Randeboy Skrevet 14. september 2021 Del Skrevet 14. september 2021 Hei! Jeg har to Hörmann Ecostar 150 som jeg skal koble opp. Har impuls inn på pin1 og pin2, 24V på pin3 men lurer på hvor jeg skal koble GND fra smart Implant. Legger ved et bilde. Takk på forhånd! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 14. september 2021 Del Skrevet 14. september 2021 Slik har jeg koblet: 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Randeboy Skrevet 14. september 2021 Forfatter Del Skrevet 14. september 2021 Moskus skrev (2 timer siden): Slik har jeg koblet: Prøvde det nå, og lampen begynner å blinke om jeg bruker 1 eller 2 som du ser på bildet jeg la ved. Ikke noe liv i Implant eller. Skjønner ikke hvor jeg skal hente jord. 🤔 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Randeboy Skrevet 14. september 2021 Forfatter Del Skrevet 14. september 2021 Løste seg nå. Brukte N7 sammen med motstanden som sitter der fra før. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…