  1. Det vil bli montert måler i tilluftskanalen som måler både temp og fuktighet så jeg vil nok ha forutsetningene for å kunne regulere dette.

    Jeg må bare forstå teorien bak dette, nicket mitt avslører jo en viss mengde fuktighet.

     

    For orden skyld, jeg er full klar over at dette er "overkill" men har man først muligheten så er det morro å bruke den.

     

    Andre automatiserer postkassen sin...

  2. 2 minutes ago, stigvi said:

     

    Du klarer ikke å unngå det med å stenge luften ute. Husk at du produserer en del fukt selv ved å puste, lage mat, dusje, vanne planter (1 liter i pottene gir 1 liter i luften ? )
    Alt dette må ut. Men fuktig luft er sjelden et problem. De fleste skader oppstår med lekkasjer og kondensvann.

    Det er ikke snakk om å stenge luften ute, det er snakk om å ikke kompensere for høy luftfuktighet når tilluften er like eller mer fuktig. Altså å blokkere regulator for fuktighet. Regulator for CO2 vil fortsette som før. Jeg vil bruke høyeste verdien av disse to for å styre luftmengden.
    Eksempelvis vil en måler på ett bad som henter tilluft fra ett soverom kunne ventileres ut etter en dusj, frem til fukten har normalisert seg. Tørking av klær på ett vaskerom er en annen variant.

  3. Jeg forstår. La oss si at man måler fuktigheten i rommet, man har en ønsket verdi på 40%.

    Ut fra regulatoren får man fra 0-100% alt etter om fuktigheten er høy eller lav.

     

    Vil da en løsning kunne være å måle fuktigheten på tilluften og blokkere regulatoren om fuktigheten i tilluften er høyere enn ønsket verdi? Altså at regulatoren blir tvunget til 0 på fuktige sommerdager for å unngå å dra inn enda mer fuktighet?

  4. Jeg har tidligere tenkt at fuktighet må luftes ut snarest mulig, for eksempel når jeg åpner opp døren på kombidampen eller oppvaskemaskinen.

    Men når jeg har begynt å måle litt kan det virke som at det kan være like greit å la dampen bare bli i boligen.

     

    Du har ikke noen gode linker rundt dette, hvorfor varierer det anbefalte gjennom året? Dette kan jeg ingenting om...

  5. Just now, Moskus said:

    Våre CO2-nivåer er nå alltid under ca. 800 ppm, og snittet er lavere, så det bekymrer meg ikke.

    Under 800 er jo bra, hos meg stiger det nok endel over dette når jeg har gjester. Kjører ventilasjonen manuellt på lav hastighet nå, men skulle gjerne gitt på litt når behovet er der.

    På soverom er det gjerne større variasjon.

     

    Luftfuktighet kan bli for lav også såvidt jeg har skjønt, bør vel ligge på 40-60% eller noe sånt. Kanskje man kan ta utgangspunkt i 50%?

  6. 11 minutes ago, MrE said:

    Det er egne adresser for å sette RPM på viftene, det er kanskje det som er best å regulere for deg hvis du ønsker proporsjonell regulering i forhold til trykk. Kanskje det går å lage en "stepping profil" som gradvis øker RPM etter behov.

    Da endrer du RPM i en bestemt modus - for eksempel Manuell - og har alltid aggregatet i manuell modus.

     

    Se side 29 i Modbus variable list til Systemair - 2.17 Analog Input values (Temperatures, CO2, RH), der ser du ut som du kan skrive verdiene til aggregatet.

     

    Ja ønsker å kjøre hastighetene selv og har vel igrunn ikke behov for disse modusene da.

    Tanken var å steppe opp og ned hastigheten på bakgrunn av behovet. Litt som å styre turtemp på en varmepumpe.

    Trodde co2 registrene bare kunne leses, man mulig du har rett og at de kan skrives til.

  7. Stigvi:
    Jeg skal ha vannbatteri som forvarmer kun tilluft mot stue, da kan jeg ha det kjøligere på soverom.

    Med varmepumpe er det ikke ønskelig å bruke varmeelementet.

