Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

2jan

Medlemmer
  • Innlegg

    52
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    2

Innlegg skrevet av 2jan

  1. For de som er interesserte i å bruke data fra ID-lock 150 I Home Assistant, feks trigge automasjoner basert på om opplåsing skjer ved hjelp av kode 1, RFID, feiltastet kode etc så er det mye som er mulig ved å bruke event plattformen. Jeg har lagt til et eksempel i z wave js dokumentasjonen av hvordan en kan trigge en automasjon når låsen åpnes med keypad her: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js#node-events-notification

    • Like 1
    • Thanks 1
  2. Jeg fikk tak i et Akuvox IT83a som er et 10" Android-basert touch display med et spesiallaget operativsystem for intercom, kamerafeeds etc. Det som passet meg fint med panelet er at det er forsynt med strøm via POE og at det var verifisert til å virke med Home Assistant native applikasjon (tråd i Home Assistant Norge tråden på Facebook). Jeg skriver denne posten dersom andre ønsker en tilsvarende løsning og lurer på hvordan det fungerer. 

     

    Etter å ha pakt ut displayet fra esken satte jeg i POE forsynt nettverkskabel, og systemet var kjapt oppe å gå. For å installere tredjeparts applikasjoner som Home Assistant, må .apk fil lastes ned (jeg googlet "Home Assistant apk" og gikk for topptreffet. Så åpnes en nettside fra PC/Mac med IP adressen til panelet (den kan du finne i panelet under settings). Default passord er admin/admin. Inne der velges Phone --> App og Home Assistant kan installeres. Etter det kan noen innstillinger defineres nederst i Phone --> Key/Display menyen, feks at Home Assistant skal startes opp som standard etter reboot. På panelet kan en også stille inn skjermsparer- og sovetid på displayet.

     

    1196001627_Screenshot2022-01-22at16_40_19.thumb.png.bfdcaf8086b4f5b6571afab6ef4597bc.png

     

    Deretter var det tid for å installere panelet på veggen. Dette panelet stikker litt ut på baksiden der POE kontakten er, så det må være en elektrikerboks der det skal innstalleres, evt sette inn en jukseboks. Jeg var såpass fremsynt at jeg la opp et nettverkspunkt på veggen ved inngangen da jeg bygde huset for 7 år siden. Veggfeste følger med og var enkelt og greit å sette opp. POE kabel settes i baksiden, og displayet settes på veggfestet. Med en settskrue under kan en låse det fast.

     

    I Home Assistant laget jeg et eget Lovelace dashboard og en egen bruker til displayet og logget inn. Deretter kan språk settes til norsk, at det nye Lovelace dashbordet skal være standard til denne brukeren og at menylinjen skal være skjult. Sluttresultatet er bra, jobben blir nå å lage til innholdet. Jeg tror dette blir en vesentlig forbedring av smarthuset for hele familien!

     

    IMG_3480.thumb.jpeg.73462820063adff0409d6c89837d5e1c.jpeg

     

     

    Noen saker jeg har lyst å utforske videre/ønsker jeg har:

    - Vekke skjermen basert på bevegelse eller at døren åpnes så slipper jeg unna et tastetrykk

    - Bruke høyttalerne på den til å spille av alarmlyder etc, ønsker å ha den som media_player entity I HA.

     

     

    • Like 5
  3. Stemmer, tror jeg må satse på det jeg også. Ser ikke ut til at det går an å sette temporary codes på samme måte som det går an fra låsen hvertfall. Men automasjonen burde jo funke greit :) Trenger en kode som bare virker når vaskehjelpen kommer!

    • Like 1
  4. On 28/11/2019 at 12:06, Moskus said:

    Nei, kan programmeres via Z-wave.

    Gjøres det ved å sette en kode via en automasjon og så x antall timer senere så kjøres en ny automasjon som sletter koden igjen? Eller er det en tjeneste som kjøres hvor låsen selv sletter koden etter en stund?

