Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Terje

Medlemmer
  • Innlegg

    13
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    2

Innlegg skrevet av Terje

  1. 186 = en type termostat til ovn. Andre typer/modeller av Nobø-termostatene i ovnene har egne nummerserier. Gulvtermostat har egen ja.

     

    I mitt system ser jeg følgende:

    234 = Nobø Switch

    168 = NCU-2R (display og fire knapper)

    198 = NCU-ER (uten display og uten lokal betjening/knapper) (fin å ha på barnerom)

    120 = enhet til å ha bak en stikkontakt inne i veggen (husker ikke hva den heter)

    210 = Gulvtermostat NTB-2R

    192 = TXF (eldre type enhet uten lokal betjening)

     

    Mvh

    Terje

  2. Hei,

    Du vet hva slags type enhet det er ved å se på første del av serienummeret: Første tre siffer av det 12-sifrede serienummeret (første byte av 4 bytes, fordi tre og tre av sifrene har kun verdier mellom 0 og 255). Alle Nobø radio-produkter av samme type/modell starter alltid med de samme tre sifrene i serienummeret.

    Mvh Terje

    • Like 1
  3. 22 minutter siden, echoromeo skrev:

    @Terje, eg har eit par nye API-spørsmål:
    1. Eg vart litt forvirra når eg starta å sjå på henting av temperatur for ei sone. Structen for Component har Temperature sensor for zone, men ingen faktisk temperatur. Når eg ser på Struct data example så er Active override Id satt til 23, men den skal i følge struct composition være -1, Er det ein copy/paste feil i beskrivelsen av Component? Dette er eit ganske heftig halmstrå å prøve seg på, men om eg har rett så blir eg veldig fornøgd.
    2. Gjer eg rett i å forstå APIet slik at status på vindu-/dørsensor ikkje er tilgjengelig? En herremann på github som spør: https://github.com/echoromeo/pynobo/issues/12

    *Beklager litt mykje posting i dag folkens, men det er for det meste separate tema.

     

    Hei!

    Gode spørsmål - her er svar:

     

    1:

    Temperaturinfo kommer kun fra Nobø Switch, og de kommer i form av Y02-meldinger (se beskrivelse av Y02 i API-dokumentasjonen - https://www.glendimplex.no/media/15655/nobo-hub-api-v-1-1-integration-for-advanced-users.pdf). Den eneste måten å trigge at man mottar Y02-meldinger på er å sende en G00-kommando for å laste ned all info/status fra en Nobø Hub (dette vil bl.a. sende en rekke med Y02-meldinger for de tilknyttede Nobø Switch-enhetene). Forøvrig vil man hvis man har en kontinuerlig aktiv forbindelse til Nobø Hub også motta (push-) meldinger fra Nobø Hub (i form av Y02-melding) når en Nobø Switch rapporterer ny temperatur.

    Forøvrig er eksempelet som du referer til ikke helt riktig - en Component sin Active Override ID skal alltid være -1. Grunnen til dette er at lokale overstyringer kun gjelder Zone, og ikke Component.

     

    2:

    Ja, status på vindu/dør-sensor er dessverre ikke tilgjengelig via APIet. Nobø Sense vindussensor knyttes i dag kun direkte mot ovner/termostater, og parres ikke direkte mot Nobø Hub.

     

     

    Det blir spennende å se om arbeidet resulterer i en Home Assistant-komponent som gjør at jeg via noen triks (IFTTT el.l) kan koble dette mot min Google Home. Tipper dette vil kunne gå an - kanskje noen her som vet mer om dette? Jeg har ikke rukket å lære meg så mye om Home Assistant enda.

     

     

    Mvh

    Terje

     

  4. Hei, 

     

    Forsøk å koble Hub til et annet nettverk (f.eks. hos venn/nabo/på jobb) i et par minutter for å se om den da automatisk oppdaterer seg (ses ved  "febrilsk" blinking i ca ett minutt). 

     

    Se forøvrig kapittel om feilsøking på hjelpesidene help.nobo.no

     

    Forøvrig kan du også ringe til Glen Dimplex Nordic sin support og få god hjelp der. 

     

    Mvh 

    Terje 

  5. På 14.7.2018 den 9.34, Moskus skrev:

    … demonstrerer idiotien av å ikke kunne bruke direkte kontakt for å snakke med lokale enheter. :( 

     

    Hei, jeg vet ikke om jeg misforstår noe av det du skriver, men Nobø Energy Control fungerer fint med lokal tilkobling mellom Hub og app på lokalnettet selv om nettforbindelsen ut av huset eller serverne er nede.

     

    (Dette forutsetter at mobilen/nettbrettet og Nobø Hub er på samme lokalnett, uten f.eks. en brannmur mellom den kablete og trådløse delen av nettet sitt i spesielle nettverksoppsett.)

  6. Hei echoromeo,

     

    Godt observert - jeg skjønner godt at du blir forvirret, for her har det sneket seg inn litt rot.

     

    Den mappingen som er  beskrevet under WeekProfile-beskrivelsen gjelder ikke mapping mot Override Mode, men mapping mot en status-byte som sendes i radiomeldinger til enheter. Det er dermed ikke så relevant for dette APIet.

