  1. @svinz Spennende! Jeg klaska kodene inn i en modbus parser, og får følgende svar

     

    01 03 17 70 00 06 c1 a7

    image.png.070735e767edeb197829d734bb6d44b5.png

     

    Her ser det ut som han leser 6000 og 6001, som er REG_TIME_YEAR og REG_TIME_MONTH.

     

    00 10 42 68 00 02 04 00 01 00 0a 09 b9

    image.png.1aae4417fb4e772bec6367c6d278cd45.png

     

    Her tror jeg det skrives 1 til REG_COMM_MODBUS_ADDRESS og 10 til REG_COMM_MODBUS_BAUD_RATE. 

     

    01 41 0a 17 70 00 41 03 e8 00 3f 04 4c 00 5a 04 b0 00 9f 05 dc 00 51 07 d0 00 51 08 34 00 5d 08 fc 00 12 1b 58 00 09 1b 6c 00 03 ac 4b

    image.png.9451064ec48733cb200a6b2bddc12bc8.png

     

    Her brukes function code 0x41, som er user defined functions. Kan være dette som er the magic sauce som vi har manglet? Altså det PC Tool gjør for å få i gang modbus'en. Eller så kan det være det er nok å sette REG_COMM_MODBUS_ADDRESS og REG_COMM_MODBUS_BAUD_RATE. Litt vanskelig å teste, siden man trenger et nytt anlegg, men kan jo uansett være nyttig for nestemann som snubler over denne tråden.

     

    Takk!

     

  2. (sorry for å spamme mitt eget topic her, men!) Det eneste jeg ikke har fått til nå er å skru på varmeelementet i anlegget igjen. Såvidt jeg kan se er alle settings like som før restarten, men jeg mistenker at noe endret seg når jeg koblet til Save Touch panelet. ECO mode er av, eco offset er satt til 8 grader, og temperatur settpunkt er 22 grader. Men fortsatt starter ikke varmeelementet. Noen som vet hvilke parametre som styrer dette? Jeg er litt usikker på hvilke som er relevante.

     

    EDIT: Jeg måtte manuelt inn på Save Touch panelet og velge at elektrisk ettervarmebatteri var koblet til. Dette var ikke lagt inn som standard. Og virker heller ikke som det er mulig å konfigurere via modbus? Finner i alle fall ingen registre som passer.

  3. Nå fungerer det igjen, og jeg tror jeg forstår deler av problemet i alle fall. Etter at jeg først mistet kontakten med anlegget så forsøkte jeg å restarte ESP32 og anlegget et par ganger, uten hell. Så kom jeg på at jeg hadde endelig fått Save Touch panelet fra montøren for noen dager siden, så jeg koblet det til. Jeg gikk gjennom oppstartsguiden, sjekket at modbus var aktivert, men gjorde ellers ingenting.

     

    Når jeg dobbeltsjekket modbus innstillingene på Save Touch panelet i dag oppdaget jeg at "Slaveadresse" var satt til 0. Jeg hadde allerede forsøkt adresser 0, 1 og 2 i oppsettet av modbus_controller i ESPHome under debuggings-forsøkene mine, uten hell. Men når jeg satt slaveadresse på anlegget til 1, og address til 1 i modbus_controller så fikk jeg kontakt igjen. Så kanskje modbus_controller i ESPHome ikke fungerer med address 0. Eller noe annet, jeg vet ikke lenger. Men nå fungerer det i alle fall :D

     

    EDIT: Etter å ha tenkt litt på dette så lurer jeg på om dette var årsaken til at jeg sleit sånn med å få kontakt med anlegget mitt i utgangspunktet, før jeg kjørte PC Tool en gang. Det kan være modbus slaveadresse er satt til 0 som default, og at ESPHome ikke fungerer med dette. Men at PC Tool setter denne til 1.