     

    Moskus:

    Hvilke nivåer har du da? Jeg ønsker å minimere luftutskiftingen men få kontroll på CO2 og luftfuktighet. Luftfuktigheten er vel nede i 30% hos meg, burde nok lagt litt høyere.

  8. MrE:

    Men da skifter du bare mellom modusene da? Jeg kunne tenkt meg å regulere dette gradvis slik at viftehastighet er lavest mulig uten at det går ut over luftkvalitet.

    Blir jeg nødt til å sette dette i ett av modusene kansje, og tvinge aggregatet til å bruke det moduset? Målet er å ikke bruke disse modusene i det hele tatt men ha kontinuerlig regulering av trykket alt etter behov.

     

    sigvi:

    Jeg skal definitift ikke ha varme ved hjelp av aggregatet, men turtemp kan jo være greit å styre likevel så man har en fornuftig varmeveksling. Samme med luftfuktighet igrunn.

     

    Kan man skrive luftfuktighet og/eller co2 verdier til aggregatet via modbus? Kun for infomasjon skyld tenkte jeg.

  9. 1 hour ago, MrE said:

    Ja, endte opp med den etter å ha prøvd alle gratis programmene jeg fant. Veldig grei og oversiktlig etter en 10-15 minutters fikling.

    Modbus poll (https://www.modbustools.com/modbus_poll.html) var egentlig det beste, men gratis-versjonen gjør at man må restarte programmet hvert 10. minutt og det er kun gratis i 30 dager.

    Før i gamledager satte man klokken frem 50 år før man installerte programmer med begrenset prøvetid, og deretter skrudde man tilbake tiden. Den gang alt det magiske fantes i en ini-fil.

  10. Forsøkte en rekke oppsett i går kveld uten å lykkes. Prøvd å polle 6006 og 46006 med flere alternative oppsett.

    Spørs om ikke jeg må vente til jeg har modbus/tcp interfacet og modbus poll software før jeg kommer videre.

    Ellers er forhandler treg med å svare vedrørene software og eventuell oppgradering.



  11.  
    6000 ga ingen resultat. 6001 til 6006 viste dato og klokke
    image.png.bb80d8002c0ca7de064db3a597eea0e8.png
     
     
     
     
    EDIT:
     
    Kjørte registrene gjennom CAS Modbus scanner.
    Function 03 Read holding register.
    Det som er under offset er adressen man finner i systemair variable list. Kanskje du kan prøve å benytte det som står under standard adress. Det har vel noe med hvordan ditt adapter leser adresser.
    image.png.f6b92722e5645cae35d1985a70675920.png


    Takk for den, skal kikke litt på der i kveld, får testet noe remote men ikke med noe modbus software. Polaritet er også utfordrene å endre remote.
  12. Tror ikke vi skal bruke så mye tid på den andre busen, den skal ikke brukes til noe uansett. Jeg får stadig ikke noe ut fra terminalene A og B, men må nok vente til jeg får interface til å teste. Men oppsettet burde være likt som på deres rtu/tcp gateway. Noen av dere som kan teste å polle registerene 6000-6005? Det skal være klokken på ventilasjonen. Jeg må i tillegg til å sette registeret rett også sette konvertering til knx rett.

  13. Nei man kan oppdatere kun ved hjelp av displayet slik jeg har blitt forklart, da må displayet ha ny software.
    Jeg har fortsatt ikke tro på at det er en ren modbus forbindelse til displayene.
    Det er det jeg blir forklart fra Litauen. Sikkert samme karen som svarer deg.

    Men det er igrunn mindre viktig om det er modbus eller noe annet. Det er terminalene A og B som skal brukes og der er aggregater modbus slave.

     

    Could you please explain to me how IAM can be a Modbus TCP gateway when connected to the "display line" RS485?

    SAVE units have it is own internal communication protocol between displays, IAM and mainboard.

    When IAM is configured as Modbus TCP gateway, IAM becomes converter from SAVE unit internal communication protocol to Modbus TCP communication protocol.

×
×