Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

deve87

Medlemmer
  • Innlegg

    134
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    6

Innlegg skrevet av deve87

  1. Har også prøvd å logge temp. virkning. Har ikke roterende varmeveksler, men kryssveksel og ettervarmer har jeg montert en Fibaro switch. Den er kun på når ventilasjon går for fult og det er kaldere enn 0gr ute. Så har ikke samme problemet der med 'set punkt'

     

    Jeg har temp sensorer på alle 4 punkter. Hvor jeg bruker denne formelen:

    1/2 * Tilluft Ut + Avtrekk Inn - Tilluft Inn(utetemp) - Avtrekk Ut / Avtrekk Inn - Tilluft Inn(utetemp) *100

     

    Det gir meg en virkningsgrad/temp virkningsgrad på 55% når anlegget kjører Normalt.

     

    Mitt står også på kaldt loft og syns temperatur inn til aggregat kunne vært høyere. Den suger fra Bad, WC og vaskerom. Allikevel måler jeg vanligvis 18.5 - 19.5gr ved varmeveksler. Noe som gir et tap på 3 - 4gr på veien.

     

    Hva slag temperatur får du inn til din varmeveksler? Og har du målt temp i selve Tilluft ventilene?

     

     

    Screenshot_20190305-210954.png

  2. Ja absolutt! Vil påstå å si det fungerer ganske bra. Nå har jeg bare 1 Elko dimmer. Vet ikke hvordan respons blir med 10 dimmere som får hver sin scene verdi. Men med Hue og Ikea LED pærene går 4stk på med en gang samtidig ved en scene.

     

    Ved å laget det enkle scriptet her

    commandArray = {}
    if (tonumber(otherdevices_svalues['Taklampe gang 2.etg'])) > 97 then
        commandArray['Taklampe gang 2.etg'] = 'Set Level: 97'
    end
    return commandArray

    Forsvant det problemet jeg snakket om. Grunnen til at den leser 'hvis verdi er høyere enn 97' er fordi jeg fant en ny bug. Når du dro slider helt opp til 100%. Så skjedde det ingenting med lyset. Men dro den opp til 97% så kom lyset på fult. 

     

    Hvis jeg gjør samme på dimmer nå. Altså går fra eks 5% til 100%, oppdatere også Domoticz dimmeslider helt opp å merker dimmer som 'On'

     

    Ved flere dimmere. Må jo bare scriptet forsette med det samme.

  3. Det som virker med dimmer er:

    - Status når du vrir på dimmehjul

    - Status om den er AV/PÅ

    - Full kontroll fra Domoticz (veldig responsive)

     

    Noen bugs:

    Vrir du dimmer fra eks 30% og så mot fult. Vil ikke Domoticz si at den er 100% men bare On. Dimmeslider i Domoticz står forsatt som 30% men status skiftes fra 30,% til On.

     

    Det er 100% status som surrer litt. Vrir du dimmer nesten til 100% Viser Domoticz status eks 97% 

     

    Det var problemer andre veien også. Når du vrir dimmer helt ned til 1% rapporterer dimmer 00. Noe Domoticz trur er AV. Så status ble Off selv om dimmer var 1%.

     

    Opprettet bare en issues på GitHub, og pipiche38 hjalp med det bare etter noen minutter slik at status viser 1%. Så han fikser nok det siste problemet også.

     

    De er hvertfall ganske ivrig i å få Elko termostat 100% integrert.

    Har fått til setpoint og temperatur. Rapportere hvert 10min foreløpig. Og selvfølgelig momentant styring av setpoint fra Domoticz

     

    Du må ha Domoticz beta og pre-4.1 versjon av plugin for at det skal fungere foreløpig.

  4. Termostaten har jeg fått hjelp med fra han som laget plugin.

    Var veldig behjelpelig med å få den til å fungere. Postet innlegget i https://www.domoticz.com/forum/viewforum.php?f=68 og merker topic med Zigate. Etter bare noen minutter, er han på saken. Så nå har jeg en temperatur fra termostaten og en setpoint ?

     

    Dimmer begynte å rapportere status etter en beta plugin som var laget. Funker veldig greit og det er veldig enkelt å legge til enheter. Respons er konstant.

     

    Installer plugin etter beskrivelse, er det bare å sette ZiGate i 'join' modus. Sette enhetene du vil ha inn i joinmodus. Og hvis det er støttet, kommer det opp ny device i devicelist.

     

    Jeg satte ZiGate USB rett inn i Rasp. Pi'n ja (noe stor). Får den som en Wi-Fi versjon også.

     

    Det ser ut som at de fleste xiaomi enheten er testet. Selv har jeg noen Philips Hue E27 pærer med og uten farge inn uten problemer.

     

    Trur det eneste stedet er å kjøpe fra selve zigate.fr siden. Pakken kom etter 3 uke rett i postkassen og ingen importavgift

  5. Fikk skaffer meg en Zigate USB.

    Den har en enkel plugin mot Domoticz, som jeg syns fungerer bra. Har allerede lagt til Philips Hue lyspærer.

