Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Dreuf

Medlemmer
  • Innlegg

    148
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    5

Innlegg skrevet av Dreuf

  1. Jeg har en Fibaro Dimmer 2 som er utrolig treg i blant.. Noen ganger skrur den på lyset på under 1sek og andre ganger kan det ta opptil 20sek.

    Det er ikke langt til neste enhet, og alle andre dingser rundt fungerer bra. 

    Noen som har tips om hvordan jeg kan feilsøke?

     

    Kjører UZB1 på Open Zwave og Hassio.

     

    Ozw log:

    021-01-11 10:47:47.947 Info, Node037, Sending (Send) message (Callback ID=0x3e, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=37): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x25, 0x03, 0x26, 0x01, 0x63, 0x25, 0x3e, 0x9f
    2021-01-11 10:47:47.958 Detail, Node037,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2021-01-11 10:47:47.958 Detail, Node037,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2021-01-11 10:47:48.053 Detail, Node037,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x09, 0xdc
    2021-01-11 10:47:48.053 Detail, Node037,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x3e received (expected 0x3e)
    2021-01-11 10:47:48.053 Info, Node037, Request RTT 107 Average Request RTT 100
    2021-01-11 10:47:48.053 Detail,   Expected callbackId was received
    2021-01-11 10:47:48.053 Detail,   Expected reply was received
    2021-01-11 10:47:48.053 Detail,   Message transaction complete
    2021-01-11 10:47:48.053 Detail,
    2021-01-11 10:47:48.053 Detail, Node037, Removing current message
    2021-01-11 10:47:48.053 Detail,
    2021-01-11 10:47:48.053 Info, Node037, Sending (Send) message (Callback ID=0x3f, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=37): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x25, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x3f, 0xfc
    2021-01-11 10:47:48.065 Detail, Node037,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
    2021-01-11 10:47:48.065 Detail, Node037,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
    2021-01-11 10:47:48.164 Detail, Node037,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xdf
    2021-01-11 10:47:48.164 Detail, Node037,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x3f received (expected 0x3f)
    2021-01-11 10:47:48.164 Info, Node037, Request RTT 111 Average Request RTT 105
    2021-01-11 10:47:48.164 Detail,   Expected callbackId was received
    2021-01-11 10:47:48.233 Detail, Node037,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x25, 0x03, 0x26, 0x03, 0x63, 0x92
    2021-01-11 10:47:48.233 Detail,
    2021-01-11 10:47:48.233 Info, Node037, Response RTT 179 Average Response RTT 179
    2021-01-11 10:47:48.233 Info, Node037, Received SwitchMultiLevel report: level=99
    2021-01-11 10:47:48.233 Detail, Node037, Refreshed Value: old value=0, new value=99, type=byte
    2021-01-11 10:47:48.233 Detail, Node037, Changes to this value are not verified
    2021-01-11 10:47:48.233 Detail, Node037,   Expected reply and command class was received
    2021-01-11 10:47:48.233 Detail, Node037,   Message transaction complete
    2021-01-11 10:47:48.233 Detail,
    2021-01-11 10:47:48.233 Detail, Node037, Removing current message
    2021-01-11 10:47:48.233 Detail, Node037, Notification: ValueChanged
    2021-01-11 10:47:49.041 Detail, Node037,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x25, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x6d, 0xab

     

    Og screenshot fra noden i HA:

     

    dimmer2.JPG.e2b3700cf790d145feb90572ff461a3d.JPG

  2. Tenkte jeg skulle montere en 4G router på hytta hvor det er tilkoblet en Hubitat hub som skal styre 4x varmeovner.

    Trenger da ett abonnement til denne routeren.

    Dataforbruket tror jeg vil bli svært lite. Så jeg prøver egentlig å finne billigst mulig abb til denne routeren.

    Ser Oncecall har ett abb som heter Baredata med 0GB for 0,- pr mnd.

    Man kan kjøpe "Autopakka 1GB" for 69,- pr mnd og den er aktiv i 1mnd, det vil si at abb koster da 69,- pr mnd så sant jeg ikke bruker 1gb.

