Innlegg skrevet av KennethMula

  1. Vet ikke helt om det er nevnt tildligere, men har hatt store problemer med å legge til Elkjo TR mot Deconz. Har 4 stk termostater der 2 av de har kommet opp med navn termostat 1 og 2. De to andre har bare kommet opp med NWK adressen. Da har jeg ikke fått de inn i web appen (proscon sin tror jeg).

    Har endelig fått til. Det jeg gjorde var:

    1. slette nodene jeg sliter med deconz

    2. gå inn i web appen under meny settings. Der satt jeg open network og unlock gateway (tror kanskje ikke den siste er påkrevd)

    3. tilbake i Deconz. dukker de opp. 

    4. så fort de kom opp i Deconz gikk jeg til cluster info og tok en read på Basic info.

    5. Da dukker de opp med navn termostat X.

    6. gikk så inn i phoscon under sensors. Der klikket jeg på de nye og byttet navn til det jeg ønsket.

    7. tilbake i Homeseer som jeg bruker dukker de opp med det navnet jeg ga de.

    8.Vifte med armene og hyle som en liten unge som får is :)

     

    Håper det kan hjelpe noen (og at det ikke bare er jeg som får det til slik)

     