Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Fibaro FGS222


Christian

Anbefalte innlegg

Kan du sjekke om verdien til parameter 7 er 0? Hvis ikke sett den til 0.

Parameter No. 7 – Sending commands to control devices assigned to 2-nd association group (key no. 2).
Default value: 0
Available configuration parameters:
0 - commands are sent when device is turned on and off
1 - commands are sent when device is turned off. Enabling device does not send control commands. Double-clicking key sends 'turn on' command, dimmers memorize the last saved state (e.g. 50%)
2 - commands are sent when device is turned off. Enabling device does not send control commands. Double-clicking key sends 'turn on' command and dimmers are set to 100% brightness.

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.