Fikk det til selv for bare noen timer siden @MartinHL! Fikk ikke sagt fra før jeg måtte ut og handle før jeg ble satt i karantene...
Men jeg fikk det til med en litt annen config, som helt sikkert ikke er helt korrekt.Du har nok rett i at det kun er nødvendig med én scene, for jeg ser Z-dim kun sender én scene.
Dette er konfigurasjonen jeg la inn i zwcfg-fila ?men slik du sier kan nok det meste under "Scene 1" fjernes ja.
<CommandClass id="91" name="COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" version="1" request_flags="5" innif="true" scenecount="0"> <Instance index="1" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="1" label="Scene 1" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="3" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="2" label="Scene 2" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="3" label="Scene 3" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="4" label="Scene 4" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="5" label="Other" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> </CommandClass>
Selv bruker jeg Node RED til automasjonene. Legger ved en tabell som mapper samtlige av trykk-variantene (ikke verifisert 100%) i tilfelle andre får glede av det;
2x trykk: Scene number: 1, Scene data: 7860
3x trykk: Scene number: 1, Scene data: 7920
4x trykk: Scene number: 1, Scene data: 7980
5x trykk: Scene number: 1, Scene data: 8040 -
På 18.12.2019 den 7.43, Jonathan skrev:
Jeg tror vi tenker på to forskjellige ting Jeg tenker på oppsett av Central Scene Activation, som vil si at jeg kan aktivere scener ved å trykke raskt 3, 4 eller 5 ganger på dimmeren.
Det står dokumentasjon her: https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/device-specific/ men Z-Dim er ikke lagt til her enda. Noen som vet om jeg kan bruke tilsvarende oppsett som for Z-Push Button 2?
Jeg forsøkte dette nå @Jonathan på min splitter nye Z-dim men får ingen events inn på `zwave.scene_activated`.
Får kun inn disse i loggene (med samme Scene ID uavhengig av 2, 3, 4 eller 5 trykk):
Info, Node007, Received Central Scene set from node 7: scene id=1 in 7920 seconds. Sending event notification. Warning, Node007, No ValueID created for Scene 1
Jeg gjorde bare noen antakelser og la følgende inn i zwcfg-fila;
<CommandClass id="91" name="COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" version="1" request_flags="4" innif="true" scenecount="0"> <Instance index="1" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0"> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="1" label="Key Pressed 2 times" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="2" label="Key Pressed 3 times" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="3" label="Key Pressed 4 times" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="4" label="Key Pressed 5 times" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> </CommandClass>
Hadde vært interessant å vite hvordan man henter de verdiene man trenger her ?Eller om det er lettest å be Thermo-Floor om en spec.
Heatit Z-dim XML config
i Home Assistant
Skrevet
Da har jeg fått renskrevet konfigurasjonen litt. Sånn ser relevant del av zwcfg-filen min ut nå (og det fungerer som smurt).
Husk å stoppe HA før filen endres så den ikke blir overskrevet.