  1. Sbruar skrev (15 timer siden):

    Fantastisk, det setter jeg stor pris på. Får ikke skrive med andre modbus program heller. Får "06 Server Busy" Kan gjerne få dine innstillinger på USR-TCP232-304

     

    Hei!

     

    Her er oppsett på USR-TCP modulen

    image.png.ed781a72c68624f36e4527948ed48c6a.png

     

     

    Configfilen som må editeres er flexit_config_2.json. Letteste er å endre det som må endres øverst der og så bruke mqtt explorer til å se hvor det havner. For å skrive til et register er det bare å endre "s" på slutten til "c" i topicen så skrives verdien. Tar fort et minutt før feedback fra aggregatet endrer seg ved feks hastighetsjustering.

    modbus2mqtt.zip

  2. Sbruar skrev (2 timer siden):

    Kan vi diskutere her litt? Får lese viftehastighet osv fra ci66, men får ikke skrive/sette noen parametre.

    Noen som har dette oppe og gå? Hvile TCP Server/RS485 adapter bruker dere ? Mitt er veldig kina

    USR-TCP232-304

    Hei, bruker samme adapter som deg og det har virket stabilt i snar fem år. Har selv laget et python script som gjør om modbus til mqtt av egne grunner. Fikk aldri til å skrive fra homeseer. Kan dele det her i morgen hvis du er interessert. Det kan lese og skrive de data som trengs. 

  3. Har endelig klart å sette sammen garasjeportstyringen min. 

    På enden av akslingen på porten har jeg montert en enkoder slik at jeg vet nøyaktig posisjon på porten til enhver til (skal bruke dette til noe nyttig senere). Det betyr også at jeg nå kan ha dedikerte funksjoner for åpning og lukking av porten. Kunne selvsagt ha montert endebrytere, men det ga meg ikke det jeg hadde lyst på. 

     

    Alt er montert inni den hvite boksen som består av en ESP8266, relekort og kretskortet til veggmodulen som tidligere hang på veggen. Adapteren for å montere enkoderen på akslingen ble 3D printet.

     

    Foreløpig er det bare slengt opp i et hjørne, men etterhvert som garasjen blir ferdig så blir det montert en sentralisert 12V og 5V forsyning slik at jeg slipper mange slike adaptere overalt. 

     

    image.thumb.jpeg.1aa81d2540be7d7fb354b99c815432a1.jpeg
     

    • Like 6
    • Thanks 1
  4. Siggi skrev (1 time siden):

    Ikke så spennende, men har endelig fått satt opp IKEA Fyrtur rullgardiner på soverommet. Den i vinduet måtte jeg justere bredden på for å få til å passe, men det var en enkel operasjon. Så nå går gardinene ned når det begynner å mørkne ute, og de går opp igjen om morgenen. Overstyring via egen knapp over senga. Samme gardiner er også montert i TV-stua, og fungerer på samme måte. I tillegg går de ned, hvis jeg velger filmmodus som belysning. Denne funksjonen skal endres, så filmmodus trigges når TV skrus på.

    339735600_920019259214550_4557216685074313545_n.jpg

    Hva bruker du for å få de inni HomeSeer? 

  5. Som sagt du må bruke:

    image.thumb.png.640896a6fd985134990161c024eefff6.png

     

    En annen ting å tenke på er at hvis du skal ha et tilsvarende event kan det være lurt å dele opp eventet slik at den første delen som resetter delayed events og slår på lyset skjer når det blir detektert bevegelse og delen som slå av lyset i en separat event. Ellers kan du risikere at feks på badet så beveger du deg kanskje nok til at sensoren aldri går ut av "motion detected" og da vil lyset slå seg av etter den tiden som er spesifisert og ikke gå på igjen får du står i ro lenge nok til at sensoren går til "No motion detected" og så til "Motion detected".

  6. Decibel skrev (16 timer siden):

    Min bedre halvdel har aldri vært noen stor fan av automatisk lys, men etter litt om og men så har hun innsett fordelene. Jeg har derfor programmert lyset i stua med en timer på en time, slik at lyset skal skru seg av dersom det ikke er noen der. Jeg benyttet samme metode som brukes i homeseer-skolen, nemlig at event'en starter med å kansellere alle forsinkede hendelser, før den skrur på lampene, venter i en time, og skrur alle lampene av. Dette fungerer egentlig helt glimrende, hadde det ikke vært for det faktum at lyset skrur seg av lenge før det har gått en time! I noen få tilfeller får lyset stå i en time. I de aller fleste tilfellene slår lyset seg av etter noen få minutter.

    Kan dette ha med at jeg har for mange triggere? At det rett og slett blir for mange forsinkede hendelser å holde orden på? Eller er det noen som har en annen forklaring på hvorfor det ikke tar en time før lyset skrus av?

    Event lys hall.jpg

    Du må fjerne "Wait" og heller bruke "After a delay of" som ligger under den siste "Set Devices"

    • Like 2
  7. Hei!

