Miraculix Skrevet 21. mars 2024 Skrevet 21. mars 2024 Hei, jeg er helt fersk pÄ Homey. Har per i dag Heatit z-water pÄ 12 aktuatorer og z-temp2 som termostater. Dette fungerte veldig enkelt i Futehome, der jeg bare la inn releet som og termostat i samme rom sÄ fungerte det nesten rett ut av boksen. Jeg tenkte Ä lÊre meg litt mer hjemmeautomasjon og har derfor akkurat kjÞpt en Homey Pro. Jeg har satt opp det meste annet av lys osv i Homey. Men Heatit produktene sliter jeg veldig med. Er det noen som kunne forbarmet seg over meg og forklart meg litt grundig hvordan jeg legger inn dette? Eventuelt hva jeg trenger Ä sette meg mer inn i for Ä fÄ det til. Takknemmelig for all hjelp. Siter
storeulv Skrevet 22. mars 2024 Skrevet 22. mars 2024 Miraculix skrev (12 timer siden): Hei, jeg er helt fersk pĂ„ Homey. Har per i dag Heatit z-water pĂ„ 12 aktuatorer og z-temp2 som termostater. Dette fungerte veldig enkelt i Futehome, der jeg bare la inn releet som og termostat i samme rom sĂ„ fungerte det nesten rett ut av boksen. Jeg tenkte Ă„ lĂŠre meg litt mer hjemmeautomasjon og har derfor akkurat kjĂžpt en Homey Pro. Jeg har satt opp det meste annet av lys osv i Homey. Men Heatit produktene sliter jeg veldig med. Er det noen som kunne forbarmet seg over meg og forklart meg litt grundig hvordan jeg legger inn dette? Eventuelt hva jeg trenger Ă„ sette meg mer inn i for Ă„ fĂ„ det til. Takknemmelig for all hjelp. Bare for Ă„ sjekke; du har installert Heatit-appen pĂ„ Homey Pro? Jeg kan ikke noe mer om det enn akkurat det, sĂ„ jeg kan ikke fĂžlge opp med ytterligere tips med mindre det da blir snakk om Ă„ opprette en flow pĂ„ generell basis đ Siter
Miraculix Skrevet 24. mars 2024 Forfatter Skrevet 24. mars 2024 HEi, takk for svar. Ja jeg har installert Heatit Appen men jeg det hjelper meg ikke stort sÄ vidt jeg kan se. Er det noen som kan peke meg litt videre her? Om ikke dette gÄr pÄ en fornuftig mÄte mÄ jeg bare returnere Homey og fortsette med Futurehome. Siter
erik-romson Skrevet 25. mars 2024 Skrevet 25. mars 2024 (endret) Hei, satt med dette igÄr og jeg tror jeg fikk det til. er helt ny sÄ ta dette med reservasjoner.  oppsett homey, zwater2, z-temp2, Actuator for Z-Water2 230VAC  koblet alle til homey  nÄr man koblet opp zwater2 fikk man opp 9 relays. En per "slot". Til de du har koblet en aktuator, gÄ inn device information (for relay) og finn "node id"  gÄ etterpÄ til termostaten til "Z-Wave Associations" og skriv inn "node id" i "group3". sen skal det virke. Har gjort for meg nÄ 1 dag i hvert fall.  Bilder fra webui bilde 1: relay bilde2: zwater med relay i oversikt bilde 3: termostat      Endret 25. mars 2024 av erik-romson Siter
BOK Skrevet 5. november 2024 Skrevet 5. november 2024 Jeg har z-water2 og den er lagt til i Homey Pro med alle 9 reléne. Jeg Þnsker Ä assosiere termostatene direkte i tillegg til Ä styre via Homey, for Homyen kan jo ta kvelden plutselig. Men, jeg ser du finner "Node ID" pÄ reléet, men den informasjonen du har under "Z-wave Associations" har ikke jeg under "Settings" pÄ reléet - hvor fant du den informasjonen ? Siter
