  1.  

    1 hour ago, ZoRaC said:

    Hvilken device som vises skal ikke ha noe å si. Du assosierer med hele noden, ikke enkeltdevicer på noden. Om en node støtter at man assosiere med flere «deler» av noden så gjør man det med endpoints. 

    OK, takk, var ikke klar over dette.

    Når jeg assosierte til root-noden så fikk jeg opp en av de andre under-devicene (tror det var en som har med LED-lys å gjøre) når jeg ba om update på assosiasjons-status etterpå, så jeg ble litt skeptisk. Når jeg testet termostaten så fikk jeg det heller ikke til å fungere, men det kan ha vært noe annet jeg gjorde feil når jeg testet.

    Har uansett brukt en annen switch nå, men skal prøve med ZW096 en gang til for å se om det virker.

  2. Jeg har en Secure SRT321 termostat som er satt opp slik at den styrer en Fibaro strømplugg direkte via assosiasjon på gruppe 2. Etter gjentatte problemer med Fibaro-pluggen (den bare "dør" og må fjernes fra nettverket og legges til på nytt sånn ca. annenhver uke) har jeg bestemt meg for å bytte den ut med en annen type plugg. Jeg har nå lagt til en Aeon Labs Switch (ZW096) i HS. Den er lagt til non-secure siden SRT321 ikke støtter secure etter det jeg har fortstått.

    Problemet mitt nå er at når jeg går inn og skal velge device som jeg skal assosiere til SRT321 så får jeg ikke opp "binary switch" devicen til Aeotec-switchen som et valg. I stedet kommer root-devicen til switchen opp. Dette gjelder forresten også en annen bryter av samme type som jeg har i nettverket også, begge viser bare root-devicen, og dette fungerer ikke. På Fibaroen og et par andre brytere jeg har i nettverket kommer "bryter"-devicen opp som valg, men altså ikke på disse ZW096-switchene.

    Tenker jeg må prøve å løse dette inntil videre med å bruke en anne type bryter som jeg har, trolig en Telldus-switch, men jeg skulle gjerne funnet ut hvorfor jeg ikke kan assosiere termostaten til noen av de to ZW096-bryterne.

  3.  

    21 minutes ago, Moskus said:

    Vel, enkleste er jo å koble noe som trekke lite til den og la den stå. Det kan jo selvfølgelig være selve Wall Plug'en også, men da vil du sannsynligvis få svaret på det.

    Med en hendelse i måneden i snitt så langt vil det gå lenge før jeg finner ut av dette ☺️

    Jeg tenker også at det kan være en feil/bug i plug'en. Jeg hadde et tilfelle tidligere der den rett og slett bare "forsvant" fra nettet, fikk ikke kontakt med den. Måtte melde den ut av HS, resette den og melde den inn på nytt. Det behøver jo forsåvidt ikke å ha med dette gjøre, men det kan være en sammenheng.

    Foreløpig har jeg satt opp HS slik at den sender meg en melding med en gang dersom "Over Current" dukker opp i loggen.

    De verste feilene å finne ut av er de som bare dukker opp av og til.......

     

  4. 1 hour ago, Hr Kotelett said:

    Er det noen parametere en kan sette for max strømtrekk? At over en satt verdi skal den gi alarm? Tviler på det siden den har en fast rating og eventuelle overskridelser av strømtrekk skal hjemmeautomasjonsprogrammet ta seg av. 

    Det finnes en parameter som kan settes som gjør at den slår seg av dersom en satt verdi overskrides, men denne parameteren er ikke aktiv (er satt til 0). Da skulle den også ha slått seg helt av, men det gjør den altså ikke.

  5. 1 hour ago, Moskus said:

    Jeg har bare Wall Plugs til forholdsvis lave laster, til høye laster bruker jeg Aeon Labs sine.

    Jeg trodde ikke 750W var en høy last sammenlignet med det denne er designet for, men kanskje jeg skal skifte til en annen type bryter.

