  1. jkirkebo skrev (På 4.4.2023 den 22.02):

    Endringene varierer med invertermodell. Importør har oversikten og fikser det evt. for installatør. Bare gi de feilkoden, de kjenner nok garantert problemet. 

    Jeg fikk etterhvert hjelp fra Senergia sin support via min leverandør. Litt uvisst hva de gjorde, men resultatet er kjempebra! 

     

    Nå fikk jeg denne kurven under gode forhold i dag.

     

    Takk for alle tips uansett!

     

    IMG_2587.PNG

  2. jkirkebo skrev (13 timer siden):

    Growatt-inverterne mater helt synkront ut på nettet, lik strøm på alle faser. I hvert fall i følge min smartmåler som er montert bak inverterne.


    Av erfaring kan jeg si at 20 paneler på ~450W er for mye, maks 18 og helst ikke mer enn 17 da disse typisk gir 40-41V på maks. Men er det paneler som gir maks 30-31V går det helt fint, jeg har 22 slike i serie på en av mine strenger. Får vi specs på panelene er det lett å finne ut om det er problematisk. 

     

    FuturaSun FU 400 M SILK Pro All Black 

    arneolav skrev (23 timer siden):

    Du kan kontakte Growatt her:  https://www.green-sun.no/contact_us

    Ring eller skriv noen ord om problemet og be om at de sjekker om inverter er rett konfigurert. 

     

    .....

    Ser at du har en streng på 20 paneler, det kan også være et problem; Den kan kanskje overstige 850volt.

    Hvis inverter har flere innganger så bør denne splittes i 2 serier.

    På inverter, hvor mange tilkoblingsplugger finnes i fremre rekke ? Bilde?

    De fremre er pluss, de bakre er minus.

     

     

     

    Min leverandør elaktøren, får sine invertere fra Senergia.

  3. arneolav skrev (På 3.4.2023 den 21.14):

    Innstillingene ser greie ut. Kunne kanskje endre "High grid voltage limit" til 253,4, men det vil neppe bety noe. 

    I app finner du spenningen i Current Power. Opp til høyre, velg "All parameters". Viser  Info. Nede til venstre, under (Important data) vises AC1, 2 og 3 (Hvis du har 3-fas. Spenningen vises i kolonne under Voltage og skal stort sett ligge mellom 240-250 når anlegget produserer. 

    Hvis spenninegn går over 253 vil inverter stoppe, og nettet kan ikke ta imot.

    CurrentPower.jpg

    Info.jpg

    Jeg så en ting til nettopp...

     

    Min inverter står Rated power på 20000, men din står det 15000.

     

    Hvorfor det?

  4. jkirkebo skrev (9 timer siden):


    VacRS, VacST og VacTR er de du ser etter. Jeg ser spenning på nesten 254V der på VacRS, så det er nok problemet ditt. Spenningen stiger også fort med økende produksjon så det ser ut som du enten har en lang og litt tynn kabel til inverter fra sikringsskapet, eller nettet er veldig svakt i området? Minimum spenning er snaue 230V etter hva jeg kan se så det burde være trygt å få trinnet ned trafo ett hakk for din del i hvert fall. 

    Det er nok også sannsynlig at det må endres en del registerparametre på inverteren da den kutter ut i tide og utide (dvs. når den ikke skal). Growatt eller din installatør kan fikse dette. 
     

    Har du oversikt over hvilke registerendringer? jeg kan ikke gjøre de selv, men det hadde vært fint å vise frem til installatør, og be dem se over dem.

  5. arneolav skrev (22 timer siden):

    Men hva er spenning under Important data, AC1,2og3 nede til venstre?

    Jeg fikk disse dataene like etter stopp i dag.

    IMG_2554.jpeg

    jkirkebo skrev (7 timer siden):


    Om det er han som er sist på linja og har lavest spenning så kan det nok la seg gjøre å trinne ned. Er det andre abonnenter der med lavere spenning kan det fort bli verre ja. 