  4. Skrelte ned config'en helt til null (med litt ekstra debuggin)

     

    esphome:
      name: "esp32-loft"
    
    esp32:
      board: esp32dev
      framework:
        type: arduino
    
    # Enable logging
    logger:
      level: DEBUG # make uart stream available in esphome logstream
      baud_rate: 0  # disable logging over uart
      #logs:
      #  modbus_controller: DEBUG
      #  uart: DEBUG
      #  modbus: DEBUG
    
    # Enable Home Assistant API
    api:
    
    ota:
    
    # Enable boot up messages
    debug:
    
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
    
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Esphome-Web-Ec3548"
        password: "nej"
    
    captive_portal:
    
    ## MODBUS
    uart:
      id: mod_bus
      rx_pin: 16
      tx_pin: 17
      # for systemair: 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200
      baud_rate: 115200
      data_bits: 8  # 8 is default
      parity: NONE
      stop_bits: 1
      debug:
        direction: BOTH
        after:
          delimiter: "\n"
        sequence:
          - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
    
    modbus:
      id: modbus1
      flow_control_pin: 5
      send_wait_time: 250ms # default 250ms
    
    modbus_controller:
      - id: villavent
        # use unit id 1 to read/write modbus registers and id 2 for IAM registers
        address: 1  # 1 to 254?
        modbus_id: modbus1
        setup_priority: -10
        command_throttle: 100ms  # [default 0ms] minimum time between requests
    
    sensor:
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: villavent
        name: "16062 REG_PASSWD_PC_UNLOCKED"
        register_type: read
        address: 16061
        value_type: U_WORD
        unit_of_measurement: "-"

     

    Men fortsatt ingenting

     

    INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-loft.yaml...
    INFO Starting log output from esp32-loft.local using esphome API
    INFO Successfully connected to esp32-loft.local
    [09:05:29][I][app:102]: ESPHome version 2022.11.3 compiled on Nov 28 2022, 09:01:27
    [09:05:29][C][wifi:504]: WiFi:
    [09:05:29][C][wifi:362]:   Local MAC: 0C:B8:15:EC:35:48
    [09:05:29][C][wifi:363]:   SSID: [redacted]
    [09:05:29][C][wifi:364]:   IP Address: 192.168.1.125
    [09:05:29][C][wifi:366]:   BSSID: [redacted]
    [09:05:29][C][wifi:367]:   Hostname: 'esp32-loft'
    [09:05:29][C][wifi:369]:   Signal strength: -68 dB ▂▄▆█
    [09:05:29][C][wifi:373]:   Channel: 1
    [09:05:29][C][wifi:374]:   Subnet: 255.255.255.0
    [09:05:29][C][wifi:375]:   Gateway: 192.168.1.1
    [09:05:29][C][logger:293]: Logger:
    [09:05:29][C][logger:294]:   Level: DEBUG
    [09:05:29][C][logger:295]:   Log Baud Rate: 0
    [09:05:29][C][logger:296]:   Hardware UART: UART0
    [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:108]: UART Bus 1:
    [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:109]:   TX Pin: GPIO17
    [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:110]:   RX Pin: GPIO16
    [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:112]:   RX Buffer Size: 256
    [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:114]:   Baud Rate: 115200 baud
    [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:115]:   Data Bits: 8
    [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:116]:   Parity: NONE
    [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:117]:   Stop bits: 1
    [09:05:29][C][modbus:139]: Modbus:
    [09:05:29][C][modbus:140]:   Flow Control Pin: GPIO5
    [09:05:29][C][modbus:141]:   Send Wait Time: 250 ms
    [09:05:29][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '16062 REG_PASSWD_PC_UNLOCKED'
    [09:05:29][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [09:05:29][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '-'
    [09:05:29][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [09:05:29][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
    [09:05:29][C][mdns:103]: mDNS:
    [09:05:29][C][mdns:104]:   Hostname: esp32-loft
    [09:05:29][C][ota:093]: Over-The-Air Updates:
    [09:05:29][C][ota:094]:   Address: esp32-loft.local:3232
    [09:05:29][C][api:138]: API Server:
    [09:05:29][C][api:139]:   Address: esp32-loft.local:6053
    [09:05:29][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
    [09:05:29][C][modbus_controller:275]: ModbusController:
    [09:05:29][C][modbus_controller:276]:   Address: 0x01
    [09:05:29][C][debug:049]: Debug component:
    [09:05:29][D][debug:061]: ESPHome version 2022.11.3
    [09:05:29][D][debug:065]: Free Heap Size: 255016 bytes
    [09:05:29][D][debug:095]: Flash Chip: Size=4096kB Speed=40MHz Mode=DIO
    [09:05:29][D][debug:132]: Chip: Model=ESP32, Features=WIFI_BGN,BLE,BT, Cores=2, Revision=1
    [09:05:29][D][debug:140]: ESP-IDF Version: v3.3.5-1-g85c43024c
    [09:05:29][D][debug:145]: EFuse MAC: 0C:B8:15:EC:35:48
    [09:05:29][D][debug:199]: Reset Reason: Software Reset CPU
    [09:05:29][D][debug:244]: Wakeup Reason: Unknown
    [09:05:32][D][uart_debug:158]: >>> "\x01\x04>\xBD\x00\x01\xAC\x06"
    [09:05:32][D][uart_debug:158]: >>> "\x01\x04>\xBD\x00\x01\xAC\x06"
    [09:05:32][D][uart_debug:158]: >>> "\x01\x04>\xBD\x00\x01\xAC\x06"
    [09:05:33][D][uart_debug:158]: >>> "\x01\x04>\xBD\x00\x01\xAC\x06"
    [09:05:33][D][uart_debug:158]: >>> "\x01\x04>\xBD\x00\x01\xAC\x06"
    [09:05:33][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x3EBD countdown=0 no response received - removed from send queue

