  1. kristianml skrev (7 timer siden):

    Kan jeg gjøre noe får å få dette til å bli mer robust, eller kan plugin kanskje endres slik at den prøver en ny restart på et senere tidspunkt?

     

     


    Har samme problemet, og har lagt inn en recurring event, som "trykker" restart listener hver 6. time.
    image.thumb.png.b3554da31d92cb54cb60a1ac6d8fe904.png

    • Like 1
  2. Jeg vet ikke 

    SveinHa skrev (På 8.4.2023 den 14.38):

    Jeg teker at en skyprosent vil bli tilnærmet omvendt proporsjonal med solstyrken.

    Skal dette gi noen mening, så må du ta hensyn til prosent lave og høye skyer. Hvis du bruker Locationforecast API'et til Yr/MET (https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/complete?lat=60.10&lon=9.58), så får du ut prosentdel lave, mellomhøye og høye skyer. Vet ikke om det er dette du har brukt. Hvis en bare ser på værsymbolene, så er det håpløst. Skyene i symbolene er like om det er 100% høye (altså fjærskyer) eller 100% lave (regnværsskyer)

  3. Ikke så spennende, men har endelig fått satt opp IKEA Fyrtur rullgardiner på soverommet. Den i vinduet måtte jeg justere bredden på for å få til å passe, men det var en enkel operasjon. Så nå går gardinene ned når det begynner å mørkne ute, og de går opp igjen om morgenen. Overstyring via egen knapp over senga. Samme gardiner er også montert i TV-stua, og fungerer på samme måte. I tillegg går de ned, hvis jeg velger filmmodus som belysning. Denne funksjonen skal endres, så filmmodus trigges når TV skrus på.

    339735600_920019259214550_4557216685074313545_n.jpg

    • Like 1
  4. Nei det skulle tatt seg ut om jeg skulle bry meg med å sjekke slikt 🤣

    Der stod det 0.0.3.0, men jeg var helt sikker på at jeg dro ned siste versjon for ikke så lenge siden. Jaja, det fungerer nå i alle fall.

    Takk for tipset, til en helgetrøtt 

  5. Siden 4. januar har jeg ikke fått realtime data gjennom TibberSeer. Ser på Tibber Developer at de innførte en breaking change på Websocket (https://developer.tibber.com/docs/overview), og lurer på om det er derfor det feiler hos meg nå? I tillegg feiler også ukentlig/månedlig oppsummering. Har restartet plugin, uten at det gjør noen forskjell Andre som har problemer med dette?

     

    Time
    From
    Type
    Message
     
    1.08.2023 14.20.52
    Legacy-Plugin
    TibberSeer ERROR
    StartLiveMeasurementListener FAILED! Ex.Message: Unable to connect to the remote server
    1.08.2023 14.20.52
    Legacy-Plugin
    TibberSeer Warning
    RestartRealtime triggered...
    1.08.2023 14.15.03
    Legacy-Plugin
    TibberSeer ERROR
    TibberConsumption, Weekly time sum failed
    1.08.2023 14.15.03
    Legacy-Plugin
    TibberSeer ERROR
    TibberConsumption, Monthly time sum failed
  6. Hvis noen sliter med ustabilt Z-wave nettverk, og har en eller flere av disse støysenderne installert, så kan jeg anbefale varmt å fjerne dem. Jeg opplevde responstider på opp til 30 sekunder på eventer, som ikke nødvendigvis ble trigget av disse. Har stort sett RFX-bevegelsessensorer, og disse rapporterte bevegelse umiddelbart. Likevel kunne det ta opp til 30 sekunder før lyset kom på, eller det kom aldri på. Hadde en mistanke om at noe av det siste jeg installerte var årsaken, og jeg tok derfor ut batteriet på denne sensoren. Det ble endringer på responstida med en gang, i positiv retning. Fjernet derfor øyeblikkelig de 2 andre også, og nettverket mitt er nå som jeg skulle ha nyinstallert det.

