  1. stigvi skrev (15 timer siden):

    Strøm forsvinner ikke i løse luften. Når det går ut i en ledning så kommer samme strøm tilbake i en annen ledning. Måler en strøm ut av et batteri på pluss polen, så går samme strøm inn på batteriet på minus polen.

    I et 3-fase IT anlegg så må strømmen som går ut av to av fasene, komme tilbake i den tredje fasen. Kwh tellere til e-verket har stort sett bare strømmåling i 2 faser og regner ut den tredje.

    I et 3-fase TN nett kan en få strøm i N leder så der må en måle i alle tre fasene. Men en trenger ikke måle strømmen i N leder. Den er gitt av de tre andre.

    Tanken med Shelly EM'ene var jo å logge fasene hver for seg over tid, for å få et inntrykk av skjevlast på kursene i skapet. Det har skjedd en del der siden det ble byttet ut for 20 år siden. Sekundært så håpte jeg å få korrekt forbruk i watt på hver fase, men det er kanskje ikke mulig med tre separate målere på denne måten. 

  2. stigvi skrev (1 time siden):

    Du trenger bare måle på to faser i et IT nett. Den 3. er bare redundant informasjon.

    Det må du nesten forklare nærmere....

    SveinHa skrev (2 timer siden):

    Skjevbelastning HAR du, spørs bare hvor mye...

     

    Min Tibber gir meg strøm og spenning i alle 3 faser.

    Så bra 🙂 - da har du sikkert en måler som støtter det, eller 400V TN-nett. Men det har ikke jeg.

  3. Er det noen som er gode på Shelly her?

    Jeg har 80A 3-fas IT-nett, og har koblet opp to stk Shelly EM med 120A split-core sensorer for å få data på hver fase. Shelly får sin strøm fra en egen sikring i skapet.

    MEN - målingen på L1, L2 og L3 viser feil - nesten dobbelt så høyt trekk i watt(6.8kW), som det tibber pulse viser (3.2kW).

    Hvis forskjellen hadde vært en faktor på 1.73, så hadde jeg gjettet på at årsaken til feilen lå i at Shelly bruker innspenningen på EM (ca 241V) som spenningsreferanse, istedenfor de ca 139V som det er mellom L1/2/3 og jordingsnivå. 

     

    Årsaken til dette eksperimentet med Shelly EM, er at jeg ikke har funnet fornuftige energimålere som støtter IT-nett. Alt ser ut til å være laget for TN.

×
×