  1. odechr skrev (På 4.3.2022 den 22.07):

    Hei. Jeg har akkurat kjøpt inne en EVA måleravleser til en kompis. Kjøpte den via elektroimportøren.

    Kjøpte den for at den hadde støtte via Zigbee2Mqtt. Viser ser at vi har problemer med måleren.

     

    Jeg har egentlig konkludert at det må være feil på enheten da den oppfører seg helt likt på:

    2 forskjellige målere (HAN porter)

    Zigbee2Mqtt, Deconz og ZHA i Home Assistant.

     

    Ikke noe problem å inkludere den i alle sammen, men følgende skjer:

    Den viser temperatur og signalstyrke på alle integrasjoner.

    Ampere og Volt står på 65535. Dvs helt like verdier. Noen ganger slenger den ut ca 65A i Z2M. Alt annet er 0.

    Siden den faktisk viser noen verdier riktig, men de som kommer fra HAN-porten er feil, samt at den viser helt likt på 3 forskjellige type integrasjoner så virker det rart om det ikke er noe feil på måleren.

     

    Har testet og resatt, tatt ut batteriet, latt den stå i over lengre tid. Men det skjer absolutt ingenting.

     

    @Datek Harald: Noe du kjenner til? Litt usikker på om elektroimportøren er noe interessert i å ta retur/ombytte pga dette. Jeg får ikke testet den med EVA hub, da jeg ikke har behov for den. Men, basert på det jeg har testet så skulle det vært rart om det ikke var en feil.

    EVA_Z2M.jpg

     

    Hei

    Beklager sent svar. Vi har opplevd dette med noen enheter. Ta kontakt på [email protected] så får vi byttet adapteret for deg.

  2. Hyggern skrev (9 minutter siden):

    @Datek HaraldVet du om det vil komme noen Device Handler til EVA Han Sensoren? Eller vil det bli en endring på dette når Smartthings går over til LUA og Edge baserte enheter?

     

    Ove 🙂

    Hei

    Du trenger ikke device handler lenger. 
     

    Problemet med feilmåling for APEX 16A-pluggen til samsung smartthings skyldes at applikasjonen legger til pluggen som feil type. Ved å logge inn på smartthings-kontoen i 'mine enheter'-fanen kan du endre den til 'Zigbee Metering Plug', så vises både wattmåling og strømforbruk korrekt.

    Vet dessverre ikke hva som skjer når Smartthings legger om, men vil ikke tro at alt man har fra før slutter å virke.

    • Thanks 1
  3. Hei. Ja, dette er nok et problem med adapteret. Send en mail til oss på [email protected] så sender vi deg et nytt verifisert adapter.

    odechr skrev (1 time siden):

    Hei. Jeg har akkurat kjøpt inne en EVA måleravleser til en kompis. Kjøpte den via elektroimportøren.

    Kjøpte den for at den hadde støtte via Zigbee2Mqtt. Viser ser at vi har problemer med måleren.

     

    Jeg har egentlig konkludert at det må være feil på enheten da den oppfører seg helt likt på:

    2 forskjellige målere (HAN porter)

    Zigbee2Mqtt, Deconz og ZHA i Home Assistant.

     

    Ikke noe problem å inkludere den i alle sammen, men følgende skjer:

    Den viser temperatur og signalstyrke på alle integrasjoner.

    Ampere og Volt står på 65535. Dvs helt like verdier. Noen ganger slenger den ut ca 65A i Z2M. Alt annet er 0.

    Siden den faktisk viser noen verdier riktig, men de som kommer fra HAN-porten er feil, samt at den viser helt likt på 3 forskjellige type integrasjoner så virker det rart om det ikke er noe feil på måleren.

     

    Har testet og resatt, tatt ut batteriet, latt den stå i over lengre tid. Men det skjer absolutt ingenting.

     

    @Datek Harald: Noe du kjenner til? Litt usikker på om elektroimportøren er noe interessert i å ta retur/ombytte pga dette. Jeg får ikke testet den med EVA hub, da jeg ikke har behov for den. Men, basert på det jeg har testet så skulle det vært rart om det ikke var en feil.

    EVA_Z2M.jpg

    Eva_ZHA.jpg

     

    Hei. Ja, dette er nok et problem med adapteret. Send en mail til oss på [email protected] så sender vi deg et nytt verifisert adapter.

