  1. 16 timer siden, Sandvik skrev:

    Må nesten få testet Z-Uno en dag, ser spennende ut! Så det eneste jeg trenger for å gjøre alt dette er selve Z-Uno enheten og en strømforsyning til den? Selvsagt en god del mer "håndarbeid" vil jeg tro. 

    Min løsning kommer vel på ca. 1.500,-. Utfordringen er at det er vanskelig å få tak i Fibaro FGS-221 eller FGS-222, de har gått ut. Erstatningen er FGS-223, og den har IKKE tørre kontakter ut, så den kan ikke brukes her. Jeg hadde heldigvis noen gamle FGS-221 i huset, som jeg bare erstatter med nye FGS-223 da de uansett switcher 230V.

     


    Ja du trenger Z-uno og strømforsyning (5V/2A micro USB). Men du trenger i tillegg noen kabler og kanskje et koblingsbrett (eller loddebolt) for å få det til. Hvis du skal styre releer trenger du også releer som styres av 5V og som støtter arduino. Se tegningen over. I tillegg kommer da programmering av denne for å få den til å fungere som tenkt. Tror du skal klare alt dette til 750, er mye du får på alixpress.

  2. 3 timer siden, Sandvik skrev:

    Ting tar tid. :-)

    Jeg har da fått koblet opp Qubino Flush Dimmer 0-10V som beskrevet over. Det fungerer helt glimrende for temperaturstyring på CS60!
    Qubinoen dukker selvfølgelig opp i Vera sitt GUI som en dimmer, og "dimmer" dermed temperaturen mellom 10 og 30 grader (0-100% dimming). Har satt "Ekstern styring" på CI 600 kontrollpanelet. Innstilt temperatur via Qubino kommer opp i displayet på CI 600 også. 
    Skal finne en måte å få det mer brukervennlig på enn en dimmer, det bør bare være å modifisere en virtuell termostat i Vera og bruke den som  logisk og grafisk styring av dimmeren i stedet. Det er jo heller ikke så farlig, temperaturinnstilling kommer i all hovedsak til å være automatisert uansett.

    Reléene har jeg ikke kommet videre med, venter på en kompis som har lov til å koble 230V. Ser ingen grunn til at ikke det skal fungere fint.
     

     

    Hei

     

    Dette virket veldig greit. Tenkte å bruke den Z-uno'en jeg har men da har jeg ivertfall noe å falle tilbake på i tilfelle. Først må jeg kjøpe meg CI600 for å åpne for ekstern styring.

     

    Jeg ser ikke noe problem med å gjøre det du viser til over med fibaroreleer. Men er billigere å bruke z-uno, ca. 700 kroner for alt.

     

     

  3. På 18.12.2017 den 12.23, Salvesen skrev:

     

    Hei, nei fant ikke ut noe mer. 

     

    Hei

     

    Jeg koblet meg bare på pin 8 sammen med det jeg ikke vet og det fungerer fint.

     

    Har nå koblet opp Z-UNO som styrer 4 rèle, disse styrer igjen min, medium, maks og ekstra tilluft. Skrev en enkel kode for dette i arduino. Et problem her var at Vera systemet også trenger status på alle til enhver tid så jeg sender status i loop funksjon hvert 30 sekund. Dermed er det litt sen oppdatering. Ellers var det viktig å sette de andre pin-ene LAV når den du ønsker skal gå HØY. Dette kan du se i koden, måtte invertere koden da releet jeg kjøpte virker å være invertert. Har også lagt inn en DHT11 modul som overvåker temp og fukt. Grunnen til dette er å kunne skru av strømmen på Z-uno hvis temperaturen blir høy, dette er en sikkerhetsfunksjon.

     

    Dette fungerer utmerket nå, og jeg kan enkelt styre ventilasjonen basert på CO2, temp og fuktighet. 

     

    System: Vera Plus, Z-UNO, DHT11, 4 Relay 5VDC Arduino kompatibelt.

    FlexitStyring.jpg

    Ventilasjonogdht11.ino

    • Like 2
    • Thanks 1
  4. På 14.2.2017 den 15.26, Salvesen skrev:

     

    Ja det er det jeg tror jeg også, men har ikke tuklet for mye oppi der. Sendte en mail til leverandøren for å sjekke, men ikke noe svar. får vell skru det i fra hverandre etterhvert :)

     

    Hei Salvesen

     

    Har du funnet ut noe her? Jeg har gjort det samme som deg, Z-UNO og et rele med 4 utganger som jeg skal bruke til å styre MIN, MED, MAKS og ekstra tilluft. Jeg skulle teste DI men da såg jeg også at pin 8 (MAKS) var brukt. Fant du ut hva den var brukt til hos deg? Lurte på om jeg kan bare koble til direkte, altså bare presse inn begge kablene i inngangen..? Tenkte også på å bruke et galvanisk skille for å unngå støy. Men det greieste hadde vært å fått vite hva den faktisk gjør og om den i det hele tatt er nødvendig.

     

    Planen min er å bruke Netatmo systemet mitt til å styre ventilasjonen. Setter da grense på CO2 nivå i huset og styrer ventilasjonen basert på det. Har også noen fibaro sensorer som måler fuktighet på badene, så de kan også styre ventilasjonen når fuktigheten blir for høy. Ellers tenkte jeg å skru ned ventilasjonen ved brann for å unngå mye tilluft.

     

    Mvh

    Stian

     

    -----