  1. On 10/06/2023 at 18:13, MrE said:

    Det et ingen strek mellom L og B. Det et skinnen inni bryteren. B er som sagt blindklemme.

    Ok, ser ved nærmere granskning at det mangler en liten strek ned fra "skinnen" og til B på koblingsskjema som er trykket på bryteren.

     

    Da skjønner jeg at det ikke er forbindelse mellom L og B. Takk!

  2. 3 hours ago, MrE said:

    Skjemaet viser hvordan bryteren er internt koblet og hvordan den virker.

    Ut fra streken mellom L og B skulle jeg altså anta at det er 0 ohm mellom terminalene L og B, men måling viser at det er uendelig med ohm (ingen kobling). Det er dette jeg lurer på.

  3. Noen som skjønner dette koblingsskjemaet?

     

    image.jpeg.048d625bfdfd557f9df6825cba6f8a0a.jpegimage.jpeg.033af95f3ffb1163be75e3ca650eb24c.jpeg

     

    Dersom jeg måler med et multimeter (Ohm) så er det ingen elektrisk forbindelse mellom terminalene merket B og terminalen merket L.

     

    Ut fra kobingsskjema ville jeg trodd at den nærmeste B-terminalen ville vært forbundet med L-terminalen.

  4. 26 minutes ago, Gunnar-K said:

    Hei!

    Gammel tråd som jeg oppdaget nettopp da jeg søkte etter Husdata H60. Jeg har en IVT Greenline D9 varmepumpe som jeg er interessert i å overvåke. Muligens også sette ymse parametre. Ble det til at du kjøpte en av disse dingsene?

    Hva slags tilkobling har den for Modbus?

     

    Jeg har selv en Thermia Atlas på vei som jeg planlegger å styre via Modbus. Den har to muligheter:

     

    ▪ Modbus RTU (connect to the BM-card (Port: MBe) located in the electrical cabinet)

    ▪ Modbus TCP/IP (connect to the RJ45 connection located on the display unit)

     

    I utgangspunktet tenkte jeg å koble meg på Modbus TCP/IP. Ulempen er at da mister jeg muligheten til å koble meg opp via Thermia Online. Mulig jeg ikke trenger Thermia Online, men tipper jeg trenger den for evt. firmware oppdateringer.

     

    Dersom jeg skal koble meg opp via Modbus RTU, så trenger jeg kanskje en dings ala dette:

     

    RS232 and RS485 to Etherent Converter | Modbus Serial to Ethernet Converters -PUSR IOT

     

    Fordelen med å koble meg opp via Modbus RT er at jeg da kan være koblet opp mot Thermia Online samtidig og at den dingsen gjør at jeg kan bruke Modbus TCP/IP uansett (tror jeg).

     

    Jeg venter nok uansett med å kjøpe den dingsen til jeg har fått den nye varmepumpen levert og koblet opp, slik at jeg kan teste litt med Modbus TCP/IP koblingen først for å se hvordan det fungerer.

  5. 50 minutes ago, JonR said:

    Jeg har fått litt kontroll på hvordan jeg kan hente ut enkelte verdier fra en side, men er det en måte jeg bare kan sjekke om en side inneholder en gitt tekst?

    Feks om en side inneholder "Det er for tiden ingen driftsmeldinger". Så kan jeg bruke denne binære av/på statusen videre.

    Det er bare å laste ned teksten i en variabel og så søke etter teksten.

  6. On 24/03/2023 at 08:30, Mastiff said:

    Skjønner. Er det en del av Z-Wave-kontrolleren din, eller er det et eget program? Kjører alt på Pi, eller går det på pc? Og driver du og lager noe som skal ut på markedet?

    Beregningene av strømforbruk / pris er en web applikasjon med tilhørende business logikk (skrevet i .net 6) som leser sensordata som er lagret. Denne kjører i en nettsky (Microsoft Azure Container Apps / Table Store). Controlleren kjører på en Raspberry Pi med Silicon Labs UZB7 Z-ZWave stick.

  7. 43 minutes ago, Mastiff said:

    Det er så ufattelig irriterende med folk som er mye flinkere enn meg! 🤣 Men er neste skritt også kodet av deg selv, eller er det et eller annet sted jeg kan lure meg inn? Jeg kan tenke meg at du sender alle endringer i strømforbruket, og så legger du sammen strøm forbrukt mellom forrige sending og den nye. Kan det stemme?

    Akkurat den logikken kan være litt komplisert. Z-Wave dingsene rapporterer typisk antall forbrukte kWh siden dingsen ble resatt (typisk når den er ny eller om en velger å nullstille den). Rapporteringsintervallene kan variere en del. For å beregne forbruket en gitt time tar jeg målepunktene som er tilgjengelig i aktuell time (pluss punktene rett før og etter aktuell time) og regner ut differanser og ekstrapoleringer (det er jo ikke sikkert jeg har måleverdier som treffet start / slutt for en gitt time). Så multipliseres forbruket som er beregnet for timen med strømpriser, nettleie og beegnet strømstøtte. Så kan dette vises grafisk.

  8. 1 hour ago, Mastiff said:

    Elegant! Det er akkurat noe sånt jeg er ute etter. Men "System: Annet" betyr vel at jeg ikke har noen sjanse til å få det fra deg... 😉

     

    Edit: Men kanskje det går an å hente ut tallene fra Z-Wave JS på en måte, hvis du bruker det? Jeg har ikke funnet ut noen måte å få full oversikt fra energidashbordet til Hass, iallfall.

     

    Jeg har skrevet min egen Z-Wave kontroller fra bunn av i .Net og C#, så den er ikke tilgjengelig for andre pt.

  9. On 10/03/2023 at 16:26, hmmm said:

    Kan det være samme surret som er med z-trm3?  nedgradering av fw osv? var vel noe desimaler der

    ser i manualen at det står reprot istedefor report. aner ikke om det betyr noe

     

    image.png.ea2d345e15832d8494480098f8f7f9c2.png

    Korrekte navn på disse konstantene er:

    - THERMOSTAT_MODE_REPORT_MODE_HEAT

    - THERMOSTAT_MODE_REPORT_MODE_COOL

     

    Dette er nok bare en skrivefeil og bør ikke ha noe å si. ThermostatMode har forøvrig ingenting med ThermostatSetpoint å gjøre (bortsett fra at setpoint påvirker når termostat er på / av).

  10. 56 minutes ago, RVM said:

     

    Synes gapet mellom dagpris og natt-/helgepris på nettleia er nokså smalt, bare 8 øre/kWh i forskjell hos mitt lokale nettselskap. Kunne godt hatt et skikkelig skille, slik at det ble mer gunstig å flytte høyere effekt til utenfor rushtida.

     

    Som oftest så er det jo ganske stor forskjell i selve strømprisen, så den blir uansett hovedmotivasjonen. Med den nye strømstøtten som skal beregnes per time forsvinner uansett mesteparten av belønningen for å flytte forbruk.

  11. 1 hour ago, stigvi said:

    Jeg tror det er innføringen av el-biler som har skapt situasjonen med trinnvis nettleie. Over ganske få år har en stor del av befolkningen fått en last på opp mot 11 til 22kW som kan styres automatisk ut i fra billige timer. Netteiere har vel kjent på frykten at alle med el-bil virkelig skal sette i gang og lade mest mulig økonomisk.

    Litt pussig at Elvia har satt ned prisen for å gå opp fra 5kW til 10kW fra 125kr til 100kr fra 1. februar da?

  12. 18 minutes ago, Hr Kotelett said:

    Så det eneste en nå tjener på styring er at en ikke kommer over i neste effektledd?

    Trodde en del av dette var for å unngå utbygging av unødvendige kabler.

    Vet ikke helt hva slags kabler du sikter til, men argumentasjonen for å innføre effektledd er at folk skal jevne ut strømforbruket over flere timer i døgnet. Ikke bare for å slippe å bygge flere kabler, men for å forhindre at en trenger å dimensjonere strømnettet for store effekttopper generelt. Det er mye forskjellige komponenter i strømnettet som må dimensjoneres for toppene.

     

    Men toppene vil vi ha de dagene det er sprengkulde og alle trenger å bruke mye strøm. Jeg er skeptisk til at vi innfører en modell som skal gjelde 365 dager i året for å unngå topper som sannsynligvis er en utfordring noen få dager om vinteren. Ved å tyne infrastrukturen maksimalt (underdimensjonering), så øker også risikoen for at strømnettet ikke takler belastningen om vi plutselig skulle trenge mer kapasitet på grunn av omstendigheter vi ikke har kontroll over (langvarig sprengkulde, sabotasje, ulykker etc.). En kan fort spare seg til en katastrofe som ikke er heldig i et vinterland som Norge.

  13. Jeg ser av og til at timeverdien for forbruk som sendes ut på HAN-porten er identisk med den verdien som ble sendt ut forrige time.

     

    For meg ser dette klart ut som en bug i AMS-måleren fordi:

    - Forbruket er nesten 100% sannsynlig registrert av måleren for den time, det sendes bare ikke korrekt ut på HAN-porten

    - Elhub viser fornuftige verdier for den timen

     

    Ikke noe stort problem for meg å korrigere manuelt da dette skjer relativt sjeldent, men der er uansett litt irriterende.

     

    Noen som ser tilsvarende?

  14. En innførte AMS-målere og timebaserte strømpriser for at folk og bransjen skulle kunne få til insentiver for å kunne flytte forbruket til timer av døgnet med lavere strømpriser (som også typisk er da strømnettet er mindre belastet).

     

    Så innfører en en ny modell for nettleie som til en stor grad motarbeider dette ved å gjøre det dyrere å forbruke mer effekt uansett om dette skjer i de få timene nettet faktisk er hardt belastet eller ikke.

     

    Deretter vil den nye modellen for strømstøtte gjøre det enda mindre interessant å flytte forbruket.

     

    Hva sitter vi da igjen med? Nesten tilbake til start?

  15. Vibb er perfekt for oss som ikke trenger en app fra strømselskapet for å holde styr på strømpriser og forbruk. Da blir det 0 i påslag og 0 fastbeløp per måned garantert i 3 år.

     

    Her er min vervekode om noen ønsker å bytte strømselskap:

     

    Hei! Jeg har Vibb som strømleverandør. De tjener ikke penger på strømforbruket mitt og jeg får full kontroll i appen  Bytt til Vibb via linken, så får du 300 kr rabatt på strømregningen 💸https://verving.vibb.no/id/b8d5da7d-74f4-4abe-a1f7-83bea9d70662

  16. On 23/02/2023 at 08:46, DiderikFrom said:

    Takk for svar. Bruker du HomeSeer, og hvilken z-wave stick har du?

     

    Den første Z-TRM3 inkluderte jeg med offisiel fastvare. Det fungerte, men fikk ikke alle devices (bl.a. temperaturavlesing). Også her mistet HomeSeer kontakten med Z-TRM32 etter et par uker.

    Jeg bruker ikke HomeSeer og benytter Silicon Labs UZB7 med firmware 7.19.1 (siste versjon).

×
×