     

     

    Noen som er god på modbus og skjønner noe av loggingen?

  5. Nå skjønner jeg ingenting. Jeg har hatt kontroll på anlegget via ESPHome en stund nå, men i går sluttet det helt å respondere. Dette skjedde etter at strømmen var borte fra anlegget en liten stund.

     

    Nå får jeg ikke svar fra noen av registrene, og anlegget responderer heller ikke på noen kommandoer. ESPHome konfigurasjonen er uendret. Alt jeg får nå er feilmeldinger som denne

     

    [08:45:31][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x4268 countdown=0 no response received - removed from send queue

     

     

    Legger ved full logg fra flashing og oppstart av ESP32

     

    Noen som har peiling?

     

    INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-loft.yaml...
    INFO Generating C++ source...
    INFO Compiling app...
    Processing esp32-loft (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
    --------------------------------------------------------------------------------
    HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
    LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
    Dependency Graph
    |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
    |-- WiFi @ 1.0
    |-- FS @ 1.0
    |-- Update @ 1.0
    |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
    |   |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
    |-- DNSServer @ 1.1.0
    |-- ESPmDNS @ 1.0
    Compiling /data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/src/main.cpp.o
    Linking /data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware.elf
    RAM:   [=         ]  14.1% (used 46132 bytes from 327680 bytes)
    Flash: [======    ]  62.2% (used 1141598 bytes from 1835008 bytes)
    Building /data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware.bin
    esp32_create_combined_bin(["/data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware.bin"], ["/data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware.elf"])
    Wrote 0x126bd0 bytes to file /data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware-factory.bin, ready to flash to offset 0x0
    ========================= [SUCCESS] Took 13.29 seconds =========================
    INFO Successfully compiled program.
    INFO Resolving IP address of esp32-loft.local
    INFO  -> 192.168.1.125
    INFO Uploading /data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware.bin (1141712 bytes)
    Uploading: [============================================================] 100% Done...
    