     

    1 hour ago, Moskus said:

    .. men kan det være noe i veien med ovnen..?

    Det tenkte jeg også på, men vet ikke helt om det er så mye som kan feile, det er en enkel litt havgammel panelovn, tror ikke det er noe elektronikk i den. I så fall så skjer det tydeligvis bare i et kort øyeblikk, og tydeligvis ikke ofte.

  6. Jeg har en Fibaro Wall Plug (FGWP-102 ZW5) som styrer en panelovn på 750W. Pluggen er styrt av en SRT-321 termostat og Homeseer.

    Da jeg kom hjem i dag stod pluggen å blinket frenetisk i vekslende farger, og det var tydlig at alt ikke var helt normalt.

    I HS ser jeg at en av "under-devicene" til pluggen ("Power Management Notification") står med status" Over Current Detected". Det samme finner jeg i HS loggen. Ellers så virket det som om pluggen fremdeles fungerte normalt, jeg kunne slå den av og på. Etter at jeg tok den ut av veggen og satte den inn igjen forsvant blinkingen og den gikk tilbake til normaltilstand.

    Dette er andre gangen dette har skjedd i løpet av ca to måneder.

    Jeg har googlet en del uten å finne noe om dette spesifikke problemet. Så vidt jeg kan forstå så burde ikke en panelovn på 750W være i nærheten av å overbelaste denne pluggen, ikke en gang i korte øyeblikk i det den slår seg på.

    Hvis det er noen som har vært bort i lignende problemstillinger med denne pluggen tar jeg gjerne i mot råd og tips.

  7. Just now, Hårek said:

    Nei, det må være mer enn en enkel likeretter.

    Det må være en strømbegrenser. I enkleste form er det en motstand, men her det nok en strømforsyning som gir konstant strøm.

     

    På bildet av de Rusta-greiene er det bare en liten sylindrisk klump på ledningen, det var delvis derfor jeg gjettet at det kanskje ikke nødvendigvis var en strømforsyning, så veldig liten ut.

  8. 9 minutes ago, Hårek said:

    Strømforsyning til LED er en konstant strømkilde, i motsetning til en vanlig strømforsyning som er konstant spenning. Dermed er utspenning uinteressant, den stiller seg inn til det som er nødvendig for å levere den definerte strømmen.

    Ok, her lærer man noe nytt hver dag ☺️. Hadde ikke tenkt på det på den måten.

    Det betyr vel da at på de lenkene som bare har en liten klump på ledningen som er benevnt "rectifier" så kan dette være en enkel likeretter og ikke en spenningsomformer.

  9. 34 minutes ago, Knutarn said:

    Hei :) problemet er att det står kun  ac til dc på boksen altså ikke noe volt. Så er defor jeg spør. Og siden man kan koble på opp til 2000led lys. Det her er utvendig systemer. Har erfaring med elektrisk svakstrøm da jeg jobbet med microcontroller men er så dårlig informasjon om 230v systemet på nettet og har ikke lyst til og ta opp boksen for og se om det er noe regulator eller hva som er inni der. 

    Ok, merkelig at det ikke står noe spec på strømforsyningen, høres ikke helt standard ut. Med mindre "boksen" bare er en likeretter som gir 230V ut og så er alle diodene seriekoblet rett på det. Hvis det finnes slike systemer så er det nytt for meg, alle jeg har vært borti (riktignok ikke SÅ mange) har vært basert på lavspenning ut fra strømforsyningen.

    Ser at i bruksanvisningen på nettet til de fra Rusta så brukes betegnelsen "rectifier" om den "klumpen" som sitter ved kontakten, så det kunne jo tyde på det.

    Alternativet er å kjøpe en sånn forgrener som finnes som tilbehør og måle spenningen i en av de åpne endene der.

