  1. Hei.

    Har en HC2 på hytta med 4 ulike zoner satt opp for ulike rom. (Stue, kjøkken, bad og et anneks)

    Hver sone har en egen schedule for dag og nattsenking med ulike temperaturer.

     

    Når vi drar bort setter vi en "frostsikker temperatur" for hver zone ved å benytte vacation-mode. 

    For stua setter vi 10 grader, kjøkken og bad får 20 grader (frostfare)

    For det siste rommet (annekset) ønsker vi å fullstendig deaktivere zonen når vi drar fra hytta. 

     

    Problemet er at hverken vacation-mode eler manell overstyring lar oss sette en temperatrur lavere enn 4 grader. Savner valget "none"...

    På hytta kan det i tilfeller bli -30 kalde og det er fornuftig å sikre frost for vannet, men å holde annekset på 4 grader er idioti.

    Har funnet at det er mulig å gå inn i systemet og redigere schedule'n for zonen og sette temperatur til "none" for alle dager og tider, men dette er ganske teit for da må jeg jo programmere dette på nytt neste gang jeg kommer på hytta og skal benytte annekset.

     

    Noen tips/løsninger her? 

    Har fått til å lage en virtuell device som setter "vacation mode til en spesifikk temperatur" , dette har jeg gjort ved søk på nett og kopi av kode, er ikke så drevet at jeg klarer lage disse kodene selv.

    Koden under setter vacation til 20 grader for zone 6, fint for å lage virtuell device for å autoatisere prosessen når jeg drar fra hytta.

    local zoneIds = {6} -- En komma separeret liste med de Zoneid du ønsker at opdatere
    local target = 20 -- Din target temperatur. 0 = vacation disabled
    
    local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111)
    local function updateZone(id)
        local response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/heating/"..id)
        local jsonTable = false
    
        if (status == "200") then
            jsonTable = json.decode(response)
        end
    
        if (jsonTable ~= false) then
            jsonTable.properties.vacationTemperature = target
            HC2:PUT("/api/panels/heating/"..id, json.encode(jsonTable))
            return true
        end
    
        return false
        
    end
    
    for n, zoneId in ipairs(zoneIds) do
        if (updateZone(zoneId)) then
            fibaro:debug("Updated Zone "..zoneId);
        else
            fibaro:debug("Failed to Update Zone "..zoneId);
        end
    end

     

    Alternativt benytter jeg denne virtuelle devicen jeg fant på fibaro sine "markeds sider"

    Heating_Override_v1.3.vfib

  2. På jobb legger vi opp til å kode RFID brikker i bilene til vaktmesterne.
     
    ASSA-ABLOY systemet krever at koderne er på VPN mot serveren.
    Jeg kan ikke bruke routere som bare kan kjøre nett til nett VPN, da hovedrouteren vår krever fast IP for slike. (Og det får du ikke på en Mobil 3G router [emoji4] ) 
     
    Jeg er avhengig av å finne en router som kan kjøre Klient IPsec (med brukernavn og passord)
     
    Jeg trenger derfor tips om en 3G-4G router som har denne funksjonen.
    http://www.option.com
    Har en ruter av denne produsenten på hytta. Virker fjell...
    Ser de har mange modeller å velge i, tenkte at dette er leverandlren som har det du er ute etter.
  3. 7 minutter siden, Deuce skrev:

    Er det noen store forskjeller mellom Fibaro home center 2 og home center lite? uten om pris :)

    Jeg operer Home center lite på hytta, og ønsket oppgradering til home center 2 etter bare noen timer.. 

    Funker helt greit til hytta, men hjemme falt valget etterhvert på Homeseer, etter at jeg hadde prøvd meg litt rundt (var innom Vera Plus og Domotics i mellom)

    I dag ser jeg faktisk ikke tilbake :-)

    Forskjellene ligger i muligheten til å kjøre scripts.. altsa ekstra programmering gjennom LUA.

  4. 9 minutter siden, Deuce skrev:

    Heisann! 

     

    Jeg er helt fersk her og har noen "enkle" spørsmål angående dette med smarthus.

     

    Jeg skal overta en ny leilighet og har lyst å gjøre den litt smartere. Tenker mest på enkle styringer av varme og lys. 

    Det jeg har lest meg opp til er at kanskje Fibaro home center eller Furturehome hub er en grei start. Dette med tanke på at brukervennlighet er viktig, for at kjerringa skal forstå noe som helst. Men også fordi jeg ikke er veldig kyndig på programmering, selv om jeg er elektriker.  

    Jeg holder en liten knapp på Furturehome sitt system da jeg likte layouten de har i appen(ut ifra bilder). Hvis ikke noen her inne har noen sterke anbefalinger til andre produsenter? 

     

    Det jeg lurer på er om f.eks. Furturehome sitt system kan snakke med alle z-wave produkter på markedet? Eller om det finnes forskjellig "typer" z-wave produkter/kommunikasjon? F.eks. kjøpt fra utlandet (50Hz/230V)?

