Innlegg skrevet av arneolav
-
-
kl10:00
Stoppet
5,103kW volt: 250, 253, 248,9
Endret reaktiv pr tilbake til Pf fixed og 1
Endret aktiv pr fra 100 til 90 (Går ikke å sette neg)
kl10:15
5,885kW, volt: 249, 253,7, 246,5
kl10:25
6,155kW volt: 250,5 252,7 248,9
kl10:25
5,795kW volt: 248,6 253,1 248,8
kl10:35
5.713kW volt: 244,6 248,8 244,8
Stoppet
Det kan se ut til at det går bedre, men antagelig noen skyer som demper.
Fortsetter å logge.
-
1 hour ago, bjornepappa said:
Eg ser at eg vår inverter koplar seg frå nettverket på natt
Jaa, selvfølgelig, det burde jeg vite. Var et av problemene ved install av wifi.
Går litt bedre nå, men får melding om at det må være et tall mellom 0-100.
Det stod 100%, og regner med at da blir det rett med 95.
Da gikk det "meget bedre" så nå blir det spennende i formiddag.
-
Det går dårlig, får melding "max communication lost"
Passord ble godkjent skal være slik: growatt20230308
altså: growatt+dagensdato
Hadde store problemer ved installasjon av wifi.
Måtte flytte router til ganske nær. 4-5 meter.
Må antagelig gjenta det der så nå får det hvile noen dager..
-
4 minutes ago, bjornepappa said:
Så lenge du veit kva du driv med så bør dette vere uproblematisk.
Har "fiklet" med mangt ... så det går nok bra.
11 minutes ago, bjornepappa said:Her er litt info om emne
Joda, har lest dette noen ganger etter at problemet oppstod. Det hele ble klarere om sammenhengen nå.
Ser at det kan være problem med trafo.
Mener å vite at den aktuelle trafo her er ganske ny, var lynnedslag for et par år siden.
Men trafo som kan trinnes er noe dyrere og da er det kanskje ikke en slik.
Må trafo byttes, da kan jeg forstå at dette vil ta tid (og koste penger) for netteier.
Blir spennede i morgen.
Takker igjen!
-
1
-
-
1 hour ago, bjornepappa said:
Om ein ser på merkeskiltet på vår er den stempla med aktiv effekt maks 15 kW og maks tilsynelatande effekt 16,6 kVA.
Det er nøyaktig samme som mine to.
Den hjemme går uten problemer, dagsprod 57,5kWh, maks v/dagstopp var 8,9kW og spenningen på nettet her holder seg stort sett under 240V .
Ser nå at nesten hele dagsproduksjonen på hytta (37kWh) gikk med til å holde spenningen nede. Ble varmt og godt i hele hytta.
Det er derfor fristende å endre parameterene.
Det kan vel neppe bli så mye feil, eller?
-
Ja, sant det, kanskje verd å forsøke det i morgen. Vil det redusere produksjonen hele tida, eller kun ta "toppene"?
-
3 hours ago, bjornepappa said:
Det logiske her ut frå eit elkraftfagleg perspektiv er at inverten bør gå med effektfaktor / cos phi <1 induktivt, altså at den forbruker reaktiv effekt med eit gitt forhold ut frå aktiv effektproduksjon. Dette vil vere med å trekke ned nettspenningen. Vanskeleg å gi anslag på passelig effektfaktor, men å begynne forsiktig med 0,95 (problemet er jo marginalt) og ende opp rundt 0,85-0,9 er ikkje usannsynleg.
Dette ligg det valg for i inverter, men parameter bør kun gjerast etter dialog med leverandør og netteigar.
Takker for innspill.
Jeg har sett på det, men har ikke endret på noe forløpig.
Hvordan forbrukes reaktiv effekt? Varme?
Det ser ut til at netteiger, Agder energi vil trinne ned trafo da den ligger på hvile/natt spenning på omkring 245volt og er på enden av ca 500m linje.
Det kan ta noe tid da de må fysisk ut på stedet, og de har ganske mange trafoer de må justere på.
Som en midlertidig løsning har jeg ekspreimentert litt med styringssystem;
Benytter lux verdi fra lysmåler og setter på noe last, (vv-bereder, varmeovner, varmekabler) i periode med mye lys/lux. Dette ser ut til å fungere ok. Når produksjonen virkelig vil øke kan det bli for lite. Er på ca halv produksjon nå på høyeste time (ca kl12-13) 7,8Kw av 16kWp.
