Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Hjelp med nytt oppsett av HS3


Teza

Anbefalte innlegg

Grunnet mye problemer med å få satt opp HomeSeer 3 Pro og få devices til å fungere, har jeg installert HS3 på nytt på en laptop.

Denne laptopen brukes ikke til annet enn HomeSeer.

 

Tidligere tråder med disse problemene er:

Skal ikke en device vise watt som forbrukes under "Device Management"?

Feil med z-wave plug'in eller UZB1?

[Løst] Angående oppstart av HomeSeer, og feilmeldinger

[Løst] Hva er de forskjellige nodene til en Fibaro veggplugg?

[Løst] - Problemer med UZB1 driver installasjon

 

Håpet er å kunne ta oppsettet steg for steg, samt gjøre seg ferdig med 1 device om gangen.

Det er kun devices som er koblet til 230V, som vil settes opp i første omgang.

 

 

Oppsett

Hardware:

Laptop:		Multicom Xishan W670R
OS:		Windows 7 Ultimate, 64 bit
Prosessor:	Intel Core i7-6700HQ
Ram:		16GB
HDD OS:		500GB SSD
HDD 2:		1TB HDD
Skjerm:		17.3" Full-HD Matt
Skjermkort:	GeForce GTX 950M 2GB, DVDRW, Uten OS (W670RCQ-CFB3)

Z-wave:		UZB1
Montering:	1,8 meter USB kabel, 30 cm fra tak, vertikal /stående


Software:	HomeSeer3

 

 

Plug-ins

55922804_000-Z-waveplug-in.thumb.png.21edb6d945e56cb91311de0ea5c15bff.png

 

 

Z-Wave interface

496402377_001-Z-waveinterface.thumb.png.2aafef5f4996f822e85cee1e424a6ef2.png

 

 

Device List

 

Aeotec ZW078 Z-Wave Plus Heavy Duty Smart Switch

Spoiler

Inkludert Non Secure


Add Node started...
Activate the 'Add to Network' function on the device...
A new node is being added...
Adding a new SLAVE NODE...
DONE - Add Node Operation is Complete.
Done. Node 5 Added. 
Reloading (importing) node information...
Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary...
Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1
Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 134=86H (Aeon Labs), Type: 3=3H, ID: 78=4EH
Node: 5 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, SWITCH_BINARY, METER_V3, SENSOR_MULTILEVEL_V7, SWITCH_ALL, SCENE_ACTUATOR_CONF, SCENE_ACTIVATION, CONFIGURATION_V4, ASSOCIATION_V2, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, CRC_16_ENCAP, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, VERSION_V2, FIRMWARE_UPDATE_MD_V2, POWERLEVEL
Node: 5 Controls Class(es): DEVICE_RESET_LOCALLY, HAIL
Node 5 is Z-Wave version: Lib: 3,92 App: 3.26
Node 5 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info...
All associations for node 5 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2.
Root Node Device Node 5 Z-Wave Aeon Labs Switch was created for node 5 on network E6BED448
UZB1 transceiver: Adding association for Z-Wave device Node 5 Z-Wave Aeon Labs Switch (Node 5, Group 1) to HomeSeer
Configuring Aeon Labs device Node 5 Z-Wave Aeon Labs Switch (5) to report Meter and Sensor data in Groups 1-3 to HomeSeer.
Configuring Aeon Labs device Node 5 Z-Wave Aeon Labs Switch (5) to report Group 1 data at 10 minute intervals.
Configuring Aeon Labs device Node 5 Z-Wave Aeon Labs Switch (5) to report Group 2 data at 5 minute intervals.
6 out of 7 Child devices of node 5 were created successfully.
Finished.
Saving network information to file: ZNet_E6BED448_2018-11-12_12.34.55.ZWave. Please wait...
Done!