     

  10. Jeg antar at dette er lysslynger med en strømforsyning med kontakt som du kobler i veggen? Det er uansett IKKE 230V ut på lysdelen. Det meste av det jeg har vært borti av slike lysslynger har vært  lavvolts likestrøm ut. 230V ut i fukt og regn i tynne ledninger uten skikkelig isolasjon og jording vill vært livsfarlig, og er vel ikke lovlig heller uansett. Men hvilken spenning de opererer med på lyskildene varierer med type og hvordan de er koblet. Mine julelys (har akkurat satt opp noen av dem) er f.eks. oppgitt til 31V utspenning på strømforsyningen. De jeg har er kjøpt på hhv Clas Ohlson og Coop, men begge har samme spenning ut og samme type kontakter. Andre typer slike ute-/hage-lys kan f.eks være 12V. Det står på strømforsyningen hva utspenningen er og (hvor stor effekt den maks kan levere).

    Uansett så bør du ikke begynne å koble sammen ulike systemer, i alle fall ikke uten at du har veldig god forståelse av hvordan disse virker (noe jeg antar du ikke har pga det du spør om). Man risikerer å ødelegge lysene og også å skade eller overbelaste strømforsyningen, noe som kan i verste fall før til brann osv.

    Selv med systemer som er kompatible så må man passe på å ikke koble på mer enn det strømforsyningen tåler i effekt, da risikerer man varmgang igjen.

  11. 1 hour ago, Gl1 said:

     

    Det jeg likte med Fibaro varslerene, var at de hadde tempmåler. Da slipper jeg å ha en ekstra enhet på hvert rom for å måle temp. Men så spørs det om det er verdt det mtp. seriekoblingen. Kan man bruke sirenen i poppvarsleren ved innbrudd?

    Sirenen i Popp-varsleren kan i prinsippet brukes til hva som helst, du kan trigge den fra controlleren etter behov (i alle fall kan jeg det i HS).

     

    Er enig at det er greit med temperatursensor i Fibaro-varsleren, men å ha temperatursensoren oppe i taket er IKKE ideelt. Den bør ligge noe lavere, ellers får man ofte ikke en realistisk temperaturavlesning som er representativ for temperaturen i rommet, og får også store og raske pendinger i temperaturmålingene. Dette fordi varmluft legger seg oppe i taket først. Det er forbausende hvor mye varmere det er rett oppe under taket enn en meter lavere, spesielt i en oppvarmingsfase der temperaturen er stigende. Jeg har som sagt noen få Fibaro-varslere i noen rom, og temperaturplottet fra sensoren i disse er mye mer "ustablit" enn fra andre sensorer som er montert lavere. På den ene varsleren kan jeg se på temperaturkurven hvordan termostaten på varmeoven i andre enden av rommet ligger og kobler ut og inn.

     

     

  12. 11 minutes ago, Moskus said:

    Du må fjerne knappen og legge den til igjen hvis du skal gjøre endringer, så vidt jeg vet.

    Takk for svar. jeg var vel mer ute etter om det var andre måter å lage/editere disse knappene på enn via et script, altså en mer "direkte" manuell metode for å eksperimentere, men det ser ikke sånn ut.  Får se om jeg er i stand til (og har tid til) å lage et lite script for å skape og endre slike knapper, kunne vært et nyttig lite verktøy for bruk med virtuelle devicer.

  13. 1 minute ago, Moskus said:

    ... men hvilken nettleser har du som ikke takler unicode...?

    Skjønte ikke først hva du mente, men så gikk det opp et lys ?  Det er nok oppsettet på Firefox på den PCen jeg var på da jeg skrev innlegget som ikke er helt i vater. Vet jeg hadde noe problemer med dette en gang tidligere og fiklet med forskjellige innstillinger, har sikker rota det til. Har ikke tenkt så nøye over at display var litt merkelig.....

     

  14. Fibaro røykvarslere er greie nok, kompakte og fungerer greit, men som Moskus sier, de kan ikke "seriekobles" direkte, dvs. kan ikke trigges "utenfra" av andre varslere eller av huben, så de er litt "dumme".

