Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Yngve

Medlemmer
  • Innlegg

    2
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Innlegg skrevet av Yngve

  1. Hei. Et lite tips angående Fibaro wall plug.

    Jeg hadde problemer med "too many instances" når kaffitrakteren min var ferdig å koke, fordi den sendte W til kontrolleren for ofte.

    Jeg deaktiverte rapporter om små endringer i W (parameter 42: 100, og parameter 43: 255).

    I tillegg økte jeg grensen for nødvendig endring i watt for å sende store endringer, til 95% (parameter 40: 95).

    Dette vil gi deg litt mer firkantede kurver for å finne trigge punkt, mindre z-wave kommunikasjon og færre scene aktiveringer.

     

    Et par kommentarer til scenene dine:

    Du bør fjerne hakene for Vaskemaskin under triggering variables, fordi du ønsker ikke at scenene skal trigge når variabelen endrer seg. Scenene vil fortsatt sjekke variabelen, når de trigges av endring i W.

     

    Vær oppmerksom på hva de 500 sekundene betyr i home center. En vanlig missforståelse er at dette betyr under 35W i 500 sekund.

    I realiteten betyr det at dersom W går under 35 W, teller scenen til 500 sekund og sjekker om W fortsatt er under 35W. Hva som skjer i mellomtiden kommer ikke med.

    I tillegg vil den scenen kreve minst 2 instancer, fordi tellingen opptar 1.

     

    Jeg tenkte dette var verdt å nevne, fordi mange (meg inkludert) missforstod disse tingene.

  2. Hei. Jeg har denne og benytter den i assosiasjon med 1 stk Aeon Smart Dimmer 6, 1 stk TKB TZ67G og 2 stk Fibaro Dimmer 2.

    Den fungerer helt topp, men som Moskus nevnte, så må disse komponentene være lagt til som non-secure.

     

    Den passer i f.eks denne type boks:

    http://www.clasohlson.com/no/Multiboks-Elko/32-6182

     

    Mitt oppsett:

    Knapp 1 (gr.2): alle komponentene

    Knapp 2 (gr.3): fibaro dimmer 2 (taklampe)

    Knapp 3 (gr.4): aeon  og TKB dimmer (gulv- og bordlampe)

    Knapp 4 (gr.5): fibaro dimmer 2 (bordlampe)

     

    Etter et par måneders bruk, ser jeg at jeg stort sett bare lar gr.2 stå aktiv, for å slå av/på/dimme hele stua.

    Spesielt knappene med 25%/50%/75%/100% er veldig nyttige, og blir mye brukt.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.