 

 

1004847711_002devicelist.png.0dc33501756b8c2eee9fc2d0168a075e.png

 

Root Device:

1506158665_003node5informasjon.png.8ea855c4f0c398fa592baa7ea709d4de.png

 

1102729156_004Settings.thumb.png.2cc004a4feddb4dea1c4219bb49c9e62.png

 

616152567_005assosiations.png.c1a5310dcdcaae24f8e091068ea83f2c.png

 

 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AEO_HDS_ Aeon Labs Heavy Duty Smart Switch Gen5 V1.25_Engineering Spec .pdf

AEO_HDS_Manual.pdf

 

 

Aeotec ZW078 er koblet opp på varmtvannstanken. Har fått brukt endel varmtvann og den rapporterer følgende:

 

1112716678_006deviceoppdateringer.png.1d85d186877587e2290a9d1a3f4b0e88.png

 

 

930046913_008deviceoppdateringer.png.8a3ac6db3730f876b26d3f32c43f036d.png

 

 

Da jeg holdt på tidligere la jeg merke til at volt og temperatur også ble rapportert.

Ser disse ikke rapporteres nå.

 

 

 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Se her: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/85149-aeon-labs-aeotec-zw078-zwus-z-wave-heavy-duty-smart-energy-switch/page4

 

( The switches are working fine. I just set group 1 to report every 120 seconds, then parameter 101 to 15 (4 bytes) so all power readings update, then poll the temperature once every 20 minutes and xx seconds. All data readings are there. )

  • Thanks 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

5 timer siden, hkmod25 skrev:

Se her: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/85149-aeon-labs-aeotec-zw078-zwus-z-wave-heavy-duty-smart-energy-switch/page4

 

( The switches are working fine. I just set group 1 to report every 120 seconds, then parameter 101 to 15 (4 bytes) so all power readings update, then poll the temperature once every 20 minutes and xx seconds. All data readings are there. )

 

Var inne på denne tanken selv, og lette etter det forskjellige settingene.

Dog å endre på 101 roter det til med følgende under settings, og gjør at begge hukes av:

1877475421_011deviceoppdateringer.png.beeeef4c0db1789b20cc2cf08c31ecd7.png

 

 

Ettersom verdiene har fungert tidligere, resatte jeg UZB1 til fabrikkinnstillinger på nytt.

Ettersom jeg nå har installert på en laptop, er det nå mulig å feste UZB1 på noden som skal legges til.

(Pritt multi tack fra Henkel er kjekt å ha)

 

La til Aeotec ZW078 på nytt med "Add/Include a Node" og nå ser det ut til at alle verdiene oppdateres som de skal (uten å polle).

 

1922567320_009deviceoppdateringer.png.1b77d9eb8ecb37d94ea8920eb7c22b44.png

 

1602759379_010deviceoppdateringer.thumb.png.6d3ddceabaf32b8f6abe63c2d38ccf06.png

 

Vet ikke hva som gjør dette, men på nettet sier mange at noder som skal kunne bruke secure, må være så nær Z-wave interface som mulig.

 

 

EDIT:

 

Har gått inn på "Node Informations" og får opp følgende informasjon:

1615493621_012deviveinfo.png.c2d0af5e206b1dafdf94a93daef02f06.png

 

Ser at denne noden er blitt satt opp med polling på alle enheter.

Noen andre som har dette?

 

Endret av Teza
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Så lenge nesten alle moderne Z-Wave enheter er passelig "kompliserte" så må de alltid legges i nettverket via "Add/Include a Node" Menu i HomeSeer.

Om du brukte før Aeotec stick som en "Inclusion Controller" (dvs. frakoblet fra PCen) så dette kan bli forklaring på problemmer som du hadde...

  • Thanks 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Har resatt en Fibaro veggplugg til fabrikkinstillinger.

La til noden med "Add/Include a Node" og ved å feste UZB1 på den, og som antatt oppdateres ingen av verdiene .

 

Spoiler

834190975_020-Fibaroveggplugg.png.442084b635f752e3bbc675d1be953329.png

 

 

Assiociations manglet på root device.

Spoiler

1751090577_020-Fibaroveggpluggoptions.png.d9a9d50db36bcfc7aa0deb19e1595ee9.png

 

 

617365328_021-Fibaroveggpluggasociation1.png.fdd30c5d9dfe5b33f2f1f6b908c878a6.png

 

 

Kjørte "Update" under Associations og fikk opp alle 3 gruppene.

Spoiler

1185917039_022-Fibaroveggpluggasociation1.png.b241ed2f5bf2882f318189f1e156be8b.png

 

 

Under "Functions" har jeg kjørt "Optimize", "Full Optimize" og "Audit This Node".

 

1031347185_023-Fibaroveggpluggasociation1.png.595cfe1d9248b23891c0a9951168fc16.png

 

 

Det er mulig å slå noden av og på med Switch, men ingen verdier oppdateres.

Har gått inn på "Node Informations" og får opp følgende informasjon:

Spoiler

193769789_024-Fibaroveggpluggasociation1.png.e70acdad8cde15d3bbccfc3fd25779d3.png

 

 

Hos de av dere hvor Fibaro Wall Plug fungerer, kommer det opp med polling i dette bildet?

Ettersom Aeotec ZW078 er blitt satt opp med polling, lurer jeg på om dette skal gjøres på denne veggpluggen også?

Endret av Teza
Lenke til kommentar
Del på andre sider

39 minutter siden, hkmod25 skrev:

Så lenge nesten alle moderne Z-Wave enheter er passelig "kompliserte" så må de alltid legges i nettverket via "Add/Include a Node" Menu i HomeSeer.

Om du brukte før Aeotec stick som en "Inclusion Controller" (dvs. frakoblet fra PCen) så dette kan bli forklaring på problemmer som du hadde...

 

Har kun brukt en og samme UZB1.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

3 timer siden, Erik G skrev:

Sånn ser mine ut, da får jeg all data.

 

Har du satt den pollingen selv og evt. hvordan kom du frem til det?

 

Edit:

Etter å ha prøvd denne innstillingen er det kun Watts som oppdaterer hos meg.

Spoiler

166588857_025-FibaroveggpluggWatts.png.c41e0bd4228716c63be94285d734d5fa.png

 

995658329_026-FibaroveggpluggWatts.png.d133ca18e360fc50d0b43cfa48f938be.png

 

Endret av Teza
Lenke til kommentar
Del på andre sider

1. Z-wave nettverk har det stort sett best om det er mange noder. Det nytter f.eks. ikke å optimalisere et nettverk med kun 1 node. Da er det enten tilstrekkelig kontakt eller så er det ikke.

 

2. Disse innstillinge...

image.png

... sier jo hvor ofte den skal oppdatere hhv. kWh og W. kWh oppdateres i eksempelet over hver halvtime. W oppdateres hvert annet minutt.

  • Thanks 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

@Moskus var usikker på om den kanskje ville sette direct route på nytt med optimize og det kanskje ville kunne få oppdateringen til å fungere.

 

Har prøvd å sette meg inn i assosiasjoner for å se om det kunne være noe som ikke fungerer der, men tror ikke det har noe med manglende oppdatering å gjøre.

Fikk nok info til å oppdatere guiden "Hvordan legge til en Fibaro vegg plugg i HomeSeer" med litt mer informasjon, om ikke annet :)

 

Kontrollere enhetens assosiasjoner

For at veggpluggen skal kunne kommunisere over z-wave nettverket, må det settes opp assosiasjoner.

Spoiler

Gå inn på "Root Device"

1342460201_FibaroSwitch.thumb.png.9667e2c1de8626836290fb46a8ae3977.png

 

Åpne fanen "Z-Wave"

622778905_03-Fibaroveggpluggfeilmelding.png.9f4f89885a738f59723845a532c3f6b3.png

 

 

Trykk 254227878_03-LeggetilFibaroWallplug.png.7c6af5a447fb92510945f546d7bcbb98.png forran "Associations"

Det skal være 2 assosiasjons grupper (1 og 2), dersom det mangler noen,  kan du  trykke på "Update" eller legge de til manuelt.

Det er en fordel at "Assosiasjons gruppe 3" ikke er assosiert med HomeSeer. (Brukes evt. mot andre noder, hvis ikke kan denne utelates).

2031582096_022-Fibaroveggpluggasociation1.png.ae818d32d18d449fd5525f5f807a7c22.png

 

 

Forklaring av assosiasjons gruppene:

 

Assosiasjoner  (koblede enheter) for firmware 3.2 eller nyere

 

Assosiasjoner er direkte kontroll av andre enheter i Z-Wave nettverket, f.eks. Dimmer, Relébryter, Veggplugg, Rullespyler eller scene (kan kun styres via en Z-Wave-kontroller).
Tilknyttede enheter (devices) sikrer direkte overføring av kontrollkommandoer mellom enheter, utføres uten deltagelse av hovedkontroller og krever at tilhørende enhet er i direkte rekkevidde.

Enhver ny assosiasjons kommando som sendes, avbryter den forrige sendte assosiasjons kommando.

 

Fibaro veggplugg har tre grupper med assosiasjoner:
1. assosiasjons gruppe;

"Lifeline", rapporterer enhetens status og tillater bare tildeling av en enkelt enhet (hovedkontroller som standard).

 

2. assosiasjons gruppe;

"På / Av (manuell/fysisk bryter)", enheter i denne gruppen (maks 10) vil bli slått på eller av når reléstatus endres med den manuelle/fysiske bryteren (bruker "Basic" kommando klasse).

Kommandoer i 2. assosiasjonsgruppe er avhengig av "parameter 20" i innstillinger.


3. assosiasjons gruppe;

"På / Av (strøm forbruk)", enheter i denne gruppen (maks 10) vil bli slått på eller av, avhengig av gjeldende belastning (bruker "Basic" kommando klasse).

Kommandoer i 3. assosiasjonsgruppe sendes automatisk, avhengig av parameterne 21, 22, 23 og 24 i innstillinger. 


Parameter 1 - "Alltid på" modus

 

Innstilling 0:    Funksjon deaktivert (fabrikk innstilling)
Innstilling 1:    Funksjon aktivert
Størrelse:            1 byte

 

I denne modusen vil tilkoblet utstyr alltid være påslått, og veggpluggens relé vil ikke reagere på betjening via manuell bryter eller kommandoer via nettverket.
Veggpluggen vil kun fungere som en ren energimåler. 

Dette med unntak av kommandoer fra parameter 3 (Sikkerhets bryter for overbelastning) eller i tilfeller der strømforbruket er 110% større enn belastningen veggpluggen er godkjent for.
Nullstilling av dette kan gjøres ved å betjene veggpluggen manuelt eller sende en "control frame".


Parameter 3 - "Sikkerhets bryter for overbelastning"

 

Innstilling 0:    Funksjon deaktivert (fabrikk innstilling)
Innstilling 1:    10-30000 (1,0 watt til 3000,0 watt effekt grense) 
Størrelse:            2 byte

 

Denne funksjonen tillater å slå av veggbryterens relé ved en gitt belastning.
Funksjonen fungerer uavhengig av innstilling i parameter 1.


Parameter 20 - Relé status ved betjening av manuell bryter (2. assosiasjons gruppe)

 

Innstilling 0:    Normal, bryter på = rele på (fabrikk innstilling)
Innstilling 1:    Motsatt, bryter på = relé av
Størrelse:            1 byte

 

Denne funksjonen er deaktivert dersom "parameter 1" er satt til "innstilling 1" (Alltid på).

 

Parameter 21 - Nedre energi grense (3. assosiasjons gruppe)

 

Innstilling:        0-24900 (0,0 watt til 2490,0 watt effekt grense) (300 (30 watt, er fabrikk innstilling))
Størrelse:            1 byte

 

Setter nedre energi grense i "parameter 23"
Verdien i "parameter 21" kan ikke settes høyere enn verdien i "parameter 22"

 

Parameter 22 - Øvre energi grense (3. assosiasjons gruppe)

 

Innstilling:        100-25000 (10,0 watt til 2500,0 watt effekt grense) (500 (50 watt, er fabrikk innstilling))
Størrelse:            2 byte

 

Setter øvre energi grense i "parameter 23"
Verdien i "parameter 22" kan ikke setter lavere enn verdien i "parameter 21"

 

Parameter 23 - Reaksjon ved overskridelse av grenseverdier for effekt (3. assosiasjons gruppe)

 

Innstilling 1:    Slår PÅ assosierte enheter, ved overskridelse av grenseverdier i "parameter 21"
Innstilling 2:    Slår AV assosierte enheter, ved overskridelse av grenseverdier i "parameter 21"
Innstilling 3:    Slår PÅ assosierte enheter, ved overskridelse av grenseverdier i "parameter 22"
Innstilling 4:    Slår AV assosierte enheter, ved overskridelse av grenseverdier i "parameter 22"
Innstilling 5:    Kombinasjon av innstilling 1 og 4. *
Innstilling 6:    Kombinasjon av innstilling 2 og 3. ** (Fabrikk innstilling)
Størrelse:            1 byte

 

Parameter 23 avhenger av målt effekt forbruk.
Definerer hvordan enheter i 3. assosiasjonsgruppe blir kontrollert på grunnlag av grense verdier satt i "parameter 21" og "parameter 22".

 

* Eksempel 1, basert på fabrikk innstillinger:
Assosierte enheter slås PÅ, når nedre grenseverdi for effekt forbruk er 30 watt og slås AV når øvre grenseverdi for effekt forbruk er 50 watt

 

** Eksempel 2, basert på fabrikk innstillinger:
Assosierte enheter slås PÅ, når øvre grenseverdi for effekt forbruk er 50 watt og slås AV når nedre grenseverdi for effekt forbruk er 30 watt

 

 

For å endre på disse innstillingene, trykker du på 254227878_03-LeggetilFibaroWallplug.png.7c6af5a447fb92510945f546d7bcbb98.png forran "Settings" under fanen "Z-Wave"

1863434738_013settings.png.560b4dd7a1eb51a1120fd3e7e18fc56b.png

 

Ved å velge ønsket "Parameter Number" og la feltet "Value (Decimal):" stå tomt, vil du ved å trykke "Set" få opp gjeldende verdi i feltet "Value (Decimal):".

 

For å endre innstillingene til assosiasjonene legger du inn "Parameter Number", "Value" og "Value Size". Deretter trykker du "Set".

Disse verdiene er tilgjengelig i teksten over.

 

 

Endret av Teza
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Så i "Lifeline" / Gruppe 1 inneholder alt av statusmeldinger, ikke bare rele status.

Og Gruppe 3 er kun for kontroll av f.eks andre veggplugger.

 

Har da fjernet gruppe 3 fra listen.

Endret av Teza
Lenke til kommentar
Del på andre sider

6 timer siden, Teza skrev:

 

Har du satt den pollingen selv og evt. hvordan kom du frem til det?

 

Edit:

Etter å ha prøvd denne innstillingen er det kun Watts som oppdaterer hos meg.

  Vis skjult innhold

166588857_025-FibaroveggpluggWatts.png.c41e0bd4228716c63be94285d734d5fa.png

 

995658329_026-FibaroveggpluggWatts.png.d133ca18e360fc50d0b43cfa48f938be.png

 

Jeg har slått den på selv.

Syntes at det var nok med polling på 15 min, så satt jeg 24 sekunder, for at ikke flere skal polle samtidig.

De andre oppdater fint her.

