Lokal lesing av HAN - The Easy Way (TM)


Anbefalte innlegg

Jeg bruker nå denne noden her i node-red :

 

https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-ams-decoder

 

Det funker bra, med en liten anmerkning :

Måleren kjenner bare en Amperemåling, uansett om det går inn eller ut.

Leverer jeg strøm til nettet, blir den negativ.

Greitt nok, men decoderen kjenner bare positive tall, altså for eksempel 65530 istedenfor -6, etc.

Ingen stor problem, skulle bare nevne det.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 4 uker senere...

Det ser sånn ut , den lila AMS-delen er MQTT til FHEM.

 

ams.thumb.JPG.682387b1206b5ab767fb238c8be3a922.JPG

Jeg ville ha prøvd han-port programmet først og husk hastigheten ( 2400 )

Hvis den leverer noe, kan du gå videre.

 

Interfacen ( jeg  har den samme) funker bra, men trenger even parity.

Dette skjedde hos meg automatisk.

 

 

 

Endret av Howi42
  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

På 20.6.2019 den 14.07, Howi42 skrev:

Jeg bruker nå denne noden her i node-red :

 

https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-ams-decoder

 

Det funker bra, med en liten anmerkning :

Måleren kjenner bare en Amperemåling, uansett om det går inn eller ut.

Leverer jeg strøm til nettet, blir den negativ.

Greitt nok, men decoderen kjenner bare positive tall, altså for eksempel 65530 istedenfor -6, etc.

Ingen stor problem, skulle bare nevne det.

 

@Howi42 jeg tar gjerne imot tips på hvordan jeg kan løse denne anmerkningen i noden så kan jeg rette dette på en oppdatering. 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Problemet ser du her :

7/19/2019, 12:06:53 PMnode: 883118fa.4c55a
msg.payload : Object
object
obis_list_version: "AIDON_V0001"
meter_ID: "7359992905602019"
meter_model: "6515"
act_pow_pos: 0
act_pow_neg: 180
react_pow_pos: 0
react_pow_neg: 574
curr_L1: 65504
volt_L1: 2432

Hvis act_pow_neg  har en verdi, altså strøm  leveres til nettet,

blir curr_L1  forvirret.

 

Jeg tror, grunnen til det er en signed/insigned integer problem.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Her er noen av det som går inn i dekoderen :

 

7/19/2019, 12:45:04 PMnode: ab300b69.1e0afmsg.payload : string[88]
"7ea02a410883130413e6e7000f40000000000101020309060100010700ff060000000002020f00161bae277e"
7/19/2019, 12:45:07 PMnode: ab300b69.1e0afmsg.payload : string[88]
"7ea02a410883130413e6e7000f40000000000101020309060100010700ff060000000002020f00161bae277e"
7/19/2019, 12:45:09 PMnode: ab300b69.1e0afmsg.payload : string[88]
"7ea02a410883130413e6e7000f40000000000101020309060100010700ff060000000002020f00161bae277e"
7/19/2019, 12:45:13 PMnode: ab300b69.1e0afmsg.payload : string[424]
"7ea0d24108831382d6e6e7000f40000000000109020209060101000281ff0a0b4149444f4e5f5630303031020209060000600100ff0a1037333539393932393035363032303139020209060000600107ff0a0436353135020309060100010700ff060000000002020f00161b020309060100020700ff060000047a02020f00161b020309060100030700ff060000000002020f00161d020309060100040700ff06000000e202020f00161d0203090601001f0700ff10ffcd02020fff1621020309060100200700ff12098302020fff16239f407e"
7/19/2019, 12:45:14 PMnode: ab300b69.1e0afmsg.payload : string[88]
"7ea02a410883130413e6e7000f40000000000101020309060100010700ff060000000002020f00161bae277e"

Den siste er jeg iallfall sikkert på at det ble levert strøm.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

takk for logg @Howi42.

@Hårek Du har helt rett. Det er signed på strømmene,

V1.1.3 er publisert i npmjs med endring som ivaretar dette. Flott hvis du kan teste @Howi42 og se om det fungerer bedre nå.

Jeg finner dog ikke noe info om dette i Kamstrup og Kaifa sine spesifikasjoner. Noen som har erfaringer med produksjon av strøm på disse målerne?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det ser bra ut.

Solen lar vente på seg; det har ikke vært  lengre perioder med levering av strøm til nettet.

Det var noen få momenter med levering; da fikk jeg brukbare 'Current'-verdier.

 

Takk for hjelpen, imorgen kommer solen igjen, da har jeg bedre kontroll.

