Innlegg skrevet av Andreaz

  1. 27 minutter siden, Dronnen skrev:

    Har noen Popp 4001 røykvarslere selv, som jeg nå har hatt 1 års tid (om ikke lengre) 

    Uansett, så har noen nå begynt å pipe. Noe jeg regner med er lavt batterinivå. 

    Problemet er at i Homeseer står alle fortsatt til 100% batterinivå. 

     

     

     

    Har opplevd det samme selv, men kun på de som har det sorte batteriet som fulgte med. Så byttet til batterier med et navn jeg har sett før :):)

    Så får tiden vise om batteri-status blir oppdatert riktig og de ikke varsler lavt batteri med lyd, selv om HS viser fullt batteri.

    HS viser tomt batteri om jeg tar det ut, og venter på polling. 

  2. Bruker bulksms.com
    Sender e-post til kontoen som går ut som SMS. Fungerer utmerket.
    Bruker også Pushover til mindre viktige varsler, hvis man vil ha et alternativ til SMS.
    Bulksms tar ikke betalt for avsendernavn. Kan også ha ditt eget nummer som avsender.
    300 SMS for Ca 10 euro. Billigere om enn kjøper flere.

    • Like 1
  3. Hei,

    Jeg får ikke denne til å fungere jeg :)

    Har fungert fint tidligere, men etter de siste oppdateringene har jeg ikke fått den til.
    Slettet, restartet, installert på nytt osv.

    windows, HS3 Pro 3.0.0.500, loft 2.7.(81) lastet ned i dag.

     

    1515664098_Skjermbilde2019-03-31kl_17_06_24.thumb.png.516d14171f1101911eaafa97da2443e7.png

    1167881397_Skjermbilde2019-03-31kl_17_13_40.thumb.png.a70b15994872f31afd9693670057c379.png

    88598936_Skjermbilde2019-03-31kl_17_19_00.thumb.png.8f7eb201b65eb48ce65b4f6a3d78baa3.png

     

    Det står at den logger inn, men virker som den henter gammel info. Jeg har 3 låser på den ene lokasjonen, men den henter kun 2.. og HS rapporterer at siste oppdatering er 25/3

     

    En annen ting, jeg har aldri fått noe på graph siden, ei heller nå :) 

     

     

    Noen gode forslag? :) 

     

     

  4. På 9.3.2019 den 7.10, ZoRaC skrev:

    Dette er vel den som verisure bruker, og har vært til salgs en stund?

    Antar trådstarter tenker på de nye som Yale selger under eget navn?

    coop obs bygg har jeg sett selger de. 

    Fant i farten bare hele pakka, men de nye modulene er vel som på bildet, lilla?

    https://coop.no/sortiment/obs-bygg/sikkerhet/elektroniske-laser-og-tilbehor/yale-las-smart-home-955686?variantCode=511272#product-info

     

    Alle som forsøker å få til full integrasjon mot Doorman heier jeg frem ??

  5. Ved første øyekast så det ut som HS skulle slutte med HSTouch.
    Deres egen app er «noen mil» unna å kunne bli vurdert som en erstatning, slik den er nå [emoji3525]

    Problemet her er ikke at oppløsning er feil, men at appen krasjer ved oppstart. Da går det jo ikke å deploye nye design.

    Løsningen her var å rulle tilbake til 3.53, som er den eldste betaen i min TestFlight. Da startet HSTouch.
    På ipad2 ser den ut som før, så ulogisk at den ikke starter med nyeste versjon.
    På iPhone X blir den redusert i størrelse, så her må det nytt design inn.
    Forhåpentligvis starter appen med nyeste versjon installert, når ny oppløsning er valgt. (Helgens prosjekt)

  6. Ok. Da er det flere [emoji846]
    Fikk rullet tilbake til 3.53, som var den eldste hos meg i TestFlight. Den åpnet, men helt feil aspekt ratio. Men kun 8 dager igjen.
    Så kanskje det er relatert til at de har LGT inn støtte for flere skjermer, slik som iPhone X som jeg har.
    Uansett ulogisk at den gamle iPad 2 skulle krasje hele tiden men [emoji2]

  7. Redigert første emne.
    Mailet litt med Popp/Aeotec i dag, og fått bekreftet litt mer info.

    Maks 3 enheter ved automatisk meshing (som de kommer med som default)
    Maks 4 pr. gruppe, om det brukes associations for å varsle andre røykvarslere

    Til slutt ble den beste løsningen ved mange varslere å sette opp et event. Om jeg her har valgt den lange veien ved å legge inn varsling til de andre på den aktuelle røykvarsler, eller om det kanskje holder med å legge det på group-action, gjenstår å teste :)

  8.  

