Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

SigurdEide

Medlemmer
  • Innlegg

    15
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Innlegg skrevet av SigurdEide

  1. 52 minutter siden, stole skrev:

    Hei. Ville høre med noen som har erfaring med Z-water. 
    Vi har vannbårenvarme anlegg med 10 stk 24v aktuatorer, og trådbaserte 24v romtermostat i hvert rom. I tillegg har vi zigbee eller z-wave temp sensor i de fleste rom. 

     

    Passende nok røk romtermostatet på badet nå når det er rundt -15 ute. Jeg kan kjøpe ny romtermostat såklart, men å gå over til Z-water kan kanskje være en løsning? 

    Om jeg forstår det rett så har Z-Water ; 

    • 4 analoge input (jeg kan bruke 4 av de 10 eksisterende 24v romtermostatene? Strøm hentes fra z-water sin 24v utgang?)
    • 10 relee output (fint, nok til de 10 stk 24v aktuator vi har)

    Og siden Z-water kan integreres mot smarthjem system, så kan de 6 gjenværende aktuator-utgangene styres av div temp-sensorer så lenge de ligger i samme smarthjemsystem som Z-water? Eller er Z-water låst mot en bestemt type trådløs z-wave tempsensor/termostat?

     

    Relativt likt oppsett som her bare at jeg har ikke termostater lagt opp med strøm.

     
    Jeg gikk fra et Danfoss system til z-water med trådløse termostater z-temp2 fra Heatit. 

    Man kan benytte alle temperatur sensorer sammen med smartsystem men da må man bruke en egen app som simulerer å være en termostat basert på temperatur som sensoren i rommet gir. Denne appen heter VThermo men er ikke noe jeg har testet selv. Andre innlegg tidligere nevner den muligheten. Dette er i alle fall mulig med Homey kontrolleren jeg har. 

    Jeg har ikke satt opp det slik da jeg har brukt heatit sine egne termostater og direkte assosiert de med z-water. Så langt ser det ut til å fungere fint etter litt justering av innstillinger osv. 

  2. På 16.1.2021 den 14.37, Master Aeon skrev:

    Nei, trenger ikke å skrive noe. Du bare setter Z-Water-enhetene dine som "Heater", sørger for å ha en temperaturmåler i rommet (eksempelvis Aeotec MultiSensor som kan kobles til strøm, dvs. ingen batterier) bruker VThermo som virtuell termostat for rommet og vipps så vil VThermo se temperaturen i rommet og slå på heateren (det bestemte releet på Z-Water-enheten) for rommet.

     

    Altså ingen koding i det hele tatt. Bare plasser Releet-enheten, VThermo termostaten og sensoren i samme "Rom".

     

    Installer denne:

    https://homey.app/no-no/app/no.almli.thermostat/VThermo/

     

    Trenger jeg VThermo når jeg har Heatit Z-Temp2 som er en termostat?

     

    Se gjerne på den andre posten min vedrørende samme emne :)

     

    All hjelp mottas med takk!

  3. På 16.1.2021 den 17.39, semuren skrev:

     

    Om du ønsker å sette opp direkte assosiasjon mellom Z-water og termostat er det bare å legge inn Enhets-ID og relay nr under Gruppe 2 på termostaten. I mitt tilfelle hvor enhets-ID til Z-water er 18 og jeg vil benytte relay nr 7, legger jeg inn "18.7" under gruppe 2 på termostaten. 

    Du må også sette 1.1 på alle assosiasjonsgrupper i z-water.

     

    Anbefaler også å sette assosiasjon gruppe 1 på termostatene til "1" og lagre, før du setter den tilbake til "1.1" om du har problemer med at termostatene ikke leser av temperatur på gulvføler i AF-mode. 

     

     

    Jeg fikk ikke det til å virke, så jeg ringte til ThermoFloor. Han var i utgangspunktet ikke så interessert i å hjelpe til med oppsett i Homey, men kunne fortelle at på Z-Temp2 så er on/off kommandoer sendt i gruppe 3.

     

    Kan se ut som dette virker, men er ikke helt sikker.

     

    Kan det se noenlunde riktig ut som de vedlagte bildene viser?

     

    Takk for hjelp :) 

     

     

    IMG_3359.PNG

    IMG_3360.PNG

  4. 8 timer siden, Master Aeon skrev:

    Det skulle være en relativt enkel liten sak. Bare lek deg litt med flows i Homey så finner du fort ut av det selv. Du har en "Test"-knapp der. Så får du litt mer kjøtt på beina til å fikse mer også. :)


    har prøvd litt og ikke blitt helt klok men får vel bare prøve litt til. 
     

    skulle ikke relé 1 dukke opp også? Teller bare 2-10.. prøvd å legge til z-water 2 ganger men får ikke opp alle. 

    E0688226-D304-45C2-9242-67CE7D4844F9.jpeg

  5. 2 timer siden, Master Aeon skrev:

     

    Jeg vet ikke helt hva du legger i det, men jeg har en smartplugg på mine sirkulasjonspumper bare for å måle strømforbruk på pumpene og kunne stoppe de via app når jeg kun vil ha varme til bassenget på sommerstid (varmt nok i huset uansett på sommeren).

     

    Om du vil legge inn en delay i forhold til et eller annet er jo selvsagt mulig å gjøre hvis "et eller annet" kan settes opp som en trigger i Homey.


    Skal prøve og forklare :) 

     

    danfoss controlleren idag har sirkulasjonspumpen koblet på seg. Der kjører den delay oppstart på pumpa og kjører noe vedlikeholdsprogram ved jevne mellomrom. 
     

    dersom jeg kjører pumpa via smartplugg kan jeg stoppe den, men den kjører kanskje hele tiden nå også på danfoss controlleren...? 
     

    det samme gjelder aktuatorene der kjøres noe vedlikehold i løpet av en viss tid dersom de ikke er i bruk. 
     

    jeg tenkte at dersom jeg begynner å bruke z-water er det lurt å sette den opp til å kjøre de samme programmene som danfossen for å sikre at det ikke blir noe problemer. 
     