  • Thanks 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Har lest litt om sending av rapporter i z-wave nettverk og tenkt litt. (prøvd å tenke i alle fall).

Jeg vurderer å deaktivere all rapportering fra veggplugger, ved å sette følgende parametre:

 

Parameter 10, verdi 100, størrelse 1 byte (Deaktiverer energi rapportering med høy prioritet)
Parameter 11, verdi 100, størrelse 1 byte (Deaktiverer energi rapportering med normal prioritet)
Parameter 14, verdi 0, størrelse 2 bytes (Deaktiverer sending av periodiske rapporter)

 

Uten å ha prøvd, vil jeg tro at jeg kan sette opp polling i "events", der det er nødvendig å hente en rapport fra en device?

På den måten vil det sendes færrest mulig rapporter i Z-wave nettverket.

 

Usikker på om jeg er helt på jordet nå?

 

Dersom dette er en fungerende løsning, vurderer jeg å legge til følgende tekst i guiden: "Hvordan legge til en Fibaro vegg plugg i HomeSeer"

Spoiler

Rapportering av watt og kWt.

 

Fabrikk innstillingene er satt opp slik at veggpluggen rapporterer W og kWh i sann tid.

Dette fungerer normalt fint men i tilfeller der det er mange noder i nettverket, anbefales det å justere innstillingene for å optimalisere kapasiteten i z-wave nettverket.

I ekstreme tilfeller er det anbefalt å deaktivere all rapportering, og i stede sette opp nødvendige periodiske "pollinger" i z-wave kontrolleren.

 

Teoretisk eksempel ved bruk av fabrikk innstilling på veggpluggen:

Maks 5 stk watt rapporter pr. 30 sekund = 10 rapporter pr. minutt = 60 rapporter pr. time
Maks 5 stk kWh rapporter pr. 30 sekund = 10 rapporter pr. minutt = 60 rapporter pr. time
Maks 1 stk periodisk watt rapport pr time
Maks 1 stk periodisk kWh rapport pr time

 

Sum antall rapporter pr. time, dersom alle kriterier er oppfylt, er da 122 rapporter.
I tillegg kommer rapporter med høy prioritet.

 

Dersom man har 20 veggplugger i z-wave nettverket, vil dette alene kunne generere mer enn 2440 rapporter pr.time
I tillegg kommer rapporter med høy prioritet og rapporter om at node slås av eller på.

Legges dette til alle andre rapporter fra annet utstyr, kan nettverket bli tregt, og feil oppstå.


Det kan derfor anbefales å sette følgende innstillinger i parameterne:

Parameter 10, verdi 100, størrelse 1 byte (Deaktiverer energi rapportering med høy prioritet)
Parameter 11, verdi 100, størrelse 1 byte (Deaktiverer energi rapportering med normal prioritet)
Parameter 14, verdi 0, størrelse 2 bytes (Deaktiverer sending av periodiske rapporter)

 

Sett så opp polling i "events", der det er nødvendig å hente rapport fra en device.


Beskrivelse av parametere:

 

Parameter 10 - Energi rapportering med høy prioritet

 

Innstilling:        1-99    (Endring av energiforbruk i %)
Innstilling:        80        (80%, Fabrikk innstilling)
Innstilling:        100        (Rapportering deaktivert)
Størrelse:            1 byte

 

Setter den minste endringen i prosent, det må være i energi (watt) forbruket, før en rapport sendes til Z-wave kontrolleren.
Rapporten har den høyeste prioriteten og sendes umiddelbart i Z-wave nettverket.

 

Parameter 11 - Energi rapportering med normal prioritet

 

Innstilling:        1-99    (Endring av energiforbruk i %)
Innstilling:        15        (15%, Fabrikk innstilling)
Innstilling:        100        (Rapportering deaktivert)
Størrelse:            1 byte

 

Setter den minste endringen i prosent, det må være i energi (watt) forbruket, før en rapport sendes til Z-wave kontrolleren.
Sammenlignet med "parameter 10" vil maksimalt antall sendte rapporter her bli redusert til 5 stk, i løpet av tidsintervallet som er satt i "parameter 12".