     

    Beskrivelsen som står under Override Mode-beskrivelsen er riktig. Override Mode Normal (0) betyr følg det vanlige ukeprogrammet, altså ingen overstyring. Legg også merke til at vi ikke støtter overstyring til OFF-status, kun Comfort, Eco eller Away (som tilsvarer Frost/frostsikring). Hvis du vil ha status OFF må sette settes via et ukeprogram.

     

    Håper dette var litt oppklarende - bare spør hvis det er mer du lurer på.

     

    Mvh

    Terje

     

     

     

  7. Hei,

     

    Så bra at du er i gang med utvikling!

    • Ja, en lokal overstyring (local override) har prioritet over en global.
    • Ja, ved å lage en ny overstyring (for samme ID) med Mode = Normal (0) så blir den gamle overstyringen fjernet, og den nye overstyringen overstyrer ikke fordi den har Mode = Normal. Beklager om det er litt forvirrende :-) Men da trenger man dermed ikke en egen kommando for å slette overstyringer.
    • Active Override ID er deprecated i Zone-structen fordi det ville ha vært dobbeltlagring av informasjon og dermed en kilde til mulige feil. Så man må nok i slike tilfeller gå gjennom listen av alle overstyringer for å sjekke om noen av dem er satt for den Zone ID'en som er aktuell.

    Mvh

    Terje

     

     

    22 timer siden, echoromeo skrev:

    Hei,

     

    Eg har starta på eit python-prosjekt for APIet: https://github.com/echoromeo/pynobo

    Akkurat no har eg støtte for broadcast discovery, tilkobling med keep-alive, parsing av info i dictionaries og sending av overrides.   

    Målet mitt er å få laga til ein komponent for Home Assistant, men sidan eg heilt fersk på HA så tenkte eg det var best å starte med noko meir generelt først.

    Kom gjerne med tilbakemelding og bidrag til forbedring og utviding!

     

    Terje, når det gjeld APIet så har eg eit par spørsmål:

    Gjer eg korrekt i å påstå at en local override har prioritet over global?

    Det virkar som at den einaste måten å disable ein override er å lage ein ny override med Mode 0(Normal), eller har eg misforstått? Er det ein tanke å legge inn R03 - "Removes an override"?

    Og kvifor er Active override id deprecated i zones? Den hadde gjort det mykje enklare for meg å holde styr på kva soner som er overstyrt på kva måte.

     

    Ellers synest eg så langt at det meste er oversiktig og greit, bortsett ifrå at Command Set ikkje er søkbart, relativt frustrerande for ein flittig brukar av ctrl-f.

     

    Mvh,

    ER

     

    • Like 1
  8. Hei!

     

    Gode nyheter! Glen Dimplex Nordic har i dag publisert sitt API for kommunikasjon med Nobø Energy Control. API-dokumentet finner dere under "Dokumentasjon" på produktsiden til Nobø Hub:

    https://www.glendimplex.no/produkter/varmestyring/11123610/noboe-hub/c-77/p-330

     

    Jeg synes dokumentet er relativt grundig og lettlest, men dersom dere har noen spørsmål så oppfordrer jeg dere til å spørre via denne tråden på dette forumet, så skal jeg svare så godt jeg kan.

     

    Mvh

    Terje

     

    • Like 6
    • Thanks 1
  9. Hei, beklager at det tar tid å få en avklaring. Prosessen pågår enda i Glen Dimplex Nordic. Håper på en avklaring rett over påske. 

     

    Jeg kan forøvrig med hånden på hjertet si at alle produktene som lages av Glen Dimplex Nordic blir designet med sikte på minst 20 års levetid. 

     

    Mvh Terje 

  10. Hei,

     

    Jeg skal høre på nytt med ledelsen i Glen Dimplex Nordic om det er mulig å offentliggjøre API for kommunikasjon. Tror de er på gli.. :-) Mitt inntrykk er at Glen Dimplex Nordic ønsker å dele mest mulig, så lenge det fremstår tydelig at evt integrasjoner laget av entusiaster ikke er offisielt støttet og ikke medfører økt support for Glen Dimplex.

     

    Mvh

    Terje (en av utviklerne av Nobø Energy Control inkl. Nobø Hub)

    • Like 3
  11. On 12.7.2016 at 23:17, aeklo said:

    Forøvrig har boksen mikro-USB og SD-kortleser.
    Koblet meg opp med USB, og den dukker opp som virtuell com-port. Sniffet litt her også, og den rapporterer i klartekst mens den kjører bootloaderen, så går det over til uleselige data.
    Trodde først den byttet baud-rate, men jeg har testet samtlige fra 300 til 256k uten hell.

    Har mest tro på TCP-pakkene foreløpig, men mangler kunnskapen.


    Sent from my iPhone using Tapatalk

     

    Når den går over til "uleselig data" så er det ikke uleselig, men den øker baudraten drastisk til 921600 bps. Da er debug-data fint lesbart fra USB-porten på Hub :-)

     

    Trafikken til og fra app går på et ukryptert tekstbasert format via vanlig TCP-trafikk når appen er tilkoblet Hub via lokalnettet. Men når trafikken går via Internett er trafikken kryptert.

     

    Mvh

    Hemmelig beundrer av Nobø Energy Control

×
×