    INFO Waiting for result...
    INFO OTA successful
    INFO Successfully uploaded program.
    INFO Starting log output from esp32-loft.local using esphome API
    INFO Successfully connected to esp32-loft.local
    [08:44:57][I][app:102]: ESPHome version 2022.11.3 compiled on Nov 28 2022, 08:44:15
    [08:44:57][C][wifi:504]: WiFi:
    [08:44:57][C][wifi:362]:   Local MAC: 0C:B8:15:EC:35:48
    [08:44:57][C][wifi:363]:   SSID: [redacted]
    [08:44:57][C][wifi:364]:   IP Address: 192.168.1.125
    [08:44:57][C][wifi:366]:   BSSID: [redacted]
    [08:44:57][C][wifi:367]:   Hostname: 'esp32-loft'
    [08:44:57][C][wifi:369]:   Signal strength: -68 dB ▂▄▆█
    [08:44:57][C][wifi:373]:   Channel: 1
    [08:44:57][C][wifi:374]:   Subnet: 255.255.255.0
    [08:44:57][C][wifi:375]:   Gateway: 192.168.1.1
    [08:44:57][C][wifi:376]:   DNS1: 192.168.1.200
    [08:44:57][C][wifi:377]:   DNS2: 0.0.0.0
    [08:44:57][C][logger:293]: Logger:
    [08:44:57][C][logger:294]:   Level: DEBUG
    [08:44:57][C][logger:295]:   Log Baud Rate: 0
    [08:44:57][C][logger:296]:   Hardware UART: UART0
    [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:108]: UART Bus 1:
    [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:109]:   TX Pin: GPIO17
    [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:110]:   RX Pin: GPIO16
    [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:112]:   RX Buffer Size: 256
    [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:114]:   Baud Rate: 115200 baud
    [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:115]:   Data Bits: 8
    [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:116]:   Parity: NONE
    [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:117]:   Stop bits: 1
    [08:44:58][C][modbus:139]: Modbus:
    [08:44:58][C][modbus:140]:   Flow Control Pin: GPIO5
    [08:44:58][C][modbus:141]:   Send Wait Time: 250 ms
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Systemair Temperature setpoint'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:home-thermometer'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: '°C'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_MANUAL_OVERRIDE_OUTPUT_SAF'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_MANUAL_OVERRIDE_OUTPUT_EAF'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_REGULATION_UNIT'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_USERMODE_MANUAL_AIRFLOW_LEVEL_SAF'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_USERMODE_MANUAL_AIRFLOW_LEVEL_EAF'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_SAF_LOW_RPM'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: 'rpm'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_EAF_LOW_RPM'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: 'rpm'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_RPM'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: 'rpm'
    [08:44:58][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:1CA
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_RPM'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: 'rpm'
    [08:44:58][D][api.connection:917]: Home Assistant 2022.11.4 (::FFFF:C0A8:1CA): Connected successfully
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_SAF_HIGH_RPM'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: 'rpm'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_EAF_HIGH_RPM'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: 'rpm'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Systemair ECO mode temperature offset'
    [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number  Unit of Measurement: '°C'
    [08:44:58][C][modbus_controller.select:009]: modbus_controller.selectModbus Controller Select 'Systemair Fan speed level for mode manual'
    [08:44:58][C][modbus_controller.select:009]: modbus_controller.select  Icon: 'mdi:fan'
    [08:44:58][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x46A countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:44:58][C][modbus_controller.select:009]: modbus_controller.selectModbus Controller Select 'Systemair Set new user mode'
    [08:44:58][C][modbus_controller.select:009]: modbus_controller.select  Icon: 'mdi:account'
    [08:44:58][C][modbus_controller.switch:014]: modbus_controller.switchModbus Controller Switch 'Systemair ECO mode'
    [08:44:58][C][modbus_controller.switch:014]: modbus_controller.switch  Icon: 'mdi:leaf-circle'
    [08:44:58][C][modbus_controller.text_sensor:012]: Modbus Controller Text Sensor 'REG_USERMODE_MANUAL_AIRFLOW_LEVEL_SAF TEXT'
    [08:44:58][C][modbus_controller.text_sensor:012]: Modbus Controller Text Sensor 'REG_USERMODE_MANUAL_AIRFLOW_LEVEL_EAF TEXT'
    [08:44:58][C][modbus_controller.text_sensor:012]: Modbus Controller Text Sensor 'REG_FAN_REGULATION_UNIT TEXT'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Active user mode'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Icon: 'mdi:account'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Outdoor Air Temperature'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '°C'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 1
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Extract Air Temperature'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '°C'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 1
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Supply Air Temperature'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '°C'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 1
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Heat Exchanger Usage'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Icon: 'mdi:sync-circle'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Heater Coil Usage'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Icon: 'mdi:heating-coil'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1001 REG_DEMC_RH_HIGHEST'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