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 uker senere...

Hei,

 

Har lest litt rundt og ser flere har samme problem som meg men finner aldri svar på hva som er galt.

 

Har satt opp han-port-1.15 på en pi og bruker en mbus serial usb slave dongle kjøpt på ali. Så langt er alt vel. Måler 27.2-3v over mbus koblingen.

Nå har jeg testet med både minicom, mbus reader og da test_rx men leser 0 data. Har forøvrig testet på en annen sbc enn pi også med samme resultat.

 

Dette er TrønderEnergi sin måler (jeg fikk informasjon om oppsett direkte fra de). 

 

Noen som har en ide om hva jeg må sjekke videre?

 

-Fr

Lenke til kommentar
Del på andre sider

9 hours ago, Christopher Stenersen said:

@el_frodo er du sikker på at TrønderEnergi har åpnet HAN-porten? Mulig dette må bestilles.

Hvilken type måler er det snakk om?

Får du ikke logget noe som helst data ut fra USB-serial eneheten? f.eks i node-red eller lignende?

 

Jeg forstod det som at dette var åpent per default når jeg mailet med TE og fikk oversendt link til guiden for han-port-x.xx. programvare.  Kommer ingen data når jeg prøver å lese med feks minicom, mbusreader (som jeg lasta ned fra forum her) eller han-port. Hvis jeg prøver å logge til fil blir den 0bytes. 

 

Kaifa måler.

 

Jeg får forhøre med med TE på mandag om dette er noe som må aktiveres pr kunde. (noen her har kanskje TE og vet svaret?)

 

-F 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

7 timer siden, el_frodo skrev:

Jeg får forhøre med med TE på mandag om dette er noe som må aktiveres pr kunde. (noen her har kanskje TE og vet svaret?)

 

Det er krav fra NVE at porten er default stengt og åpnes på bestilling fra kunden. Jeg har TE og jeg sendte dem bare en e-post og ba om åpning, så gjorde de det i løpet av et par dager. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 1 måned senere...
På 19.2.2019 den 21.02, StianF skrev:

Tusen takk! Skal teste ut den! 

Står sikkert tidligere i tråden, men hva inneholder timesverdien? Forbrukt effekt siste time? 

 

På 19.2.2019 den 20.45, Rolfik skrev:

 

Jeg måtte lage min egen fil for kamstrup (se vedlegg) denne er for 1.14 test_rx. Kopier filen inn "han-port-1.14" katalogen og kjør make på nytt 

Det jeg ikke får til å virke er at timesverdien for Act_Energy_P ikke endrer seg.

 

 

mvh

Rolf

 

read.c

 

Har noen kommet noe lengre med kamstrup og Act_Energy_p som ikke vises ?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 5 uker senere...

Har laga egen kode for avlesing av HAN-port, og brukte den med ein heimelaga spenningsdeler for HAN-porten med ein seriell-USB konverter. Har også testa den med dei billige fra eBay som går rett på USB, og det har fungert utmerket siden april. Leser ut alle verdier, men har valgt å kun bruke aktiv strømforbruk (ettersom det er det som sjekkes hyppigst, kvar 2.5 sekunder). Tar denne verdien inn i RPi, og sender den videre til Domoticz, der den logger og akkumulerer verdier, samt lager rapporter.

 

Ettersom den oppdateres ca. 24 ganger i minuttet, er det ypperlige muligheter til å lage lastavkastningslogikk, osv. i Domoticz. Eksempelvis er det mulig å sjekke at kva utstyr som er på ved å bruke noen enkle algoritmer som kjenner igjen mønsteres på strømforbruksøkninga, som er veldig kult/geeky.

 

For å være heilt ærlig, ser eg ikkje heilt poenget med alle dei verdiene som sendes ut via HAN-porten i liste 2 og 3. Det relvante er aktivt forbruk, som rapporteres ut i "sanntid" (2.5s). Navn/type, serienummer, dato osv., samt (i mitt tilfelle) reaktiv effekt er relativt uinteressant

 

Strømforbruk.jpg

Strømforbruk 2.jpg

Endret av E2K
  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Som tidligere E-verksansatt synes nå jeg at spenningsverdiene er interessante. Over tid kan de ha betydning for utstyrets levetid. Logger for øvrig fra Kaifa-måler. Det var litt morsomt å se et sprang i spenningene, og så få bekreftet fra everket at det skyldtes regulering av trafo i sekundærstasjonen.

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 1 måned senere...
  • petersv endret tittelen til Lokal lesing av HAN - The Easy Way (TM)

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.