    Noe jeg ikke tror jeg gjør.

     

    Finnes det noen billigere måte å gjøre det på?

    Ser at bl.a. Telenor tilbyr M2M abb, men ser ut som dette er for bedrifter så jeg sliter litt med å finne priser.

     

    Noen som har tips? Eller har jeg funnet beste løsning?

     

    Tvillingkort på mitt eksisterende abb går dessverre ikke da jeg allerede har makset ut antall kort (båt og pad).

  3. Noen som har lekt noe med disse skjermene?

     

    Fikk til å sende verdiene via MQTT.

    Sender da til topic "nextion/cmd" med payload "NEXTION,page0.n0.val=10".

    Verdien dukker da opp på skjermen der den skal, men blar jeg til neste side så står alle verdiene på 0, helt til data kommer inn. Med en gang jeg bytter mellom page0-1-2 så slettes verdiene som hadde kommet inn.

    Jeg må altså finne en måte å "lagre" verdiene...

    Noen som har tips om hvordan jeg kan få til det?

  4. Siden det var spørsmål i en annen tråd om hvordan jeg har bygget en infoskjerm for å følge med temperaturene på den vannbårne varmen så lager jeg en liten writeup:

     

    For å bygge "systemet" så bruker jeg 3stk esp8266 hvor det er installert espeasy (https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy)

     

    Esp 1 : Fordelerstokk:

     

    Denne måler temperaturen på hver tur og returlinje på fordelerstokken. Ikke så pent opplegg, men dette er i en kjeller. Når jeg får tid så skal jeg putte sukkerbitene og ESP i en boks.

    20200120_103250_resized.thumb.jpg.74ec9a8b42a4dacb457a43fede3d2004.jpg20200120_103244_resized.thumb.jpg.08a184259879793aa1669d8a9b536668.jpg 

     

    Denne henter da data fra 12stk DS18B20 sensorer og sender det ut til mqtt serveren:

     

    Skjermbilde.thumb.JPG.efbb804b50032194bc10d5e98d78435c.JPG

     

    For å finne ut hvilken sensor som er hvilken så brukte jeg ett glass med kalt vann og puttet en og en sensor nedi for å se hvem som forandret verdi.

    Sensorene er 1-wire så de er paralellkoblet.

     

    ESP 2: Varmepumpe:

     

    Denne er helt lik som ESP1, men siden Espeasy har begrensning på 12 følere så trengte en enhet til for å ha tur og retur på varmepumpe.

     

    Skjermbilde2.thumb.JPG.54b82eff13b919ee58c15050868bea1d.JPG

     

    ESP 3: Nextion skjerm:

     

    Her er en ESP koblet til en Nextion skjerm (NX4024T032), dette har jeg puttet inn i en vanlig koblingsboks og skjermen er limt utenpå med dobbeltsidig tape utenpå.

    Skulle gjerne hatt en finere "bezel" til skjermen, men dette er det eneste jeg har funnet som er ok i pris:

    https://www.ebay.com/itm/Nextion-Enhanced-Display-Screen-Case-2-4-2-8-3-2-3-5-4-3-5-0-7-0/183678654459?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=691191170392&_trksid=p2060353.m2749.l2649

    (Ønsker meg en 3d printer...)

     

    20200120_103321_resized.thumb.jpg.bc195f77dee99a4f70c66ad402e03e3a.jpg

     

    Ledningene fra skjermen er koblet til 3,3V, Ground, D6 og D7.

    Tok på en krympestrømpe på ledningene mellom skjerm og esp så det ser litt finere ut.

    Og har i etterkant festet ESPen i lokket på koblingsboksen med dobbeltsidig tape.

    Har en vanlig usb-ledning koblet til ESP som gir strøm til ESP og 3,3v til Nextion.

     

    20200120_103446_resized.thumb.jpg.1dd59fa04b217e5b8266095bd5373810.jpg20200120_103451_resized.thumb.jpg.6e3bd59152ed266ed960569f58bc3526.jpg20200120_103456_resized.thumb.jpg.114ed568d74e2907ce318b4fd8e786b3.jpg

     

    ("newtxt" blir byttet ut med verdi når det kommer inn fra node-red), hadde ikke tid til å stå å vente på at alt skulle bli oppdatert.