  5. Jeg har et hus der jeg har 14 sløyfer med vannbåren varme fordelt på to samlestokker med hver sin HeatIt Z-Water for styring. Dette fungerer utmerket i normal drift og varmen styres fint i de rommene jeg ønsker varme på. 6 av sløyfene har jeg i praksis aldri brukt de 6 årene siden huset var nytt (4x soverom, vaskerom, bod/lager).

     

    Kan det by på problemer at jeg aldri kjører vann gjennom de kursene? Jeg kunne fort satt opp en automasjon som spylte gjennom de kursene med en gitt frekvens, feks månedlig/årlig.

  6. 1 time siden, Slabbedask skrev:

    Takket være dette fant jeg også denne linken som fortalte mer om batteri vs usb strøm og hvilke parametre som burde endres og forslag om hva de skulle settes til! Firmware oppgradering til 1.14 gikk fint (selv om det var rart filformat - pun intended). Hvis noen lurer så er det bare å peke på exe filen fra zwavejs2mqtt panelet for å oppgradere firmware.

  7. J

    17 minutter siden, aarpi3 skrev:

     

    Jeg har gjort akkurat det samme og får også ikke Parameter 9 til å gi mening, men har fått endret motion out til 30s så gikk ut i fra at den skjønte at den var på strøm.

    Jeg vet ikke hvordan Home Assistant fungerer, men får du svar fra noden uten å vekke den?

     

    Ja noden er våken hele tiden. Jeg intervjuet noden i går kveld og sjekket loggen i etterkant, der viser det seg at den sier usb powered nå, og at den fungerer som repeater, så det ser ut til å være ok. Jeg synes det var rart at den fremdeles insisterer på å gi data kun hver time, selv på strøm, så jeg endret den parameteren fra 3600sek til 1200sek til å starte med.

  8. Ble det noen løsning på dette problemet? Jeg byttet fra batteri til USB i går fordi jeg trenger at denne noden er en repeater, men det ser ikke ut til at den forstod at den nå er på strøm utenom at batteriet alltid er 100%. Jeg tok derfor exclude og include node, men fortsatt ser det ut som den tror at den er en batterienhet og vil derfor ikke rapportere data ofte og heller ikke være repeater (det som er viktigst for meg)...

     

    Jeg bruker ZwaveJS2mqtt og Home Assistant, men tipper det ikke har så mye å bety..

  9. 20 timer siden, Morten B skrev:

    Lyst å dele koden til dashboardet her? Så slipper jeg bygge alt selv :P
    Ev. også config for modbus-sensorene. 

     - badges: []
        cards:
          - entities:
              - entity: input_select.villavent_fan
            show_header_toggle: false
            type: entities
          - entities:
              - entity: input_number.villavent_temperatur
            show_header_toggle: false
            title: Temperatur settpunkt
            type: entities
          - cards:
              - entities:
                  - entity: sensor.villavent_temperatur_tilluft
                    name: Tilluft
                  - entity: sensor.villavent_temperatur_fratrekk
                    name: Fratrekk
                name: Temperatur
                show:
                  state: true
                type: 'custom:mini-graph-card'
              - entities:
                  - entity: sensor.villavent_viftehastighet_tilluft
                    name: Tilluft
                  - entity: sensor.villavent_viftehastighet_fratrekk
                    name: Fratrekk
                name: Viftehastighet
                show:
                  state: true
                type: 'custom:mini-graph-card'
            type: horizontal-stack
          - entities:
              - entity: sensor.villavent_rotor_state_text
            type: glance
          - entity: sensor.villavent_filter_elapsed
            max: 365
            min: 0
            name: siden filterbytte
            severity:
              green: 0
              red: 365
              yellow: 300
            theme: default
            type: gauge
            unit: dager
          - entities:
              - entity: sensor.villavent_rotor_state
              - entity: sensor.villavent_utetemp
              - entity: sensor.villavent_alarm
              - entity: sensor.villavent_alarm_details
              - entity: sensor.villavent_temperature_set_point
            title: Midlertidige
            type: entities
        icon: 'mdi:fan'