     

    takk for svar

    Z-Wave opererer på flere ulike frekvenser for ulike verdensdeler. I Europa er det EU versjonene du må holde deg til og de opererer på 868.42 MHz.

    Det finnes både nye og gamle Z-Wave enheter på markedet. Forskjellen ligger i brikken i enheten. De nyere er sertifisert og merket med Z-wave plus. Forskjellen ligger på hastighet på kommunikasjon, kryptering, samt rekkevidde og mulige funksjoner i protokollen for den nyere Z-wave plus protokollen.

    Z-Wave pluss er bakoverkompatibel og kommuniserer med Z-Wave utstyr, men andre veien er verre om systemet er sikret med kryptering.

     

    Valg av controller er jo et område som kommer helt an på ambisjonene du har. For helt enkelt bruk er nok både Fibaro og Futurehome og kanskje Smartthings greie valg. Men om du er av typen som kjenner deg igjen som den som ofte vil ha litt mere senere. Kanskje er litt nysgjerrig på hva du kan få til eller ønsker å utvide og være fri så er nok Homeseer systemet som gir mest muligheter av det jeg har vært bori. Forumet her er også fullt av homeseer brukere, så supporten her på berget i forumet er ganske greit.

    Programmeringen skal du ikke tenke så mye på, jeg er heller ikke noe programmerer, men både med Fibaro og homeseer har jeg klart å benytte innebygde regelmotorer til å utføre det meste jeg har hatt lyst å få til uten å måtte rører en eneste kodelinje.

    Layouten til app på telefon har vi hos oss nesten slått helt bort, da jeg fort fannt ut at appen ble overflødig, og i farta vi skjelden benyttet app'en.

    Kombinasjoner av brytere og dør/vindus og bevegelsessensorer er det som styrer vårt hus, basert på moduser for natt, dag eller hjemme borte holder lenge.

     

  5. Joda... men det gjelder ikke software, stort sett. Om ikke annet, så må man tenke sikkerhet.
     
    Men bra det gikk! [emoji4] 
    Hehe jo enig der, men som semistabil på linux og et par brenne fingrene opplevelser med dager med feilsøk eller gjenoppbygging så fikler jeg minimalt. En sudo apt-get update upgrade eller dist-upgrade holder ofte lenge her på berget [emoji3][emoji108]
  6. 6 timer siden, clue9 skrev:
    7 timer siden, Moskus skrev:
    Vent, Windows-versjonen gjorde det riktig, men Linux gjorde ikke? emoji37.png

    Ja. Eneste forskjellen jeg fant var at homeseer versjonen var nyere på Windows 3.0.0.368 mot 3.0.0.312 (tror jeg) på linux. Oppdatering gjøres i kveld for test..

    Da var problemet løst.

    Det at jeg fikk til i homeseer versjonen jeg hadde i Windows var en god ledetråd. Fikk oppdatert linux versjonen til 3.0.0.368 i kveld og måtte så exludere og inkludere enheten på nytt. Voila!

    Litt terskel å oppgradere homeseer versjonee da jeg er litt der at "If its not broken, don't touch it"

     

  7. Du mangler en device av en eller annen grunn. Prøvd en Rescan? Eller å legge den til uten kryptering?
    Prøvd rescan uten lykke. Ikke prøvd uten kryptering men testet med homeseer i windows og der gikk det bra... Problemet er at laptop ikke kan stå hjemme og at jeg er avhengig av linuxboksen (Rasberry med ubuntu ala osmc build)
    Skal prøve oppdagere til siste homeseer build i kveld på linux. Må bare de om jeg finner en guide til fremgangsmåte der da jeg ikke har prøvd det før.
  8. Hei.

    Gikk til anskaffelse av denne gargeportåpneren denne uka og har støtt på et noe annet problem enn lyden.

    Når enheten inluderes mangler jeg "Barrier Operator" child device'n.

    Har forsøkt kalibrere, inkludere og resette etc mange ganger både 30 cm fra controller etc.

    Homeseer oppretter rett og slett ikke en av child devicene, finner ikke ut hva som er problemet.

    Ser jo av skjermbildene deres over at denne lar seg inkludere. Kan jo være forskjeller på plugins etc?