    Prøvde tidligere i dag å legge til Elko sin Zigbee 230V dimmer. Noe som også fungerer.

     

    Problemet kommer til termostaten.

    Den har satt seg fast på 'Trying to create Domoticz device (s)'

    Virker som den looper.. Så det ender med en restarte av Domoticz for at den skal stoppe. Noe som har erfaring ang dette? 

     

     

    Screenshot_20190213-094952.png

  6. Da er det ikke rart det blir tull ?

     

    Har allerede bestilt enn RS232 - TTL som jeg tenkte å bruke på en ESP8266, men da får jeg heller bruke den på TTL - LAN adapteren  ?

  7. Glemte å gi litt info ang LAN adapter ?

    Den har ikke en DB9 plugg og Rotel har en RJ45.

     

    https://m.aliexpress.com/item/32338721635.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32338721635&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=4311amp-fPhGgwafm95UsWb6THBFWQ1546434232787

     

    Men fikk lagt opp en kabel til en stasjonær PC med en COM port. Hvor jeg får lest og skrive til Rotel receiver. Laste ned et software som delere porten over LAN. 

     

    Da gikk det med fjernstyring via en annen PC (Hercules software).

     

    Rart det ikke går med selve RS232 - LAN adapter.

  8. Prøver å fjernstyre min eldre Rotel-RSP1068 receiver fra en RS232 port bakpå. Med vanlig USB - serial kabel får jeg kontakt hvor receiver sender status som volum status hvem kanal den er på, moduser osv. Kan også sende HEX kode til den utifra RS232 manual. Noe som også da fungerer.

     

    Fikk tak på en LAN modul, hvor alt tilsynelatende er satt riktig (trur jeg), men data fra receiver blir uleselig. Den sender en haug med HEX når jeg gjør en endring på receiver. Men HEX blir bare masse uleselig tull. Heller ikke sende HEX går. I loggen for enheten, står det at den mottar data når jeg sender.

     

    Første bilde viser kommunikasjon fra USB - serial kabel som fungerer. Her har jeg gjort fått receiver til å sende flere statuser. Men data blir hverfall leselig.

    Videre på bilder, ser en hva jeg får ved LAN adapter.

     

     

     

    RS232-serial.jpg

    RS232-TCP.jpg

    RS232-http.jpg

  9. På 22.12.2018 den 20.57, daniel.h.iversen skrev:

    Ser den bruker samme python bibliotek som Home Assistant, så det bør vel fungere

    Det var litt i forbindelse med at det står "Work in progress" på GitHub og et ubesvart innlegg i Domoticz forum hvor han etterspør noe problemer med sin egen plugin (noe mnd gammelt nå) satse på han har funnet ut av det

    ?

  10. På 25.12.2018 den 9.16, Actibus skrev:

    Man kan jo kjøre HomeSeer på et eget nettverk uten tilgang til internett, men da forsatt lokal styring med egen pad eller bytte wifi på telefon. 

    Z-wave og zigbee er ikke avhengig av nett. 

    Tror også Domoticz fungerer fint uten internett @deve87

    Jepp. Det fungerer uten nett ja

  11. Fant det ut (med hjelp)

    Stringen måtte konverteres til tall for at det skulle fungere

     

    if (tonumber(otherdevices_svalues['Kjøkken del 1'])) ~= 40 and (otherdevices ['Stue bryter PÅ'] == 'On' or otherdevices ['Relax - bryter'] == 'On') then
        commandArray['Kjøkken del 1'] = 'Set Level: 40'
    end

     

    • Like 2
  12. Skal lage en hendelse hvor lyset blir satt til 40%  Er lyset allerede 40% skal det ikke skje noe. Dette fordi det skal minske trafikken i Z-Wave nettverket noe fordi den sender til 25 dimmere samtidig. Noe som ikke alltid er nødvendig.

     

    Men scriptet fungerer ikke ordenlig. Den skal ikke trigge hvis lyset allerede er 40% med ~= (ikke er like) og den trigger fordet! Men den trigger ikke hvis jeg putter inn == (er lik) bare da en annen verdi enn 40 (eks == 50)

     

    if (otherdevices_svalues['Kjøkken del 1'] ~= 40) and (otherdevices ['Stue bryter PÅ'] == 'On' or otherdevices ['Relax - bryter'] == 'On') then
        commandArray['Kjøkken del 1'] = 'Set Level: 40'
    end

    Har brukt ~= med andre ting. Bare ta Off og On aldri med tall

     

    Hjelp :=)

  13. Det fungerer hvis jeg fjerner 

    otherdevices['Taklampe gang 2.etg (1)'] == 'On'

    Slik at det blir

    if (s % 1 == 0) and otherdevices["Bevegelse gang 2.etg"]=='Off' then

    men da teller variabel til det uendelige hvis det ikke er bevegelse. Gjør jo ingenting, men tenkte og ikke la den telle til evig så lenge lyset er AV..