    Det er noen triks for å få dette til å fungere, feks at endring i temp settpunkt (input_number.villavent_temperature) trigger en node-red automasjon som trekker fra 11 fra verdien og kjører en modus.write_register service call

  10. 19 minutter siden, Christopher Stenersen skrev:

    ok. 601 er ikke et register i mitt anlegg (Systemair VTR 500) så da blir det nok ikke det samme tenker jeg. 

    Mitt er nok bare et eldre aggregat, samme modellnr. Tror de byttet registerkoder en gang etter mitt ble innstallert (2014), men prosedyren skal ellers være lik.

  11. 3 timer siden, Christopher Stenersen skrev:

    Jeg er veldig interessert i å se hvordan du har integrert datoen for filterbytte. Jeg har også VTR500 med IAM-modul som er satt til modbus. verdier for temperaturer og andre moduser etc får jeg til å fungere fint via node-red men akkurat timestamp verdiene sliter jeg med. 

    Jeg forsøker å lese av register 7002 og 7003 men få ikke helt til å konvertere verdiene jeg får i retur til en fornuftig timestamp. Jeg gjorde et filterbytte på maskinen igår 25.12.2020 i 12-tiden og får nå disse verdier når jeg poller registerene:

    7002:0x62DE

    7003:0x8D3A

     

     

    Jeg bruker register 601, ellers er det rett frem i Home Assistant hvertfall med yaml config under. Etter skifte resetter jeg timeren på villavent-anlegget, og det gjenspeiles i HA med en gang..

     

    - name: Villavent filter elapsed
       hub: villavent
       unit_of_measurement: days
       slave:
       register: 601
  12. Jeg har mange utelys jeg ikke har noen knapper for, det er kun Home Assistant som styrer lyset av og på likevel, så pillene har ikke fysiske brytere (utenom topolt brudd-brytere). Har ikke tenkt at dette blir et problem, men ser at dersom noe skulle være nede går ikke lysene på. Jeg er ikke så kjent med direkte assosiering, men er det sånn at jeg kunne hatt en trådløs bryter på lur en plass som vil kunne styre disse lysene uavhengig av at z-wave kontroller er på feks? Og har assosiasjon noe å bety for vanlig smart styring på sol gjennom Home Assistant?

  13. Jeg har 4 downlights med LED GU10 pærer som jeg nylig fikk installert Fibaro Dimmer 2 til. Når jeg skruer av og på lyset med z-wave fungerer det fint. når jeg skruer på lyset på bryteren derimot (standard Elko pluss bryter) går lyset på, men ikke av igjen ved nytt trykk. Lyset blir dimmet ned en god del, men er fortsatt på. Bruker samme setup i et annet rom der dette fungerer fint med 6 like downlights, samt et tredje der jeg har 2 like downlights, så skjønner ikke helt hva som kan være problemet?

  14. 1 hour ago, HansHG said:

    Ja loggen ble oversvømt med ny feil hvert 30 sekund. 

    Jeg har fjernet switch-funksjonen og laget et input_number med slider for viftehastigheten som som igjen sendes med en automasjon, samme som temperaturen🙂

    Den har kjørt noen timer nå uten feilmelding.

    Supert! Ikke bare kjører denne nå uten feil, men det var en langt enklere måte å gjøre dette på! Jeg har gjort det litt annerledes enn deg, bruker en input_select hjelper isteden, som har valgene Off, Low, Medium, High, Boost. I Lovelace har jeg et valg som setter denne modusen, men det er sjelden jeg setter dette manuelt. Automasjonene som setter viften i high når det er fuktig på badet feks kjøres i Node-RED.

     

    image.thumb.png.efe042782b12e2c8cfa0ed7a70447b23.png

     

    Takk!

