Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Bananfluen

Medlemmer
  • Innlegg

    161
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    2

Innlegg skrevet av Bananfluen

  1. Det fast ankepunkt mot Vera har lenge vært Web UIen med sin litt trege respons og manglende funksjoner. Alternate UI er noe mange har skrytt av, og tilogmed foreslått som erstatter til Veras egen UI.
     
    Etter å ha testet denne litt er jeg imponert! Lekker UI med helt annen responstid og fleksibilitet. [emoji4] Denne har også en egen Plugin Store med egne dedikerte AltUI plugins. I tillegg er denne bedre tilrettelagt for egen kode, med flott testpanel så man kan teste kode uten å risikere nedetid på kontrolleren.  
     
    Noen her inne som bruker dette? 
    Jepp, bruker den for å bygge scener osv. Jeg synes også den er mye bedre, raskere og mye mer effektiv å bruke. Oppdateres veldig hyppig også [emoji106]

    Sent from my SM-G930F using Tapatalk

  2. IDLock har vært støttet en måneds tid nå. Du må riktignok installere appen manuelt via CLI, men basic funksjonalitet fungerer helt strålende.
     
    St1-R
    Basic, altså åpne/ lukke? Kan man kjøre flows ifra om døren åpnes f.eks?

    Sent from my SM-G930F using Tapatalk

  3. Det er mulig å bruke secure, men som nevnt tidligere kommer det litt an på enheten. At det ikke fungerer er nok veldig langt fra sannheten, jeg har hatt minimalt med problemer på de 6 månedene jeg har hatt den, og alle ting som har vært ett problem blir løst fortløpende.

    De har forøvrig også sagt at de legger all ny funksjonalitet på vent for å fokusere på stabilitet fremover nå en stund. mtp at de har vært i drift i 1 år offisielt nå, er jeg ekstremt imponert over hva de har fått til på den tida.

    De informerer også hver 14. dag om hva som har blitt gjort, og hva som er planen fremover. Du kan lese om dette her: https://forum.athom.com/discussion/1430/software-status
     
    Må si jeg har litt lyst til å teste den. Er IDLock støttet?

    Sent from my SM-G930F using Tapatalk

  4. Hmm.. Hvis man ikke kan bruke secure så er jo ikke det helt bra, men har skjønt at det er mye og hurtig utvikling på Homey. Ser unektelig veldig bra ut, men det hjelper jo lite hvis den ikke fungerer.

    Sent from my SM-G930F using Tapatalk

  5. Dere som har Homey, er dere fornøyd?

    Hvordan er respons?

    Er det noen bugs osv?

     

    Vurderer å teste en men vil gjerne høre litt først..

     

    Sent from my SM-G930F using Tapatalk

     

     

  6. Kanskje ikke helt det du spør etter, men en mulig løsning kan være en Qubino Flush 1D, denne kan drives av 12-24 VDC (eller vanlig nettspenning).
    Så da trenger du en strømforsyning fra 40VDC til å drive denne. Det koster ca 135 kr på Elfa: Link
    Takk for tips. Tror faktisk d skal være 24 vdc da det er det som som står stemplet.. selv om jeg måler 40 vdc uten last.

    Sent from my SM-G930F using Tapatalk

  7. Noen som vet om zwave rele med pot.fri kontakt som kan brukes på 40 vdc drivspenning? Skal brukes til garasjeport åpner. Denne har strømforsyning med 40 vdc i koblingshuset.

     

    Sent from my SM-G930F using Tapatalk

     

     

  8. Det virker som det er en del uklarhet i hvordan man bruker countdown appen til f.eks å slå på lys ved hjelp av bevegelsessensor, og etter en viss tid slå det av igjen med mindre det er oppdaget bevegelse på nytt.
    Den innebygde delay funksjonen i Homey fungerer ikke spesielt bra, og derfor er countdown appen mye mer brukt til dette formålet.
    Og derfor tenkte jeg å vise hvordan jeg bruker denne.

    https://apps.athom.com/app/nl.bevlogenheid.countdown

    Gå til Settings - Countdown
    Her kan du opprette egne countdown timere for hvert lys eller hver bevegelses sensor.
    59fa1397b63ec_Skjermbilde2017-11-01kl_19_33_35.png.ef4022c1b1cc8e77546d2b3401e36621.png


    Når disse er på plass drar du countdown ut og bestemmer hvilken timer du vil bruke, og antall sekunder det skal være på.
     
    59fa1442bbe6f_Skjermbilde2017-11-01kl_19_36_36.thumb.png.8915c342c1977ef940d282d536a7653e.png59fa1525cdf50_Skjermbilde2017-11-01kl_19_39_08.png.89adab8b69eb85038f4a884067d9812a.png[/img]

    Denne metoden har jeg testet en stund og den fungerer bestandig, du trenger riktignok 2 flows per lys som skal styres, men det fungerer.
     
    Finnes det "not" i Homey? Hvis f.eks denne timer styringen ikke skal gjelde hvis man har valgt manuell styring

    Sent from my SM-G930F using Tapatalk

  9. I just ordered a unit from Tronika to do some extensive testing.
     
    An article/review will be posted in the near future [emoji6]
     
    Since the unit is now available on the Norwegian marked (Tronika) and is getting more and more popular in the home automation community I will add a designated forum for the unit under the "Systems" category on our site.
     
    I'm actually quite excited to test this unit since it looks quite promising on paper. If it will work in real life scenarios while at the same time maintain the holy grail of 100% WAF is the million dollar question... I will find out in the next couple of days/weeks [emoji41]
    Har du fått testet denne noe? Veldig spent på hvordan denne er.


    Sent from my SM-G930F using Tapatalk

  10. 1 tips. Vera support. De order mest sannsynlig opp i dette. Jeg greide å kødde d til en gang da jeg surret med noe greier jeg ikke burde. Mye av de samme symptomer du beskriver her. De logget seg inn og ordnet opp.

    Sent from my SM-G930F using Tapatalk

  11. Nei, ingen problem å bruke imperihome med Vera. Har det på en padde på veggen for informasjon og noe styring. Hva skal egentlig folket med så flott gui etter? [emoji5] Det er jo kun for programmering. Her finnes også alternativ UI som er mer effektivt å bruke. Min mening er at ting skal gå automatisk, bruker jo ikke mobil eller PC for å styre et smarthus..[emoji2]

    Sent from my SM-G930F using Tapatalk

  12. Hvis det er treghet, så tror jeg kanskje jeg ville sjekket hvor det henger. Er ikke sikkert dette er Vera sin skyld. Litt synd å bytte system, med det arbeidet det innebærer, så viser det seg å være noe annet. Jeg kjører Vera med ganske så mange noder. Lys osv. skrus på omtrent instant. Har du mange batteri drevne? Jeg har opplevd at det kan henge ved at en node ikke kommuniserer ordentlig.

    Har du sjekket ut alternativ UI? Sykt mye bedre en default.

    Sent from my SM-G930F using Tapatalk

  13. 3 hours ago, PerH said:

    Har du i tillegg funksjonen at når du trykker "on" etter at lysene er på - så dimmer lyset opp og ned til du trykker en gang til for å velge setting?

    Hvis jeg er i manuell modus: Trykke og holde inne venstre knapp dimmer opp/ned, så er det bare å slippe bryteren ved ønsket lysstyrke.

  14. 3 hours ago, PerH said:

    Så du switcher mellom forskjellige lyssettinger med dobbel og trippelklikk? 

    Ja og nei :-) Jeg bruker f.eks slik ved inngangsdøra:

    1 klikk venstre knapp: Skru av på lyset (manuelt = kjedelig men hensiktsmessig noen ganger)

    2 klikk venstre knapp: Skru på automatisk lys( trigget av bevegelse / lysintensitet / husmodus osv.)

    2 klikk høyre knapp: Skru av automatisk lys.

    3 klikk høyre knapp: Kjør opp / ned garasjeporten.

     

    3 hours ago, PerH said:

    Hva slags knapp bruker du her?

    https://www.elektroimportoren.no/bryter-innfelt-dobbel-endevender-rs16-6-6-ph-elko/1410229/Product.html?gclid=CjwKCAjw6szOBRAFEiwAwzixBc7P0QEBJHmmFtF9bOu86IjFdWSWb5ST9aFLcZfHcWTOCiHijcTr5BoCH5EQAvD_BwE

    med inpulsfjær 

    og

    https://www.elektroimportoren.no/fibaro-dimmer-2-250w-fgd-212/4512380/Product.html

     

     

     

    3 hours ago, PerH said:

    Jeg har nexa 433 knapper, og prøvde for en stund siden å lage noe som vekslet mellom lyssettinger når jeg trykket ON flere ganger (ikke dimmere, men kombinasjon av lys). Det ble ikke sånn jeg ville ha det siden 433 bryterne ikke oppdateres ved flere ON etter hverandre uten OFF mellom. Fikk det til å funke med PLEG koding, da uten mulighet for å slå av på samme bryter..

     

    Spurte litt på micasa forumet, men det stoppet der.. Tror du dette kan løses med LUA? Jeg vet jo at RFXtrx registrerer flere ON etter hverandre?

    Har dessverre ikke så god greie på 433 knapper .. jeg bruker kun en ringeknapp for aktivering, ellers så har jeg kun temp/hum. sensorer..

    Uansett, nexa ringeknappen kjører scener:

    image.thumb.png.27aad632a7b258a60f11e2882181b75c.png

    og da er det veldig enkelt å bruke dette videre. Vet ikke om det er sånn med knappene dine da.

     

    Vil ihvertfall anbefale kombinasjonen elko dobbelbryter og fibaro dimmer for styring av lys. Bruker dette rundt om i hele huset, og er meget fornøyd med det. Kjører også standard dobbelklikk venstre=autolys på, dobbelkikk høyre=autolys av. Høy waf faktor og det er viktig :-) Så har jeg trippelklikk høyre til andre morsomme ting..

     

  15. Gjorde sånn så funker det fint med 2 dimmere. Da er det bare å kjøre på med resten [emoji16]

    luup.variable_watch("SceneActivationinngang","urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1","LastSceneTime",313)
    luup.variable_watch("SceneActivationgang","urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1","LastSceneTime",210)

    function SceneActivationinngang()

    local lastSceneID= luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1", "LastSceneID",313)
    if (lastSceneID== "25") then
    luup.call_action("urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1","RunScene",{ SceneNum="128" },0)
    elseif (lastSceneID== "14") then
    luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "1"}, 320)
    elseif (lastSceneID== "24") then
    luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "0"}, 320)
    end
    end

    function SceneActivationgang()

    local lastSceneID= luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1", "LastSceneID",210)
    if (lastSceneID== "25") then
    luup.call_action("urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1","RunScene",{ SceneNum="130" },0)
    elseif (lastSceneID== "14") then
    luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "1"}, 162)
    elseif (lastSceneID== "24") then
    luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "0"}, 162)
    end
    end


    Sent from my SM-G930F using Tapatalk

  16. Bruker det til Scene Trigging via fibaro dimmer. Den har dobbelt og trippelklikk for dette. Fant forsåvidt ut av utfordringen her. Skal poste det. Ja, PLEG er bra.. synes bare det er ok å lære seg litt lua også [emoji106]

    Sent from my SM-G930F using Tapatalk

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon