Og tar gjerne imot tips ja ?
-
-
Mangler kobling fra rele tilbake til RJ45-pluggen. Fortsatt usikker på hvordan dette kan gjøres og hvilke pinner som skal brukes.
-
-
-
Og en liten test av innganger fra SP30, med Arduino UNO, 5V, og optocouplere.
int FAN_LEVEL_1_PIN = 7; int FAN_LEVEL_2_PIN = 8; int HEATING_PIN = 9; int FAN_MIN_PIN = 10; int FAN_NORMAL_PIN = 11; int FAN_MAX_PIN = 12; int HEATING_LED_PIN = 13; void setup() { pinMode(FAN_LEVEL_1_PIN, INPUT_PULLUP); pinMode(FAN_LEVEL_2_PIN, INPUT_PULLUP); pinMode(HEATING_PIN, INPUT_PULLUP); pinMode(FAN_MIN_PIN, OUTPUT); pinMode(FAN_NORMAL_PIN, OUTPUT); pinMode(FAN_MAX_PIN, OUTPUT); pinMode(HEATING_LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { int fanLevel1 = digitalRead(FAN_LEVEL_1_PIN); int fanLevel2 = digitalRead(FAN_LEVEL_2_PIN); int heating = digitalRead(HEATING_PIN); digitalWrite(FAN_MIN_PIN, fanLevel1 == 1 && fanLevel2 == 1 ? HIGH : LOW); digitalWrite(FAN_NORMAL_PIN, fanLevel1 == 0 ? HIGH : LOW); digitalWrite(FAN_MAX_PIN, fanLevel2 == 0 ? HIGH : LOW); digitalWrite(HEATING_LED_PIN, 1 - heating); delay(20); }
- 1
-
Og en liten video-snutt som viser det hele.
- 1
-
-
Her er bilde av Z-UNO med 2 stk. rele. I firmware nå så simuleres tilstanden til SP30, for å se at Homey appen kan styre releene riktig. Neste blir å koble mot selve SP30...
- 1
-
-
Ja, skal dele alt ja.. ?
Her er link til Z-UNO - firmware: https://github.com/balmli/no.almli.flexit.zuno
Og Athom Homey appen: https://github.com/balmli/no.almli.flexit
Så med HW, firmware og appen for Homey så kan jeg styre ventilasjonsanlegget, f.eks. starte en timer automatisk når man trykker på selve SP30-panelet slik at anlegget skrus av etter f.eks. 1 time, eller starte når inneluften blir for dårlig, sjekke luftfuktighet på badet og starte automatisk, osv...
Har ikke dekodet ISDN - pluggen fra SP30 panelet 100% ennå.. så det er sagt .. Usikker på pinner for viftehastighet og varme.. Og det gjenstår litt på firmware.
Og mangler noen deler... rele og optocouplere .. før jeg går videre med elektronikken, og tar gjerne i mot hjelp..
- 1
-
-
Hei,
Jeg har en plan om å kunne styre ventilasjonsanlegget i huset, et Flexit VG 400 fra 1999...
Tenkte kanskje det er mulig å koble inn på ISDN - pluggen som går til styringsbryteren SP 30 .. På styrekortet i anlegget er det en ledig ISDN - plugg for å kunne ha to SP 30 styringsbrytere hvis man ønsker.
Så tenkte å bruke rele for å simulere trykk på de to knappene og en Z-UNO for å styre rele og koble i z-wave nettet. Eller evt en Fibaro Smart Implant, hvis det er mulig..
Noen som har litt info om SP 30 bryteren ? Hvilke ledninger som går hvor..
Vennlig hilsen
Bjørnar
Styre Flexit VG 400 ... med SP 30 panel
i Klimakontroll
Skrevet
Da har jeg en versjon som virker og kjører.
Pinne 4 kobles med rele og 2,2 k motstand mot pinne 5 for Normal, og tilsvarene pinne 6 for Maximum.
Ettervarme har jeg ikke fått koblet på, men det er pinne 3.
Oppsummert:
Her er link til Athom Homey app: https://github.com/balmli/no.almli.flexit og Z-UNO - firmware: https://github.com/balmli/no.almli.flexit.zuno