stigvi skrev (1 time siden):
Du trenger bare måle på to faser i et IT nett. Den 3. er bare redundant informasjon.
Det må du nesten forklare nærmere....
SveinHa skrev (2 timer siden):Skjevbelastning HAR du, spørs bare hvor mye...
Min Tibber gir meg strøm og spenning i alle 3 faser.
Så bra 🙂 - da har du sikkert en måler som støtter det, eller 400V TN-nett. Men det har ikke jeg.
-
stigvi skrev (1 time siden):
Du har jo Tibber Pulse?
Men hva er det egentlig du gjør? Måler du strøm og regner det ut selv? Siden du har 2?Tibber Pulse gir bare data for to faser. Jeg ønsker å måle alle tre for å se potensiell skjevbelastning på systemet.
-
Er det noen som er gode på Shelly her?
Jeg har 80A 3-fas IT-nett, og har koblet opp to stk Shelly EM med 120A split-core sensorer for å få data på hver fase. Shelly får sin strøm fra en egen sikring i skapet.
MEN - målingen på L1, L2 og L3 viser feil - nesten dobbelt så høyt trekk i watt(6.8kW), som det tibber pulse viser (3.2kW).
Hvis forskjellen hadde vært en faktor på 1.73, så hadde jeg gjettet på at årsaken til feilen lå i at Shelly bruker innspenningen på EM (ca 241V) som spenningsreferanse, istedenfor de ca 139V som det er mellom L1/2/3 og jordingsnivå.
Årsaken til dette eksperimentet med Shelly EM, er at jeg ikke har funnet fornuftige energimålere som støtter IT-nett. Alt ser ut til å være laget for TN.
Shelly EM for energimåling hovedinntak
i Strømsparing og strøm-overvåkning
Skrevet
Tanken med Shelly EM'ene var jo å logge fasene hver for seg over tid, for å få et inntrykk av skjevlast på kursene i skapet. Det har skjedd en del der siden det ble byttet ut for 20 år siden. Sekundært så håpte jeg å få korrekt forbruk i watt på hver fase, men det er kanskje ikke mulig med tre separate målere på denne måten.