HWal
-
Innlegg
8 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
Innholdstype
Profiler
Forum
Blogger
Nedlastninger
Artikler
Regler
Hendelser
Galleri
Store
Innlegg skrevet av HWal
-
-
Hei igjen,
Her er messages fra siste timeskift.
Først Liste3, så 4 x Liste1, så Liste2.
Meteret mitt er Kaifa MA304H3E 3-fase.
-
Er litt usikker på hva du ønsker, er det telegrammene fra Kaifa på hex-form?
-
Hvis jeg kunne valgt noe mer enn det som kommer ut av min Kaifa måler i dag, så hadde fasespenningene mot jord kommet på listen.
- 1
-
Hvilket utstyr er det som viser nettfrekvensen?
-
Hei,
Her er de tre telegramtypene jeg får fra min Kaifa måler (BKK - trefasemåler).
Liste1 er 41 bytes, kommer hvert 2. sekund.
Liste2 er 123 bytes, kommer hvert 10. sekund.
Liste3 er 157 bytes, kommer 10 sekunder over hver hele time.
Øverste del av telegrammet er HEX verdiene, nederste del er den dekodete versjonen.
Har for ordens skyld erstattet måler-ID med x'er.
Mvh
Helge.
-
Hei,
I følge den norske HAN-spesifikasjonen blir de tre siste sifrene i energien desimaler (etter komma), og enheten kWh.
Da blir det rene tallet, hvis det skrives ut som en streng, uten desimaltegn, altså Wh og ikke kWh.
Legger ved et bilde av hvordan tallene kommer ut på HAN leseren min (se nede på s. 16 i "The easy way" - tråden).
-
Hei, jeg har laget et par programmer for Arduino og ESP8266/NodeMCU V3, for å lese data fra AMS-måler.
De er kun laget for Kaifa-måleren som BKK bruker, i mitt tilfelle MA304H3E 3-fase.Foreløpig har datafangst fra måleren vært i fokus, automasjonsdelen har jeg ikke gjort noe med.
https://github.com/HWal/ESP8266_HANReader skriver til seriell monitor, og bruker mye av koden som BKK har lagt ut for Raspberry Pi.
https://github.com/HWal/ESP8266_HANReader_Web sender data til en enkel webside. Dekoding av telegrammene er her gjort enklere, med færre programlinjer.
https://github.com/HWal/Meter_Pulses leser LED-blink fra måleren, og regner ut aktiv og reaktiv effekt.
Lokal lesing av HAN - The Easy Way (TM)
i Strømsparing og strøm-overvåkning
Skrevet
Som tidligere E-verksansatt synes nå jeg at spenningsverdiene er interessante. Over tid kan de ha betydning for utstyrets levetid. Logger for øvrig fra Kaifa-måler. Det var litt morsomt å se et sprang i spenningene, og så få bekreftet fra everket at det skyldtes regulering av trafo i sekundærstasjonen.