BOK Skrevet 5. november 2024 Skrevet 5. november 2024 (endret) Her kan jeg svare pĂ„ mitt eget spĂžrsmĂ„l đ  Jeg fant alle data og variabler en z-wave enhet har via developer.athom.com. den var nyttig...  Men, jeg fĂ„r fortsatt ikke direkte assosiasjon mellom termostat og rele til Ă„ fungere. NĂ„r jeg skrur av homeyen skjer del null og nix...đ Endret 5. november 2024 av BOK Siter
BOK Skrevet 6. november 2024 Skrevet 6. november 2024 Da fikk jeg alt til Ă„ fungere, men jeg har satt direkte assosiasjon i Gruppe 2... Siter
OlavT Skrevet 6. november 2024 Skrevet 6. november 2024 15 hours ago, BOK said: Da fikk jeg alt til Ä fungere, men jeg har satt direkte assosiasjon i Gruppe 2...  Det kommer jo helt an pÄ hvilken type termostat du benyttter. For HeatIt TRM3 er det gruppe 2.  Siter
BOK Skrevet 8. november 2024 Skrevet 8. november 2024 (endret) On 06/11/2024 at 23:27, OlavT said:  Det kommer jo helt an pÄ hvilken type termostat du benyttter. For HeatIt TRM3 er det gruppe 2.  Ja...nÄ som jeg har knota med dette, sÄ virker det som om det er forskjell mellom termostatmodell...fra samme leverandÞr. Er mine observasjoner korrekte, sÄ syns jeg det er forunderlig...og da blir det forvirrende for 'vanlige' folk... Endret 8. november 2024 av BOK Siter
OlavT Skrevet 8. november 2024 Skrevet 8. november 2024 3 hours ago, BOK said: Ja...nÄ som jeg har knota med dette, sÄ virker det som om det er forskjell mellom termostatmodell...fra samme leverandÞr. Er mine observasjoner korrekte, sÄ syns jeg det er forunderlig...og da blir det forvirrende for 'vanlige' folk... Ja, det kan vÊre forskjeller. Fordelen er at Z-Wave standarden inneholde funksjonalitet for Ä beskrive hvordan et device er strukturert. Det er opp til kontrolleren Ä vise dette frem pÄ en oversiktlig mÄte. Homey ser ikke ut til Ä gjÞre dette. Siter
BOK Skrevet 17. november 2024 Skrevet 17. november 2024 (endret) Er det noen som kan bekrefte/avkrefte om flow-indikatorene viser at det gÄr varme i kretsen eller ikke? Jeg blir ikke klok pÄ de der altsÄ...  NÄr den rÞde ringen i glasset er presset ned = flow NÄr den rÞde ringen i glasset er helt oppe = ikke flow   Endret 17. november 2024 av BOK Siter
kristianml Skrevet 17. november 2024 Skrevet 17. november 2024 BOK skrev (4 timer siden): Er det noen som kan bekrefte/avkrefte om flow-indikatorene viser at det gÄr varme i kretsen eller ikke? Jeg blir ikke klok pÄ de der altsÄ...  NÄr den rÞde ringen i glasset er presset ned = flow NÄr den rÞde ringen i glasset er helt oppe = ikke flow    Ja, sÄ i 1 og 2 er det bra flow, ikke tre og fire, trolig pga at aktuator er stengt sÄ klart. Siter
BOK Skrevet 17. november 2024 Skrevet 17. november 2024 18 minutes ago, kristianml said:  Ja, sĂ„ i 1 og 2 er det bra flow, ikke tre og fire, trolig pga at aktuator er stengt sĂ„ klart. Tror nok det er slik. Ă kartlegge dette var en seig prosess. Har et anlegg med Danfoss som ikke fungerte og ingen dokumentasjon. Finne hvilket rom hver slĂžyfe gĂ„r til tar tid. Bytta det gamle danfoss med z-water2 og z-temp3 termostater.  Oppdaga ogsĂ„ nĂ„ at aktuatorene ikke var skikkelig skrudd til og dermed fungerte ikke styringen pĂ„ de to som har full flow pĂ„ bildet... đ Siter
kristianml Skrevet 18. november 2024 Skrevet 18. november 2024 BOK skrev (12 timer siden): Tror nok det er slik. Ă kartlegge dette var en seig prosess. Har et anlegg med Danfoss som ikke fungerte og ingen dokumentasjon. Finne hvilket rom hver slĂžyfe gĂ„r til tar tid. Bytta det gamle danfoss med z-water2 og z-temp3 termostater.  Oppdaga ogsĂ„ nĂ„ at aktuatorene ikke var skikkelig skrudd til og dermed fungerte ikke styringen pĂ„ de to som har full flow pĂ„ bildet... đ Ja de mĂ„ vĂŠre skikkelig skrudd til for Ă„ klare Ă„ stoppe flow, sĂ„ da skjĂžnner jeg at det var vanskelig Ă„ fĂ„ oversikt over dette đ  Siter
BOK Skrevet 19. november 2024 Skrevet 19. november 2024 Her er bilde fÞr og etter fiks av varme  FÞr: Danfoss som ikke fungerte  Etter: z-water2 m/24v strÞmforsyning.  NÄ kontrollerer homey pro dette, samt z-temp3 termostater.  Ps! Z-water2 er i et stÄlskap, mÄ kjÞpe antenne for Ä nÄ fram nÄr lokket er pÄ.  Takk for svar pÄ spÞrsmÄlene til dette prosjektet.  Siter
CTM Skrevet 2. desember 2024 Skrevet 2. desember 2024 Hei, jeg har kanskje et litt rart spÞrsmÄl som minner om det over. Har et vannbÄren varmesystem fra 80-tallet. Det er ingen termostat utenfor selve sentralfyren, sÄ litt tungvidt. Har satt pÄ Danfosstermostater pÄ selve radiatorene (z wave) og dette fungerer utmerket. Termostatene er koblet direkte til Homey og jeg kan ogsÄ regulere temp med stemmestyring mot Google nest.  SÄ er det dette med gulvvarme da. Hver kurs hos meg har en egen kran og de ligger gjemt over hele huset. Har gulvvarme i 6 ulike gulv. Finnes det z-wave eller tilsvarende i akturatorer som kan kobles der jeg har kranene mine (erstatter disse) og som kobles direkte til Homey Pro (slik det radiatorene mine gjÞr) I tillegg Þnsker jeg Ä slippe mye styr med elektrikkere m.m. sÄ jeg Þnsker at de skal kunne drives med batteri (som radiatorakturatorene mine gjÞr). Jeg legger heller inn gulvfÞlere i hvert som tilsier at nÄr gulvet har hÞy nok temperatur, skal vanntilfÞrselen stenges. (igjen som radiatorene mine) SkjÞnner ikke hva en skal med z-water kontrollere nÄr en kan koble akturatorene rett til Homey pro. Noen som kan gi meg en anbefaling? Siter
BOK Skrevet 2. desember 2024 Skrevet 2. desember 2024 (endret) Jeg kjenner ikke disse radiatormodulene, men de fungerer antagelig pÄ samme mÄte som aktuatorene til vannbÄren varme som jeg har. Rent praktisk kutter det ned til hvordan de monteres pÄ rÞrene? Aktuatorene er bare ventiler som Äpner/lukker seg, og alle er pÄ rekke og rad pÄ en stamme/blokk. Har du bilde av en slik som stÄr der i dag hos deg? Her er det mulig du mÄ ha en rÞrlegger, det er jo vann under trykk, selv om skadeomfanget vil begrenses til mengden vann i rÞr og tank...men vannskade er vannskade uansett.  Mine aktuatorer er kun ventilen, dem har ingen annen elektronikk ala z-wave eller annen kommunikasjon. De drives av 24v strÞmforsyning. Z-water2 tilfÞrer dermed muligheten for styringsprotokoll og releer for strÞm til aktuatorene.  Jeg har z-wave termostater (heatit term3) som er programmert slik at de kommuniserer direkte med z-water2 slik at huset kan leve sitt eget liv dersom homeyen (eller annen styring) tar kvelden. NÄ skal det sies at termostatene mÄ kobles til homeyen (eller den styringen du har) for Ä kunne programmeres. De kan altsÄ ikke programmeres med knappene. Der fins vel termostater som i sin helhet kan programmeres via knapper/display, men de har jeg ikke satt mine ben i enda.  Jeg kan selvsagt overstyre termostatene i homeyappen...kjekt Ä ha en flow som kjÞrer alle termostatene i "bortreist" modus, og motsatt nÄr man kommer hjem. Endret 2. desember 2024 av BOK Siter
CTM Skrevet 3. desember 2024 Skrevet 3. desember 2024 Takk for raskt svar. Jeg ser argumentet ditt med Ä vÊre safe dersom Homey detter ned. Akturatorene pÄ radiatorene vil jeg fortsatt kunne kjÞre manuelt, men kanskje ikke de som ligger pÄ gulvvarmen. Jeg ser jo pÄ ditt bilde at du har lagt inn samme akturatorer som jeg har lagt pÄ mine radiatorer, men hjemme hos meg har jeg ikke noe "skap" med alle kursene. Kursene er koblet til hovedrÞrene som en gren og har en manuell kuleventil (se bilde). Disse er spredd rundt i huset (gjemt i skap etc). Det er disse kuleventilene jeg vil bytte ut med Äpne/lukke akturat som helst snakker z-wave og kan styres direkte i Homey (slik som danfoss akturatene til radiatorene). Og gÄr de pÄ batteri som de nevnte Danfossene, sÄ slipper jeg masse styr med elektrikere osv. Finnes det slike mon tro?  Pr i dag sÄ blir gulvvarmen min (om de stÄr pÄ) like varme som radiatorene, dersom jeg ikke hadde Danfoss akturatene og det er dÄrlig Þkonomi.... Siter
BOK Skrevet 3. desember 2024 Skrevet 3. desember 2024 Heia,  jeg gjorde bare et lite sÞk pÄ google (sÞkeord: "aktuator til Ä Äpne og stenge ventil z-wave") og fant litt av hvert - men om det er veien Ä gÄ vet jeg ikke. Kan jo se litt Reodor Felgen ut, men kan jo fungere.  Link til et par jeg fant som kan gi deg idéer: https://www.eldirekte.no/heatit-lekkasjestopper-z-wave/cat-p/c/p1500019880?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIkf_X9cCMigMVhxCiAx0jaCJIEAQYAiABEgLAQ_D_BwE  https://www.avxperten.no/zigbee/nous-l3-wifi-smart-home-ventil-zigbee-tuya.asp?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIkf_X9cCMigMVhxCiAx0jaCJIEAQYBSABEgKGX_D_BwE Siter
Arne Fines Skrevet torsdag kl 12:53 Skrevet torsdag kl 12:53 On 19/11/2024 at 11:23, BOK said: Her er bilde fÞr og etter fiks av varme  FÞr: Danfoss som ikke fungerte  Etter: z-water2 m/24v strÞmforsyning.  NÄ kontrollerer homey pro dette, samt z-temp3 termostater.  Ps! Z-water2 er i et stÄlskap, mÄ kjÞpe antenne for Ä nÄ fram nÄr lokket er pÄ.  Takk for svar pÄ spÞrsmÄlene til dette prosjektet.  Driver og lager samme type oppsett, men fÄr ikke hverken nye HeatIT eller gamle Probata til Ä funke. Hverken med gammel 24 AC eller ny, pÄ ett probata sa det poff og stemplet forsvant inn og rÞyken kom ut. Med HeatIt aktuatorene skjer ingenting, samme med 4-5 andre probata. Er det lang forsinkelse og jeg som er utÄlmodig? Siter
Arne Fines Skrevet torsdag kl 17:50 Skrevet torsdag kl 17:50 4 hours ago, Arne Fines said: Driver og lager samme type oppsett, men fÄr ikke hverken nye HeatIT eller gamle Probata til Ä funke. Hverken med gammel 24 AC eller ny, pÄ ett probata sa det poff og stemplet forsvant inn og rÞyken kom ut. Med HeatIt aktuatorene skjer ingenting, samme med 4-5 andre probata. Er det lang forsinkelse og jeg som er utÄlmodig? Ja, ja det var det Siter
Vinge87 Skrevet 5 timer siden Skrevet 5 timer siden Takk gud for slike forum, da fikk jeg til Ă„ parre đ Brukte gruppe 2 Siter