  1. På 31.10.2017 den 22.22, Vong skrev:

    Satt og knota med flexit kommunikasjon da jeg kom over denne tråden. 

     

    Der jeg bodde før hadde jeg flexit S3R aggregat med CI50 styreenhet. Det går veldig greit å koble en arduino mega med MAX485 modul til den ledige RJ11 porten på styrekortet. Da kan du styre aggregatet i parallell med CI50. Fikk ut en god del data (filterbyttealarm, viftenivå, innstilt temperatur, varmeelement aktivert og sikkert mye mer). Den snakka ikke modbus.

     

    Der jeg bor nå har jeg flexit UNI3 med C60. Har kobla opp en raspberry pi med MAX485, og prøver å hacke protokollen, men det er ikke like lett. 

     

    Jeg mener å se på bitstrømmen at baudrate er 115200. Bruker innstillingene 8N1. Noen som vet hvilke innstillinger flexit vanligvis bruker på disse aggregatene? Opplever ikke flexit som veldig hjelpsom når det kommer til tukling med protokoll.

     

    Hvis jeg legger ut datastrøm, finnes det noen modbus-gurus som kan se om dataen er plausibel?

     

    Ta en titt med verktøyet QModMaster: https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/


    Modbus ASCII: 
    1 start bit 
    7 data bits, least significant bit sent first 
    1 bit for even / odd parity-no bit for no parity 
    1 stop bit if parity is used-2 bits if no parity 

     

    Modbus RTU:
    1 start bit 
    8 data bits, least significant bit sent first 
    1 bit for even / odd parity-no bit for no parity 
    1 stop bit if parity is used-2 bits if no parity 

  2. Er egentlig det elektriske laget til panelet RS485 eller RS232? 
    Grunnen til at jeg stusser på dette er at jeg leser i manualen til modbusadapter CI66 at maks kabellengde er 1 meter. Dette burde ikke være en begrensning når elektrisk lag er 485.
    I tillegg: dersom det faktisk er RS485 mellom CS60 og panelet, hva er da poenget med CI66? Da kan jo ett hvilket som helst standard RS485 SD-anlegg tilkobles direkte til CS60 uten noen konverter.

     

    Jeg har en mistanke om at CI66 rett og slett er en konvertering fra RS232 til RS485. Men er usikker på om jeg har rett? Noen meninger om dette?