 

Parameter 12 - Tidsintervall for sending av energi rapporter

 

Innstilling:        5-600 (sekunder (30 (30 sek) er fabrikk innstilling))
Størrelse:            2 bytes

 

Opp til 5 energirapporter kan sendes i løpet av et gitt tidsintervall.
Settes innstillingen til 5 (sekunder) kan det sendes en rapport pr. sekund, derom kriteriet satt i parameterne 11 og 13 er oppfylt.
Settes innstillingen til 50 (sekunder) kan det sendes en rapport hvert 10 sekund.
Settes innstillingen til 600 (sekunder) kan det sendes en rapport pr. 120 sekund.

 

Parameter 13 - Grenseverdi for rapportering av kWh

 

Innstilling:    0    (Rapportering er deaktivert)
Innstilling:    1-500 (0,01 kWh til 5,00 kWh grenseverdi)
Innstilling:    10 (0,1 kWh er fabrikkinnstilling)
Størrelse:        2 bytes

 

Spesifiserer den minste endringen i kWh, fra forrige rapport, som resulterer i sending av ny rapport.

 

Parameter 14 - Tids innstilling for sending av uavhengige rapporter for Watt og kWh

 

Innstilling:    0 (Periodisk rapportering deaktivert)
Innstilling:    5-32400 (sekunder)
Innstilling:    3600 (Sekunder (1 time) Fabrikk innstilling)
Størrelse:        2 bytes

 

Dersom grenseverdiene i parameterne 10, 11 og 13 er for små til at det genereres rapporter, vil parameter 14 angi hvor ofte det skal sendes periodiske rapporter for W og kWh.

 

Parameter 15 - Måle energi forbruket til veggpluggen

 

Innstilling 0:    Deaktivert, energiforbruket tas ikke med i kWh (Fabrikk innstilling)
Innstilling 1:    Aktivert, energiforbruket tas med i kWh

 

Angir om energiforbruket til elektronikken i veggpluggen, skal medregnes i energi forbruket (kWh).
Hvis aktivert, legges dette energi forbruket til det energi forbruket som tilkoblet utstyr bruker.

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 time siden, Teza skrev:

er det noe som kan være greit å sette opp fra begynnelsen?

Nei, i utgangspunktet har du ikke bruk for den lenger. Det er en arv etter HomeSeer 2 da alle devicer hadde en slik kode. Nå brukes primært (og fortrinnsvis) device referansen direkte. :) 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 uker senere...

Endelig fått lagt til 20 noder (133 devices) med en avstand på maks 3 mm fra UZB1, samt endret samtlige.

 

 

Navn / Device gruppe / Rom

"Do not update device last change...", avhuking fjernet

Device Image / Thumbnail Image

Settings:

Parameter 21, verdi 3, størrelse 1 byte (Status settes til off i HS om forbruket dukker under 3 watt)

Parameter 10, verdi 100, størrelse 1 byte (Deaktiverer energi rapportering med høy prioritet)
Parameter 11, verdi 100, størrelse 1 byte (Deaktiverer energi rapportering med normal prioritet)
Parameter 14, verdi 0, størrelse 2 bytes (Deaktiverer sending av periodiske rapporter)

Assosiasjoner til gruppe1 - homeseer (+gruppe 2 på varmtvannstank)

 

Installert Z-Seer og kjørt full optimalisering.

703451469_Z-Seernoderpstrm.thumb.PNG.515a7d3f20ac7c586ee94116973a2926.PNG

 

 

Har også satt opp regelmessig backup av HomeSeer katalogen.

 

Ser i loggen at det er noen warnings:

Warning.thumb.PNG.82ef2219e974fafc6ac694be899841c4.PNG

 

Er det noe mer jeg bør gjøre, før jeg begynner å legge til batteridrevne enheter?

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet