Då er vi jo egentlig klare til å implementere dette. Hadde vert veldig fint med en liten step-by-step for mqtt av Christoffer for å komme oss igang.
-
Christoffer skrev (20 minutter siden):
Jeg har Uni 3
CI66 som master da? Står i manualen den er likestilt med en CI60.
Nå var jeg i teknisk rom koblet på igjen CI60 som master sammen med CI66(slave).
Resatte alt og det virker. Jeg og kan regulere viften med begge. Tydligvis veldig viktig å resette aggregat og CI66 lenge nok.
-
Christoffer skrev (6 minutter siden):
Jeg har CI60 og kan bruke begge to til å styre med.
Er helt utrolig. Blir ikke klok av dette. Hvilket aggregat har du? Hvorfor sier da flexit det ikke gikk. Dei fikk solgt et panel i det minste
-
Har i dag vert i kontakt med flexit support og det er sånn at du kan ikke skrive til modbus når du bruker CI60-kontrollpanel og CI66-modbus sammen. Kun styring med CI60 panel, og kun lese fra CI66. Skal du ha styring fra et panel og modbus samtidig må man ha CI600 panel. (Det med skjerm)
Dette kunne jeg også få bekreftet av en hyggelig kar jeg kom i snakk med på finn.no, han holdt på med dette og skulle selge sitt CI60 panel. Sentral må gjerne resettes ved og kutte strømforsyningen etter du kobler panel. Så nå er CI600 panel bestilt. Dette ble en dyr affere mtp må ha både modbus adapteret og oppgradere fysiske panelet på veggen.
-
Christoffer skrev (2 timer siden):
Hei!
Her er oppsett på USR-TCP modulen
Configfilen som må editeres er flexit_config_2.json. Letteste er å endre det som må endres øverst der og så bruke mqtt explorer til å se hvor det havner. For å skrive til et register er det bare å endre "s" på slutten til "c" i topicen så skrives verdien. Tar fort et minutt før feedback fra aggregatet endrer seg ved feks hastighetsjustering.
Ser du har et litt anderledes web-gui. Såg det kunne endres, jeg har v4300. Jeg kan kjøre direkte fra homeseer nå antagelig når jeg for skrive til ci66. Kjører du CI66 sammen med et annet brukerpanel? Hvilket?
-
Christoffer skrev (På 18.2.2024 den 22.05):
Hei, bruker samme adapter som deg og det har virket stabilt i snar fem år. Har selv laget et python script som gjør om modbus til mqtt av egne grunner. Fikk aldri til å skrive fra homeseer. Kan dele det her i morgen hvis du er interessert. Det kan lese og skrive de data som trengs.
Fantastisk, det setter jeg stor pris på. Får ikke skrive med andre modbus program heller. Får "06 Server Busy" Kan gjerne få dine innstillinger på USR-TCP232-304.
Fikk testet litt mere i kveld. Kobler fra CI60 panel og setter CI66-adapter alene og som master, da kan jeg skrive viftehastighet osv. Litt usikker hvordan det da blir med tanke på heater element som jeg har AV til vanlig.
-
Kan vi diskutere her litt? Får lese viftehastighet osv fra ci66, men får ikke skrive/sette noen parametre.
Noen som har dette oppe og gå? Hvile TCP Server/RS485 adapter bruker dere ? Mitt er veldig kina
USR-TCP232-304
-
hasimonsen skrev (4 minutter siden):
Bruker du relay med home assistant?
Bruker homeseer
-
Parameter 19
- 1
-
Det er lagt inn et parameter hvor du kan velge relestatus etter strømbrudd. Så kan du slå av og på rele med inkluderingsknappen. Nå inkluderer du med tre trykk på knappen
Det er lagt inn dette parameteret.
This parameter determines if the device will return to state prior to the power failure after power is restored.
Available settings:
0 – the device does not save the state prior to the power failure and returns to „off” position
1 – the device restores its state prior to the power failure
Default setting: 1
Parameter size: 1 [byte]zrelay_EU_2_01b3.otz- 1
- 1
-
Nye er 2.1
-
No fikk eg en fw og prøve, men eg tenker det er tryggest med enda en ny boks med nyeste hw
-
Ja no har eg allerede fått ny en gang. Hadde du dirrelyd når rele var av? Espenvp?
-
Noen som har fått til dette z-relay? Første eg fikk gikk ikke og inkludere og det nye eg har fått no er det en dirrelyd i og det slutter og respondere som beskrevet.
- 1
-
Får du til alle rele her hadde det vert supert. Har aldri fått det til. Sendt mail til homeseer men ingen svar.
Mini-guide: Hvordan bruke Modbus (med HomeSeer)
i Guider
Skrevet
Hvor begynner jeg og lese meg opp? Mosquitto MQTT Broker? Hva bruker du?