    Har du testet dette med z-wave-sentralen avslått/strømløs? Jeg tror den seriekoblingen er avhengig av at den er oppe, men jeg kan ta feil. [emoji4] 

     

    Hei

    Uten en tilkoblet sentral blir det ingen seriekonbling nei. Popp sin native seriekobling blir en klar ulempe når det passerer 3 røykvarslere. Forsinkelsen i varslingen gjør at det alltid vil være en sensor som varsler, hvis man trykker på test-knappen eller får en feilvarsling. Da går alarmen som en bølge gjennom huset, og er vanskelig å slå av, uten å bryte batteri/strøm.

     

    Så ja, en Z-wave sentral er nærmest påkrevd når det brukes over 3 varslere. Da slås nevnte parametere av for å la sentralen styre varslingen. Så her i huset blir det kjøpt inn UPS nå [emoji846]

    • Thanks 1
  9. Spennende!
     
    Hva er beskrivelsen på disse parametrene?


    Parameter 5: Status of automated meshing of smoke alarms
    This smoke detector can automatically inform other smoke detectors of same type about smoke alarms. They will then also turn on the siren. This function is a requirement of wireless networked smoke detectors
    Size: 1 Byte, Default Value: 01
    Setting Description
    00 inactive
    01 active (default)

    Parameter 6: Status of automated meshing of battery alarms
    This smoke detector can automatically inform other smoke detectors of same type about battery alarms. They will then also turn on the siren. This function is a requirement of wireless networked smoke detectors.
    Size: 1 Byte, Default Value: 01


    Sent from my iPhone using Tapatalk
    • Like 1
  10.  Hei,

     tenkte jeg skulle dele litt erfaring med Popp smoke 4001 røykvarslere. (Antar det også gjelder for modellen med 10 års batteri.)

      

     Grunnen til at valget ble Popp fremfor Fibaro sine, er manglende mulighet til å bruke Fibaro sin røykvarsler som alarmhorn fra et event. 

      

     En ofte gjentagende ting om Popp sine røykvarslere som går igjen, er dette med maks 3 sensorer. Denne begrensningen er der i de tilfellene de brukes uten z-wave. Da fungerer de "ut av boksen" ved at de varsler andre Popp røykvarslere innenfor rekkevidde. Men da går man vel heller for en 3-pakk på Coop til en mye lavere pris :)

     Det som må gjøres er å sette parameter 5 og 6 til 0 på alle røykvarslerene.  (Default står de på 1)

     Ellers vil alle varsle alle i en bølge av alarmer, som vanskelig lar seg slå av, uten å ta ut batteriene. Har lest dette på flere forum, og det er synd hvis disse får negativ omtale pga dette.

     Testet selv hjemme, nå som jeg har fått inn de resterende, og er oppe i 8 røykvarslere. Holdt knappen inne på en, for å vise resten hjemme funksjonen med at lyset blinker osv, men da dro det i gang i alle rom :)

     

    En annen løsning er å ha 4 sensorer på samme association. Det står i manualen at det er maksimalt 4 pr gruppe. Også her blir det en begrensning som gjør de litt uaktuelle, men løsningen er et event på hver røykvarsler som slår på sirene på noen eller alle andre røykvarslere. 

      

     4001 modellen kan nemlig brukes som en sirene, siden det kommer en egen av/på linje i Homeseer. Denne kan trykkes på manuelt, eller legges inn i events osv.

     

    1534168296_Skjermbilde2019-03-03kl_17_20_10.thumb.png.eec1f71cecea4e01d895d06d550720bf.png

     

    Videre har jeg laget et event, som både sender en emergency Pushover melding til våre telefoner, skrur på alt lys i huset samt skifter til siden med oversikt over røykvarslere på HSTouch.
    Her er det rom for enda flere ting, og kun fantasien som setter begrensninger. Neste punkt på lista er også å sende SMS til utvalgte nummer.

     

    roykvarsler-event.jpg.75476908ab6c27233f6c358cde008cff.jpg

    (her vil det komme "kjør opp solskjerming" når de også blir lagt inn i HomeSeer :) )

     

    Og slik ser denne skjermen ut:

     

    popp-skjermbilde.gif.921a0835d49e9d9aff0331807e4441f6.gif

     

    Power-knappen blir gul hvis alarmen av en eller annen grunn blir slått på av et event, andre enheter som sender tamper osv (selv om jeg tror jeg har klart å slå det av rundt om kring) og det grønne ikonet blir omgjort til en rød brannklokke. 

     

     

     

    • Like 2
  11. 3 minutter siden, bjornepappa skrev:

     

     

    Ved montasje i ei elko-ramme er det jo fort gjort at det blir nettopp det... 

     

    Antar dette faller inn under samme bestemmelse om at å selge el-materiell krever info om at det ikke er lov å montere selv.
    Kanskje Elko sine produkter er Nemko godkjent som en hel enhet, så at å bytte lokket vil endre forutsetningene for godkjennelsen.

     

    Disse rammene trenger ikke å monteres som en fast elektronisk installasjon. Sensoren kan monteres alene i en boks, med ekstern lavvolt strømforsyning. Det er lov :)

     

  12. Hei, tenkte å ha den i ei dobbelramme fra Elko ved inngangsdøra, sammen med en bryter.
    Men det finnes kanskje andre alternativer til sensor med direkte strøm?
    Har i dag en. Nexa 433 løsning på batterier, men de er ikke kompatible med Elko sine rammer, og ønsker å få den over på Z-wave

  13. Hei
    Har ikke ditt system, men generelt er 433 en rimelig løsning for å få oversikt over temperatur og luftfuktighet. Også en billig løsning for rene av/på funksjoner. Feks så har vi her brukt det til juletrelys og 7-armet i vinduene. Liker ikke at slikt står på om natten.
    Pros: billig og lang batteritid på sensorer.
    Cons: En-veis og ingen effektmåling.


    Sent from my iPhone using Tapatalk

  14. Takk for tips om den to-polet switchen. Tror jeg da endelig kan fjerne knappen til utelys som alle kommer borti i gangen 12_slight_smile.png

     

    I garasjen har jeg eget skap og kurs til utelys, så tenkte å sette in EuFIX som Intin selger.

    Kan jeg da klare meg med en stk Double switch da, så lenge det er to-polet brudd foran?

     

  15. Hei,
    Skal få installert Z-wave brytere på utelys og lys i garasjen.
    Utelys er sparepærer og LED E27 pærer etter hvert som sparepærene slukker :)
    Taklys garasje er LED rør fra Biltema.
     
    Hvilken switch/relé anbefales det å velge?
    Leser om noen som brennes/låses fast pga LED lys?
     

  16. Hei,

    Etter inntog av smarte strømmålere, ser vi til våre store overraskelse at forbruket er størst om natten! 
    Eneste enhet som potensielt kan dra såpass mye er vår vann-vann varmepumpe, med 7 kW el-ellement.

    Har bestilt ettersyn av den, men vil samtidig få logget hva det koster oss å ha den i drift.

     

    Noen som har erfaring med Qubino sin smart-meter? Tenkte å be elektriker om pris på installasjon av en slik.

    https://www.eldirekte.no/qubino-smart-meter-energimaler-3-fas/cat-p/c/p10641707

     

    Det er en forutsetning at jeg kan få logget time for time forbruket i HS. Kjøper gjerne en ekstra plugin, om det kreves. Her tapes det penger daglig :( 

    Takk for tips. Andre strømmålere kan også foreslås. Har tidligere forsøkt meg på Aeotec med klemmer, men fikk det aldri til å fungere, så tør ikke brenne av 1300++ en gang til. 

  17. Litt vesentlig info kanskje, men jeg kjører z-wave gjennom en rasp.pi :)
    Gikk inn og endret fra ttyACM0 til ttyACM1. Fikk opp at jeg har 27 noder, men det er nok langt fra hva som er reelt.
    Flere dimmere er nå ikke tilgjengelige... noen forslag, bortsett fra å ekskludere/inkludere de? Har litt events etc. som er kjedelig å lage på nytt...

     

    2029432935_Skjermbilde2019-01-31kl_19_51_40.thumb.png.30d78c1b56a6d75ba6c737308383d916.png

×
×