    • Like 1
  4. Kristian skrev (På 14.2.2022 den 15.00):

    Hei, er det noen oppdatering på dette?

    Hei. Ja, det kommer en ny versjon av Smart Plug med ny chip som da også rapporterer strømforbruk. Det er imidlertid store problemer med tilgang på enkelte komponenter, så vi forventer dessverre ikke at disse vil være på markedet før oktober 2022. Denne vil hete Eva Smart Plug og ikke APEX.

  5. RaGeR666 skrev (20 timer siden):

    Hei jeg har en apex smartplugg hjemme. Er det noen grunn til at den ikke viser korrekt effekt forbruk. Futurehome mener dette er pga måten pluggen henter energimålinger på. 

     

    Mvh Endre Krogedal 

    Screenshot_20220109_122630_no.futurehome.futurehome_app.jpg

    Hei. Futurehome har ikke implementert støtte for det clusteret vi bruker for å rapportere strømtrekk. Kort sagt er det to måte å gjøre dette på. Siden vi i sin tid utviklet dette pluggen som et Wattmeter, brukte vi zigbee clusteret for dette. De fleste andre bruker et annet. Det er en liten jobb å legg inn støtte for et nytt cluster, men FH får nesten svare på dette selv. Både i Eva, HA, Homey og Smartthings viser pluggen strømtrekk.

    • Like 1
  6. Crank skrev (1 time siden):

    Hei Datek Harald.

     

    Når du skriver HA, så mener du Home Assistant?

    I så tilfelle, er jeg nysgjerrig på fremgangsmåte for å få integrert denne i HA.

    Finner ikke blueprint eller integrasjon for denne i HA.

    Jeg kjører ZHA, frykter du kjører zigbee2mqtt da dette er en gjenganger som har gitt meg utfordringer underveis ved oppsett av andre dingser. 😣

     

    Tenkte å stikke innom El.importøren i dag og kjøpe med en sånn da de er på tilbud nå. 😀

     

     

    Crank

    Hei

    Ja, det er Home Assistant jeg mener. Vi har fått laget offisiell støtte i Zigbee2MQTT, så der fungerer dette veldig bra. Jeg har ikke testet ZHA selv, og har vel hørt at den ikke går inn i Deconz. Det er også greit å ha en god Zigbee dongle. CC2531 og Conbee II fungere ikke så bra. Selv bruker jeg Electrolama som er dønn stabil.

  7. Vintage89 skrev (13 timer siden):

    Fikk det opp nå når jeg byttet til Zigbee2mqtt Edge. Men så viste det seg at rekkevidden fra boden til badet ikke var god nok (gjennom 2 vegger). Så da er vi tilbake til start igjen.....

     

    Noen som har en bra zigbee stick å anbefale? Har per i dag bare en enkel cc2531 usb fra ebay.

    Strømsatte enheter som Smart Plug, lyspærer og annet fungerer som repeater i zigbee nettverk, og kan settes mellom Hub/dongle og enheten.  Jo flere du har jo bedre blir nettverket ditt. Batterienheter fungerer ikke som repeatere, og kan ikke brukes for å bedre signalene.

     

    Forøvrig har jeg dårlig erfaring med CC2531 dongler selv og de er ikke lenger anbefalt på Zigbee2MQTT sine sider. Styr også unna Conbee II. Selv bruker jeg Electrolama sin som funger helt ypperlig.

    Se: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended

     

  8. VikingOy skrev (14 timer siden):

    Jeg må nok dessverre føye meg til de som er skuffet over at pluggen til @Datek Harald nok ikke er så smart allikevel.
    Datek pluggen er den dyreste av de jeg har, og den eneste som jeg ikke klarer få inn i forbruksoversikten som Energy i HA viser:

    image.png.ebd42e3f9a56bd0704f71a244276e610.png

     

    Mulig at det er meg som ikke evner, men inntil videre er de andre pluggene jeg kjøpte - i god tro - fra Datek, bare blitt liggende uåpnet.