    Jeg er helt ny med Homey / automasjon så skulle gjerne hatt hjelp til å sette opp noen flows som simulerer samme «oppførsel» som danfossen, både for pumpa og aktuatorene. 
     

    håper det ga et litt klarere bilde og at du kan hjelpe meg :) 

     

    på forhånd takk! 

  6. På 16.1.2021 den 14.37, Master Aeon skrev:

    Nei, trenger ikke å skrive noe. Du bare setter Z-Water-enhetene dine som "Heater", sørger for å ha en temperaturmåler i rommet (eksempelvis Aeotec MultiSensor som kan kobles til strøm, dvs. ingen batterier) bruker VThermo som virtuell termostat for rommet og vipps så vil VThermo se temperaturen i rommet og slå på heateren (det bestemte releet på Z-Water-enheten) for rommet.

     

    Altså ingen koding i det hele tatt. Bare plasser Releet-enheten, VThermo termostaten og sensoren i samme "Rom".

     

    Installer denne:

    https://homey.app/no-no/app/no.almli.thermostat/VThermo/

     

     

    Det høres veldig overkommelig ut!

     

    Har du noen tips i forhold til spørsmålene mine over rundt kobling av sirkulasjonspumpa? Lurer på hvordan jeg skal få simulert samme "atferd" med z-water som Danfossen idag gjør. Pumpa går på 230v så langt jeg klarer å se.

     

    Takk for svar!

  7. På 14.12.2017 den 9.08, larstobi skrev:

    Her er svar som jeg har fått fra Thermo-Floor/HeatIt om Z-Temp+Z-Water:

     

    Z-Water:

    "Start/stopp av sirkulasjonspumpe og start stopp av varmepumpe er mulig. Z-water er en helt enkel relemodul. Du har 10 potensialfrie releer som kan styre både 230V og 24 av eller på. Det ligger ikke noe logikk i enheten."

     

    Z-Temp:
    "Det vil være en hysterese i Z-Temo som gjør at du kan styre 1 eller flere ventiler. De kobles via assosiasjon, og dermed vil dette funke selv om GW er nede."

     

    Ting tyder på at de ikke har PWM, men jeg vil vente å se før jeg er sikker. De ville ikke si noe mer før produktet er lansert.


    gammel post dette men kanskje du vet svaret. Styring av sirkulasjonspumpe med z-water, hvordan? 
    fins det mulighet via selve z-wateren (jeg vil bruke alle 10 releene til styring av sløyfer) men kan jeg benytte en av de andre inngangene? 
     

    eventuelt bruke en smart plugg med forsinket oppstart på 2 min tilsvarende det danfoss systemet jeg har pr idag bruker. 
     

    hvordan kan man programmere smart pluggen i homey for at den skal ha denne forsinkede oppstarten? 
     

    takk for svar!

  8. 1 time siden, Newname skrev:

    Skal snart til med samme osystemet som deg SigurdEide, så lurte på hva fordelen er med direkte assosiasjon? En får vel ikke brukt termostatene/vbv i smarthus systemet hvis de ikke er koblet opp mot Homey? Eller misforstår jeg noe?

    Forskjellen er at ved direkte assosiasjon så sender den temp info direkte til z-water ikke via homey, men kan leses av som temp sensor i homey. Unngår et ekstra ledd om jeg har forstått det riktig. Gjør at man ikke er avhengig av homey men kan styres ytterligere fra den. 

  9. Takk for svar både Master Aeon og Semuren. 
     

    Jeg lurer også på om jeg kan koble sirkulasjonspumpa på en smart kontakt og programmere den til 2 min start delay (som danfossen har på

    releutgangen sin. 
     

    Antar jeg kan bruke de rehau ventilene jeg har? 
     

    Legger ved et par bilder fra nåværende oppsett. 
     

    Takk for svar, veldig bra forum og info så langt:)

    70CD50EE-D98B-4C50-B197-B185F0BCDDEC.jpeg

    09006C38-7DD7-4661-8765-E6B987095391.jpeg

    6BE275A0-B499-423D-8AD4-DA1A00BF3D4E.jpeg

    49F65161-417D-4CC5-9DA1-CE2978F5944F.jpeg

  10. 44 minutter siden, Moskus skrev:

    Det gjorde jeg ikke, det var i HomeSeer. 

    Der velger man bare riktig Z-water og så riktig Endpoint. Resten gikk av seg selv.

    Ok takk for svar. 
     

    kan tenkes noen andre vet hvordan det skal gjøres.

     

    må vel skrives en kode/parameter under Gruppe for at de skal snakke direkte sammen. 

    8332540D-7B12-450E-A466-A95B18ECE1BF.jpeg

  11. På 2.6.2019 den 13.54, Moskus skrev:

    Satte opp 13 HeatIt Z-TRM2fx og 2 Z-Water i "hytta" til mine foreldre i helga. Det fungerte overraskende bra! :) Assosierte termostatene direkte til riktig endpoint på hver Z-water, så var det bare tut og kjør.

    Hei.

     

    hvordan assosierte du termostat mot z-Water direkte i Homey? Kunne du forklart litt nærmere samt lagt ved noen screens hadde det vært gull. Skal sette opp z-temp mot z-Water men vil assosiere de direkte slik at jeg unngår å gå via Homey. Sikkert ikke noe problem det heller men har inntrykk av at det kan være mer stabilt?

     

    takk for svar!

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.