Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

patsta

Medlemmer
  • Innlegg

    5
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    1

Innlegg skrevet av patsta

  1. MrE skrev (2 timer siden):

    Klarer du å styre noe? Jeg får hentet data, men får ikke styrt noe, hverken temperatur eller hastighet..

    Nei det er neste på agendaen. Må rett og slett endre settpunkter på CI60 og lete etter hvilket telegram det påvirker. Har ikke begynt å se på det enda.

     

    Tilgang på et CI600 hadde gjort det mye enklere. Da kunne jeg satt et eksakt settpunkt og søkt etter verdien .

     

    Jeg har stort sett bare litt tid i helgene. Har du lyst til å lete så tar jeg mer enn gjerne i mot hjelp på Git 😊

    • Like 2
  2. Her er anlegget integrert inn i Home Assistant. Alt dette uten bruk av modbus-adapter, kun RS485-kabel til et par hundrelapper. 

    image.thumb.png.ebf8dddc0dec3ca72e02c461e2cde0c5.png

     

    Det er fortsatt en del datapunkter som jeg trenger å finne ut av. Det er blant annet telleverk for filterbytte etc som bør være greit å finne ut av. Noen datapunkter er opsjoner som for eksempel vannbatteri (jeg har ikke vannbatteri).

     

    Er det noen som har et "avansert" panel, altså CI600 som de kunne lånt bort en ukes tid? Jeg betaler gjerne fraktkostnader og litt for leie. Det hadde gjort jobben min med å "reverse engineere" alle datapunktene betraktelig lettere.

     image.png.af0263f6a52495098216dd83787ee4ae.png

    • Like 2
  3. I dag forsket jeg på hvordan man kan integrere mitt Flexit Uni2 med CU60 styreenhet og CI60 panel - uten å måtte gå til innkjøp av CI66 modbus-adapter.

     

    Jeg kan komme med følgende opplysninger:

    • Protokollen mellom styreenhet og panel / mellom styreenhet og adapter er RS485, men IKKE modbus. Dette er en proprietær protokoll.
    • Baud er 115,2 Kbaud 8N1 (LSB)
    • Styreenhet sender to forskjellige telegram syklisk:
      • Et kort telegram hvor pakkene alltid starter med 2 - 1:1654778754_Skjermbilde2022-11-04231230.thumb.png.1332558e902c72ed0ff1668f8fe8363a.png
      • Og et langt telegram hvor pakkene alltid starter på 0 - 16:
        1803453106_Skjermbilde2022-11-04231609.thumb.png.9a37d507029f1149303d020a05535aeb.pngFeltet markert med rødt har jeg bekreftet er viftehastighet (0 = av, 1 = lav fart, 2 = middels fart, 3 = full fart). Egentlig er det bare å gjennomgå alle feltene og finne ut hva de representerer.

     Det virker som om prinsippene er like https://github.com/Vongraven/Flexit-SL4R-master (som ble nevnt over). Men protokollen er ikke lik. Jeg tror det bør være en relativ grei jobb å tilpasse det. 

     

    Jeg har bestilt en Elfin EW11A (https://www.aliexpress.com/item/4001152539658.html) og tenker å gjøre et forsøk med denne. Vil tro den gjør susen. Tenker å sende rådata rett fra EW11 over TCP socket og parse dem eksternt i Node-Red.

    Elfin-EW11A-0-EW11A-Wide-Voltage-Wireless-Networking-Devices-Modbus-TPC-IP-RJ45-RS485-to-WIFI.thumb.jpg.6888ea92164b2bf132f6905725becb5c.jpg

     

     

     

    Det å sende verdier til styreenheten kan nok være mer utfordrende med denne metoden. Jeg er usikker på hvordan flytkontrollen egentlig er lagt opp. Men det får bli neste problem.

     

    Hardwareoppsett:

    898265411_Skjermbilde2022-11-04230058.thumb.png.7be6d28b66ad9b61e6469e711bf1e5a5.png

     

    Eksempel på korte type telegram og lang type telegram:

    20221104-0003_6.thumb.jpg.34800439dd49b5e7b509f05dd6a13548.jpg

    Serial buffer.csv

    • Like 6
×
×