    Kanskje ligger løsningen her: https://www.home-assistant.io/more-info/statistics/  men det er litt langt over mitt hode....
    Kanskje trengs det en firmware-oppdatering, men jeg har ikke funnet noen.
    (P.S.  Yellow er bare mitt navn på Tuya's nye model, fordi den har en slik fancy gul ring og bryter)

     

    Her er det jeg får ut av Datek pluggen:

    image.png.0ba2f8785e5fb2057ae3d88a1dfbc751.png

     

    Mens fra f.eks Aqara får jeg følgende:

     

    image.png.f4c71d11d4f2a40c2ef6a88f059a4553.png

     

     

    Hei. Det er riktig at vår plugg ikke inneholder chip for strømforbruk. Den er et wattmeter som rapporterer strømtrekk. Det er imidlertid i HA mulig å legge inn beregning av strømforbruk via Riemann sum integral ( https://www.home-assistant.io/integrations/integration/ ). Da får du en egen sensor du kan legge inn i den nye Energy modulen. I vår egen løsning (Eva) bruker vi slik beregning og viser nøyaktig strømforbruk for smartpluggene.

    Datek Harald skrev (4 minutter siden):

    Hei. Det er riktig at vår plugg ikke inneholder chip for strømforbruk. Den er et wattmeter som rapporterer strømtrekk. Det er imidlertid i HA mulig å legge inn beregning av strømforbruk via Riemann sum integral ( https://www.home-assistant.io/integrations/integration/ ). Da får du en egen sensor du kan legge inn i den nye Energy modulen. I vår egen løsning (Eva) bruker vi slik beregning og viser nøyaktig strømforbruk for smartpluggene.

    Forøvrig får man litt mer data inn ved bruk av Zigbee2MQTT i HA. Se eksempel fra en av mine:
    image.thumb.png.48c2acab4e123857be1448f16aa94bd0.png

  9. mroek skrev (16 timer siden):

     

    Ok, det fikk altså ikke jeg. Nå har jeg returnert denne og byttet til Pow-U, men med EVA-leseren fikk jeg kun målerstand, momentaneffekt og spenning (fra bare en fase). Du sier altså at absolutt alle data (som er mange parametre) fra måleren rapporteres videre av EVA-leseren? Hvis ja, så er det mye som mangler i Homey-appen.

     

     

    Det kan godt være at ikke alt vises ja, jeg skal sjekke med utvikler. Samtidig vises det som trengs for automasjon, og jeg tipper det har vært fokus her. Sjekker uansett opp og ser om det er noe planer for å vise mer data.

  10. mroek skrev (På 22.11.2021 den 17.59):

    Jeg plukket opp en EVA måleravleser i dag, og den kom opp kjapt og greit. Nye verdier rapporteres hvert 10. sekund ser det ut for, selv om jeg mener at HAN-porten sender ut (i hvert fall momentaneffekt) mye oftere enn det.

     

    Dessverre får jeg ikke opp verdier for forskjellige faser, og det skulle jeg forsåvidt gjerne hatt. Lurer derfor på om jeg heller skal gå for en POW-U, og satse på at jeg kan få det til å fungere. Må jo da sette opp både MQTT broker og MQTT klient på Homey, og på en eller annen måte få konvertert verdien som mottas på MQTT til noe som kan brukes internt i Homey. Jeg er helt sikker på at det er mulig, men ikke hvor vanskelig det eventuelt er.

     

    Hvis noen har erfaring med akkurat dette, så skrik ut.  🙂

    Hei

     

    Eva Måleravleser sender videre alle data den får fra HAN porten. Har ikke testet denne i Homey selv da jeg bruker HA, og her får jeg data på alle faser som jeg skal. Hvis det er mangler i Eva Smart sin Homey app kan jeg kanskje få noen til å se på det. Du bruker denne antar jeg?

  11. SveinHa skrev (3 minutter siden):

    ALLE andre plugger med effektmåling har kWh teller så det det hadde vært veldig flott om det kunne dukke opp en slik funksjon i denne også etterhvert.

    Det krever en fysisk chip i selve pluggen, som vi ikke har. Vår plugg ble laget for noen år siden for å være ett wattmeter, 16A og med liten formfaktor. I en evt. versjon 2 av Smart Plug vil nok en slik chip være på plass, men det kommer ikke på APEX dessverre.