     

    Dette så bra ut 🙂

     

    Hvordan er det å bruke disse komponentene i et system som vist under? Tenker da å bruke enten ekstern styring eller Victron sitt system for å styre når det lades og når det skal leveres effekt ut fra batteriet. Har ikke behov for "nødstrøm" på hele huset slik det er nå, men heller et par kurser så tenkte å ta dette fra de Multiplus enhetene.

     

    image.thumb.png.dac35d28c4a474329dafc9996310ffe4.png

  8. TurboJens skrev (2 timer siden):

    Flaut, men bytta til 2 120 Ohm motstand.. fortsatt timeout på timeout.


    Fant eit skjermbilde på det store internettet som viste "Good" så reknar med at eg bør få eit treff til slutt.

    Ser at den muligens var litt tråkig å lese ja 

     

    Da er det egentlig først å sjekke at kabling er korrekt A til A og B til B og så at parametre for baud rate og paritet er korrekt. Har kranglet nok med modbus og vet at det men ganger er litt vanskelig å få til. 

  9. TurboJens skrev (57 minutter siden):

    Ja, då har eg montert ein 1.2kOhm motstand over A/B i kvar ende. Er det feil å anta at eg skulle fått noko anna enn timeout her når eg har funne eit oppsett som fungerar?

    1311880515_Screenshot2022-10-18180456.thumb.png.277c0d64497401d3d1c6dc406ff0a6d3.png

    Motstanden skal være 120 Ohm. 

  10. TurboJens skrev (20 timer siden):

    Eg fulgte ei gammal oppskrift på dette og der var det aldri snakk om noko slikt. Kanskje det er grunnen til at eg aldri fekk det til med det forrige ventilasjonsanlegget eg hadde heller... 

     

    Det kan nok være en viktig faktor ja, noen enheter har denne innebygd men den må stortsett aktiveres via en jumper men man kan like gjerne bruke en vanlig motstand over terminalene.

  11. chrlod skrev (5 timer siden):

    Høres ut som en fin løsning dette. 
    Kunne du delt koden?

    Har ikke noe komplett kode for dette da jeg bruker HomeSeer, så det er en blanding av Visual Basic og eventer.

     

    Her er noen grafer som viser hvordan det er i drift. Pga hjemmekontor er det så og si alltid noen hjemme her nå.

    image.thumb.png.3d8edc63e6f40ef73b85b457c4ac0b20.png

  12. chrlod skrev (17 minutter siden):

    Hvordan har du løst styringen av viftehastighet basert på de to sensorene?

    Jeg har gjort det veldig simpelt ved at den med høyest nivå bestemmer.

     

    Har ett settpunkt per rom og en hysterese på 100ppm slik at hvi ett av rommet er mer enn 100ppm over settpunktet så øker hastigheten med 10% per 10 minutt. Og så har jeg tilsvarende når alle verdiene er under grenseverdiene -100ppm. Ser i prinsippet at her i huset kunne jeg egentlig bare ha kjørt 50% og 100%, men det er for enkelt.
    Har i tillegg fuktighetssensor på bad og vaskerom som overstyrer alt og setter 100%.

  13. Jeg har gjort dette med et Flexit uni 3 anlegg jeg har. Måler Co2 vha Netatmo sensorer på soverom og i stue. Så kjapt at med mindre anlegget stod på maks så stiger nivået og stabiliserer seg på 1500ppm i stue og på soverom. 

    De originale verdiene var 50%, 75% og 100% så det jeg gjør er at anlegget alltid kjører i steg 2 og så justerer jeg innluft og utluft likt opp og ned ift Co2 målingene, i tillegg blir det automatisk 100% inn og ut basert ift fuktighet på bad og vaskerom. Laveste hastighet er 50% slik at det alltid er en viss utskiftning.

     

    Sparer energi på det slik jeg kjører det, mest pga uten styring hadde jeg hatt det på 100% hele tiden da jeg aldri hadde giddet å justere og trykke på det lite repsonsive displayet som følger med.

  14. mroek skrev (6 timer siden):

     

    Jøss! Jeg har faktisk aldri hørt om at det blir konvertert fra IT til TN. Hvor i Haugesund er dette, og hvem bærer kostnaden for de omfattende endringene i hver enkelt bolig?

     

    For å fortsette avsporingen så kan jeg bekrefte at dette har skjedd i Bergen også. I huset til mine foreldre ble det byttet fra TT eller IT til TN nett.

    Det var trefase men ingen trefasekurser. Hvis de hadde hatt slike så bekreftet BKK at de stod ansvarlig for å oppgradere eller konvertere utstyret slik at det virket med det nye anlegget. Feks naboen fikk byttet alle vinsjer og motorer på småbruket sitt slik at de virket med 400V. De var ikke mulig å laske om samt de gravde ned ny kabel med nok ledere til uthuset hans.

     

    Det som ble gjort hos mine foreldre:

    Ny inntakskabel ble gravd ned

    Bytte inntakssikring og jordfeilbryter fra trepolt til topolt

    Bytte måler

    Bytte samleskinne

     

    Mvh

    Christoffer

×
×