Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

FIBARO Single/Double Switch - "toggle"


Anbefalte innlegg

Når jeg fjernet alle associations bortsett fra group 1 til homeseer, ingen endpoint, så sluttet jammen meg rapporteringen av strømforbruk. Jeg la inn group 3 igjen mot homeseer, men fremdeles ikke noe strømforbruk.

 

Merkelige saker....

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Selv om jeg la til Group 3 til HS igjen, så melder den kun strøm på bryter1, ikke bryter2, se bilde. (bryter2 er øverst, bryter1 nederst).

 

image.png.f2451cab640e15114d1392f8f24c3aac.png

 

Jeg skal prøve å legge inn Endpoint 1 til HS også og ser hvordan det går. Bør jeg gjøre det på Group 3 også?

 

Edit: Jepp, når jeg la inn Endpoint 1 på Group 1 så virker målingen igjen :) Takk for tipset!

 

 

Endret av TomB
  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.