    Har prøvd med både Z-wave plugin 3.0.162(beta) og 3.0.130 uten noen forskjell. (har ikke prøvd noen eldre versjoner)

    Kjører Homeseer på linux sammen med Aeotec Z-stick G5

     

    Finner lite relatert til dette i skyen etter noen timer med "søk" så tips mottas med takk. :-)

     

    
    Add Node started...
    Activate the 'Add to Network' function on the device...
    A new node is being added...
    Adding a new SLAVE NODE...
    DONE - Add Node Operation is Complete.
    Done. Node 145 Added. 
    Reloading (importing) node information...
    Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary...
    Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1
    Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 145
    Z-Wave Security Scheme and Key Exchange was successful for node 145, now waiting for the device to finish storing information before proceeding...
    Getting SECURITY class information for node 145
    Z-Wave manufacturer information for node 145, ID: 134=86H (Aeon Labs), Type: 3=3H, ID: 62=3EH
    Node: 145 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, SWITCH_BINARY, CONFIGURATION_V3, ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC, VERSION, FIRMWARE_UPDATE_MD, POWERLEVEL, SECURITY, BARRIER_OPERATOR, ALARM_V2
    Node: 145 Supports Secure Class(es): SWITCH_BINARY, CONFIGURATION_V3, ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC, VERSION, FIRMWARE_UPDATE_MD, BARRIER_OPERATOR, ALARM_V2, POWERLEVEL, DEVICE_RESET_LOCALLY, HAIL
    Node: 145 Controls Class(es): APPLICATION_STATUS, DEVICE_RESET_LOCALLY, HAIL
    Node 145 is Z-Wave version: Lib: 3.99 App: 1.12
    Node 145 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info...
    All associations for node 145 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2.
    Root Node Device Node 145 Z-Wave Aeon Labs Entry Control was created for node 145 on network D31FE609
    Configuring Aeon Labs device Node 145 Z-Wave Aeon Labs Entry Control (145) to report Meter and Sensor data in Groups 1-3 to HomeSeer.
    Configuring Aeon Labs device Node 145 Z-Wave Aeon Labs Entry Control (145) to report Group 1 data at 10 minute intervals.
    Configuring Aeon Labs device Node 145 Z-Wave Aeon Labs Entry Control (145) to report Group 2 data at 5 minute intervals.
    3 out of 4 Child devices of node 145 were created successfully.
    Finished.

     

    Garage Door Opener.JPG

  9. Nå trenger jeg et svar om kryptering på zwave. Er det slik at om noen enheter kommuniserer ukryprert og resten kommuniserer kryptert er alt åpent eller deler av nettet lettere å hacke.... Har kommunikasjonen ukryprert mellom en fjernkontroll og en aktuator noe å si for kommunikasjon mellom komtroller og eks dørlås. Den krypterte delen er vel fortsatt kryptert og sikker..? Nøkkelpar er jo ikke levert ut på det ukryprerte netter. Z-wave plus med secure er jo laget bakoverkompatibelt med dette for øye? Har jeg misforstått eller skal jeg bare slappe av i tro av at vitale funksjoner er trygg tross noen eldre noder.

     

     

  10. Som sakt slet jeg også men med litt pilling på wakeup på node likefør sett assosiasjoner virket det. Vellykket assosiasjonen må testes fysisk på bryter da den ikke rapporter stort tilbake til HS3. Virket som at den jun er våken under 10 sek når den vekkes...? Så hos meg var det nok en timing sak og mye bannskap som gjaldt.

  11. Jeg har ZWC-K8 og slet med tilsvarende. Men oppdaget tilslutt at K8 ikke alltid tok imot assosiasjoner korrekt. Kunsten var å sette assosiasjonen med e heten nært HS3 boksen og hyppig vekke K8 ved kort trykk på både 0 og 1 knappene samtidig på 1. knapperad. Brukte. Zwave plugin 3.0.1.87. Mulig det var fordi den var stabil mot dimmer2 som også kranglet litt.

  12. Takk for svar.

    Fikk den ene av mine 2 enheter å virke med parameter 5 satt til 4 og parameter 7 satt til 22 i går kveld. (Virker som det er litt lotto å få til dette i Homeseer)

    Jeg har satt parameter 7 til 22 jf. tråden du refererer til.

    Sliter også med at parameter 5 ikke vil sette 8 (den lagrer da 12) men ellers  akksepterer den 4...?

    Med parameter 5 satt til 4 rapporterer den i utgangspunktet i Farenheit, homeseer derimot viser likevel i Celcius av en eller annen grunn..?

     

    Så nå er en enhet fullt ok og en enhet uten motion så langt. (tror jeg på disse enhetene har inkludert, ekskludert, reset og inkludert, endret parameter etc minst 40 ganger)

    Den som gikk inn med full funksjonalitet ble inkludert secure. (virket ikke som om unsecure heller var veien å gå for funksjon)

    Fikk inkludert med Z-wave plugin 3.0.87 i homeseer.

    Firmware 1.24 på begge mine PST02-1B.

    Bruker Aeotec Z-stick G5 som interface mot Z-wave i homeseer.

  13. Jeg har 2 av typen pst02-1b tilknyttet homeseer. Sliter med å få motion å virke. Funka i starten men så ble det stille. Temp og luminace rapporter ok. Har feilsøkt og prøvd denne i domotics uten noe større lykke der. Har hatt denne i full funksjon på Vera uten problemer til jeg migrerte til HomeSeer.