  12. Moregela skrev (9 timer siden):

     

    Hei Harald :)

     

    Har nå satt opp Apex pluggen deres og fungerer veldig bra. Har et spørsmpl ang strømmåling. er det noen måte at den kan rapportere totalt forbruk også? De andre pluggene jeg har gir meg strømforbruk NÅ, av/på bryter, og totalt kwh. Mens Apex pluggen gir meg strømforbruk NÅ, av/på knapp og temperatur. Er dette mulig? :)

    Hei. Dessverre har ikke APEX Smart Plug innebygget teller, så den vil ikke kunne rapportere forbruk totalt i kwT. For slik funksjon må man ha støtte på plattform og regne ut der. I HA bruker man "Integrations" eller Riemann sum integral. Vi har også laget slik støtte i vår løsning. Litt usikker på hva som finnes i andre økosystem.

  13. VikingOy skrev (På 18.9.2021 den 16.21):

    Denne er ikke utviklet i Norge i samarbeid med NEMKO. 
    NEMKO er et uavhengig organ for elektrisk materiell kontroll. De driver ikke med utvikling sammen med noen. Det ville i så fall gå på bekostning av dere troverdighet og nøytralitet.  Nei, dette er en Develco OEM-enhet der man har gjort visse tilpasninger og bl.a. fått lagt inn en av/på knapp.

    Et rent bestillingsprodukt m.a.o.

    Dette er nok feil. Produktet er 100% utviklet av oss her på Lillestrøm, og skiller seg vesentlig fra Develco sine produkter som er 10A. Vår Smart Plug er 16A. 

    Samarbeid med NEMKO har du rett i. Den er ikke utviklet i samarbeid med NEMKO, og dette skriver vi heller ikke noen steder vi har klart å finne. Hvis du finner dette skrevet noe sted så hører vi gjerne fra deg så vi får rettet opp.

  14. Hei

     

    La meg få oppklare ett par ting. Denne Smart Pluggen er designet og utviklet av oss i våre lokaler i Lillestrøm. Den er produsert hos vår produsent i Kina. Den har overhodet ikke noe med Develco  gjøre, som jo er en konkurrent av oss i Datek. Develdo sin Smart Plug mini er 10A, samme med Develco Relax Smart Plug. Vår plugg er sertifisert for 16A, men klarer mer enn det.

     

    Når vi sier utviklet i samarbeid med Nemko så er det riktig at de ikke har deltatt aktivt i utvikling. Vi har fjernet denne beskrivelsen de fleste steder, og skal sørge for å fjerne den også i resterende beskrivelser av APEX Smart Plug. Nemko har kontor et par kilometer fra oss her på Lillestrøm, og siden det er svært krevende å utvikle en så liten smart plug som garantert støtter 16A, har vi vært ut og inn hos de for tester og rådgivning.

    Vi jobber med Nemko på mange måter og var blant annet de første de kjørte gjennom den nye Cyber Security Certification høsten 2020. Les mer her:
    https://blog.nemko.com/cyber-security-certification-gives-competitive-advantage 

     

    Skulle det være flere spørsmål til denne eller andre av våre sensorer er det bare å tagge meg her inne.

    • Like 3
  15. 7 minutter siden, Venin skrev:

    Kjekt å vite. Har du info om andre kule ting som kommer? 👼

    De sensorene vi slipper nå er HAN adapter, Stemningsbryter og vannsensor. Før sommeren kommer det motion sensor og dør/vindu kontakt. I Q4 slipper vi nok en del mer, men dette kan jeg ikke si så mye om enda. Vi har en del kule ting på gang. Se mer av de kommende her: 
    https://shop.evasmart.no/butikk/smarthus

    • Thanks 1
  16. På 17.4.2021 den 10.37, Venin skrev:

    Ser ut til at en PR er på vei, men jeg skjønner ikke helt hva den gjør. :)

     

    @Datek Harald "Burde" ikke enheten ha en sensor for kWh (energy) i tillegg til Watt (power)? De flest av mine andre enheter har dette. Så slipper man å kalkulere det selv. Vil tro en egen kalkulasjon heller ikke er like presis.

    Hei. Dette kommer i neste versjon av pluggen. Det trengs en annen chip i enheten for å lagre slik data lokalt.Den kommer nok ikke før i 2022 slik det ser ut nå.