    [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1002 REG_DEMC_CO2_HIGHEST'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'ppm'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1161 REG_USERMODE_MODE'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1251 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_TYPE'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1252 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_MAX_VALUE'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1253 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_STOP_T_WINTER'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1254 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_MAX_TEMP'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1256 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_START_T_WINTER'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1257 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_START_T_SUMMER'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1258 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_STOP_T_SUMMER'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1258 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_VALUE_SUMMER'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1274 REG_FAN_REGULATION_UNIT'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1305 REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'rpm'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1306 REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'rpm'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1405 REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_PERCENTAGE'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1406 REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_PERCENTAGE'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1415 REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_RPM'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'rpm'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1416 REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_RPM'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'rpm'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '2055 REG_SATC_HEAT_DEMAND'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '2504 REG_ECO_T_Y1_OFFSET'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '°C'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '2505 REG_ECO_MODE_ON_OFF'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '-'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x489 countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '2506 REG_ECO_FUNCTION_ACTIVE'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '-'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '9003 REG_SYSTEM_UNIT_TEMPERATURE'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '12102 REG_SENSOR_OAT'
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'degrees'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '12103 REG_SENSOR_SAT'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'degrees'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '12401 REG_SENSOR_RPM_SAF'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'rpm'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '12402 REG_SENSOR_RPM_EAF'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'rpm'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '14001 REG_OUTPUT_SAF'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '14002 REG_OUTPUT_EAF'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '14371 REG_OUTPUT_FAN_SPEED1'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '14372 REG_OUTPUT_FAN_SPEED2'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: '%'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '17001 REG_COMM_MODBUS_ADDRESS'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '17002 REG_COMM_MODBUS_BAUD_RATE'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '17003 REG_COMM_MODBUS_PARITY'
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
    [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
    [08:45:00][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
    [08:45:00][C][mdns:103]: mDNS:
    [08:45:00][C][mdns:104]:   Hostname: esp32-loft
    [08:45:00][C][ota:093]: Over-The-Air Updates:
    [08:45:00][C][ota:094]:   Address: esp32-loft.local:3232
    [08:45:00][C][api:138]: API Server:
    [08:45:00][C][api:139]:   Address: esp32-loft.local:6053
    [08:45:00][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
    [08:45:00][C][modbus_controller:275]: ModbusController:
    [08:45:00][C][modbus_controller:276]:   Address: 0x01
    [08:45:00][C][debug:049]: Debug component:
    [08:45:00][D][debug:061]: ESPHome version 2022.11.3
    [08:45:00][D][debug:065]: Free Heap Size: 221188 bytes
    [08:45:00][D][debug:095]: Flash Chip: Size=4096kB Speed=40MHz Mode=DIO
    [08:45:00][D][debug:132]: Chip: Model=ESP32, Features=WIFI_BGN,BLE,BT, Cores=2, Revision=1
    [08:45:00][D][debug:140]: ESP-IDF Version: v3.3.5-1-g85c43024c
    [08:45:00][D][debug:145]: EFuse MAC: 0C:B8:15:EC:35:48
    [08:45:00][D][debug:199]: Reset Reason: Software Reset CPU
    [08:45:00][D][debug:244]: Wakeup Reason: Unknown
    [08:45:01][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x4F9 countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:45:02][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x584 countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:45:03][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x7D0 countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:45:05][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x9C7 countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:45:06][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x3520 countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:45:07][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x3E8 countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:45:09][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x488 countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:45:10][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x4E2 countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:45:11][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x4E7 countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:45:13][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x4F9 countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:45:14][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x518 countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:45:15][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x57C countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:45:17][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x586 countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:45:18][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x806 countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:45:19][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x864 countdown=0 no response received - removed from send queue
    [08:45:20][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x9C7 countdown=0 no response received - removed from send queue

