Bullhill
-
Innlegg
41 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
-
Dager vunnet
1
Innholdstype
Profiler
Forum
Blogger
Nedlastninger
Artikler
Regler
Hendelser
Galleri
Store
Innlegg skrevet av Bullhill
-
-
Hei
Jeg har IT nett (trekantkobling) hjemme og etter jeg fikk AMS måler er I1, I2 og I3 kjent.
Med de bør det vell være mulig å regne ut hvilken strøm som går mellom fase 1 og fase 2, fase 2 og fase 3 og fase 3 og fase 1?
Noen som har en formel å hjelpe meg med her?
-
Takk, nå får jeg alle meldingene. Hos meg med Kaifa var det @xibriz som hadde løsningen
- 1
-
11 timer siden, mtabu skrev:
Jeg har hatt et lignende problem ved generering av json. Mitt problem var at bufferen for å lage json var for liten.
Har samme problem jeg også. Hvordan økte du den?
-
Den store utfordringen som har kommet opp er hvordan gi strøm til enheten som skal lese fra HAN porten. Enten bør du ordne med stikk inne i sikringskapet eller at montør legger opp en kabel med RJ45 i enden og trekker den ut av sikrinskapet for deg.
-
Jeg har meldt meg som frivillig til pilotprosjekt hos NTE nå. Spennende å se om jeg får være med
-
Ingen brannmeldere på soverommene?
- 1
-
Kan ikke si at jeg har kjøpt det selv, men kom over ett spennende prosjekt i en youtube video idag
https://github.com/Edzelf/ESP32-Radio
Internettradio med mulighet for MQTT tilkobling.
-
På 7.4.2018 den 8.38, xibriz skrev:
Klart. Jeg lagde det i Fritzing, så jeg legger ved filen her. Den inneholder breadboard, skjema og PCB.
Kunne du legge ut bilde av hvordan det kobles skjematisk? Mangler ett par plugins for å åpne fila di
-
Når man snakker om POE så har man også 2 typer POE, det som det mye er linket til over her er passive POE der man må bruke en injector ett annet sted i nettverket. Da kan man like gjerne trekke HAN porten frem til samme sted å mate elektronikken direkte uten å styre med POE. Skal POE i dette tilfellet ha noe for seg må man inn på IEEE802.3af standarden. Da må man koble inn eks en Ag9700 chip slik at man kan få POE power direkte fra en switch.
-
Da er jeg også koblet til HAN porten med roarfred sitt design, har funnet ett par bugs
- Man kan ikke koble til MQTT server som krever brukernavn og passord, men kjører uten SSL
- Den lange meldingen som kommer hvert min sendes ikke til MQTT
Utover disse så funker ting utmerket Tusen takk
- 1
-
Hvordan løste du det med å gi boksen strøm i sikringskapet @roarfred?
-
13 timer siden, Jan skrev:
Hei.
Jeg bestilte meg print og komponentsett fra AISLER
Men de har ikke ES8266 SMT lenger...
Dette var en strek i regningen, hvilke alternativer kan da være aktuelle?
/Jan
Det du ønsker deg er helst en esp8266-07, eller alternativt esp8266-12.
Finnes på ebay++ disse
-
Denne måleren har jeg, side 12 og utover dukker det opp ting som er av interesse
-
Har sjekket litt mer i sikringskapet når jeg kom hjem nå og er nok ikke trafomålt, men er nok "Split-core current transformer" som brukes. Jeg må ha hørt feil når jeg snakket med NTE idag.
Ønsker du å teste kan jeg informere deg når de åpner porten min @roarfred? Skal være greit å vite hvor mye strøm som faktisk går siden det kun er 2 stk 7.5kW og 1 stk 5.5kW motor som står på måleren. Antar du ikke er så langt unna meg siden vi begge er i kontakt med NTE. Jeg bor i Steinkjer
-
Kan ikke si annet enn fantastisk jobb her, og da spesielt roarfred, men er også flere som har gjort en god jobb.
Var selv i kontakt med NTE nå for å få åpnet mine HAN porter.
Har selv 2 strømmålere der en er på en driftsbyggning med vesentlig større hovedsikringer, derfor har jeg en trafomålt strømmåler. Disse måtte man gange enkelte verdier med 60 for å få korrekte data ut siden de målte bare en liten del av strømmen. Vet ikke om dette bør inn i matematikken til ESP'en eller bør mottakeren regne om det?
Videre har jeg ikke wifi dekning der jeg har den strømmåleren. Tror dere det går bra med ca 50M cat6 kabel før den går inn i boksen ESP'en står i?
Utregning av strømer
i Automasjonskaféen
Skrevet
Tusen takk, det var denne formelen jeg var ute etter