rett over 300 byte. 

 

Her er en gammel sample (før de endret firmware) 

https://github.com/xibriz/AmsToMqttBridge/tree/master/Samples/Kamstrup

 

Men jeg får garantert liste 2, proof: 

957128589_Screenshot_20181202-222015_SamsungInternet.thumb.jpg.a6c344015320c95cff92cbfebcc67232.jpg

 

 

Ja leste meg litt igjennom bytene og såg at de som va under 228 va feil lesninger, sikkert bare noe krøll på selve mbus decoderen, men der fikk jeg muligheten til å gjøre min nodejs litt mere fullverdig xD va veldig rart at jeg kun får 228bytes ut av min måler... :/

 

p.s. leste meg litt til i forskriftene for ams...

 

§ 4-2.Funksjonskrav

AMS skal:

a)lagre måleverdier med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter, og kunne stilles om til en registreringsfrekvens på minimum 15 minutter,

b)ha et standardisert grensesnitt som legger til rette for kommunikasjon med eksternt utstyr basert på åpne standarder,

c)kunne tilknyttes og kommunisere med andre typer målere,

d)sikre at lagrede data ikke går tapt ved spenningsavbrudd,

e)kunne bryte og begrense effektuttaket i det enkelte målepunkt, unntatt trafomålte anlegg,

f)kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal,

g)gi sikkerhet mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner og

h)registrere flyt av aktiv og reaktiv effekt i begge retninger.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan etter søknad i særlige tilfeller gi dispensasjon fra enkelte funksjonskrav.

 

Er det noen strømselskaper som har fått in den funksjonen skrevet i punkt f)?

 

Hadde vært artig å jobbet på den api-en :D

Endret av antonkristensen
Ville ikke lage ny post :)
  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kamstrup sender 2 lister...

Den på 228 bytes med aktiv og reaktiv effekt, sammen med strøm og spenning på alle faser. 

Denne kommer hvert hele 10. sekund.

 

5 sekunder over hver hele time kommer en melding på 300+ (husker ikke i hodet) som er identisk, men inneholder i tillegg aktiv og reaktiv energi (målerstand).

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Er det riktig å anta at Act_Pow_P_Q1_Q4 (er forklart som Active Power + i C koden...) er watt?

 

Jeg får ikke dette til å stemme når jeg forsøker å regne ut watt selv...

 

Hele meldingen: 

{"Message_Type":13,"Meter_Time":"2018-12-03T09:07:30+01:00","Host_Time":"2018-12-03T09:07:29.645132351+01:00","OBIS_List_Version":"KFM_001","GS1":"6970631401468803","Meter_Model":"MA304H4","Act_Pow_P_Q1_Q4":6635,"Act_Pow_M_Q2_Q3":0,"React_Pow_P_Q1_Q2":0,"React_Pow_M_Q3_Q4":501,"Curr_L1":10726,"Curr_L2":966,"Curr_L3":16225,"Volt_L1":2409,"Volt_L2":2417,"Volt_L3":2389}

 

Endret av funny0frank
Lenke til kommentar
Del på andre sider

6 hours ago, funny0frank said:

Er det riktig å anta at Act_Pow_P_Q1_Q4 (er forklart som Active Power + i C koden...) er watt?

 

Jeg får ikke dette til å stemme når jeg forsøker å regne ut watt selv...

 

Hele meldingen: 


{"Message_Type":13,"Meter_Time":"2018-12-03T09:07:30+01:00","Host_Time":"2018-12-03T09:07:29.645132351+01:00","OBIS_List_Version":"KFM_001","GS1":"6970631401468803","Meter_Model":"MA304H4","Act_Pow_P_Q1_Q4":6635,"Act_Pow_M_Q2_Q3":0,"React_Pow_P_Q1_Q2":0,"React_Pow_M_Q3_Q4":501,"Curr_L1":10726,"Curr_L2":966,"Curr_L3":16225,"Volt_L1":2409,"Volt_L2":2417,"Volt_L3":2389}

 

 

På Obis listen til kaifa står det at det kommer ut i kW, men det gjør det også på kamstrup sin men det kommer ut i w, enkelt stykke er bare / 1000 så har du kW :)

Ellers så kan du gjøre

((Curr_L1 + Curr_L2 + Curr_L3) / 1000) * (((Volt_L1 + Volt_L2 + Volt_3) / 3) / 10) = 6714.038500000001;

Ikke akkurat perfect men det kan også hendte at det er noe annerledes... men jeg tipper på at det er noe slikt :)

 

Kan også hende at V og A  på fasene får endringer på den tiden imellom måleren skriver w meldingen og A og V meldingen, men er ikke helt sikker på hvordan det er :)

Endret av antonkristensen
La inn et mattestykke.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hei,

 

Her er de tre telegramtypene jeg får fra min Kaifa måler (BKK - trefasemåler).

 

Liste1 er 41 bytes, kommer hvert 2. sekund.

Liste2 er 123 bytes, kommer hvert 10. sekund.