     

    Siden skjermen er touch så har jeg laget en knapp nederst som bytter mellom skjermbildene for å kunne ha litt større tekst enn jeg hadde på V.1:

     

    20200116_103009_resized.thumb.jpg.1b8a1b2faebb54890ee97210e45d72ba.jpg

     

    Man skal kunne kunne koble Nextion-Esp til MQTT for å få ut data men det har jeg ikke fått til, så jeg styrer skjermen via http kommandoer fra nodered:

    Skjermbilde3.thumb.JPG.4eb5fc671b1fcc81d2b79b345219fae0.JPG

     

    Linken som da det sendes http request til er følgende: http://ip-adresse/control?cmd=NEXTION,t12.txt="{{payload}}"

     

    Oppsettet på ESP som styrer skjermen ser slik ut:

     

    Skjermbilde4.thumb.JPG.49bfb83a5ec2a9c826e449426a015ded.JPGSkjermbilde5.JPG.2401e2631fb39a1255de7a342f94293f.JPG

     

    Så handlelisten min ser sånn ut:

     

    1stk random koblingsboks

    3stk ESP8266

    2stk ESP8266 breakout board for enklere tilkobling.

    14stk DS18B20 waterproof

    1stk Nextion ramme

    1stk Nextion skjerm

    2stk motstander 4.7kOhm til DS18B20.

    Strømforsyning til enhetene.

     

    Programvare, ESPEasy:

    https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy

     

    Håper dette var litt forståelig, spørs gjerne om noe er uklart og tar gjerne imot tips om hvordan jeg sende dataene via MQTT til nextion skjermen i stede for å bruke http kommandoer.

    • Like 5
  5. Kanskje litt mer avansert enn hva du spør om, men bygde i går en info-skjerm om temperaturene på varmepumpen.

    Siden dette er montert i kjelleren så har jeg ikke brydd meg så mye om design.

    Men felt inn i en boks så kan det jo også blitt pent.

     

    Det jeg har har brukt er en nodemcu og en nextion skjerm.

    Nextion får man i forskjellige størrelser og har i tillegg touch.

     

    Jeg bruker espeasy og styrer skjermen via http kommandoer.

    Den er ikke batteridrevet.

     

    20200116_103009.thumb.jpg.8b194cc05310cc9295a6987c34d90d1b.jpg

     

     

    • Like 3
  6. Ser ut som det fungerer:

     

    Skjermbilde4.JPG.5824bea0976ec4d044637cd4634a6570.JPG

     

    Den leser selvsagt fortsatt romføler og ikke gulvføler. Håper deconz folket får til noe der.

    Den blå linjen er innstilt temperatur, den lille dippen ned er at jeg testet å sette den på 20gr for å se om den oppdaterte termostaten fortløpende.

    • Like 2
  7. Klarte ikke å vente...

     

    Det jeg da gjorde var å åpne "bind dropbox", så dro jeg "0201 Thermostat" til "Source" og "01" fra conbee til Destination. 

    Trykket da "Bind"

    Skjermbilde1.JPG.17a6951b83bd147a1d9065e81e0fc795.JPG

     

    Gikk videre på "cluster info", dobbeltklikket på verdien for "local temperature" og låg inn følgende:

    Skjermbilde2.JPG.ab9a7de94167b006155baeb3531818dd.JPG

    Trykket da på "write config", lukket bildet og åpnet det på nytt og trykket "read config" for å sjekke at det var lagret.

     

    Gjorde det samme på "Heating setpoint".

     

    Skjermbilde3.JPG.b1c4afe7b6a166882c4623cea0bda8bd.JPG

     

    Ingen anelse om hva jeg gjør, tror det kan funke og vil du prøve så er det helt og holdent på eget ansvar.

     

    Men det ser ut som temp i HA oppdaterer seg automatisk nå.

    • Like 1
    • Thanks 1
  8. Jeg bruker kun node-red til å teste, HA er linket direkte til deconz.