  17. På 22.1.2021 den 7.55, TKongshem skrev:

    Bruker denne Apex smart pluggen med Smartthings og selv om den integrerer bra og har god rekkevidde så viser strømforbruket feil i Smartthings appen.  Ved 2500 watt vises omtrent 250 w istedet. Har søkt etter spesifikk device handler men ikke funnet

    Hei. Det er nå utviklet en device handler for dette. Si fra hvis du vil ha denne tilsendt på f.eks. mail, eller send en direktemelding her inne.

  18. 32 minutter siden, ZoRaC skrev:


    Interessant! Kanskje er det en deCONZ-bug likevel? Hos meg var default 1/300/1, så kanskje deCONZ håndterer disse verdiene med feil datatype, eller noe sånt?

     

    Kunne du sjekket hva dine har som verdi i deCONZ? Og evt teste om det blir noen forskjell om du endrer på dem?

     Står blanke hos meg, vil ikke lese verdier heller. Deconz grensesnitt henger noe fryktelig hos meg, så litt vanskelig å jobbe med. Skal prøve å endre, men kjører ikke betaversjon med strømtrekk på APEX Smart Plug.

     

     

    Skjermbilde 2021-03-06 kl. 21.46.22.png

  19. 2 timer siden, ZoRaC skrev:


    Alle enheter bidrar til å «fylle begeret», men det kan godt hende det fungerer helt greit til jeg f.eks om ett år kjøper lyspære nr 40 og at da er nettverket «fullt». Akkurat nå har jeg 17 lys og 31 sensorer. Kan være tilfeldig, men dagen etter Apex ble lagt til så ble en IKEA RGB-pære «unresponsive» (og 3 brytere, som brukte den pæren som mesh) og måtte tas strømmen av og på. 
     

    Et godt eksempel på lignede problemer er Heatit Z-trm2. Der har mange opplevd ustabile Z-Wave nettverk, fordi den rapporterer for ofte og overbelastet nettet. 
     

    Så jeg ønsker jo å justere ned trafikken til bare det som er nødvendig, for å slippe evt problemer senere. 

     

    Men siden du opplever rapport hver 20. sekund, har du da endret på den første parameteren fra 1 til 20? Hva hvis du endrer den til f.eks 600, får du da rapport bare hvert 10. minutt?

     

    Den står til 20 sekunder default her hos meg 0x0014. Har ikke endret noe. Reportable change står til det samme, så tolker dette til 20watt. Virker å funke fint dette, men har bare testet det på enheter med jevnt strømtrekk.

    Som StigVi sier så er det ofte IKEA involvert når det blir problemer. Hadde fire pærer tilkoblet som hadde samme feil. Må skru av og på strømmen ganske ofte for at de skulle nullstilles. Buffer overflow, og videresendte ikke lenger Zigbee meldinger.

    Skjermbilde 2021-03-06 kl. 19.41.11.png

  20. 2 timer siden, ZoRaC skrev:


    Det hjalp ikke...

     


    Virker jo som innstillingene blir lagret i pluggen, for «read config» leser jo tilbake de verdiene jeg har satt. Virker dette hos dere? Enten i deCONZ eller i andre hub'er? Kan ikke skjønne det skal være et problem i deCONZ, så lenge config faktisk blir lagret så skal jo ikke deCONZ kunne forårsake at pluggen rapporterer oftere enn config tilsier...?

     

    Slik det er nå tror jeg ikke jeg kan ha mer enn 1 stk, for flere vil rett og slett kunne gi for mye trafikk i nettet... :( 

     

    Det høres litt rart ut med for mye trafikk i nettet. Jeg har sett Zigbee nettverk med over 100 enheter. Hos meg (har to av våre Hub, en hjemme og en på hytta) har jeg over 20 enheter på hver. På hytta har jeg 6 APEX Smart Plug. Mener de rapporterer hvert 20 sekund. Vet at noen enheter (IKEA lyspærer f.eks.) blir lei hvis det blir for mye meldinger og kan slutte å videresende. Vår HAN adapter sender data hvert 5 sekund, men kan settes ned til hvert sekund uten at det blir problemer for nettet.

    Min HA med Conbee/Deconz har rundt 15 enheter. Ingen problemer med det.

×
×