  15. 22 hours ago, HansHG said:

    @2jan Tusen takk for forklaringen. Nå har jeg den oppe og går.

    Hvordan gjør du det med de registrene du vil styre fra Home Assistant slik som å sette viftehastigheten og sette temperaturen til varmeelementet?

     

    Du setter opp switches slik:

    switch:
      - platform: modbus
        registers:
          - name: Villavent viftehastighet low
            hub: villavent
            slave: 1
            register: 100
            command_on: 1
            command_off: 1
          - name: Villavent viftehastighet medium
            hub: villavent
            slave: 1
            register: 100
            command_on: 2
            command_off: 1
          - name: Villavent viftehastighet high
            hub: villavent
            slave: 1
            register: 100
            command_on: 3
            command_off: 1
          - name: Villavent viftehastighet boost
            hub: villavent
            slave: 1
            register: 700
            command_on: 4
            command_off: 0

    Temperatur styrer jeg med en input_number helper og denne node-red automasjonen (tar input_number, trekker fra 11 og skriver til Modbus direkte med en service call):

     

    image.thumb.png.471427a3a74845cc82ef5794cafd3134.png

    [{"id":"88ce4db1.e142e8","type":"server-state-changed","z":"1cdfee45.8a8ba2","name":"temp set","server":"cf6da224.6eca2","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_number.villavent_temperatur","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"num","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"x":120,"y":220,"wires":[["4a321fd9.80ce"]]},{"id":"34d76f55.f27ef","type":"api-call-service","z":"1cdfee45.8a8ba2","name":"skriv til villavent","server":"cf6da224.6eca2","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"modbus","service":"write_register","entityId":"","data":"{\"address\":206,\"unit\":1,\"value\":{{ payload }},\"hub\":\"villavent\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":480,"y":220,"wires":[[]]},{"id":"4a321fd9.80ce","type":"function","z":"1cdfee45.8a8ba2","name":"trekk fra 11","func":"msg.payload = msg.payload - 11;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":290,"y":220,"wires":[["34d76f55.f27ef"]]},{"id":"cf6da224.6eca2","type":"server","z":"","name":"Home Assistant","legacy":false,"hassio":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]

     

    Det er nokså greit dokumentert på home assistant sidene: Modbus Sensor, Modbus Switch

  16. 12 hours ago, Moskus said:

    Dimmere2 kan kobles opp helt likt. :) 

    Mine foreldre har den løsningen på den nye hytta. Dvs. de hadde det, helt til jeg fikk elektrikeren til å fjerne det unødvendige to-polte bruddet (han hadde montert det av gammel vane, men siden de har LED-lys og SELV så var det jo ikke nødvendig, noe elektrikeren var enig da han fikk tenkt seg om ;) ).

     

     

    Neida, bruk Dimmer2, det er går helt fint. Det er faktisk en forholdsvis vanlig kombinasjon, så mange andre har iallfall fått det til.

    Be ham forklare hva som skal være vanskeligere med Dimmer2 enn Switch2, så kan vi se hva han ikke forstår.

     

    Ja får høre hva som er det faktiske problemet. Som sagt så er det flere som har pekt på dette problemet (blant annet FutureHome) og kompis som måtte ty til Qubino. Når det er sagt så må det jo ikke være Fibaro heller, det var jo erfaringene med Namron som et alternativ som var spørsmålet initielt. Men er godt fornøyd med Fibaro Dimmer så langt, så kunne godt bare kjørt det videre.

     

    12 hours ago, Moskus said:

     

    Da kan det være verdt det å bytte ut lyskildene med noe som ikke krever allpolig brudd, du har jo elektrikeren på stedet. :) 

    Hva er det med speillyset som gjør at det kreves allpolig brudd?

     

    Det er vel det at det går an å skifte pære (eller lysstoffrør) som gjør at det må være allpolig brudd vel? Det er Ribag Spina.

×
×
  • Opprett ny...