     

  6. 8 hours ago, stigvi said:

    Det dreier seg kun om komfort. Ingen liker kald trekk i fra ventilasjonen. Jeg tror nok en kald trekk kompenseres med mer energi på varmepumpe enn det varmeelementet i ventilasjonen bruker. På mitt anlegg bruker den ca 30 W for å heve temperaturen 1-2 grader. Jeg har aldri sett at den bruker mer enn 100-150W.

     

    Det er et godt poeng. Godt å høre at det ikke bruker så mye strøm.

     

    Anlegget mitt har kun vert i bruk i sommer, så problemet med kald trekk blir nok større litt ut på vinteren.

  7. 15 hours ago, Dennis87 said:

    Mulig du har funnet løsningen nå? Men hos meg fungerte det fint uten å måtte aktivere anlegget på noe vis. Har et helt nytt Systemair VSR 300.

     

    Her er min ESPhome config. Fikk satt inn aggregatet i helgen som var, så er work in progress :)

     

    Jeg fikk kontakt via ESPHome etter å ha koblet meg til med PC-tool en gang, så det har vert oppe å gå en stund.

     

    Veldig bra oppsett du har der, switch og select elementene var jeg ikke klar over at var mulig. Takk!

  8. Etter å ha studert modbus oversikten til Systemair litt mer kan det kanskje være noen av disse registrene som må settes før man får noe mer informasjon ut av enheten.

     

    image.png.1c9e1546a482974033a6e6929c84fe5f.png

    Evt. noe av det her

    image.png.cf550f56990f21f59d7d69add9220544.png

     

    Det må i alle fall finnes et eller annet register som det er mulig å skrive til for å sette det ordentlig i gang, for jeg brukte jo en modbus-USB adapter med PC Tool for å "aktivere" anlegget.

  9. flow_control_pin er satt ja.

     

    Her er oppsettet mitt akkurat nå. Ikke så mye som er lagt inn av styring enda, utenom hastighet på avtrekk og tilluft

     

    esphome:
      name: "esp32-loft"
    
    esp32:
      board: esp32dev
      framework:
        type: arduino
    
    # Enable logging
    logger:
      level: DEBUG # make uart stream available in esphome logstream
      baud_rate: 0  # disable logging over uart
      logs:
        modbus_controller: DEBUG
        uart: DEBUG
        modbus: DEBUG
    
    # Enable Home Assistant API
    api:
    
    ota:
    
    # Enable boot up messages
    debug:
    
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
    
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Esphome-Web-Ec3548"
        password: "iG4pVh8BmFgM"
    
    captive_portal:
    
    ## MODBUS
    uart:
      id: mod_bus
      rx_pin: 16
      tx_pin: 17
      # for systemair: 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200
      baud_rate: 115200
      data_bits: 8  # 8 is default
      parity: NONE
      stop_bits: 1
      debug:
        direction: BOTH
        after:
          delimiter: "\n"
        #sequence:
        #  - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
    
    modbus:
      id: modbus1
      flow_control_pin: 5
      send_wait_time: 250ms # default 250ms
    
    modbus_controller:
      - id: villavent
        # use unit id 1 to read/write modbus registers and id 2 for IAM registers
        address: 1  # 1 to 254?
        modbus_id: modbus1
        setup_priority: -10
        command_throttle: 100ms  # [default 0ms] minimum time between requests
    