    Røykvarsler 4001 fra Popp er både røykvarsler og sirene, og de trigger også hverandre hvis det er flere.

    https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/843-roykdetektorsirene-4001.html

    Den bør nok sannsynligvis drives med 12V strømforsyning hvis den skal være sirene.

    Jeg har to slike på 12V forsyning sentralt plasserte i huset slik at de kan høres overalt. Jeg har også noen Fibaro-varslere som "satelitter" i andre rom. Disse kan som sagt ikke trigges utenfra, men de kan settes opp til å trigge sirenen på Popp-varslerene, enten via assosiasjon eller via kontrolleren (i mitt tilfelle Homeseer).

     

    Når det gjelder keypad så har jeg sett etter det samme for framtidig bruk, men ikke funnet en åpenbar kandidat.

    Det finnes en beskrivelse her

    på hvordan sette opp en keypad/RFID-leser til å gå mot Z-Wave, men det er ganske mye "fikling", ikke akkurat "plug-and-play".

  15. 16 minutes ago, kodax said:

    Det var det jeg også tenkte, men jeg finner ingen som heter Z-WAVE eller UZB1.. 

    Hos  meg er den øverst under "Lighting & Primary Technonlogy"

    image.png.3562ae0cab51988c8d0c09232ffc67a6.png

     

     

    • Like 1
  16. Jeg holder på å se litt på en modifisert versjon av dette scriptet som skal jobbe sammen med en fysisk termostat men gi samme mulighetene for å sette høyt og lavt setpoint og "schedule" osv.

    Men en del av det som blir gjort i scriptet er nok hakket for avansert for meg, spesielt når du lager devicene i "Setup", her var det mye jeg ikke kjente til.  Jeg blir bare mer og mer imponert over hvor mye arbeid og kunnskap som som er lagt ned i dette scriptet.

    Mitt konkrete spørsmål er dette: Jeg ser at du i scriptet definerer "knappene" på devicene, slik som disse:

    image.png.1f9c7d11c6c9223fff2ab97997ffcf39.png

    vha funksjoner som DeviceScriptButton_AddButton osv.

    Er det mulig å modifisere disse knappene i ettertid manuelt (f.eks. endre hvilket script de trigger o.l.),

    eller kan dette bare gjøres via script?

     

  17. 9 minutes ago, Snurre said:

    Har 3 stk av denne termostaten, og kan bekrefte at jeg opplever det samme som du beskriver i en tidligere post over. Får respons umiddelbart dersom jeg setter setpunkt og jobber termostat over under dette, men ikke noen effekt ved setting i HS.

    Kjører siste versjon på Z og nest siste på HS.

    Har lært meg å "leve" med det og venter på at det skal bli fikset i neste, eller neste eller neste versjon..

     

    Det ser ut til at problemet er fikset i beta .162 av Z-wave plugin. Denne ser også ut til stort sett å være kvitt de (urelaterte) "warning"-meldingene som kom med en av de eldre betaene.

    Man må også huske på å sette polling i HS-devicen for setpoint til et intervall kortere enn wake-up-perioden på termostaten, hvis ikke blir ikke nytt setpoint satt fra HS oppdatert i HS-devicen etter at termostaten har "våknet".

    Hos meg har dette nå kjørt tilsynelatende stabilt i en god ukes tid.

     

    15 minutes ago, Snurre said:

    Ellers er det jo en helt grei termostat - en smule retro i design.. men fungerer greit på en fjellhytte :-)

    Er enig i at den ikke akkurat er et design-mesterverk, den er definitvt "retro" og da er begrepet ikke brukt i positiv betydning. Men det som jeg synes er mest irriterende er at det er litt vanskelig å se kjapt på displayet hva setpoint-temp er satt til, displayet sitter "dypt" inne bak et plastglass og det er ikke belysning uten at man trykker på knappen, så du må ganske nær inntil for å se sikkkelig. Kanskje ikke noe stort problem, men designet har definitivt en del forbedringspotensiale.

