  1. 32 minutter siden, Odd skrev:

    HAN bruker bare to ledere … M-Bus bruker 4.
    HAN er enveis (TXD), M-Bus er ikke det, det er toveis (RXD og TXD).

    Det blir helt feil å referere til et M-Bus design når det ikke støtter M-Bus protokollen.
    Det kan kanskje virke litt pirkete, men hvis en tenker å benytte designet mot M-Bus givere så vil det ikke virke.

    Nei, det stemmer vel ikke. HAN baserer seg på M-Bus, men er enveis fordi man ikke skal kunne "skrive" til måleren. M-Bus består av et trådpar, men toveis-kommunikasjon. Transceiver-kretsene "splitter" signalet til RX, TX og Signal-referanse referanse (GND) videre mot Processor el.

    • Like 1
  2. En simpel løsning som fungerer fint med HAN porter som levererer 30mA.  Valgte selv en løsning basert på "MySensors" konsept integrert mot HomeAssistant. Dvs. Arduino Mino Pro og NRF24L01+. Bruker ca. 20mA uten sleep.. Ønsker man bedre effektivititet kan LDO'en erstattet med switchet power. Simpel decoding av protokollen ved deteksjon av Flag, Frame Type og Frame Length

    HAN_Pwr_Receiver.thumb.PNG.3f8be6444f1a29358df0afce3ad2d678.PNG

    Active_Power.PNG