    20221128_204053.jpg

  7. Vi har vår i gangen mellom stue og gang inn til soverom/kontor/bad, og føler at det er en fin plassering. Da får vi med oss det viktigste når vi står opp om morgenen på vei til badet, men samtidig enkelt å komme til fra stua. Nå er ikke skjermen vi bruker så mye for kontroll (det meste her i huset går automatisk), men mer for status.

    • Like 1
  8. ThomasBjorseth skrev (På 9.4.2022 den 21.51):

    Men en optisk sensor vil gi falsk alarm  om noen åpner lokket for å se etter post, mens en vibrasjonsvarsler kan alarmere hvis naboen åpner/lukker sin postkasse med litt energi så hele stativer rister. Så begge disse er utsatt for falske alarmer. Spørsmålet er bare om frekvensen av falske alarmer er til å leve med. 

    Sensormetoden jeg snakker om, detekterer når f.eks. et brev bryter en lysstråle som går over bunnen i postkassa. Den detekterer ikke lysforandring når lokket åpnes. Men ja, jeg er enig i at den er mer komplisert.

  9. Ser at denne varianten også baserer seg på åpning/lukking av lokket, og med en slik postkasse er det kanskje greit. Har vurdert dette selv, men lurer på om falske alarmer (når noen bare åpner lokket for å sjekke om posten er kommet) kan bli irriterende. For en tid siden var det et firma som produserte en sak man kunne skru fast i bunn av postkassen. Denne brukte en optisk sensor for å sjekke om noe ble lagt i kassa, og varslet på den måten. Har noen vurdert en slik eller tilsvarende metode? Ingen tvil om at detektering av lokkbevegelse er helt klart den enkleste og kjappeste veien til mål, men lurer likevel....

  10. Moskus skrev (1 time siden):

     POST er vel først og fremst lagt for å "poste" noe til en server...? Noe som ofte er større eller mer strukturert enn hva man får til med en URI...?

    Er vel ingen tvil om det nei, men jeg trodde først man måtte poste json-data for å få tilbake temperaturen.

     

    Moskus skrev (1 time siden):

    De burde ha støttet POST istedenfor GET

    De gjør for så vidt det. Kaller du endepunktet med GET, får du set_temperature, altså temperaturen som faktisk er satt. Kaller du det med POST, så setter du set_temperature

  11. JxxxIxxx skrev (19 minutter siden):

    Har prøvd det også, men det blir POST så vidt jeg har forstått, og interfacet godtar ikke det ser det ut til.

    Det stemmer, og jeg hadde ikke satt meg inn i API'et og hvordan det fungerer.

    DownloadString(GET) skal være riktig ja, og parameter skal inn med query string.

    Men client.QueryString.Add krever en spesiell input av typen System.Collections.Specialized.NameValueCollection og ikke to strenger som du bruker.

    Men når du legger til et nytt element i NameValueCollection, så kan den kan ta i mot to strenger:
     

    Dim queryString = new NameValueCollection()
    queryString.Add("type", "normal");
    client.QueryString.Add(queryString);

     

  12. Hei!
    Prøver å finne en brannvarsler (røyk, varme eller begge deler) som egner seg til et lite hobbyverksted der det er mye sag/slipestøv. Forsøkte med en Fibaro røykvarsler, men den sendte falske alarmer flere ganger i uka. Selv om jeg støvsugde sensoren hver gang jeg var til stede, så gikk alarmen ofte. Vet ikke om det finnes røykdetektorer som skiller mellom støv/røykpartikler, men kanskje det finnes andre løsninger? Bør helst være Z-wave basert, men det er jo alltids mulig å hekte på en universell binær-sensor for å løse dette.

    Forslag mottas med takk.

  13. SveinHa skrev (På 24.10.2021 den 14.24):

    Ser ikke for meg at jeg går den veien med mindre der finnes egnede hjelpemidler som forenkler prosessen. Kunne du fortalt litt mer detaljer, sånn prinsippmessig, hvordan du har gjort det?

    Er nok en fordel med å være web-utvikler. Har skrevet en applikasjon i React JS, som bruker HomeSeer API'et. Har ikke implementert den type grafiske elementer du trenger, men det finnes en god del JS biblioteker som gjør dette på en enkel måte.

×
×