Innlegg skrevet av dsk
-
-
Hvis jeg forstod det opprinnelige spørsmålet rett så blir min vesjon av spørsmålet:
Hvis man har en trefasmåler for TN nett kan man da koble inn den, og legge N lederen til jord og få risktig resultat i IT Nett?
Eller skal man bare benytte måling på to faser og la den tredie bare være tilkoblet for å få spenningen?
Måling av strøm, 3-fase ute N-leder
i Nybegynner
Skrevet
Det var fint med denne tråden, da må jeg jo tenke på nytt 🙂
Jeg ser for meg at jeg har en strømmåler i et TN nett, og plutselig så mister jeg spenningen på 1 fase. (L3) f. eks fordi vinden har revet ned en tråd. Måleren vil jo ikke stoppe å måle, eller måle feil. Hvis jeg da bare har last mellom lederne L1, L2 og N så vil den fortsatt måle rett, siden det er storm ute så oppfører spenningen seg litt rart og spenningen blir 230V mellom L1 og L2, og selvsagt det samme mellom N og disse. Måleren virker 🙂 Jeg har faktisk plutselig et nett som ligner til forveksling på 230 trefase (IT eller TT). Måleren aner ingenting om spenningene mellom N og jord men den kan jo ha blitt 127V.
Dersom dette stemmer så måler man bare 2 faser i trefasemåleren for TN, mens den tredje fasen kobles innom N terminalen.