    number:
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: villavent
        id: REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_RPM
        name: "REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_RPM"
        address: 1414
        value_type: U_WORD
        unit_of_measurement: "rpm"
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: villavent
        id: REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_RPM
        name: "REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_RPM"
        address: 1415
        value_type: U_WORD
        unit_of_measurement: "rpm"
    
    sensor:
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: villavent
        name: "1001 REG_DEMC_RH_HIGHEST"
        register_type: read
        address: 1000
        value_type: U_WORD
        unit_of_measurement: "%"
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: villavent
        name: "1002 REG_DEMC_CO2_HIGHEST"
        register_type: read
        address: 1001
        value_type: U_WORD
        unit_of_measurement: "ppm"
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: villavent
        name: "1161 REG_USERMODE_MODE"
        register_type: read
        address: 1160
        value_type: U_WORD
        unit_of_measurement: "-"
        
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: villavent
        name: "1305 REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL"
        register_type: read
        address: 1304
        value_type: U_WORD
        unit_of_measurement: "rpm"
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: villavent
        name: "1306 REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL"
        register_type: read
        address: 1305
        value_type: U_WORD
        unit_of_measurement: "rpm"
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: villavent
        name: "1405 REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_PERCENTAGE"
        register_type: read
        address: 1404
        value_type: U_WORD
        unit_of_measurement: "%"
        
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: villavent
        name: "1406 REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_PERCENTAGE"
        register_type: read
        address: 1405
        value_type: U_WORD
        unit_of_measurement: "%"
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: villavent
        name: "1415 REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_RPM"
        register_type: read
        address: 1414
        value_type: U_WORD
        unit_of_measurement: "rpm"
        
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: villavent
        name: "1416 REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_RPM"
        register_type: read
        address: 1415
        value_type: U_WORD
        unit_of_measurement: "rpm"
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: villavent
        name: "12401 REG_SENSOR_RPM_SAF"
        register_type: read
        address: 12400
        value_type: U_WORD
        unit_of_measurement: "rpm"
        
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: villavent
        name: "12402 REG_SENSOR_RPM_EAF"
        register_type: read
        address: 12401
        value_type: U_WORD
        unit_of_measurement: "rpm"

     

  10. Etter litt frem og tilbake med leverandør og Systemair fikk jeg tips om å laste ned "SAVE PC tool": https://www.systemair.com/no/support/programmer/save-pc-tool/

     

    Da måtte jeg naturligvis ha enda en RS-485, denne gangen til USB. Men med dette verktøyet klarte jeg faktisk å koblet meg til og styre anlegget mitt 🥳

     

    Så gjenstår bare spørsmålet om hvorfor det funker via USB verktøyet, men ikke alle andre forsøk jeg har gjort. Jeg håper kanskje at noe måtte "aktiveres" et sted, og at USB verktøyet har ordnet dette. Har ikke fått testet med de andre adapterene etter dette, men krysser fingrene.

    • Like 1
    • Thanks 1
  11. En liten oppfølging siden sist: jeg har testet med ny ESP32, i tilfelle den forrige var skadet av tidligere eksperimentering. Fortsatt ingen fornuftige svar fra ventilasjonsanlegget.

     

    Så fikk jeg også en USR-TCP232-410s modbus til ethernet converter i posten for noen dager siden. Denne satt jeg opp ifølge guiden her på forumet, og forsøkte å koble til både via Node-Red modbus og direkte via Modbus integrasjonen i Home Assistant, men heller ikke der fikk jeg noen fornuftige svar. Så gjorde jeg et siste forsøk via ModScan64 koblet til ethernet converter, men den gav heller ingen gode svar (kanskje ikke så rart, siden den også brukte ethernet converteren).

  12. Da er RS458 modul i boks, og jeg har koblet opp slik jeg tror det skal være. Her er en skisse:

     

    image.thumb.png.b8843d239a46fc86f1f9d0ed0dc572d5.png

     

    RX2 == GPIO16 og TX2 == GPIO17 (kilde).