Hytte dette og ingen er tilstede og har nytte av varmen og det er lite last i området.
Tenker å avvente til trafo blir trinnet ned.
-
1
-
-
17 minutes ago, jkirkebo said:
trafoen vil sende evt. overskudd ut på resten av nettet. Men det forutsetter som sagt at spenningsnivået ikke er for høyt hos abonnenten.
Har underslkt det, men har ikke funnet noe sikkert svar.
I teorien kan en trafo overføre "begge veier", så får håpe det er som du sier, og at Agder energii vil trinne ned trafo selv om den er innenfor "garantert" spenningsnivå.
Sitat:
"Den mest kjente og brukte grensen er tillatt spenningsvariasjon innenfor pluss/minus 10 prosent beregnet av 230 V eller 400 V. I et 230 V nett kan da spenningen ligge innenfor 207 og 253 V i tilknytningspunktet."
-
Vi sjekket jordfeil ved installasjon av inverter, det var ok.
Spenningen på AC ved
prod 5,8Kw :
L1:251,3v
L2:252,3v
L3:250,2v
Prod på 6,2 Kw:
252,7v
253,2v
252,6v
Og like etter stoppet det.
Inverter er satt til max 253,4v
-
On 01/03/2023 at 16:26, arneolav said:
(300) AC V Outrange.
Inverter stopper opp med AC1, 2 og 3 over 250 volt og kjølevifta går.
Svare meg selv på denne:
Etter div undersøkelser er forløpig konkulsjon at spenningen i nettet er høy. På natten er den "aldri" under 245 volt.
Dette indikerer at transformator er stilt noe høyt, samt at forbruket i området er minimalt.
Sendt melding til netteier, avventer svar.
-
3 hours ago, jkirkebo said:
Be de trinne ned trafoen to trinn, det bør holde (10-14V).
Takker for tips, sender noen ord til Agder energi i morgen.
-
Just now, SveinHa said:
Er dette en grid-inverter og at inverteren da øker nettspenningen for mye?
Ja, det er problemet.
52 minutes ago, jkirkebo said:Hva er spenningen inn på natten, når anlegget ikke produserer? Sannsynligvis er den ganske høy, kanskje over 240V?
Den ligger på ca 245V, se logg.
Logg viser spenning på to separate termostater.
De er ganske like, grønn og rød kurve.
-
1 minute ago, SveinHa said:
Det betyr vel at du har strukket strikken litt vel langt med antall paneler pr streng.
Heller totalt antall paneler, 40 x 405w.
4 strenger, 2x12 øst og sør, 2x8 begge vest.
Inverter sier ikke noe om DC, men gir feilmelding (300) AC V Outrange.
Hvilket betyr høyere spenning enn tillatt på grid.
Dette oppstår i tiden ca kl 11-14.
2 Heatit TRM3 termostater viser 253,4 253,9 vAC kl 13:49 og 13:56.
Tillatt på nettet er ca 253vAC.
Virker mest som om produksjonen er for stor, og dette er tidlig i sesongen...
-
Jeg har fått en utfordring; Solcellene på hytta produserer mer enn hva som brukes i transformatorkretsen og senere vil det antagelig bli langt mer. (16kWp)
Inverter kutter v/ca 253volt og 6,5kW.
Batterier kunne kanskje ta unna en heldel.
Vurderer i første omgang å flytte paneler fra sør til nord.
Bør gi lengre tid og lavere topp.
Andre forslag?
-
Growatt MID15~20KTL3-XL. 16,2 kWp.
Skyfritt i dag gir veldig bra produksjon.
Nesten for bra; Har fått en aldri så liten "utfordring", melding i app :
(300) AC V Outrange.
Inverter stopper opp med AC1, 2 og 3 over 250 volt og kjølevifta går.
Etter ei pause starter den for så å stopp etter noen minutter og slik holder den på.
Dette er i et hytteområde og de fleste hytteierene har tappet ned vann og stengt av det meste av varme.
Antar derfor at det blir overproduksjon, produserer antagelig mer enn det som forbrukes i trafoområdet.
Økte eget forbruk ved å sette på vv-bereder og et par panelovner, til sammen ca 4 kW.
Det roet ned, men blir litt unyttig når ingen er tilstede.
Dette er vesentlig mellom kl 11 og 14, men blir antagelig lengre periode etter som solhøyden øker.
Så da må man vurdere tiltak...
Tenker litt på å flytte et antall paneler fra sør til nord.
