Har to Xiaomi roborock, første og andre generasjon.. Ingen har ramlet ned noen trapper.
-
-
På 11.4.2019 den 15.25, hkmod25 skrev:
Her er Z-Wave basert, CC-type (Constant Current) driver (30Watt, 1-color): https://www.tronika.no/no/lysstyring/1178-led-driver-cc-zv9105-30w-cc.html
User/Installation manual: https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=759
Satt og så på den her om dagen, men om jeg leser databladet rett støtter den ikke assosiasjoner særlig bra..?
-
Strømbrudd skjer jo... og da blir lyset blått når strømmen kommer tilbake og jeg slår på lyset via bryter.
Parameter 16 er satt til 1.. Virker ikke som han husker...
Info, Node002, Response RTT 38 Average Response RTT 43 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=1, new value=1, type=list Detail, Node002, Changes to this value are not verified Info, Node002, Received Configuration report: Parameter=16, Value=1
-
Hei!
Prøver som tittelen sier og assosiere en Fibaro RGBW kontroller med HeatIT Z-Push Button 8.
På RGBW kontrolleren er IN4 assosiert mot Z-Pushen.
Og på Z-Pushen er Group3 assosiert mot RGBW kontrolleren.. Rett tanke gang at det må gjøres slik i HA?
Iallefall så fungerer det greit, får styrt IN4 kanalen, men når jeg drar ut strømmen på RGBW-kontrolleren og så slår på lyset igjen, så er det blå aktig, virker som at alle 4 kanalene er på.
På RGBW-kontrolleren så har jeg prøvd forskjellige verdier på parameter 14 uten at det blir noe forskjell.
Noen tips?
-
7 minutter siden, DeVille skrev:
Interessant. Hvordan gjorde du det?
Har oppdatert posten ?
-
Automatisert lading av nettbrettet som henger på veggen.
Det starter lading på når batteriet går under 40%, og stopper når det går over 75%.
Nettbrettet bruker appen WallPanel som rapporterer batteri %, og lux verdi fra front kameraet via MQTT.
Laderen er koblet til en Aeotec Smart Switch 6.
Selve automatiseringen er slik:
Spoiler- id: '1554739071656' alias: 'Lading: Nettbrett - Start.' trigger: - below: '40' entity_id: sensor.samsung_galaxy_note_10_1_batteri platform: numeric_state condition: [] action: - data: entity_id: switch.aeon_labs_zw096_smart_switch_6_switch service: switch.turn_on initial_state: true - id: '1554739322119' alias: 'Lading: Nettbrett - Stop.' trigger: - above: '75' entity_id: sensor.samsung_galaxy_note_10_1_batteri platform: numeric_state condition: [] action: - data: entity_id: switch.aeon_labs_zw096_smart_switch_6_switch service: switch.turn_off initial_state: true
Monterte Danalock V3, automatiseringen på denne er meget enkel, når mobilen min befinner seg uten for GPS sone så låser den døren, når den kommer innenfor igjen så låser den opp.. Bruker IOS appen til Home Assistant og den ser ut til og fungerer bra.
Bruker samme automatisering på lysstyringen, da med litt andre betingelser mtp på lys/sol.
- 2
- 1
-
Takker for tipset, denne hjalp meg nettopp..
I HA hadde jeg Fibaro RGBW dimmer som unsecure, og HeatIT Z-Push Button 8 var lagt til secure...
Ekskluderte HeatIT og la den til på nytt som unsecure, og satt opp assosiasjonen, og alt fungerte med en gang... lykke!
- 1
-
Har 1stk Qubino Z-Wave dimmer til salgs pga feilkjøp.
Original emballasje medfølger ikke.
https://www.elektroimportoren.no/qubino-z-wave-dimmer-fase-avsnitt/4512315/Product.html
-
16 minutter siden, Vaidas skrev:
Jeg har gjørt en test i går, fjernet ozw fil og den var bygget på nytt. Den første bilde fra termostat som var inkludert med ozw panel i ha ( den som viser null i current) andre bilde jeg har tat ut z stick fra datamaskin og integrert til den først og start Ha . Prøv den metoden
Sent from my iPhone using TapatalkTakk for tipset, men blir nok vanskelig da jeg ikke har z-stick, bruker razberry z-wave board ?
-
Inkluderte de på nytt, unsecure, og da funket de greit igjen, ingen feilmeldinger i OZW-loggen iallefall.
Slapp også og redigere XML-filen, current_temperature står dog fortsatt til 0 grader...
-
2 minutter siden, bio skrev:
Har akkurat samme problem. Kommer fra Homeseer, og har akkurat fått inkludert Heatit Z-TRM2fx termostatene som var "siste rest" fra Homeseer.
floor sensor entity viser riktig temp, external sensor entity viser 0, også riktig siden den ikke brukes. tf_056_temperatur viser også 0, current_temperature på heating, cooling og energy heat save viser 0.
Hva er egentlig sensor.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_temperature entitien? Er det denne current_temperature attributten henter fra? I homeseer hadde jeg kun 2 temp devicer, gulv sensor, og ekstern sensor.
Er ikke godt å si hva den egentlig er..
Men nå har jeg rotet det skikkelig til, fant ut at begge mine termostater ikke var lagt til som secure... Så ekskluderte dem og la den inn på nytt som secure node.. Får timeout og lite fungerer...
Testet ved og resette den ene og legge den til som unsecure, og ting ser bedre ut.. Sammenlignet XML-filene på secure kontra unsecure og er store forskjeller...
-
Har fundert en del på dette... og har prøvd litt forskjellig.. Men det som funker best er og ha HA i samme nett som du er i, også ha andre IoT devicer i et eget VLAN.
Når jeg hadde HA i eget VLAN, så sluttet jo alt som benytter multicast etc og fungere.
Har også egne soner i firewallen til de respektive VLANene.
For web-aksess mot HA benytter jeg en nginx proxy i DMZ.
-
2 timer siden, filipn skrev:
Jeg har hatt problemer tidligere (pre 0.89) med å legge til denne og at den dukker opp som tf033. Testet denne metoden og da dukket den opp som tf056 og alt ser ut til å fungere.
har samme issue som over med at temp blir først meldt som 0, så riktig temp. Men har ikke fått sett noe mer på det enda.
Har gjort noen forsøk her nå, kjører versjon 0.91.3.
* hassio ha stop
rm -rf /config/zwc_0x*
hassio ha start
Resultatet ble at den bygget opp xml filen fra scratch og begge termostatene ble oppdaget som 056, dette skjedde ikke på 0.89 eller .90.
Så at det var mye dobbelt opp med navn osv i enhetsregisteret, så slettet alt som hadde med termostatene og gjøre, og gjentok kommandoene ovenfor..
sensor.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_temperature viser 0 grader.Men sensor.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_floor_sensor viser 23,9 grader akkurat nå.. Termostaten står på 23,5 grader.Med XML filen ovenfor i denne tråden var faktisk temperatur på den øverste entitien...Men attributten current_temperature viser 0 i feks thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_heating.. Håper den fikser seg selv.. -
Akkurat nå, Vaidas skrev:
det var til alex.
slippern: har du overskrevet xml fil? eller bare inkludert node?
ah.. Inkluderte den først, men den viste 033, så overskrev XML-filen og ting ble korrekt tilsynelatende iallefall, har kjørt de i ca 1mnd uten noen problemer.
-
1 minutt siden, Vaidas skrev:
fikk du tm 056 eller 033? har du fjernet extern sensor fra HA?Fikk TM056, lastet inn XML-filen ovenfor.. Ekstern sensor vises i HA, men den viser 0c grader.
-
-
Raspberry Pi?
Da skal det bare være og kjøre full backup -> Hente ut backupen -> nytt SD-kort -> Installere Home Assistant -> flytte backup til bake og kjøre restore ?
-
Fant frem et gammelt Samsung Galaxy Note 10.1 2014 LTE nettbrett, kjører custom ROM på det, er versjon 7.xx av Android.
Jeg leita lenge etter en god og fin måte og henge det opp på, men kom på og bruke noe enkelt, borrelås, har to striper, men hadde vært nok med en, kjøpte den smaleste varianten på biltema.
Har prøvd forskjellige apper, er mest fornøyd med "Fully kiosk browser" appen, men har appen "Wallpanel" på test nå etter og ha lest denne tråden.
-
8 timer siden, wolfofnorway skrev:
Spent på hvor lenge zwave_cfg holder seg slik den er nå uten å overskrives.
Min har holdt seg i ukesvis ?
Satt i går opp disse mot simple thermostat kortet, mye finere ?
-
Konfigurerte akkurat dette..
La inn resources i raw editor og kjørte tjenesten 'custom_updater.check_all'.
Opprettet så 'tracker' kortet som en test; type: 'custom:tracker-card'
Satt også opp simple thermostat-ene,
men de har ikke norsk språk på teksten, så der må noe gjøres...Ang språk så kan man delvis fikse det med og endre sensor attributtene, "state" navnet får jeg ikke gjort noe med...
type: vertical-stack cards: - type: 'custom:simple-thermostat' entity: climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_033_heating name: Varmekabel - Bad hide: temperature: true state: true sensors: - attribute: temperature name: Temperatur - type: 'custom:simple-thermostat' entity: climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_033_heating_2 name: Varmekabel - Gang hide: temperature: true state: hide sensors: - attribute: temperature name: Temperatur
DanaLock v3 - erfaringer
i Sikkerhet
Skrevet
Monterte min DanaLock v3 for ca en uke siden.
Jeg har Assa 2002 sikkerhetslås, og monteringen gikk som en lek.
Værre var det med og få denne inn i Home Assistant med z-wave..
Først fikk jeg den inn som secure, men fikk timout på alle pakkene, så jeg resatte den til fabrikkinnstillinger (tabbe) og slettet den fra HA.
Viser seg at selv om man resetter så husker den at den er inkludert til en gateway visstnok, dette kom ikke fram i manualen, så etter og ha vært i kontakt med support så anbefalte de meg og kjøre ekskludering til tross for at gatewayen ikke "så" den..
Etter det samt og inkludert den med 30-40cm avstand til gateway samtidig som jeg kalte opp servicen lock.get_usercode så har den fungert perfekt ?