  1. Haha, godt poeng!

     

    I disse skapene bør også fiber legges ut fra huset, slik at man kan bytte leverandør enkelt. 

     

    Når man allikevel holder på med nybygg så er det ikke så veldig mye ekstraarbeid å legge ut et ekstra rør med cat6 til HAN porten.

     

    Etter min mening er det bare greit å få måleren bort fra skapet inne, da den tar unødvendig mye plass. Plass jeg trenger til automasjon!

  2. Et godt tips til husbyggere:

     

    Alle nybygg skal ha utendørs inntaksskap ihht. NEK. Det finnes skap på markedet som har målerfelt i tillegg til svakstrømsfelt. SØRG FOR AT ELEKTRIKER legger ut cat6 og eventuelle elkstrakabler hit. Her skal også fiber/kabeltv leverandør legge seg inn, så et fiberrør inn til dataskap er også å foretrekke. Dette har vi heldigvis gjort på alle nybygg i ett par år allerede, slik at vi har kablet forbindelse melllm måler og dataskap ?

    • Like 1
  3. For å få effekt av termokamera bør man sette bygget i undertrykk. Har du mulighet til det med ventilasjon feks? Da er denne helt grei å bruke, men selvsagt ikke i nærheten av Flirbrødrene sine som koster fra 60K opp til 500K. Man får uannsett en indikasjon. 

     

    Har du god greie på termodynamikk?

  4. På 28.1.2017 den 0.50, com2 skrev:

    Jeg har modbus-adapter til flexit, og CI600. Det funker fint, og ja, det koster dessverre en del, men nå vil jeg si at enhver mann med respekt for sitt hjemmeautomasjon/styrings-system tenker ikke på pris og har alltid en (hemmelig) konto for slikt som frøkna i huset er uviten om! Man får ut så og si alt info fra den som man skulle ønske, temperaturer, alarmer, driftstid. Se kapitell 3.1 og 3.2 i CI66 sin monteringsveiledning. Itillegg kan man blant annet sette viftehastighet på anlegget. 

     

    Ønsker du kun sette anleggets viftehastighet veit jeg at flexit støtter bruk av nexa, søk på "flexit nexa" så finner du info om det.

     

    Jeg laget en webside for en god stund siden, før jeg koblet det mot styringsystemet, for å ha oversikt over anlegget, se bilde for å få en ide om hvilke data man kan få ut.

     

    flexit uni3.png

     

    Heisann! Vekker svaret ditt til live igjen her ;) Er det mulig å lure koden bak modbuskommunikasjonen ut av deg? Jeg sliter litt med å få ut det jeg trenger og klarer bare for alt i hele verden ikke skjønne hvorfor! 

  5. På 28.5.2017 den 18.53, Venin skrev:

    Mill says: "Hei! Går alt etter planen, kommer vi med Api nå til høsten :)".

     

    *Vente i spenning*
     

     

    Da kan vi konkludere med at Mill ikke er i stand til å opprettholde planene sine ??

    • Like 1
  6. Jeg kan være enig at vannbåren varme er et fornuftig valg ifht. økonomi og fleksibilitet deretter, men det er ikke særlig brukervennlig, eventuelt komfortvennlig. Det er den absolutt tregeste måten man kan regulere temperatur på i et moderne hus. Det kan være ganske frustrerende. 

  7. 22 minutter siden, ATWindsor skrev:

    Sist jeg sjekket så begrenser man seg ganske kraftig på uvalget av lyskilder om man velger Dali, ihvertfall om man skal ha innbygd støtte (finnes jo trafoer osv også, men da er man like langt). Jeg valgte åaktivt å ikke gå for dali.

     

    Det har bedret seg voldsomt det siste året. «Alle» lysprodusenter kan nå stort sett tilby Dali. 

  8. 13 minutter siden, Mogge skrev:

    Ja du sier noe der. Skulle bare vist hvor mange ganger jeg har angret på at jeg ikke tok kostnaden med å invistere i DALI, :)

     

    Det er fantastisk å kunne dimme til 1% uten problemer. 

  9. Jeg har gjort endel renovasjonen etterhvert og det er utrolig hva man kan klare med 16mm eksisterende røropplegg ?

     

    Man får heldigvis tak i mindre KNX kabler idag enn de store grønne som har vært siden starten. 

    • Like 1
  10. Akkurat det er litt synd, da det er en veldig stabil protokoll. Vi er to stykker skal prøve å få gjort noe med det i løpet av det neste året ?

  11. Noen her bruker Zennio og jeg bruker SpaceLYnk. Loxone, LogicMachine er et annet alternativ. Finnes haugevis av løsninger. 

     

    Har du ETS lisens selv, eller må noen andre programmere for deg? Tenker da på i forhold til å ta i bruk logikk..

  12. Nei, den har jeg med vilje aldri satt meg inn i. Den er veldig «tungrodd» i forhold til hva det kan gjøre og det finnes mye enklere løsninger på markedet. Prisen er også helt hinsides i mine øyne. Kan jeg spørre hva du bruker den til?

    • Like 1
  13. Vi er ikke fryktelig mange, men det er nå i alle fall 3-5 stykker her..?

     

    Bare å fyre løs om du lurer på noe rundt KNX så skal jeg prøve å svare som best jeg kan :)

×
×