Innlegg skrevet av Ellef333
-
-
Jarle F skrev (1 time siden):
Fibaro Smartimplant kan kobles slik du beskriver, ettersom signalet er 24V DC.
(Du kan også strømforsyne Fibaro Smartimplant direkte fra elkjelen. Klemme B1(-) kobles til GND(Blå leder) og B2(+) kobles til P(Rød leder))
Klemme B5 kobles til ene klemmen på Output 1 på Smartimplant
Klemme B6 kobles til andre klemmen på Output 1 på Smartimplant
Begrensningen er Smartimplant som har maks strøm 150mA.
Hva er strømmen som går i sløyfen mellom B5 og B6 på elkjelen?
Teknisk dokumentasjon for elkjelen sier at funksjonen av denne termostat tilkoblingen er motsatt.
Har du sjekket at termostat av faktisk er av på elkjelen?
For å styre dette må du ha to eventer.
Ett event for å slå på varmen og ett event for å slå av varmen.
(Forutsetter funksjon på termostat som OFF = varme av og On = varme på.)
Varme PÅ
IF TemperaturStue has a value that is lower than 22
THEN Set Device Fibaro Smartimplant output 1 to ON
Varme AV
IF TemperaturStue has a value that is higher than 24
THEN Set Device Fibaro Smartimplant output 1 to OFF
Forskjell i temperatur(AV/PÅ) (Hysterese) er satt for å unngå hurtig av og på slag av kjelen ved små endringer i temperaturen.
Dette er uansett ivaretatt i elkjelens elektronikk med minimumspause etter at termostaten er slått av (minimums tid fra stopp til start).
For å stoppe varmen etter strømprisen må du i eventene legge til noe som tar hensyn til strømprisen.
Varme PÅ
IF TemperaturStue has a value that is lower than 22
AND IF strømpris has a value that is lower than XX
THEN Set Device Fibaro Smartimplant output 1 to ON
Varme AV
IF TemperaturStue has a value that is higher than 24
OR IF strømpris has a value that is higher than YY
THEN Set Device Fibaro Smartimplant output 1 to OFF
Strømprisen (XX og YY) må du bruke andre elementer til å finne ut av. F.eks. TibberSeer og noen eventer for å avgjøre strømprisen i forhold til høyeste strømpris i dag, høyeste ønskede strømpris, osv. Dersom du har fastpris/pristak er det en enkel øvelse.
Alternativ til Smartimplant er f.eks. Qubino Flush 1D Relay. Kan forsynes med 24V DC og har separat rele for utgang (10A).
Nå er dette generelle betraktninger fra min side.
Orakler på HomeSeer og andre smarthus løsninger vil sikkert komme å gi deg bedre veiledning.
Takk for svar, er til stor hjelp.
Tar i mot alle tips. Er helt i startfasen med å "smartifisere" huset. 😇
Har ikke målt om det går noen spenning over klemmene, ser på det i kveld. Da er i hvert fall tilkoblinger gjort riktig i følge deres erfaringer.
Implant er strømsatt via el-kjele og meldt inn i HS.
Prøver meg på noen eventer for å se hvordan det går 😊
Jeg jobber som elektriker, men er helt fersk i HS og smarthus styring på dette nivået. Bruker tibber og har tibberseer i HS. Skal få lagt inn netatmo værstasjonen min også.
- 1
-
Er helt i start fasen, så har ikke laget noe event ennå.
Lurer veldig på hvordan jeg skal gjøre det, samt om det i det hele tatt går. Tilkobling og hvilke parametere som bør endres.
Syns jeg får lite respons i fra smart implantet på det velse jeg har prøvd. Men er stor mulighet at feilen ligger hos meg og ikke smart implant
Hadde det kanskje vært lettere og bedre å bruke enkel switch 2 i stede. 🤷♂️
-
Moskus skrev (21 timer siden):
Problemet er altså selve eventet?
Har du sett denne:
Hvis det er for generelt, så spør igjen så finner vi ut av det!
Usikker på om problemet er selve eventet Er passe fersk da det gjelder HS😇
Kan smart implantet kobles sånn? Spenning inn på den og el-kjele via utgang 1.
Få den til å switche på utgang 1, fra normal open til normal closed ved satt temperatur. Via temp i bevegelsessensoren, så tilbake igjen da temp synker under gitt verdi.
-
Hei,
Driver å styrer med smart implant.
Er det noen kloke hoder her som kanskje kan hjelpe meg?
Jeg har koblet opp utgang 1 i smart implant til klemme B5 og 6 i el-kjele.
Det jeg trenger hjelp til er når fibaro motion sensoren i stua, når en hvis temperatur eks 22grader så skal den sende beskjed til implant at den går i lukket posisjon på utgang 1.
Da temperaturen synker til ett gitt punkt, skal den åpne slik at el-kjel starter opp igjen.
Og om mulig få den til å stoppe ved dyr strøm via smart implant
Kjører HS3 på en raspberry pi.
Blir fibaro radiatorventiler etter hvert, men i vinter håper jeg denne løsningen kan brukes.
Hvordan få Fibaro Smart implant til å styre Bosch Tronic Heat 3500
i HomeSeer
Skrevet
Ser at jeg har litt andre valg en d du har nevnt. Ellers så er d bare jeg som tenker for tungvint😂 Sender med noen bilder😊