Liste3 er 157 bytes, kommer 10 sekunder over hver hele time.

 

Øverste del av telegrammet er HEX verdiene, nederste del er den dekodete versjonen.

Har for ordens skyld erstattet måler-ID med x'er.

 

Mvh

Helge.

CoolTerm Capture 2018-12-03.txt

Endret av HWal
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nettleverandøren skjønner jo ikke at det har vært mulig å få ut data i utgangspunktet..

Målte spenning ut fra HAN porten nå, og målte 20-30mV, altså ingenting :(

Enten så har de faktisk deaktivert porten, eller så har utgangen plutselig tatt kvelden.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

5 hours ago, antonkristensen said:

Er det noen som kunne skaffe meg nylig data fra Kaifa og Aidon målere? alle 3 meldingene :)

 

Mvh

1t+ med data fra min Kaifa måler (Haugaland kraft)

 

Først kommer hex versjonen så kommer tolkningen som blir gjort av min go kode:

 

 

log

log

Endret av funny0frank
removed GS1 from log
Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

21 minutes ago, funny0frank said:

1t+ med data fra min Kaifa måler (Haugaland kraft)

 

Først kommer hex versjonen så kommer tolkningen som blir gjort av min go kode:

 

 

log

 

Tusen Takk! Hadde vært en god idé hos deg å renske outputten din slik at du skjuler i allefall cleartext GS1 koden på måleren din.

 

4 hours ago, HWal said:

Hei,

 

Her er de tre telegramtypene jeg får fra min Kaifa måler (BKK - trefasemåler).

 

Liste1 er 41 bytes, kommer hvert 2. sekund.

Liste2 er 123 bytes, kommer hvert 10. sekund.

Liste3 er 157 bytes, kommer 10 sekunder over hver hele time.

 

Øverste del av telegrammet er HEX verdiene, nederste del er den dekodete versjonen.

Har for ordens skyld erstattet måler-ID med x'er.

 

Mvh

Helge.

CoolTerm Capture 2018-12-03.txt

 

Tusen takk!

 

2 hours ago, Actibus said:

Nettleverandøren skjønner jo ikke at det har vært mulig å få ut data i utgangspunktet..

Målte spenning ut fra HAN porten nå, og målte 20-30mV, altså ingenting :(

Enten så har de faktisk deaktivert porten, eller så har utgangen plutselig tatt kvelden.

 

Høres ut som den har tatt kvelden, tror det skal være spenning på den selvom den ikke sender... hvilken måler har du ?

 

Trenger kun Aidon nå da, så får jeg skrevet litt mere slik at denne nodejs-en funker for alle målere :)

Endret av antonkristensen
  • Like 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fikk dette i svar fra Skagerak nå

 

HAN grensesnittet er dessverre blitt utsatt til slutten av januar i 2019. Det er blitt lagt ut ny firmware på målerne som gjøre at HAN grensesnittet nå er stengt for informasjon. På grunn av øvrig funksjonalitet så kan vi dessverre ikke gå tilbake til gammel firmware. Det vil komme informasjon når HAN grensesnittet er klart på AMS målerne.

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider


Skagerak vil ikke være klar for å åpne HAN-porten før mot slutten av januar 2019. På grunn av forsinkelse fra NVE angående hvilke sikkerhetsmekanismer, protokoll og data som skal benyttes, og at vi deretter på tilpasse dette til våre systemer vil vi ikke kunne åpne denne tidligere. Du må derfor ta kontakt igjen mot slutten av januar 2019.  Du kan lese en uttalelse om dette fra NVE her.

Dette har det jeg fikk fra Skagerak..

Sent fra min SM-G960F via Tapatalk

Lenke til kommentar
Del på andre sider

2 minutes ago, Dreuf said:


Skagerak vil ikke være klar for å åpne HAN-porten før mot slutten av januar 2019. På grunn av forsinkelse fra NVE angående hvilke sikkerhetsmekanismer, protokoll og data som skal benyttes, og at vi deretter på tilpasse dette til våre systemer vil vi ikke kunne åpne denne tidligere. Du må derfor ta kontakt igjen mot slutten av januar 2019.  Du kan lese en uttalelse om dette fra NVE her.

Dette har det jeg fikk fra Skagerak..

Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
 


For et tull... det er jo satt visse krav som alle må følge... ser nok ut for at denne obis standarden er rimelig god og protokollen er jo bestemt for lenge siden... tviler på at de kommer til å øse på med brukernavn og passord + bankid for å lese informasjonen ut av strømmåleren xD

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

On 04/12/2018 at 09:30, petersv said:

Det ligger endel dumps fra Aidon i den andre tråden, men vær OBS på at de kommer til å endre formatet i 1. kvartal neste år sier de.  :)

 

Tviler på at de endrer formatet for mye, de må jo fortsatt følge standarden som er satt opp...

Har studert standarden nesten ned til småbiter tror jeg skal få til en parser som greier å plukke opp alle obis koder etter standarden.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • petersv endret tittelen til Lokal lesing av HAN - The Easy Way (TM)

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.