     

    Men jeg har ikke funnet noen andre termostater som oppfyller de krav jeg har på noen bedre måte totalt sett, så jeg lever med det, og kommer antakeligvis til å anskaffe et par stykker til ganske snart, nå som testingen av den jeg har viser at dette fungerer etter hensikten.

    • Thanks 1
  18. 44 minutes ago, Moskus said:

    ... som en god samfunnsborger og en hyggelig person meldte du dette selvfølgelig til HS? ;) 

    De leser dessverre ikke hjemmeautomasjon.no så mye som de burde... :P 

     

    Nei, det er jo litt merkelig det der, skulle tro de ikke kunne norsk ?

    Men for å svare på spørsmålet:  joda, jeg har skrevet i den tråden du linket til lenger oppe, og forsåvidt fått svar fra HS også, men ikke når det gjelder akkurat det siste problemet med alle warning-meldingene.

  19. Oppdatering på status på denne saken:

    HS har kommet med flere nye beta-versjoner av Z-wave plugin, den siste er .159.

    Denne ser ut til å fikse dette problemet, men jeg fikk et nytt istedenfor:

    Log-filen min fylles opp med "warnings" som stort sett ser sånn ut:

    "Z-Wave Warning > Not all queued commands could be sent to <WhatEverDevicename> and there are already 9 commands in the queue. Failed commands will NOT be re-queued for processing later."   Det var ganske mange slike meldinger (mange i timen) og det så ut som det ble flere etterhvert. De devicene som trigget warning er alle batteri-devicer.

    Siden jeg synes det ble veldig ugreit å ha så mye warnings i logfilen, gikk jeg tilbake til den siste "offisielle" versjonen av denne plugin-en (.130), inntil noe mer blir gjort.

    Dette betyr desverre at jeg ikke kan bruke termostaten foreløp ☹️

  20. Det eneste som ikke er avhengig av internett er vel direkte SMS, dvs. å koble opp et GSM-modem med et kontantkort-abbonement. Jeg har testet et opplegg med et slikt modem og en SMS-plugin i HS, til bruk på en hytte som bare har mobilt internett. Dette fungerer så vidt jeg kan se helt greit, kan brukes både som alterntiv/ekstra meldings-løsning dersom internettet ikke fungerer og kan også med litt oppsett og script i HS brukes til å styre funksjoner og sjekke status osv. ved å sende tekstmeldinger til det.

  21. 11 minutes ago, Moskus said:

    Jeg hadde prøvd å oppgradere til beta .155 for Z-wave plugin, men jeg hadde selvfølelig tatt en fullstendig backup først. ;) 

     

    Alltid backups ved endringer, klok av skade......

     

    Vi får se hva jeg gjør, så vidt jeg kan lese ut fra den tråden på Homeseer-forumet så fungerer det ikke med .155 eller .156 eller .157 beta plugin heller i følge det andre har testet. 

    Jeg har bare akkurat begynt å teste SRT321, så ingenting er "mission critical", slik sett er det kanskje enklest å legge akkurat dette prosjektet på is inntil bugen er fikset, får bare håpe det ikke tar månedsvis ........

  22. 4 minutes ago, Moskus said:

    Les denne:

    https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=191687&highlight=thermostat

     

    ... men det burde fungert i 1.130, tydeligvis.

    Takk. Jeg fant den faktisk akkurat selv for noen minutter siden, utrolig hvor mye enklere det blir når man vet hvor man skal lete ☺️  Hadde ikke falt meg inn å se under z-wave plugin før du nevnte det.

    Så vidt jeg kan se av et svar så fungerer dette ikke for 3.0.1.130 Z-wave sammen med HS 3.0.0.368, de måtte tilbake til HS  3.0.0.318 før det fungerte. Min versjon, 3.0.0.357 er ikke nevnt noe sted, men da er det vel kanskje grunn til å tro at den har samme problemet som 3.0.0.368 i kombinasjon med z-wave 3.0.1.130 (?)

×
×