    Jeg er sist på en linje på ca 550 m. 5 andre hytter.

     

    Hadde en lang runde med l-nett i dag. Velvillig kar som tok seg tid til å sjekke rundt. Fant ikke noe galt, så spenning opp til 235 V hos meg (kunne visst lese av fra strømmåleren??). Han skulle høre med han som kunne mest om solceller. Denne andre hadde påskeferie...

  6. arneolav skrev (6 minutter siden):

    Innstillingene ser greie ut. Kunne kanskje endre "High grid voltage limit" til 253,4, men det vil neppe bety noe. 

    I app finner du spenningen i Current Power. Opp til høyre, velg "All parameters". Viser  Info. Nede til venstre, under (Important data) vises AC1, 2 og 3 (Hvis du har 3-fas. Spenningen vises i kolonne under Voltage og skal stort sett ligge mellom 240-250 når anlegget produserer. 

    Hvis spenninegn går over 253 vil inverter stoppe, og nettet kan ikke ta imot.

    CurrentPower.jpg

    Info.jpg

    Jeg irriterer meg over at det ikke finnes noen log som fremstiller grid voltage på server.growatt...

     

    I den andre posten har vedkommende dette i loggen, men jeg har ikke...

     

    Har fått utlevert en logfil fra i dag, men klarer ikke å forstå alle kolonnene, og spesifikt ikke om noen av de viser grid voltage.

     

    ERFFCEC0DA max data - 2023-03-26_2023-04-03.xls

    arneolav skrev (13 timer siden):

    Kan være at det er for høy spenning på nettet i området. Jeg har et lignende problem, der er spenningen ca 245 volt på sen kveld/natt, men ved topp produksjon går spenningen over 253 volt og inverter stopper opp. Sjekk også om inverter er satt opp til 253,4 volt.

     

    Har fått satt opp inverter til 253,4 V i dag. Men så ikke noen særlig effekt.

  7. arneolav skrev (3 minutter siden):

    Kan være at det er for høy spenning på nettet i området. Jeg har et lignende problem, der er spenningen ca 245 volt på sen kveld/natt, men ved topp produksjon går spenningen over 253 volt og inverter stopper opp. Sjekk også om inverter er satt opp til 253,4 volt.

     

    Hmmm, jeg vet ikke. Er det mulig å se i logger noe sted? Her er mine innstillinger som jeg kan se på server.growatt.

     

    Skjermbilde 2023-04-03 kl. 08.09.28.png

  8. SveinHa skrev (1 time siden):

    Ting som skygger for panelene? Jeg mista 1 kW da jeg satte opp flaggstangen i går... så den flytta jeg... Jeg har heller ikke så storeproduksjonen i dag, 3.5kW max fra 8.1kWp anlegget (som på gode dager gir opptil 9.6kW).

     

    Litt mer info om anlegget gjør det lettere å gi råd.

    Dette var for noen dager siden, og med noe mer overskyet.

     

    Altså ikke noe som står foran.

     

    Jeg har 415 W paneler. Det er 12+20 panel i de to strengene.

    IMG_2544.jpeg

    Curtsy0341 skrev (1 time siden):

    Det var rart, jeg har med 20 paneler på solrik dag dette:

     

    029FE37D-9BBB-43C4-8829-2427BDEA8D16.jpeg

    Hmmm, det var slik jeg håpte at slike dager skulle være.


    Hvilken firmware har du og hvilket type nett? IT eller TN?

  9. Jeg har MID KTL3-XL med 32 paneler tilkoblet.

    Fikk montert dette via solceller.no. Har 230 IT anlegg med 3 faser. Står på 32 A sikring. 

    Firmware er TJ1.0/TJAa95020015

    Får veldig dårlig produksjon på solrike dager med følgende graf:

    IMG_2541.thumb.jpeg.2a9aecd745590e3a5e6574e14e159db8.jpeg

     

    Noen tips?

×
×