Edit: Rettet ref. til fuktsensor.
Ser at det er flere tråder som går på regulering av ventilasjonsvifter.
Jeg kom over en OMRON frekvensregulator og har nå endelig fått på plass en løsning for å fuktstyre avtrekksvifta som trekker luft ut av bad og vaskerom.
Vifta er en SystemAir/Villavent VV450 S som trekker ca 0,56A
Denne hastighetsregulerer jeg med en Qubino 0-10 V dimmer som er koblet til en OMRON VS mini J7 frekvensregulator.
Jeg fant ikke noe 12-24 V ut fra