  14. Hei. Har laget et script for en bevegelses sensor som Domoticz skal styre tiden på i LUA via en økende variabel teller. Det fungerer slik det skal, men et lite problem er det.

     

    Når jeg beveger meg foran sensor, kommer lyset på fult! Da skal variabel begynne å telle (legge til +1 hvert sekund), men den starter ikke telleren!

    Hvis jeg manuelt går inn i Domoticz å slår av lys fra PÅ til AV også PÅ igjen. Så begynner den å telle og den setter verdien tilbake til 0 igjen hvis sensor oppdager ny bevegelse og der igjen teller opp på nytt helt til den kommer til +60 i verdi. Da går den tilbake til 0 igjen og telleren stopper og setter lyset AV igjen. Slik den skal

     

    commandArray = {}
    local s = os.date('%S')
    
    if      (s % 1 == 0) and otherdevices ['Taklampe gang 2.etg (1)'] == 'On' and otherdevices["Bevegelse gang 2.etg"]=='Off' then
            commandArray['Variable:Taklampe gang 2.etg']= tostring(uservariables["Taklampe gang 2.etg"] +1)
    		--tellevariabel som legger til +1 hvert sekund
    end
    
    if	otherdevices["Bevegelse gang 2.etg"]=='On' and otherdevices ['Taklampe gang 2.etg (1)'] == 'Off' then
            commandArray['Taklampe gang 2.etg (2)'] = 'Set Level: 100'
            commandArray['Taklampe gang 2.etg (1)'] = 'Set Level: 100'
    		--setter lyset på fult så lenge lyset i rommet allerede var av
    end
    
    if	otherdevices ['Bevegelse gang 2.etg'] == 'On' then
            commandArray['Variable:Taklampe gang 2.etg'] = tostring(0)
    		--setter variabel tilbake til 0 hvis det oppdages ny bevegelse
    end
    
    if	uservariables["Taklampe gang 2.etg"] > 60 and otherdevices["Bevegelse gang 2.etg"]=='Off' then
            commandArray['Taklampe gang 2.etg (2)'] = 'Set Level: 33'
            commandArray['Taklampe gang 2.etg (1)'] = 'Off'
            commandArray['Variable:Taklampe gang 2.etg'] = tostring(0)
    		--siste hendelse som setter lyset svakt på (AV) etter at 60sekunder har gått uten at det har blitt oppdaget ny bevegelse og setter teller til 0
    end        
    return commandArray

     

  15. Jepp. Trudde ikke det skulle ty til problemer. Jeg får ikke Domoticz (OpenZwave) til å motta informasjon fra gruppe 2. Så løsningen for min del er polling av enhet hvert 60 sekund. Merker ingen forskjell i nettverket, men får da reléstatus og setpoint relativt kjapt tilbake. Nok til at jeg kan kjøre en kWh teller utifra statusen til relé. Så får la det gå inntil noe smarte hoder får det til ?

  16. Det har blitt forandret.

    ZDDX fra Z-Way

     Gruppe 1 = Lifeline

    Gruppe 2 = On/Off

    Gruppe 3 = Temp intern

    Gruppe 4 = Temp ekstern

    Gruppe 5 = Temp gulv

    </commandClasses>
    <assocGroups>
    <assocGroup number="1" maxNodes="2">
    <description>
    <lang xml:lang="en">Group 1</lang>
    </description>
    </assocGroup>
    <assocGroup number="2" maxNodes="2">
    <description>
    <lang xml:lang="en">Group 2</lang>
    </description>
    </assocGroup>
    <assocGroup number="3" maxNodes="2">
    <description>
    <lang xml:lang="en">Group 3</lang>
    </description>
    </assocGroup>
    <assocGroup number="4" maxNodes="2">
    <description>
    <lang xml:lang="en">Group 4</lang>
    </description>
    </assocGroup>
    <assocGroup number="5" maxNodes="2">
    <description>
    <lang xml:lang="en">Group 5</lang>
    </description>
    </assocGroup>
    </assocGroups>
    </ZWaveDevice>

    Her kan en se at termostaten (ID47)

    Sender multilevel sensor report fra de andre gruppene.

    Basic Report (FF) kommer når rele blir send (fra termostat) som på. Mens Basic Report (00) er rele av. Den sender det via gruppe 2 og ikke via gruppe 1 (I zniffer loggen blir 47 gr0 eller ingen og gr 1 gr 2 osv) Den sender thermostat set point, men ikke relestatus via gr 1.. Den sender gr 2 fordi jeg har linket den opp mot kontroller.

     

    Men nå aner jeg veldig lite om dette ? Har aldri vært borte i at jeg må bruke Z-way på feilsøking/analyser. Bruker i utgangspunket Domoticz, men har Razberry z-wave kort.

     

     

     

    Z-therm zniffer 2.jpg

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.