Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

prk

Medlemmer
  • Innlegg

    33
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Innlegg skrevet av prk

  1. 42 minutter siden, ZoRaC skrev:

    Hva er parameter 4 satt til?

    Og hva skjer hvis du justerer setpoint fysisk på termostaten, gir det da 0.5 graders intervaller og meldes det i såfall riktig tilbake til HS?

     

    Parameter 4 er satt til 5 (0.5°C).

     

    Satt den nå til 23,5 fysisk på termostaten, da oppdaterte den i HS og viste følgende:

     

    5551BAE0-1A29-407B-9164-EF095DCCE106.thumb.jpeg.1fad4cd064a93ddedf5190a2c0b36afa.jpeg

     

    90926F17-CC54-4829-9866-50F935A36A21.thumb.jpeg.00af0316769fc43bf9c6c219101c3c60.jpeg

  2. 2 minutter siden, Moskus skrev:

    Da skal det jo være punktum, så det burde være riktig.

     

    Men får du feilmelding i loggen eller ikke når du bruker komma?


    Nei, det er faktisk bare de to øverste linjene i loggen du ser der som dukker opp etter å ha brukt komma. Ingenting skjer med verken termostat eller device i HS. Etter en refresh er ting tilbake til slik de var før jeg trykte Submit.

  3. Glemte å nevne det, men komma gir ikke noe fornuftig det heller. Men med en_GB skal det vel heller ikke det. Blir seende slik ut helt til jeg oppfrisker, da er status tilbake til det den var, og parameter 9 har ikke blitt endret:

     

    (Nederste logglinje er etter at parameter 9 er satt manuelt)

     

    668AC79D-16CC-4E19-9E45-8C57DD5437ED.thumb.jpeg.b2acbc0d17464986b41f6c501eef6b3d.jpeg

     

    7F39EDE8-658E-4F06-9321-00ADDEA12394.thumb.jpeg.9af49b936206e22b63f748e1781a21b4.jpeg

     

  4. Jeg er ny med HomeSeer, og har startet i det små med en rPi 3B+, Raspbian (Buster) med HS3 Standard (3.0.0.548), og UZB1. HS kjører med en_GB som valgt locale.

     

    Har koblet opp en Heatit Z-TRM2fx (og oppdatert fw til 3.6) som første enhet for å teste. Det meste fungerer som forventet så langt, men jeg stusser litt over at jeg ikke får satt temperatur-setpoint til annet enn hele grader selv med text box som control. Når jeg skriver inn «24.5» og trykker Submit blir setpoint satt til «24». I loggen får jeg følgende:

     

    DF756C3A-3710-4F7F-9170-0E0267D5EFA3.thumb.jpeg.668ce52337ab0d911abc5997ce6a000a.jpeg

     

    Er dette et vanlig «problem», eller er det jeg som har oversett noe grunnleggende?

  5. Etter litt leting virker det som at Fibaro Smart Implant er midt i blinken for å fjernstyre garasjeportåpneren uten behov for ekstern strøm eller annet mikkmakk. Men så ser jeg at laveste driftstemperatur er oppgitt til 0°C. Er det noen som har erfaring med bruk av denne i ikke-oppvarmet garasje? Evt. som kan anbefale en annen enhet (Z-Wave) beregnet for utendørs bruk som gjør samme nytten?

×
×