Etter vårsolverv står solen opp mer i nordøst, og det vil gi tidligere (lengre tids) produksjon men laver topp.
Har klar sikt mot nordøst og det er ofte "morgenklart" i området.
Eneste jeg kommer på, bortsett i fra at det er ikke så veldig mange av disse dagene....
-
1
-
-
17 minutes ago, Gunnar-K said:
Så har ikke skjedd hos meg, så jeg får vente ut dagen i morra før jeg gjør noe mere.
Ergelig det da, særlig på slike dager med full produksjon.
-
On 19/02/2023 at 17:58, anstok said:
This device is unknown and only basic functionality is available.
Det betyr at kun av/på støttes .
Antagelig vil den da styre on/off zwave mottagere.
Dimm mottakere kan kanskje være mulig men det må nok "forskes" på.
Hva var den egentlig tenkt til?
Som tidligere nevnt:
Det finnes ingen Namron i lista "Compatible Devices".
Da blir det "risikosport".....
-
22 minutes ago, anstok said:
Hele greia ser ut som en mottaker, og ikke sender.
Det må være en sender.
Har du din Tellstic assoiert i Group 1?
Og dumt spørsmål, men batterier er vel montert.
-
28 minutes ago, anstok said:
En liten ting: har prøvd med forskjellige verdier på advanced settings, trykjet save, men når jeg åpner igjen, så er det borte
Dette har vært et problem med zwave. La den få litt tid, pleier å vente et minutt eller noe. Klikk på "Control devices" og alle verdier hentes opp på ny.
-
54 minutes ago, anstok said:
Er bryteren ubrukelig på Tellstick, eller er det noe jeg kan endre på avanserte instillinger, eller noe annet?
Det finnes ingen Namron i lista "Compatible Devices".
Men i dok som følger med står det antagelig hvilke koder som benttes til hva.
I Configuration, Advanced settings Kan kodene legges inn.
Jeg har noen Namron Z-Wave LED Dimmer 200W
Fungerer ok med dette oppsett:
1. value 2
2.value 1
3. value10 og noen med 100
Alle 1 byte.
-
10 minutes ago, Gunnar-K said:
Ok, jeg vet ikke om dette står i klartekst, eller om det bare er tall som ikke er selvforklarende. Får gå inn via appen og se etter.
Her måtte det gjøres dirkte på inverter. Har ikke sett det på app.
Står i klartekst. (Så langt jeg husker var det lett å finne).
-
On 14/02/2023 at 13:01, SveinHa said:
Jeg var oppe i 14.5kWh med 8.1kWp sørvendte paneler i går. Ikke veldig strålende dag med overskyet noen timer midt på dagen.
Må vel si det er bra.
Du har antagelig mye bedre vinkling enn jeg, 22,5grader.
Her var lite skyer, men noe disig. (59'46''N, 9'52''Ø)
-
1 hour ago, arneolav said:
Skygge gir lite produksjon.
Legge til:
Nyere paneler utstyrt med bypass-dioder vil kunne fungere bedre enn de uten dioder når det er skygge på hele eller deler av panel.
-
6 minutes ago, Gunnar-K said:
Har 14 paneler på østsiden og det samme på vestsiden, tilsammen 12,6kWp. I går var produksjonen ca 9kWt. Er det innstillinger i inverteren som påvirker produksjonen? Jeg har ingen feilmeldinger. Jeg ser at enkelte produserer 3-4 ganger så mye, men da antar jeg at alle panelene er sørvendte, og ikke i skygge?
Skygge gir lite produksjon.
Hvor lenge omtrent er det skygge?
Øst og vest-vendt ser ut til å gi omtrent halvparten av sør hos meg nå på denne tiden, men det er en "flytende" overgang utover dagen.
I går ble det litt over 30kWh.
10 paneler øst, 10 vest, 20 sør. Skygge på 10 av panelene mot sør tidlig på dagen.
Solcelleanlegg
i Strømsparing og strøm-overvåkning
Skrevet · Endret av arneolav
11:00
Endret aktiv pr tilbake til 100
Endret reaktiv pr til -0.9 og set pf
6894,9kW volt: 249,4 252,5 248,9
11:05
6966,4kW volt: 249,5 253,2 248,5
11:10
Stoppet
11:25
6959,2kW volt: 250,6 254,2 249,1
11:30
Stoppet
11:35 Endret reaktiv pr til -0.8 og set pf
12:00
7174kW volt:250 253,5 248,7
Setter på last, 2,2kW
12:08
Stoppet, tar av last