  1. 1 time siden, peskareta skrev:

    Følger emnet!

    Jeg legger nå varmerør for vannbåren NIBEpumpe.

    Nede: I betong

    Oppe: Under meget følsomt heltregulv.

     

    Min tanke: Ingen andre enn meg skal kunne stille temp - derfor samler jeg alle gulvfølere til tekniskrom?

     

    Har Athom Homey. Tenker z-water, men er meget usikker.

     

    Jeg har mulighet til å legge alle gulvfølere rett inn i tekniskrom (som ligger under 10m fra alle gulvsensorer)- hvilke termostater/temp-følere burde jeg da koble opp for gulvsensorer (i tekniskrom)?

    Har z-water egne innganger for temperaturfølere jeg kunne bruke i stedet for egne sensorer?

    Har kanskje 8 soner som trenger regulering - resten kan stå åpne (bad/yttergang)

     

    Det viktigste er at jeg har en maksgrense på tregulv som ikke skal ha >27graderC...

     

    Kan forresten gulvfølere være ca 10 meter?

    (Bruker alt for mye tid på googling for tida)

    ?

     

    Forhåpentligvis svarer noen med mer kompetanse enn meg, men om planen er å bruke z-wave så baserer de aller fleste produktene seg på trådløs avlesning av temp. Kan du dra alt av sensorer inn til sentral er det sikkert bra, men da ville jeg vurdert å gått for et system som er lagd for kablede sensorer/termostater.

     

    Du sier du kun selv vil styre temperaturen, det betyr jo bare at du kan la være å montere termostater og kun styre fra app f.eks.? Uansett burde det ikke være noe problem å legge inn en failsafe i styringen som skrur av vannet til tregulvet når det passerer 27 grader.

     

    Z-water og lignende er egentlig bare en samling releer som styrer aktuatorne på vbv-stokken. All styring av disse releene igjen, enten om du kjøper Z-water, danfoss link el.l, må gjøres via en termostat, gulvføler e.l. som settes opp i en scene eller lignende i z-wave. Som jeg skrev over så er min direkte assosiert mellom termostat og aktuator, men vet ikke om det er mulig med z-water.

  2. Kan forøvrig avslutte for min del, at jeg prøvde meg på Tronika sin siste Everspring ST814 i går. Selv om den kan endre temp setpoint på enheten, rapporterer den kun til Vera som en temp/fuktsensor. Heldigvis kunne den skru av/på inntil to andre enheter via group 2 assosiasjon, så etter å ha linket den opp til en z-wave stikkontakt fra Popp jeg hadde liggende og plugget aktuatoren inn i den (litt provisorisk) så er endelig systemet oppe og går :) Men spørs nok ikke om det blir en Secure 321 for de øvrige rommene, regner med at den er litt mer funksjonabel enn den fra Everspring. 

  3. 35 minutter siden, clio75 skrev:

    Vet ikke. Jeg likte Heatit sitt utseende så jeg venter nok på de. Men z-water burde jo virke mot alle z-wave termostater(egentlig) 

     

    Det kan Z-water også :)

     

    Ja nettopp :) Det kan ikke Danfoss, de leverer kun 24V aktuatorer (sikkert for å være tro mot eget brand).

     

    Ser faktisk at HeatIt termostatene -ikke- fungerer opp mot heatit water (iallefall i følge deres egen hjemmeside), så da ble det avklart også. Da er det bare å dra til nærmeste kjell&co og shoppe skjønner jeg!

  4. 1 time siden, clio75 skrev:

    Hei @nils-he

     

    jeg har 10 Sløyfer så jeg gikk for z-water. 

    Venter på z-temp fra Heatit for å styre denne, men frem til det bruker jeg Homeseer til å "PWM" stryre aktunatorenen til 10 minutter på og 50-90 minutter av. 

    Du får sikkert noe slik til på  VERA også ;)

    Takk for input - mulig jeg er dum nå men fungerer Heatit sammen med andre termostater enn den fra Heatit? Har jo liksom tenkt at de "må" brukes sammen, men det burde jo ikke være tilfellet... I så fall er den antakeligvis et bedre kjøp en Danfoss HC10 (spesielt mtp. at den kan styre både 24v og 230v aktuatorer, 230v har en tendens til å være litt rimligere - noe som vil ha noe å si når det blir mange sløyfer.)

  5. "Highjacker" denne tråden litt jeg også. Har hatt vannbåren varme med kun en sløyfe lenge, som jeg har tenkt å implementere med Vera-sentralen jeg har fra før. Nå har jeg fått tre sløyfer til (utleieleilighet), og disse må få fjernstyring som fungerer uten min innblanding.

     

    Ser dog at det i Z-Wave-verden er få løsninger som passer direkte inn på VBV, og jeg synes et HeatIt-system blir unødvendig dyrt når alle termostatene i praksis bare skal være en skjerm og temperaturføler.

     

    Jeg ser for meg to alternativer for min del:

     

    Secure SRT-321 termostat i selve rommet (begge løsninger)

     

    Styre hver sløyfe i VBV med batteridrevet radiator-aktuator, f.eks. Danfoss eller Popp 10101. (disse er 51mm i diameter, og det er ca. 50mm mellom hver sløyfe på VBV-stokken)

     

    -eller-

     

    Kjøpe "vanlige" 230v aktuatorer til VBV-stokken, og styre disse on/off med vanlig z-wave relé.

     

    Førstnevnte løsning er ca. 5-600,- pr sløyfe, sistnevnte ca. 400-1000,- avhengig av hvor delene kjøpes. Sistnevnte løsning fremstår for meg som mer robust, samtidig som jeg egentlig ikke ser noen voldsomme problemer med førstnevnte heller.

     

    Noen som har eksperimentert litt rundt dette, eller går alle for "tradisjonelle" løsninger?

     

    EDIT: Ser jo i denne tråden nå at Danfoss HC5/10 også er et åpenbart alternativ, sammen med vanlige aktuatorer. Det skal ikke være lett... Noen som vet hvordan interface med denne er opp mot z-wave? Får man like avanserte funksjoner som i Danfoss-Link systemet?

×
×