Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Test av Sunricher z-wave Dimmer ZV2400TACSLA med "dimmehjul".


Anbefalte innlegg

Anskaffet  Sunricher z-wave Dimmer fra Tronika.

Dimmeren virker solid bygget, men så straks at den ikke har skruer for kabeltikoblingene.

Det var litt "nedtur".

 

Dimmeren finnes ikke på Telldus sin liste over kompatible enheter og det var derfor litt spennende å se hvordan denne ville fungere.

På listen finnes en "in-wall" dimmer fra Sunricher og da kan man jo håpe at noe ligner og fungerer.

 

Testet med to stk 5,5w dimbare led, GU10.

Benyttet 2 stk for å få litt belastning, ellers kan det bli noe flimring uten bunnlast.

 

Inkludering og assosiering til "lifeline" gikk greitt.

Under "konfiurasjon" dukket det opp 5 parametere med nummer, og en standard tekst, ikke navn eller hjelpetekst.

Det viste seg å være de parametere man stort sett behøver og ved å følge manualen gikk det greitt.

 

Parametersetting:

5: Minimum brightness value. minste verdi som fungerte var 2%.

6: Maximum brightness ble automatisk satt til 90%.

7: Mosfet driving type, settes til 0 for trailing edge. 

11: Wiring type. (Med eller uten N-leder.) Denne er read only og ble automatisk satt til 2 siden både N og L var tilkoblet.

12: Loadtype. Denne er også read only og ble automatisk satt til 3 for "capacitive".

 

Øvrige parametere kan man sette ved behov, ved å oppgi parameternummer (iflg manualen) og verdi, . 

Dimmeren synes å fungere greitt med vri-hjul og z-wave.

Manualen kan lastes ned Fra Tronika. (Se bla. setting av minimum dimming.) 

 

 

Endret av arneolav
  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 4 uker senere...
På 7.2.2020 den 23.39, larses skrev:

Har du problemer med at de slår seg på av seg selv? Jeg har 3 stk og alle 3 kan noen ganger slå seg på automatisk. Tror det er pga at jeg har futurehome, og de ikke er fullt støttet der

Har ikke hatt problemer med disse. 

Men de gir ikke 100% WAF;

Ved å dreie på knappen demper den lite/ikke før ved ca siste 1/4 omdreining.

Lite problem men litt irritabelt.

 

Parametere for Led:

7 skal være 0, trailing edge

11 skal være 1 hvis det ikke er koblet til  nøytral.

    Hvis nøytral er koblet til skal det være 3.  (Hvis 3 ledere er koblet til).

12 skal være 3 for capacitive

 

Kan ikke se noen parameter som slår på.

 

Hvis den slår av:

Kan være problem med param 13, "Over current protection", dvs belastning over 1,5A > 20 sekunder :

Denne er default 1 = aktiv.

Vil altså koble ut hvis belastningen er over 340 - 350 watt, eller bortimot noe deromkring.

 

 

--------------

Nov. 20

Etter noen måneder er disse i ferd med å bli skiftet ut.  (Se Namron)

De har etter hvert begynt å bli vanskelige å dimme opp/ned manuelt. (Dårlig WAF).

Når delvis ned-dimmet, justerer lyset seg i perioder opp/ned. (Ikke behagelig).

Endret av arneolav
Edit: Erfaring
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 1 år senere...

Vil bare skyte inn at jeg har 3 av disse. Alle har levd sitt eget liv siden dag en, og skrur seg plutselig på uten input. Jeg tok dette opp med Tronika, som påsto at de var installert feil, og at ledninger bak kom i kontakt med den lille bryteren bak og at de derfor skrudde seg på.... (Fiksen er å ikke bruke bryteren, men ha dem konstant fysisk skrudd ned). Sliter også med at de er vanskelige å dimme opp og ned, og at de justerer seg av seg selv.

 

Styr unna disse

Lenke til kommentar
Del på andre sider

HenryLee skrev (1 time siden):

Styr unna disse

Mine Sunricher er kassert og er blitt skiftet ut til fordel for Namron, de fungerer ok og har svakere "knepp" når de slås av/på manuelt (gir bedre/god WAF). Det finnes en EcoDim som synes å være samme hw, men kan være forskjellig sw. 

Endret av arneolav
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 3 uker senere...

Jeg har to veggmonterte Z-Wave dimmere fra Namron, og én ditto 2-polet på badet fra Q-Light. De fungerer fint alle sammen - bortsett fra at den ene av Namron-dimmerne av og til ser ut til å henge seg opp, slik at man må recycle sikringen for kursen den er montert på for å resette (da funker den alltid fint igjen). Men alt ZWave-utstyr skal vel uansett fungere fra Telldus, om det står på en kompatibilitetsliste eller ikke?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

GeirAG skrev (4 minutter siden):

Jeg har to veggmonterte Z-Wave dimmere fra Namron, og én ditto 2-polet på badet fra Q-Light. De fungerer fint alle sammen - bortsett fra at den ene av Namron-dimmerne av og til ser ut til å henge seg opp, slik at man må recycle sikringen for kursen den er montert på for å resette (da funker den alltid fint igjen).

Har også hatt en Namron som "kranglet", fikk byttet den hos Elektroimportøren uten diskusjon.

 

GeirAG skrev (5 minutter siden):

Men alt ZWave-utstyr skal vel uansett fungere fra Telldus, om det står på en kompatibilitetsliste eller ikke?

Det som alltid skal fungere er basis-kommandoer.

Utover dette finnes et utall av funksjoner som må implementeres.

Noe kan legges inn manuelt ved å følge dokumentasjonen, bla Namron fungerer greit slik.

Det er selvfølgelig en grunn til at det finnes en kompatibilitetsliste. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.