     

    A er koblet til A(+) og B til B(-) på anlegget.

     

    Men jeg får fortsatt samme verdier fra ESPHome, noe som for meg virker veldig merkelig. F.eks register 1001 gir verdi 888, men skal gi verdier mellom 0 og 100. Har også forsøkt 0-indekserte registre uten hell. Register 1161 (evt. 1160) gir ikke noe svar.

     

    EDIT: Jeg kom på at jeg har ikke testet å bruke 5V istedenfor 3.3V for å drive RS485 modulen. Kanskje det hjelper?

  13. 35 minutes ago, stigvi said:

    Sannsynligvis, men jeg kjenner ikke til den. 

    Her er en annen: https://artigereliv.no/produkt/elektronikk/mikrokontrollere/sensorer-og-tilbehor/rs485-modul

    Men kjenner ikke til nettbutikken........

     

    Takk for tipset, den ser jo akkurat ut som den jeg trenger! Ser de har ESP32 også, så da bestiller jeg det også, i tilfelle jeg har klart å ødelegge den jeg har.

     

    25 minutes ago, haraldov said:

    Hvorfor ikke kjøpe en ethernet til rs485 hub for å kommunisere mellom vtr500 og home assistant. Jeg skal bytte ut min IAM med denne https://www.amazon.de/dp/B07RQ7MHN2/ref=pe_27091401_487024491_TE_item. Du kan da bruke HA modbus istedenfor esphome modbus.

     

    Jeg bytter ut IAM da jeg får  en god del slike meldinger i loggen. Har prøvd å flere forsøk på å fjerne disse, men har nå gitt opp.

    Pymodbus: VTR500: Exception Response(131, 3, SlaveBusy)

     

     

     

    Jeg har denne her på vei, så jeg kan eksperimentere litt med hva som fungerer best. Men takk for tipset!

  14. 3 hours ago, haraldov said:

    Ser ingen direkte feil i esphome modbus konfigurasjonen, men dokumentasjonen sier at det er modbus/rtu som skal brukes. Protokoll er RS485. Regner med at du har lest denne artikkelen her.

     

     

    Akkurat det med RTU vs TCP har jeg lurt litt på, for jeg finner ingen steder å konfigurere det i ESPHome. Men jeg har koblet meg direkte til Systemair RS485 interfacet via 3 ledninger rett inn på ESP32, så jeg tror kanskje at RTU er det eneste som er mulig? Veldig usikker på dette her egentlig.

     

    Sånn ser i alle fall koblingene ut:

    20220708_233613.thumb.jpg.a52f9ffbe0ba0cd658c78ab357322b07.jpg

     

    20220708_233627.thumb.jpg.651c0de87cda8647f7a02e8331910c46.jpg

     

    Jeg har lest guiden og 15 sider med kommentarer, uten å bli noe klokere.

     

    Tusen takk for deling av oppsettet, satser på det kommer til nytte når jeg endelig får kontakt 🙏

  15. 1 hour ago, stigvi said:

    Du må ha kontroll på hvilke registre du leser og så er det slik at nummerering av registre varierer. Noen bruker null indeks og andre ikke. Så register 2 kan godt være register 1, alt etter som.

    Jeg har gått ut fra at oversikten over registre som jeg fant her var korrekt, men jeg har fått dårlige resultater så langt. Jeg har forsøkt å trekke fra og legge til på flere av registrene i tilfelle feil indeksering, men heller ikke det ser ut til å hjelpe. 

     

    Jeg skal forsøke noen av de eldre listene over registre jeg har funnet, i tilfelle jeg er på en gammel firmware eller lignende.

     

    Vet du forresten hvilken av RX og TX som korresponderer til A(+) og B(-)? Jeg har brukt GPIO16 og 17 på ESP32 som nevnt her, men får samme resultat om jeg bytter om rx og tx i oppsettet.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.