  1. Hei, jeg har ikke gjort noe på en stund, med Espen har skrudd litt.

     

    Det er et problem med minne/nettverkslekkasje. Espen har prøvd å legge inn en fiks. Problemet med feilen er at det skjer etter mange timer, og gjerne om natta. Jeg har skaffet meg et bedre utviklingsmiljø, så kanskje jeg klarer å finne ut av det. Når vi får fikset det problemet er jobben å å rebase mot siste OpenHAB versjon og prøve å få koden integrert der (er nokså feature-komplett etter hva jeg kan se).

     

    Til kommentarer over om APIet, så synes jeg det er rimelig godt og rimelig godt dokumentert. Det er noe ekstra funksjonalitet som kunne vært der (f.eks. strømbruk), men det er ikke i appen heller, så det er nok mer at det mangler i systemet enn at APIet ikke eksponerer det?

  2. Da har jeg akkurat pushet en versjon som gjør det mulig å:

    - sette override på hub

    - sette eco/comfort temp på zone

     

    I tillegg  blir endringer på zone/termostat oppdatert raskere i UI. Det er i det hele tatt ganske snappy kommunikasjon mellom app og openHab.

     

    Dersom jeg endrer override kjapt på hub så får jeg timeouts - mulig jeg må øke timeoutverdi for disse operasjonene.

    Det ser ut some om handshakene aksellererer, det må jeg se på før jeg ser om det er mulig å få dette integrert i openHab.

  3. Hei, Espen! Kult å se deg her. Jeg har fikset @NotNull og lagt til NCU-1R.

     

    NotNullByDefault er det faktisk mulig å venne seg til, men sjekken trenger tydeligvis en clean install for å slå inn. Skaper mange warnings, dog, skulle likt å sett Exlipse-sin implementasjon av "er det mulig å få null her" litt mer intelligent.

     

    Hub'en sender ikke ut "nå"-temperatureer for ovner, dessverre (kun konfigurerte verdier). Det eneste jeg har klart å få ut temp fra er switcher (muligens gulvsensorer, men det har jeg ingen erfaring med). Dersom en switch er satt opp som temp-føler for en sone så får sonen også oppdatert temperatur.

     

    Det neste jeg tenkte å implementere var muligheten til å sette "override", slik at man fra OpenHab/panel kan sette "eco/comfort/away" som på en switch (men uten tempsensor) - enten på hub-nivå eller på sone-novå.

     

    Jeg vet ikke om det er interessant å kunne endre "comfort/eco"-temp, eller om det er enklest gjort i appen? Mulig det er intereessant dersom man ønsker full kontroll. Lager uteprogram med "kun eco", og deretter kan endre hva den temperaturen er? (selv synes jeg styringen og termostaten til Nobø funker perfekt så det er mest overstyringen som er kult å ha muligheten til)

     

    -J

  4. 14 timer siden, Terje skrev:

    186 = en type termostat til ovn. Andre typer/modeller av Nobø-termostatene i ovnene har egne nummerserier. Gulvtermostat har egen ja.

    ...

     

     

     

    Tusen takk, Terje!

     

    Jeg har oppdatert openHab-bindingen til å detektere de modellene vi kjenner til.

     

    -J

  5. 9 timer siden, Terje skrev:

    Hei,

    Du vet hva slags type enhet det er ved å se på første del av serienummeret: Første tre siffer av det 12-sifrede serienummeret (første byte av 4 bytes, fordi tre og tre av sifrene har kun verdier mellom 0 og 255). Alle Nobø radio-produkter av samme type/modell starter alltid med de samme tre sifrene i serienummeret.

    Mvh Terje

     

    Takk, Terje!

     

    186 = ovn

    234 = switch

     

    Er det flere muligheter? (gulvtermostat?)

     

    -J

  6. Hvis noen har lyst til å integrere Nobø-hubben sin i openHab, så har jeg begynt på en implementasjon her: https://github.com/austvik/openhab-addons

     

    Foreløpig autodetekterer den hub (men du må legge inn de tre siste siffrene i serienummeret selv), soner og komponenter. Den viser info, temperatur og overrides. Det neste jeg har tenkt å legge til er muligheten for å sette overrides. Er det noe annen funksjonalitet som burde vært eksponert?

     

    Den er testet med en Switch og noen ovner, men ikke med gulvtermostater.

     

    Forresten: Er det noen som vet (antageligvis basert på serienummer?) hvordan man detekterer hva en kompoinent er: ovn, switch eller gulvtermostat?

     

    Og hvis det er noen fra Nobø her: Kudos for bra API! Det eneste jeg samler er Y02 på alle komponenter, ikke bare switchene (termostatene i ovnene må da vite temperaturen?)

×
×