    Når jeg skifter temp i HA så går det litt tid før det oppdateres på termostaten. 

    Husk at det tallet du ser hele tiden på termostaten er temperatur på gulvføler, trykker du på opp eller ned på temperatur så ser du ønsket temp.

    Mener den ikke oppdaterte seg før jeg låg inn "force_update" i config yaml.

     

    Last update du viser over her tror jeg er siste oppdatering på avlest temperatur. 

    Prøv å skru ned termostaten til 15gr og vent 1 time så oppdaterer den seg nok.

     

    Skjermbilde1.thumb.JPG.2d88917940bb095c1c65857164b7d1db.JPG

     

    Flow:

     

    [{"id":"f0e9bb4e.d4f328","type":"inject","z":"447a43c2.bde23c","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":300,"y":100,"wires":[["181481ab.a2c95e"]]},{"id":"181481ab.a2c95e","type":"http request","z":"447a43c2.bde23c","name":"","method":"GET","ret":"obj","paytoqs":false,"url":"http://IP/api/TOKEN/sensors/40","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":460,"y":100,"wires":[["65f4791a.ac7a88"]]},{"id":"65f4791a.ac7a88","type":"debug","z":"447a43c2.bde23c","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":620,"y":100,"wires":[]}]

    Put inn din egen token og ip i http request noden.

  9. Natt senk stiller du inn på selve termostaten, så skrur den seg på ved angitt tid. F.eks kl 22.00.

    For å finne ut hvilken føler du har så kobler du den ifra termostaten og måler motstanden på føleren med ett multimeter.

    Luftføler er veldig kjekk dersom man ikke har mulighet for gulvføler, men fordrer selvfølgelig at termostaten står i samme rom som varmekabler er.

    Jeg har lagt inn en kommentar her på det med gulv og luftføler, håper utviklerne legger inn mulighet for å lese av gulvsensor:

    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1291

    Styring av/på av termostaten har jeg ikke prøvd, jeg har bare justert temperaturen.

     

    Men det virker som om noe er galt med linken mellom HA og Deconz, ellers er det noe med å bruke REST som jeg ikke forstår.

     

    Skjermbilde1.JPG.0c27e9f288048348524079c194fafadc.JPG

     

    Deconz: (normalt når det ikke er connection mellom enhet og deconz så blir teksten lysegrå):

    Skjermbilde2.JPG.5026f5b5337d6ed47833969cd57c35de.JPG

     

    Trykker jeg da på "read" på cluster info:

     

    Skjermbilde3.JPG.1d9f0c4b32b9ab0a78c8a9ce0eec3be1.JPG

     

     

     

  10. Har du stilt inn termostaten på gulv eller luftføler? Mener det står G ett sted på display for å indikere at gulvføler er valgt.
    Isåfall kan det være lufttemp der termostaten står montert.

    Om den er stilt på gulvføler, har du valgt riktig føler? Antar at dersom man velger feil føler så vil målingen bli feil.

    Vi har ett gammelt hus fra 1915 så en gulvtemp på 27 gir oss 21 i romtemperatur på badet.

  11. Hva om du prøver å slette dem fra deconz via VNC. 

    Restarte deconz.

    Legge dem inn igjen via Phoscon via "Add new sensor".

    Restarte deconz.

    Så sjekke om du da ser dem i VNC igjen?

     

    Når "pairing" blir borte fra skjermen på termostaten så skal de være koblet til, selv om du ikke ser noe i Phoscon

  12. Ikke gjort noen fw update på termostat. Kjøpte den rett før jul.

     

    Sånn er min attribut:

    Skjermbilde2.JPG.ada2af1358ea392b02b336748840fc9f.JPG

     

    Og her er svaret om jeg kjører en GET på termostaten: (via node-red)

     

    Skjermbilde3.JPG.c74fd2d925e00722a2267b976bb01a3b.JPG

     

    Den når jeg bare kjører GET på /sensors så får jeg:

     

    Skjermbilde4.thumb.JPG.431c02937d5a2a48be2e33e41b634b7a.JPG

     

    Hvert object er en sensor.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.